GK3690阻波器、结合滤波器现场测试注意事项
1 F! Y* n9 [' `% R$ I: K5 S% m; q
) @, L4 t' D7 U' A- y3 T● 阻波器测试:4 T8 z+ e' p& j x% `0 Q
⒈ 必须在线路停电的情况下进行测试。
; H- E7 ?1 f/ ^⒉ 拉开阻波器与母线的连接开关,使阻波器与母线断开。/ j& v% l: p: w( D4 H3 G
⒊ 将阻波器靠母线端的接地刀闸,接地。
! J) ^0 r% T% E" ~⒋ 拆开阻波器与线路的连接端子,使阻波器与线路断开。0 g& P+ Z& X8 {6 w
⒌ 把测试线夹头夹在阻波器两端(可借助检修班组常用的接线杆),就可进行阻波器测试了。( [3 D/ q, E# i2 {6 I7 N7 J" m) C
测试接线如图一所示:
4 q) X0 _4 R1 q8 z , z; b. B2 Q9 X% l: x
图一 阻波器测试接线图
, Y& k, M- c; b1 c$ T/ k. b* e3 P⒍ 测试阻波器时,测试线不要缠绕,自然下垂;测试线的夹头尽量靠近阻波器,夹头应接触可靠,以免测试误差过大。
# ]9 ~$ S0 H5 [9 B+ j⒎ 当发现阻波器测试结果不合格或异常时,检查测试线是否接触可靠,换一下测试线夹头的部位,多测试几次,以确定测试结果。/ I2 o+ u# _. w3 S3 V; C$ `0 ?
' q4 k% @; Y0 E
● 结合滤波器测试:6 l- l; a0 f7 Q+ O
⒈ 必须在线路停电的情况下进行测试。" K4 |' U3 U( P* [
⒉ 拆开结合滤波器高压端与线路的连接线。3 G# l6 ~7 Q- n# K
⒊ 拆开结合滤波器与高频电缆的连接线。
: h8 c; B" _2 w2 @1 V2 B⒋ 将测试线(2对)按下图连接,注意线路侧、电缆侧不要接错接反。+ e z. ~ m# N* o) K
⒌ 按仪器的提示正确输入结合滤波器的参数(参见结合滤波器的铭牌参数:耦合电容、线路阻抗、电缆阻抗、工作频率范围)。便可开始对结合滤波器进行测试。
9 X, k! i6 X" ^测试接线如图二所示:
! `+ h! V- I8 U. e/ G7 l3 d" l ( I$ i0 p' }4 v+ ~9 y
) E0 t4 R6 c6 a! d
● 国家标准中对阻波器、结合滤波器的要求2 Q- m. j1 j, h" A
⒈《电力线载波结合设备》GB/T 7329-1998 中要求:
( l% W* m( q$ R① 工作衰减:
8 X8 L+ K# s0 F- l+ L 通 信<2dB
7 }) d" Z) U2 x; v! I+ k' h) t 继电保护<1.3dB
# [0 [* I8 E5 X+ S* [② 回波损耗:3 X4 N K4 Y8 m- f8 N
通 信>12dB7 ?8 p2 d4 k( [- s% \% g; C# `+ S
继电保护>20dB
% C9 d" _) s1 t2 ^) T8 ]- V⒉《交流电力系统阻波器》GB/T 7330-1998 中指出:
# G3 l$ s1 F# ?+ A4 x对阻塞电阻的要求:“相当于阻塞电阻为输电线特性阻抗的1.41倍”。若线路阻抗为400Ω,则:阻塞电阻R 为570Ω。 |
|