中性点不接地系统的故障回路问题

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-25 20:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
Mlatlab中搭了一个配电网模型,三相电源直接接线路,线路模型采用Mutual Inductance,负荷均为星型连接并接地,用来研究大电流接地系统下的接地故障。然后想研究中性点不接地情况,便直接将电源中性点设置为不接地,此时a相接地故障(无过度电阻)下接地电流很大(正常负荷电流的2倍多),很是不解。; S: ]$ e& I/ [  ]& {! U
      1. 此时的接地电流不是应该很小吗?
5 `9 \; y4 x7 \  b  E3 W+ p$ \' x     教科书上说,中性点不接地系统发生单相接地时,不构成短路回路,接地电流不大。. }- A7 h0 {6 p$ j0 T
      2. 之前一直理解为相分量,如果是这样的话,此时不接地系统在正常情况下电源和负荷不也就没有回路了嘛,所以是否这里的“短路回路”仅仅针对的是零序分量?: S3 L+ l- G- z5 \
     可能是我对某些概念、理论理解不到位,还请高手帮忙解惑。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-4-25 22:59:31 | 显示全部楼层
负荷侧接地了  构成了回路 你题目里面自己写的
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-4-26 20:49:43 | 显示全部楼层
回复 2# 欧辰12
% s: H0 E0 f5 B4 x3 f9 g: T- b+ `; W3 p2 `# {* h4 x7 [* S. U
  D  g9 o( O( d% H  B
    嗯,是的,我也是刚发现问题所在。还是概念不清的问题。