断路器非全相运行的防止

 荐 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-6-27 07:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
; ]0 ^  g1 R2 C; U" ?/ H
简介: 断路器是发电厂和变电所电气设备中重要的设备之一。正常情况下,断路器用来接通和断开负载电路;故障情况下,断路器通过继电保护来断开故障电路,以确保电力系统的安全运行。但在故障时综合重合闸动作过程中,断路器常会出现由于自动掉相或拒合引起非全相运行。
! A. D& @% T4 X; z# f关键字:断路器 变电所 非全相运行 ) B" x! H8 L+ R" }( p! Z& d: W3 {4 @
$ n& j* J% j5 `, L! u- ]
断路器是发电厂和变电所电气设备中重要的设备之一。正常情况下,断路器用来接通和断开负载电路;故障情况下,断路器通过继电保护来断开故障电路,以确保电力系统的安全运行。但在故障时综合重合闸动作过程中,断路器常会出现由于自动掉相或拒合引起非全相运行。 + J3 d8 k3 U% f! Z; W, A5 V7 o

. b& H' {0 K7 z9 l1 发生非全相运行的原因
0 j/ I8 `) v1 ~" N* j3 _1 z2 X$ A& o7 G# C
  断路器发生非全相运行的原因,主要是断路器机械部分和电气方面的故障,电气方面的故障主要有操作回路的故障;二次回路绝缘不良;转换接点接触不良,压力不够变位等使分合闸回路不通;断路器密度继电器闭锁操作回路等。而机械部分故障主要是断路器操作机构失灵。传动部分故障和断路器本体的故障。其中操作机构方面主要机构脱扣,铁芯卡死等。对于液压机构还可能是液压机构压力低于规定值,导致分合闸闭锁;机构分合闸阀系统有故障;分闸一级阀和逆止阀处有故障。特别是每相独立操作时,机构更易发生失灵。三相用一个操作机构的断路器,油、气管配置不恰当,也会引起断路器非全相运行。弹簧机构的断路器还可能是弹簧未储能或未储足,弹簧储能锁扣不可靠等有故障。断路器传动部分的故障主要有系统所用元件的材料性能不好;电磁操作阀针杆生锈、卡死,行程不够、偏卡;传动机构连接部分脱销,连接松动等。断路器本体主要故障可能是动静触头松动,接触不好,行程调整不好等。基于以上情况,可以在加强设备维护,注意操作方式等方面加以防止,以保证断路器正常健康的运行。 $ k+ ^& [% l" h' v+ ?* ?
5 b4 f" N  i# \( e- P& _3 v9 M+ I; a
2 加强设备维护 ) o1 h5 \3 Q  R  J. d( H' Q0 C

8 Q$ G/ o1 Y1 J$ |, ?8 e  (1)按照规程规定定期小修。对主要环节重点检查,如主轴、连接板、销钉、合闸铁芯是否发涩卡死,脱扣线圈活动,芯子是否卡死,机构是否卡死,连接部分是否脱销、松动;二次回路要检查转换接点压力是否足够,接线端子是否松动,电磁阀撞针是否生锈、变位、钝秃,行程是否足够,合闸接触器或辅助开关接触器是否良好。 ) M& P) L# z% ~0 h* r
( d9 S4 h  k7 ^4 Z, P' ^- g
  (2)考虑季节变化气温的影响。初春、初冬时温差变化大,梅雨季节,空气潮湿,机构不灵活,易产生机构失灵。为此,要加强箱保温,使其电热处于良好状态。根据运行经验,在梅雨凝露季节,当相对湿度大于80%及以上时或雨后24h内,在室外温度低于10℃及以下时,应投入加热驱潮装置。上述季节室外温度在-10℃~+10℃之间变化过程中,如果温差变化达到10℃,或断路器较长时间未分、合闸过,应在断路器投入系统前做投切试验,认为良好时再投入系统。用气压或油压的操作机构,因冬季和夏季所需的压力不同,冬季可适当增大油压或气压,夏季可适当减小气压或油压,使其压力在标准范围,以防断路器投入时压力太低,使合闸时间过长;压力过高造成机构撞击,挂勾挂不上。对油管路,风管路加强维护,油质保持清洁,防止管路堵塞。风管路采取防冻措施,风管路含水的份量不能太多,要定期放水。对SF6断路器气动机构每月放水一次,气温变化较大或频繁操作时每半月一次。 7 E: x% ]2 m. ~; l% x0 e' g5 a
/ j, M1 j4 ]7 w
3 在操作方式和结线方式上加以防止 & u1 Q! N) g9 T2 A
' N: c+ w7 k( k6 L3 ]
  (1)断路器操作前要做好事故预想,做到有备无患,一旦发生非全相事故,能迅速处理,避免事故扩大。
' f7 O: Q$ D* v% Z. m# R+ q2 _3 E7 H9 W; b* a
  (2)断路器操作时,不要返回太快,以防断路器合不上的情况发生,一般等红、绿灯变化后再放手。 - C& V6 M  K- H. G- U+ P# @

1 S/ g! f. X8 C2 ?6 t+ O% w  (3)当液压机构在打压,断路器不得进行操作。
+ D( _9 b  P3 J) u  C: T
# j+ l% A0 C& R) G' g, T: o  (4)断路器操作时,尽量在轻负荷时进行,避免在尖峰时进行,尤其是联接系统主要干线的断路器更要慎重处理。 $ s; _# p! `, A6 c  C# v: @+ _' J4 C

8 w, Y( X% E' v0 Y  (5)断路器操作时,尽量进行环状并、解列操作。
( r. y* V! t6 l. i' w7 P$ d3 P% ^6 P2 M0 @5 k) r* X
  (6)经消弧线圈接地系统并、解列操作时,要考虑两个系统的补偿度,避免系统解列时发生谐振。
& j0 D$ C5 C4 H/ F
) b) T3 ~' C. R9 R. z0 S  (7)在中性点接地系统中,断路器并、解列操作时,应保证系统解列后仍有中性点。一方面可以防止零序保护拒动,另一方面可防止由非周期引起的过电压。
! n" ^8 T3 Z6 D* a$ O7 k) O: w$ I% i0 ~& z3 i5 S% U3 h
  (8)断路器电磁机构的合闸电源应保持稳定,电压应满足规定要求(0.85~1.1倍额定操作电压)。 4 m' y. t, o  @- ?8 a
4 `" o3 ]1 a" ^  v: a4 q% N9 {$ K2 A
  (9)小电流接地系统中,最好采用电容式电压互感器,因为采用串级式电压互感器往往会由于谐振过电压产生过饱和、过电流、过热引起爆炸。 : o% {( j& H7 O. w4 ~1 l

/ j; z+ R+ n; X: Y& e  (10)为防止变压器击穿,中性点装放电间隙,放电间隙经电流互感器接地,一旦绝缘击穿,可用零序电流保护,经一定时限,将连接断路器的电源切除,防止设备损坏和事故扩大。 1 }! m0 n2 C9 N( s8 J  w
8 Q# h4 h0 d4 {6 d7 v( ?. Q
4 提高值班人员事故处理水平 / m+ u  ]: ?6 y! W. x- B9 }+ h
: g: A+ f. i6 l+ d/ w4 A
  一旦断路器非全相运行,值班人员应根据动作信号掉牌、位置指示灯、表计指示值变化等事故现象,先查明是继电保护原因,还是断路器操动机构本身原因,再判别是电气回路元件的故障还是机械性的故障,奔赴现场检查断路器三相的确切位置,并立即汇报调度: 7 K6 v" L" Z# [; e$ W

# A7 A. O9 k; l$ G7 J& b  (1)合闸时如只合上一相或两相,应立即将断路器拉开,重新合闸一次,目的是检查上一次拒合闸是否因操作不当引起的,操作后若三相断路器均合闸良好,应立即停用非全相保护,以防误动跳闸;若仍不正常,此时应拉开断路器,切断控制电源,查明原因。 # `2 G" _# T0 g9 a! V, E
  d1 D. O- N  i% V( q- N7 j
  (2)分闸时,若一相或两相分不掉,应立即切断控制电源进行手动操作断路器分闸。 " r0 J! o. H/ i1 G! H4 ~4 a
. N0 |+ y, w! F) F2 Z  W( z8 X
  无论是电气故障还是机械故障,若一时不能排除故障,应立即汇报调度。 / @( j  o# R/ w, m% c/ E
+ n% G( h' z' B# |
  非全相运行对电力系统运行影响很大,断路器合闸不同期,系统在短时间内处于非全相运行状态,由于中性点电压漂移,产生零序电流,将降低保护的灵敏度;由于过电压,可能引起中性点避雷器爆炸;由于非同期长加大重合闸时间,对系统稳定性不利;而分闸不同期,将延长断路器燃弧时间,使灭弧室压力增高,加重断路器负担;所以应将非同期运行时间尽量缩短。 4 r  W, T0 D9 u
7 ~  p7 [; a7 h0 H& b# d
  断路器无事故运行与运行人员的检查和维护工作有很大的关系,运行人员在值班期间要树立高度的责任性和安全思想,以维护设备的健康水平,保证电网的安全运行。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-5 15:56:05 | 显示全部楼层
现场实际经验,学习
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-4-5 21:09:01 | 显示全部楼层
怎么看不明白啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-18 10:57:43 | 显示全部楼层
如何置非全相状态
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-18 11:55:17 | 显示全部楼层
很好的資料喔- K3 |+ N, R$ G+ h0 l! s
謝謝分享
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-11-26 12:43:28 | 显示全部楼层
干了这几年电气运行 还没遇见过这种情况9 `- A* t; w1 x' i
先收藏 以后估计能用得到
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-20 22:02

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表