+ B* r; L8 _+ h8 Y
6 B# w- X9 l# e4 N- `- p9 X) k最近要做一个智能配电网网架结构规划,但是目前资料很少,据说还没有什么带头人组织写完善得规划要求。 方向性的规划要求很多,诸如:1.智能配电网应该具有可靠而灵活的分层、分布局的拓扑结构,满足配电系统运行控制、故障处理、系统通信的要求;2.新的规划要充分论证网架结构的合理性。过去我们的一些电网网架结构不太合理,如供电范围、供电半径、设备选型等都没有考虑到未来20~30年负荷的发展,这些问题在规划时将充分考虑。
1 T8 s3 }& m' d0 r, Y 目前据我理解,网架结构的规划应主要包括如下方面:$ |# e/ D7 z* W' \9 ]! H# q5 {! ?
1.接线方式的优化:N-1准则,增加双联络的接线方式。满足转供的要求。' J! K* V* [! V8 g1 L2 w0 ~. q. |* G
2.开关配置优化,对馈线进行开关点的优化。
+ ?3 N8 h' v4 f& _ A+ A1 j- V1 O
基于以上叙述,我主要有如下几个问题:! O. r2 F% n! I9 x" c$ D
1。 坚强的网架结构是否可以理解为大范围的“手拉手”接线方式?据说日本的配电网手拉手接线方式非常多,像是“网格状”。
; f- w4 R6 Y* X, m: d 2。在网架规划中,相关的主要的设备,如一次设备有什么相应的要求。
1 t: _# t$ t K: W: L) Y 3。除了以上两点,还有没有其他需要考虑的?/ j7 \' J# @/ D+ b- t; B5 r
希望大家踊跃拍砖,不吝赐教。 |
|