勾通三跳的意思是闭锁重合闸,且任何故障都三跳而不是选相跳闸,在有些保护如南瑞的,重合闸退出后,保护仍是选相跳闸,必须投入勾通三跳压板,否则单相短路时选相跳闸就要非全相运行了。另外说重合闸退出就必须投入勾三的也是不正确,因为有些厂家的装置在保护退出重合闸后保护就不再选相跳闸了,直接三相跳闸,所以就不必投入勾通三跳。而南瑞的则是即使重合闸停用也仍然选相跳闸,所以为了避免非全相要投勾三。这也是南瑞和南自保护配合时,用南自的重合闸而南瑞的重合闸停用的原因。
0 z2 e; |* m; F* r5 z- l
* w3 ^8 o5 V1 Y/ u7 l- ^- q 南瑞保护:勾通三跳压板是一个24V的功能压板,投入时,相当于一个开入量,任何故障均三跳且闭锁重合闸,因此,重合闸投入时不能投勾三压板,重合闸退出后要投入,否则遇单相故障时,南瑞的保护不会因为重合闸退出而自动勾通三跳,而是仍然选相跳闸,造成非全相运行。, b' W& O0 F; P. Y0 M# {- ]( S
" h0 q5 g3 M# T$ |- Z 南自保护:内部有勾通三跳功能,是一个接点,在重合闸故障、停用和充电未满时自动闭合,使任何故障均三跳,还见过外部有一个勾通三跳的压板,是用来给其他保护作开入量用的,跟自己没关系。. d, b" Y5 M' d5 D) V2 h1 b
7 P- {0 _' m6 K: D5 T5 T
4 F( [1 F+ x" l- {# P南瑞系列线路保护的“勾通三跳”压板和其它厂家的在设计理念上有所不同。" F/ c* P2 W4 x, K- ^2 c# E C) H- ?3 i' ?% i6 M
对于其它厂家线路保护装置来说通常将重合闸方式切换把手切至“停用”,则保护装置重合闸被放电,重合闸不再被启动,同时保护装置的选相跳闸的功能同时被退出,从而实现不论相间故障还是单相故障都三跳。
: o" ~$ [$ ]8 R N+ w& P6 g& b8 {7 y" [$ g6 D" G
而南瑞900系列的线路保护则不同,当保护屏上的重合闸切换把手切至“停用”时,仅仅是将重合闸放电了,而保护的选相功能依然保留。因此在单相故障时,保护仍然会单相跳闸。只有投入了“勾通三跳”压板,给装置一个开入量,装置才会退出选相功能,实现不论相间故障还是单相故障都三跳。, J. {; w8 u( y" a# N/ n$ Q: B- x3 q. K! F7 z- A
因此当线路停用重合闸时应当投入LFP-901A上的“勾通三跳”压板。
x7 c0 V; `' t) D6 z8 t% h
! K0 ?! k! N/ s$ j; P; s7 h& Z! T9 K8 ]2 {9 i6 p
以下是“勾通三跳“压板如何操作的几种情况:
' R0 A* o( h+ O D0 u+ S (1)1条线路仅使用1套重合闸:重合闸投入时,“勾通三跳”压板打开;重合闸停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。 V: H5 G0 G$ b! `8 _8 L P
(2)1条线路使用2套重合闸,且2套均投入时,“勾通三跳”压板打开。6 K% Y- L8 {+ k1 G
(3)1条线路使用2套重合闸,且2套均停用时,“勾通三跳”压板投上,确保任何故障都三跳。 # Q& i9 w; N% _8 @
(4)1条线路使用2套重合闸,1套投入,1套停用时,“勾通三跳”压板打开。此时,若“勾通三跳”压板投入,单相故障时90l保护将发三跳令,因此如未停用的重合闸若运行在“单重”方式下,将被导致无法重合。0 ?8 y5 E6 v# P% q0 r5 v! e c
S! {* \% R" E, A. v& @9 T$ o3 y$ V. [: \
勾通三跳的条件(或门条件):/ H1 s# u+ M( ^: F3 m3 f+ i4 g- Y
$ G* J }' n; R8 F3 f( l3 N
(1)重合闸处于三重方式或停用方式;1 i: J. R) |+ F
: H4 a V( e( p( u2 P- K D5 d
(2)重合闸充电未充满;
% u5 U+ Q& Q( r: e5 |& c6 G$ e1 s. }5 {) q* _0 Y
(3)重合闸失去电源。 |
|