    有源接点和无源接点的区别
    7 _3 N+ S' n" [/ Z! ^* A3 M& p/ C . w% }3 n; v! }1 X6 R8 Y% X

    $ C4 F+ v, K  s! t比较项目 有源接点 无源接点 : C2 e- t( [! z
    5 ~% H) ?4 }  y' q, E: f4 N
    接线 外部提供电源。直流电源+220V通过开关量接点接输入端,-220V直接接开关量输入公共端子 装置内部提供带3KV隔离耐压的48V的直流电源,由于开关量输入公共端通过开关量接点接输入端。 : l! }- Z" h2 Y" I& Y9 h1 c
    散热 采用光偶采集,电流不小于2mA
    + Z$ V) K" G' D; F, P单个开关量的功耗:8 d3 T, K7 B& }5 n5 F/ @
    220V x2mA=0.44W0 X: T1 }- Y1 z9 p2 G; n
    14路开关量总功耗:( m% ]- G% P7 M6 f5 q+ Y; f# p4 ~
    0.44W x 14=6.2W
    7 T# o+ U3 |( U发热严重,必须有大尺寸机箱。一般电烙铁的功率为20~30W  B8 {  f( N+ }# X
      采用光耦采集,电流不小于2mA。
    0 ?" @. Y# |! u( K: C& m单个开关量的功耗:: D8 S! k, L4 @. Q* H" z9 ~/ c: E
    48V x 2mA=0.096W
    2 n! P, N( V+ v5 o14路开关量总功耗:0.096W x14=1.344W
    5 ?  x6 U; Q$ C+ w基本无发热,可采用小机箱。
    ; U7 ^% N! O8 {控制电源要求 由于采用控制电源,因此对控制电源要求严格。
    % A! R  W. c) P2 }7 b0 G若控制电源为交流,则会出现控制电源过零点或负半周时光偶采不到信号,自然影响开关量采集的时间精度。! }% J& x6 C/ L
    一般要求开关量的时间分辨率为1MS。一旦控制电源失电,开关量信号将无法采集。 对控制电源无要求,适合于直流或交流控制电源的系统。只要装置工作电源正常,不管控制电源是否失电,装置仍能正常采集到开关量的状态。 & {; C0 P2 [/ x' Z( W% g
    抗干扰能力 由于采用220V直流电源,因此抗干扰能力强。从变压器或电动机本体过来的温度信号或瓦斯信号,也要求加装防雷隔离端子。 由于采用48V直流电源,因此抗干扰能力相对较弱。一般针对开关柜内部的接点,如断路器位置、手车工作位置、试验位置、弹簧储能状态及保护压板等,其抗干扰能力足够。从变压器或电动机本体过来的温度信号或瓦斯信号,必须加装防雷隔离端子。- [$ l! Z; U# H' Q6 ?6 u1 u
    DMR系列产品采用硬件滤波和软件变位确认时间窗技术,能防止接点抖动和电磁干扰,保证遥信正确率达100%,并经过几千套装置的现场应用证明,采用此无源接点方案是绝对稳定可靠的。
    3 S+ X/ f2 U( K1 W3 \& Q) }
    0 I3 v* W5 A- p1 g比较项目 有源接点 无源接点 ' t+ t+ P5 `: X: s2 n+ n+ ~8 r

    / c0 J2 S& \& e( w- ~接线 外部提供电源。直流电源+220V通过开关量接点接输入端,-220V直接接开关量输入公共端子 装置内部提供带3KV隔离耐压的48V的直流电源,由于开关量输入公共端通过开关量接点接输入端。
    8 ^! U) M1 T: m. ^2 {1 M' r散热 采用光偶采集,电流不小于2mA- }/ D1 ~& f& c
    单个开关量的功耗:% S9 z) i9 O" Q  s) R9 H4 [
    220V x2mA=0.44W8 x7 |% `/ z; t9 y3 m- G, g
    14路开关量总功耗:
    - G* q& V! s9 x1 I0.44W x 14=6.2W
    # I$ V* e7 U! g0 \9 O. H- I发热严重,必须有大尺寸机箱。一般电烙铁的功率为20~30W
    , d. S  b2 R4 i$ s) P  H4 [, a  采用光耦采集,电流不小于2mA。( x6 ^# d) I" g6 Z$ t" m! S/ _
    单个开关量的功耗:* ~8 y, D5 _9 ~3 Y
    48V x 2mA=0.096W8 V  D. f( i7 i: H3 [
    14路开关量总功耗:0.096W x14=1.344W. f  |( Q8 a8 D3 g$ W/ i1 v! P
    基本无发热,可采用小机箱。
    0 c6 y# X0 R7 b% w, J" R% j控制电源要求 由于采用控制电源,因此对控制电源要求严格。
    " I1 Q) B: g& z0 d. d) C8 l+ K若控制电源为交流,则会出现控制电源过零点或负半周时光偶采不到信号,自然影响开关量采集的时间精度。
    , @! u( L! P! b7 `一般要求开关量的时间分辨率为1MS。一旦控制电源失电,开关量信号将无法采集。 对控制电源无要求,适合于直流或交流控制电源的系统。只要装置工作电源正常,不管控制电源是否失电,装置仍能正常采集到开关量的状态。
    ' Q$ s8 N+ g, A4 P  ~抗干扰能力 由于采用220V直流电源,因此抗干扰能力强。从变压器或电动机本体过来的温度信号或瓦斯信号,也要求加装防雷隔离端子。 由于采用48V直流电源,因此抗干扰能力相对较弱。一般针对开关柜内部的接点,如断路器位置、手车工作位置、试验位置、弹簧储能状态及保护压板等,其抗干扰能力足够。从变压器或电动机本体过来的温度信号或瓦斯信号,必须加装防雷隔离端子。
      ?' s# F' e' b/ {9 t3 VDMR系列产品采用硬件滤波和软件变位确认时间窗技术,能防止接点抖动和电磁干扰,保证遥信正确率达100%,并经过几千套装置的现场应用证明,采用此无源接点方案是绝对稳定可靠的。
    9 m' H4 m) B) B# X  `有源接点信号:是系统接收或输出一个带电压的开关量信号。
    ; W  D& M; I- j( I9 b无源接点信号:系统接收或输出一个不带电压的开关量信号。. |* R( m& Q# F3 v6 v! x& C& L! `% s
    有源接点常用在需要现场驱动的触点开关 往往现场有线圈的,有电源才能传输正确的信号,无源接点用在现场只是表示通或断不需要电源来驱动它。/ y) {" ?' T- R- ?8 j& W2 M
    有源接点和无源接点的区别.rar (4.9 KB, 下载次数: 0)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-5-25 09:13

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表