TA的每日心情 | 擦汗 2017-2-24 18:16 |
|---|
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:1 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)考试复习题 |
| 填空题:
5 c% @ j9 @' ^9 ~! y2 |8 P( ~1、为了加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证(人身、电网和设备)安全,依据国家有关法律、法规、结合电力生产实际,制定本规程。
* ?& G8 R6 B- _+ G- @2、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备(急救箱),存放(急救)用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。
& T- C) N k3 d* m) l3、各类作业人员应被(告知)其作业现场和工作岗位存在的(危险因素)、(防范措施)及(事故紧急处理措施)。
/ M% ~: y- a. u6 d" `& M- w4、工作票一份交(工作负责人),一份留存(工作票签发人)或(工作许可人)处。工作票应提前交给(工作负责人)。( f/ R, v. Y' ?4 B0 m; I
5、一张工作票中,工作票(签发人)和(工作许可人)不的兼任工作负责人。工作负责人可以填写工作票。# E p }; R' ?& F; l. E" i6 _
6、工作任务单应写明(工作任务)、(停电范围)、(工作地段)及补充的安全错施。工作任务单一式两份,由(工作签发人)或(工作负责人)签发,一份留存,一份交小组负责人执行。工作结束后,由小组负责人交回工作任务单,向(工作负责人)办理工作结束手续。
2 j3 @# V6 [. [- L6 L7、第一种工作票需办理延期手续,应在(有效时间)尚未结束以前由工作负责人向(工作许可人)提出申请,经同意后给予办理。1 {' E3 k1 b/ w, w# c6 ?
8、若停电线路还涉及其他单位配合停电的线路时,工作负责人应在得到指定的配合停电运行管理单位联系人通知这些线路已(停电)和(接地),并履行(工作许可)书面手续后,才可开始工作。
* u$ J& A. K6 P9 V1 d+ j6 i$ ?9、完成工作许可手续后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待(工作内容)、(人员分工)、(带电部位)和(现场安全措施)、(进行危险点告知),并履行确认手续,工作班方可开始工作。工作负责人、专职监护人始终在(工作现场),对工作班人员的安全进行认真监护,及时纠正不安全的行为。
! G$ l) F8 {+ u, p10、在线路停电时进行工作,(工作负责人)在班组成员确无触电等危险的情况下,可以参加工作班工作。
' M7 I) ]: J4 s9 V; j11、在停电线路工作地段装接地线前,要先验电,验明线路确无电压。验电应使用相应电压等级、合格的(接触式)式验电器。380V及以下的线路,可使用合格的(绝缘棒)或专用的(绝缘绳)验电。5 ~& \) X) Z Q% v1 \9 }9 {# h
12、线路经验明确无电压后,应立即装设接地线并(三项短路)。 ]4 J) j' x# ~% C" Q" a
13、同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂(低压)、后挂(高压)、先挂(下层)、后挂(上层)、先挂(近侧)、后挂(远侧)。拆除时次序相反。
& B; e/ I6 _) i4 S' s14、装设接地线应先接接地线,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。拆接地线顺序与此(相反)。装、拆除接地线均应使用绝缘棒或专用绝缘绳,(人体不得碰触接地线)或未接地的导线。( W! b/ C: w- |4 y1 d v8 F' W
15、工作地段如有(临近)、(平行)、(交叉跨越)及(同杆架设)线路,为了防止停电线路检修线路上感应电压伤人,在需要接触或接近导线工作是应使用(个人保安线)。
. S0 j9 W) b% G2 W8 E+ \0 g16、个人保安线应在杆塔上(接触)或(接近)导线的作业开始前挂接,作业结束脱离导线后拆除,装设时,应先接(接地端),后接(导线端),且接触良好,连接可靠,拆个人保安线的顺序与此相反。2 Z9 r7 |9 G* w9 R
17、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)、(隔离开关)刀闸的操作处,均应悬挂“(禁止合闸,线路有人工作!)”或“(禁止合闸,有人工作!)”的标示牌。
3 ]0 `( n# q O& s18、雷雨、大风天气或事故巡线,巡视人员应穿(绝缘鞋)或(绝缘靴);暑天、山区巡线应配备必要的防护工具和药品;夜间巡线应携带足够的(照明工具)。8 D/ _: P( h: W6 z3 }& V1 @
19、夜间巡线应沿线路(外侧)进行;大风巡线应沿线路(上凤侧)前进,以免万一出触及断落的导线; 特殊巡视应注意选择路线,防止洪水、塌方、恶劣天气等对人的伤害。事故巡线应始终认为线路(带电)。即使明知该线路已停电,亦应认为线路有随时有(恢复送电)的可能。" C% c% z# B% p3 L1 y1 D! ]
20、巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬挂空中,应设法防止行人,靠近断线地点(8)米以内,以免跨步电压伤人,并迅速报告调度和上级,等候处理。1 b2 q0 Z8 F: @5 E0 V
21、(事故应急处理)和(拉合断路器(开关))的单一操作可不填操作票。
/ n" F' ]+ F) Q0 @8 T* E22、操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写。用(计算机)开出的操作票应与手写格式票面统一。操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作票应填写设备双重名称,即(设备名称)和(编号)。操作人和监护应根据(模拟图)或(接线图)核对所填写的操作项目,并分别签名。9 N; n1 F6 N9 _$ s4 P
23、倒闸操作应由两人进行,(一人操作),(一人监护),并认真执行(唱票)、(复诵)制。2 I+ o" [* ^2 Z) T' K; ^$ ~+ {
24、雷电时,严禁(倒闸操作)和(更换熔丝)(保险丝)工作。
. R, u: W/ `' t8 B25、任何人进入现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),应戴(安全帽)。: `/ V. @+ q# Q% b& F ^
26、电气工具和用具应由专人保管,定期进行检查。使用时,应按有关规定接入(漏电保护装置)、(接地线)。使用前应检查电线是否完好,有无接地线,不合格的不准使用。
2 [7 P: E7 J0 }' T27、凡在离地面(坠落高度基准面)(2)米及以上的地点进行的工作,都应视做高处作业。2 q+ ?' X# V [9 _5 q% q6 S
28、杆塔上有人时,不得调整或拆除(拉线)。
s8 V7 B% `% x. P! j8 s29、放线、撤线和紧线工作均应有(专人指挥)、(统一信号),并做到通信畅通、加强监护。工作前应检查放线、撤线和紧线工具及设备是否良好。$ U; {: R, x, N3 G
30、严禁采用(突然剪断导、地线)的做法松线。% a6 }1 A" v" k& ~* Z. y# A1 Q
31、任何人发现有违反国家电网公司电力安全工作规程的情况,应立即(制止),经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝(违章指挥)和强令(冒险作业)。; _/ R& Y, l' G* d% Q2 i. e- x
32、在实验和推广(新技术)、(新工艺)、(新设备)、(新材料)的同时,应制定相应的安全措施,经本单位总工程师批准后执行。" j0 G% n& ~0 N! A
33、根据现场勘察结果,对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目,应编制(组织措施)、(技术措施)、(安全错施),经本单位主管生产领导(总工程师)批准后执行。
0 L9 F& c1 {' [' S34、绝缘架空地线应视为(带电体)。作业人员与绝缘架空地线之间的距离不得小于(0.4)米。如果在绝缘架空地线上作业时,应用接地线或(个人保安线)将其或靠近地或采用等电位方式进行。
2 e3 ~' Y. s5 A0 R$ Q' J35、紧急救护的基本原则是在(现场)采取积极措施,保护伤员的生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情的需要,迅速与医疗急救中心(医疗部门)联系救治。急救成功的关键是(动作快),操作正确。任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情加重或死亡。5 Z7 R8 h" }) r( \& \ J
36、现场工作人员都应接受培训、学会(紧急救护法),会(正确解脱电源),会(心脏复苏法),会止血、会包扎,会(转移搬运)伤员,会处理急救外伤或中毒等。2 Y# {' k6 _$ H+ b; x
37、触电急救,首先要使触电者迅速脱离(电源),越快越好。因为电流作用的时间越长,伤害越重。
+ l8 h# V! } i8 @# X* I+ I38、许可开始工作的命令,应通知工作负责人。其方法(当面通知)、(电话下达)(派人送达)。电话下达时,工作许可人及工作负责人应记录清楚明确,并复诵核对无误,对直接在现场许可的停电工作,(工作许可人)和(工作负责人)应在工作票上记录许可时间,并签名。
! P" `0 r* o" ~1 G& |9 M判断题(判断对错并改正): U t& W7 B9 H- v* j$ ^* b+ V
1、事故应急抢修可不用任何作业票。(错)事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。7 D3 |1 Q' a3 u+ e! O
2、梆线要在下面绕成小盘在带上杆塔使用。也可以在杆塔上卷绕或放开绑线。(错)正确答案:梆线要在下面绕成小盘在带上杆塔使用。严禁在杆塔上卷绕或放开绑线。$ b' _6 t* f: ^2 u1 q+ R( }
3、高压电气设备是对地电压在250V及以上者;低压电气设备是对地电压在250V以下者。(错)正确答案: 高压电气设备:电压等级在1000V及以上者; 低压电气设备:电压等级在1000V以下者。& J( \+ A: t; p0 s: P" a
4、接户、进户装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作,可以执行口头或电话命令。(正确)
5 |5 e0 w, k. C9 x/ }3 O {; b1 T5、事故紧急处理和拉合断路器(开关)的单一操作可不使用操作票。(正确)
8 S& ~3 v3 W% u2 B- e6、作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续6个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格,方能恢复工作。(错)正确答案:作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续3个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格,方能恢复工作。" _+ {* a P, a- U( z
7、在工作期间,工作票始终保留在工作许可人手中。(错)正确答案:在工作期间,工作票始终保留在工作负责人手中。' R# W4 [4 h$ P" R6 \
8、禁止工作人员擅自变更工作票中的接地线位置。如有变更,应由工作负责人征得工作许可人同意。(错)正确答案:禁止工作人员擅自变更工作票中的接地线位置。如有变更,应由工作负责人征得工作签发人同意。
7 T% p4 E# U2 f9、电缆隧道、偏僻山区和夜间巡线应由两人进行。暑天、大雪天等恶劣天气,必要时由两人进行。单人巡线,禁止(攀登电杆和铁塔)。(正确) U5 L, N" ~+ R6 c I1 d0 G& ^
10、两台以上配电变压器低压侧共用一个接地体时,其中一台配电变压器停电检修,其他配电变压器可以运行。(错)正确答案:两台以上配电变压器低压侧共用一个接地体时,其中一台配电变压器停电检修,其他配电变压器也应停电。9 ?% J6 I* J7 j: m+ \9 Y6 s
简答题:: _; K# p: n. r/ `, f1 u* H
1、作业人员的基本条件有哪些? * F4 Y; [7 L( @- Q+ B
答:(1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。
]7 p) _8 W; g3 B2 D (2)具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。2 E1 n! {$ O" ]& G" J. T
(3)具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。
$ c8 [7 n7 n1 |) g4 b2 |2、什么叫运用中的电气设备?
* \1 ]5 G7 r% R答:所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带电压的电气设备。8 N8 v$ Z$ Q( O% t' t# p$ Y+ S
3、电力线路安全工作的组织措施包括几方面?
+ N A& P; e- C u! E; F) y% v6 C答:(1)现场勘察制度;4 K5 [6 c, J: Q9 V* c/ i8 T8 g
(2)工作票制度;
; _+ \$ @0 z6 T, s0 y7 P7 M9 \5 t (3)工作许可制度;
* P: m/ K ]3 K- U" l$ `8 |& G (4)工作监护制度;
, p" d* R1 } V6 Z, q9 { (5)工作间断制度;
0 ^" Z$ R7 x6 ~4 z# s1 T- D9 H (6)工作结束和恢复送电制度。1 O" w8 Q$ C4 ^5 Z" k4 Z5 t
4、工作票签发人的安全责任有哪些?3 I* R7 x. d4 F; u8 p
答:(1)工作必要性和安全性;( E+ X8 X/ s( S( [
(2)工作票所填安全措施是否正确完备;
2 Y4 C) P! L6 w5 U, b (3)所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。
& l; G6 I( x2 P, L. a5 n5、工作负责人(监护人)的安全责任有哪些?0 t+ [. J l% H9 _: F
答:(1)正确安全的组织工作;
: v: P# h# o% @7 {6 c3 R (2)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件,必要时予以补充;
) o" F# y2 O9 N1 D% ? (3)工作前对工作班成员进行危险点告知、交待安全措施和技术措施,并确认每个工作班人员都已知晓;! E! }* L$ A" w& J) X5 A/ h4 E
(4)督促、监护工作班成员遵守本规程、正确使用劳动保护用品和执行现场安全措施;
' y0 @, l$ z( L1 g (5)工作班成员精神状态是否良好;
9 ~- l0 I8 j5 F+ X/ r: O( U, z4 ^ (6)工作班成员变动是否合适。
! u) e% w# y j' U8 Q3 w4 A9 A; _6、工作许可人的安全责任有哪些?
& z0 M9 L9 ~7 C Q |答:(1)审查工作的必要性;& d0 Y4 L5 [- O1 t6 I
(2)线路停、送电和许可工作的命令是否正确;7 N% B& P* K/ ]! |* N/ D
(3)许可的接地等安全措施是否正确完备。
: d3 X' K' \# w K' J+ c4 J! }7、专责监护人的安全责任有哪些?
5 W( N1 O' m1 {1 @: q+ {9 B7 P答:(1)明确被监护人员和监护范闺;
9 S7 y1 k4 u: g4 E3 k (2)工作前对被监护人员交侍安全措施、告知危险点和安全注意事项;2 o/ l" V% q# E6 f# C
(3)监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正不安个行为。
2 i' x- t- q" b0 f2 d* z8、 工作班成员的安全责任有哪些?9 G# E( t; R+ u9 z
答:(1)明确工作内容、工作流规程、安金措施、工作中的危险点,并履行确认手续;
( t6 p7 z! h: ]- _: Y (2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,正确使用安金工器具和劳动防护朋品。;% _, m3 N% Y* L$ J; e
(3)相互关心工作安全。并监督本规程的执行和现场安全措施的实施。
6 m# s' U8 S, N4 M9、 电力线路安全工作的技术措施包括哪几个万面?
+ C1 ]+ o8 u: L7 O# O* |答:(1) 停电; (2)验电;(3)装设接地线;(4)使用个人保安线;(5)悬挂标示牌和装设遮栏 (圈栏)。
: Q/ M% e0 b m6 K* \* g10、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,应注意哪些事项?: x: m4 f. ?$ _; g
答:对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压、先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧。禁止工作人员穿越未经验电、接地的10KV及以下线路对上层线路进行验电。
2 q# F6 M& m0 h, }8 }' s+ r/ c |
|
|