马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
1 p, H1 G- D0 C- j" v1 \) ^3 M; o
一、线路故障巡视的要求; A1 |. ?3 v4 X0 d H+ L: ?9 g9 x$ x
6 Z# ?* A% }9 _6 G: n @2 q由于架空线路分布很广,又长期处于露天之下运行,所以经常会受到周围环境和大自然变化的影响,从而使架空线路在运行中发生各种各样的故障。当线路发生故障时,不论重合是否成功,均应进行故障性巡视,必要时还需登杆检查。以查明线路接地及跳闸原因,找出故障点,查明故障情况。
. ]# w: {. Q$ O- M
5 y( m! E9 v3 V& q事故巡线时,除了注意线路本身和各部件外,还应注意附近的环境。如:树木、建筑物和其它临时的障碍物(它们有可能触及线路而引起事故);杆塔下有无线头木棍、烧伤的鸟兽以及损坏了的绝缘子等物;还应向沿线居民打听故障时看到什么现象没有。当发现与故障有关物件和可疑物件时。均应收集起来,并应对故障点周围情况作好记录,以便作为分析事故的依据。" E0 p- t* T% X, L" Q4 l! v
0 i7 S+ `7 @; n) Y1 `: h6 K在故障巡视时更应注意人身安全,如发现导线断线接地时,所有人员都应站在距故障点8~10m以外的地方,并应设专人看管,绝对禁止任何人走近接地点。同时,应设法及时处理。
O9 `+ o( s! `; Y- B: ^* D& b a& P* t' G* Z$ G8 Q0 l' }: @
二、输电线路故障的巡视内容; s, ^; W1 e+ p4 |2 O4 u
( H. t) R' E+ b) ], G6 O, t9 f1 巡视沿线情况
- n$ H N0 }% A6 A/ e& C
, A n4 q5 ]. Y! |4 `5 _% |9 X(1)防护区内的草堆、木材堆、垃圾堆以及倒下的树枝和天线。
9 A3 k" k& ~0 S' M6 E- O2 p8 h/ S5 J
(2)查明沿线正在进行的工程情况和各种异常现象。如:向线路设施射击、抛掷物体;在防护区内栽植树木、竹子,挖渠、土石方爆破、敷设地下管道或电缆,修建道路、码头、卸货场和射击场等,以及出现河流泛滥、水库溢洪、山洪爆发、流冰、杆塔被淹、线路下出现可移动的设施等各种异常现象。
' a5 |/ I+ u8 x0 R X$ ] t" M y* W% Y4 s% O
(3)攀登杆塔或在杆塔上架设电力线、通信线、广播线,以及安装广播喇叭;
; l. k' f& Y+ M# |; y, A# ?3 r! K! q. m1 I8 L2 X% ?+ s7 s. A
(4)擅自在线路导线上接用电器设备。
( C) z! F* m& t6 |- G( U
8 s" R7 p- w, M(5)在线路附近危及线路安全及线路导线风偏摆动时,引起放电的树木或其他设施。
+ x# ^' g! U* I C' b/ K# W- D/ ~3 @6 p
(6)是否在线路附近(约300m区域内)施工爆破、开山采石、放风筝。* i, N9 D% G0 ?: P: M, @. w7 S
' Y/ B# }- H- B5 v" D. R 此外,还应观查巡线及检修用的道路、桥梁和便桥的损坏情况。
5 D$ x# U8 K0 c6 Q
6 w0 q2 p9 g! Q; J7 A% j1 @3 Z2杆塔的巡视
3 f V7 i/ x: o" z% ?( m0 u
- x! a* v% m" J. r, | (1)杆塔本身及各部件有无歪斜变形现象。( a2 J& v' _ E1 [
& X4 Q! d: f6 ~( [# _3 Y* Y (2)杆塔基础培土情况:周围土壤是否有突起或下沉,基础本身有无开裂、损伤或下沉的情况。% T9 a; O9 m Q6 j$ c, W
0 z5 ^: V' X* y1 [
(3)杆塔部件的固定情况:是否有铁螺栓或铁螺丝帽的丝长度不够、螺丝松扣、绑线折断和松弛等情况。
2 o) q6 q$ o3 X6 t$ Y/ m! a+ I7 K/ U
(4)铁塔部件是否有生锈、裂纹和变形;水泥杆有无裂纹、剥落和钢筋外露情况;木杆各构件有无腐朽、烧焦和断裂的缺陷。* w' G$ s' L6 X: c B% \. S
& c( u- F- {3 p
(5)杆塔上是否有鸟巢及其它外物。0 x' ~. q4 P) s0 I
: T0 H& e; e @3 H9 n* L
(6)塔基周围的杂草过高,在杆塔上蔓藤类植物附生过高。
- k! W' C- Q9 l& |6 T& U/ m* S' P4 P @* S) n
(7)杆塔是否倒塌。
1 p5 X7 h5 q7 m* q& K/ J6 n. B f5 v3 _2 h( K- U! P
3导线及避雷线的巡视4 p% b1 i/ C( M4 l; M. T1 t
' g' ~6 d2 @9 n6 x: t(1)线条是否有锈蚀严重、断股、损伤或闪络烧伤。% f+ T8 n) _3 r8 Z$ [2 d
% i5 ^. }$ N2 f! Z(2)三相导线弧垂是否有不平衡现象,导线对地、对交叉设施及其它物体间的距离是否符合有关规定要求,导线是否标准。2 {! J# N% |& p' g! Z* e/ v( M
! R# _, c( S; @: }* B! v
(3)导、地线上是否悬挂有异物,# n7 M7 a$ ~& L! ]8 V6 O
' e% W! `+ t# z, k+ {4导线或避雷线的固定和连接处的巡视
+ g$ h/ R* B/ {1 P: p# z! t7 R
4 T% L; c9 `+ j$ p( K(1)线夹上有无锈蚀、是否缺少螺丝和垫圈以及螺帽松扣、开口销丢失或脱出现象。
- k7 U) v# g! n% N4 Q1 ^. s7 v! V7 p( S5 ]8 x% n6 ^; z! n
(2)导线连接器有无过热、变色、变形、滑移现象,结霜天气连接器上有无霜覆盖,背向阳光看连接器上方有无气流上升,其两端导线有无抽签现象。& g, X3 Z9 s- n1 }6 b* r) k5 c
v1 ~- c# {9 V6 v9 T
(3)释放线夹船体部分是否自挂架中脱出。+ F) J! n' |4 K5 a: w0 @# Z
5 i2 ?+ j1 ~& g. O n) r6 r
(4)导线在线夹内有无滑动现象,护线条有无损坏、散开现象;防振锤有无串动、偏斜、钢丝断股情况;阻尼线有无变形、烧伤、绑线松动现象。
! d8 h! E9 w! c! X* p
^; H' g% \. x(5)跳线是否有断股、歪扭变形,跳线与杆塔空气间隙变化,跳线间扭绞;跳线舞动、摆动是否过大。9 f& ]8 ~4 L. a. N, d* s4 }
) q- I0 B/ V P9 L! U) p* I7 L5绝缘子与金具的巡视
- q0 M8 d4 w7 P# D/ J; i& Q2 \9 O1 z H% U0 B$ F
主要检查绝缘子、金具下列缺陷和运行情况的变化:
& F8 S" H) a N& M! |4 o O- h
/ Y6 p5 Y ]& l1 C7 v(1)绝缘子与瓷横担脏污,瓷质裂纹、破碎,钢化玻璃绝缘子爆裂,绝缘于铁帽及钢脚锈蚀,钢脚弯曲;/ R& e/ _: s6 F) p! I7 \
0 l( ]# e5 G4 @, t. G$ C(2)合成绝缘子伞裙破裂、烧伤,金具、均压环变形。扭曲、锈蚀等异常情况;3 M. T* f4 `* b2 _
$ T8 ?- J R0 G4 Y4 A# r(3)绝缘子与横担有闪络痕迹和局部火花放电留下的痕迹;
9 j8 Y4 \. C9 h8 o8 N( s0 y, A) o$ B/ S3 E7 m5 ^* K2 d
(4)绝缘子串、横担偏斜;
2 B, }, y. m' Q5 `, J1 N- f5 q. ~+ j: o- n
(5)金具锈蚀、变形、磨损、裂纹,开口销及弹簧销缺损或脱出,特别要注意金具经常活动、转动的部位和绝缘子串悬挂点的金具;; w' Y4 J. I5 s: K0 G: [( T; l
. } E6 v5 U8 Q; Z8 w) U& C: G7 t6防雷及接地装置的巡视
( `6 w8 D2 x8 o2 f9 C) `$ @ V e+ r6 h6 W
(l)管型避雷器的外部间隙是否发生了变动,避雷器是否动作过,其固定是否牢固,接地线是否完好。& R; i7 U7 f# ?, ~% W9 \2 e
* y/ @: Z% \+ c+ t
(2)阀型避雷器的瓷套是否完好,有无裂纹破损现象,表面有无脏污,底部密封是否完好。. m3 e# ~* V3 Y2 D6 q+ p, r' `
2 O9 x- Y# C( V& }
(3)保护间隙有无变形和烧伤情况,间隙距离是否有变动,辅助间隙是否完好,有无锈蚀情况。 v+ ~5 L0 {3 V- Y
; t! a2 ~+ @' O+ B0 ]3 |
(4)避雷器与引下线连结是否牢固,其连接处是否缺少线夹。 p! ~8 N4 ]2 `' {9 t- W* Q
2 G' {. r& M! F* b+ F. ^5 j2 O4 w( q% P
(5)接地引下线与接地装置的连接处是否牢固,杆塔上是否缺少固定接地引下线用的卡钉。2 }) i7 u7 z: h0 R. @
- U3 E; U9 q% a(6)双避雷线间的连接线及避雷线与铁塔间的连接线是否缺少。
& N9 ], v n W6 S
- W- E/ b% a6 {% l7拉线的巡视
; l. h% C/ X# B- ]: b
* P( H( P/ O7 X3 K2 h1 Z(1)拉线是否有锈蚀、松弛、断股和各股铁线受力不均的现象。
/ S4 C- d& C- K: a6 X
: E6 o; S. {0 a. }(2)拉线桩、保护桩是否有腐朽损坏。
) A# U+ j; R A) o! h# L
5 a4 ?/ S+ c1 Z; o2 `- m(3)拉线地描是否松动、缺土及土灌下陷现象。
1 H( Q$ c, t0 l6 [! M4 w- I+ ~
4 ?8 B# c8 v1 l" I8 K(4)拉线棒(地下)、楔型线夹、UT型线夹、拉线抱箍等金具是否有锈蚀和松动;UT型线夹的螺帽是否有丢失;花兰螺丝的止动装置是否良好。
9 t0 p6 K4 O: `, k& V6 @( D/ |1 M) q+ \
(5)拉线在木杆上的捆绑处有无勒入木杆的现象。
" {' D( n I+ @ N0 A
4 |& b( L' ?9 ^, ^ J(6)利用杆塔拉线作起重牵引地锚,在杆塔拉线上系牲畜,悬挂物件。
! j& p+ ~2 L, Y+ M7 d/ V/ Y) ~- W: @5 Q! x
(7)在杆塔拉线基础周围取土、打桩、钻探、开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品;
: C. l y- f8 E0 t5 r& f p+ U5 D$ |" D
(8)是否在杆塔内(不含杆塔与杆塔之间)或杆塔与拉线之间修建车道。" q. A. g% M5 e V. h! z
; t, P% ?% ^9 a8 C三、配电线路故障的巡视内容
/ Q$ H, R/ I2 h5 o ^) ?5 l6 g
: @. J( w$ t) r& L$ X1主要巡视检查内容* `( K6 U& I% i, `% D
$ E- Q5 F9 E6 B1 v# {
(1)沿线防护区内草堆、木材堆和树枝与天线,附近植树、挖渠、土石方爆破开挖、射击,以及洪水淹没电杆等异常情况。0 E! f. ~7 F; S# ]
# s% i6 d3 r( C' p# `2 w3 E+ h(2)电杆及其部件歪斜变形或开裂情况,电杆上鸟巢及其他杂物,电杆基础下沉、电杆各部件的连接牢固、螺丝松动或锈蚀等情况。; b1 _: q C q# E& q$ [0 X
/ X7 J! x! h/ u4 n3 i
(3)导线锈蚀、断股、损伤或闪络烧伤的痕迹,导线对地、对交叉设施及其他构筑物间的距离是否符合有关规定要求,导线接头松动变形等。/ e( h- A- p% g: C
: l) s' @. n- U& T
(4)绝缘子脏污、裂纹和偏斜,金具及针式绝缘子铁脚等锈蚀、松动、缺少螺丝及开口销脱出丢失情况。1 e; F0 o/ a0 W: C# C
& j) }- Y2 k7 @) M
(5)保护间隙变形、锈蚀和烧伤情况,接地引下线断股、损伤情况,引下线连接点是否牢固,各部瓷件脏污、裂纹和损坏情况。; H5 @/ u$ E: j6 S5 W5 D
/ e4 N( D4 M3 \- ~3 Q
(6)电杆拉线锈蚀、松弛、断股和受力不均的情况,拉线棒、楔型及UT型线夹、抱箍等连接件有无锈蚀、松动或损坏。
" b" f8 P6 j, Y0 N* J7 B4 m1 \/ @& x1 s6 Y4 W" i: L
由于配电线路设备种类较输电线路多而复杂,所以,巡视时除上述各项进行巡视检查外,还应对特殊设备进行巡视。+ F7 w$ c: y$ U7 a3 r7 {
" w+ M% l, J2 q6 ?/ K P/ M2巡视重点$ Q+ ~0 h. K6 ?* v
$ B+ b5 |; I+ C$ m7 h; Q
(1)开关巡视内容:外壳锈蚀现象(油开关有无渗、漏油痕迹);套管破损、裂纹、严重脏污和闪络放电痕迹;开关固定是否牢固;引线接点和接地是否良好;线间和对地距离是否满足安全距离;油开关油位是否正常;开关分合闸位置指示是否正确清晰。
& w. B* t4 n' A1 c, J2 N4 B7 v2 s* x$ t2 Y7 E3 K/ m8 Q
(2)变压器巡视内容:油位、油色是否正常,有无漏油、异味;声音是否正常;套管是否清洁有无硬伤、裂纹、严重脏污和闪络;接头接点有无过热、烧伤、锈蚀;高压瓷头引出线之间及对地距离应不小于200mm;跌落式熔断器、刀闸、避雷器、绝缘子是否完好;变压器外壳是否接地,接地是否完好;变压器有无倾斜,电杆有无下沉;变压器上有无搭落金属丝、树枝、杂草等物。
5 G, ?* W. ^& ^8 c& H, L% G: C" x1 N, z5 A- L$ ~, }8 W5 A. q
(3)接点巡视内容:夜巡时检查接点有无发热、打火现象。白天巡视应检查接点有无电化腐蚀现象,线夹有无松动、锈蚀,有无过热现象(接头金属变色、雪先融化、绝缘护罩变形),利用红外线测温仪进行检测。
: l9 Q( g6 ~% }" k3 \9 J5 ^2 R6 @ l3 Z. E- F+ Q6 d6 j
(4)电容器巡视内容:380V电容器应重点巡视,投入指示灯指示是否正常;对地距离是否满足要求,构架及互感器安装是否牢固,接地是否良好;接点及引线是否良好;开关、熔断器是否正常完好。10kV电容器资件有无破损、裂纹、严重脏污和闪络放电痕迹;外壳有无鼓肚、锈蚀,有无渗、漏油痕迹;放电回路、引线接点和接地是否良好;带电导体间和带电导体对地距离是否足够;开关、熔断器是否正常完好;并联电容器的单台熔丝是否熔断;串联补偿电容器的保护间隙有无变形、异常和放电痕迹。当发生电容器爆炸、喷油漏油、起火、鼓肚;套管破损、裂纹、闪络,接头过热融化;单台熔丝融化;内部有异常响声时,应立即停止运行并向上级汇报。2 }7 X" f; r9 [) S
% a9 h2 C# {& k6 T
(5)交叉跨越点巡视内容:有无新增交叉跨越点,跨越距离是否满足要求,原交叉跨越点有无危及线路安全运行的现象;防护措施是否完善。 |
|