设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 5725|回复: 5

开关量输入有源或无源

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-2-14 13:39
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-30 20:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    请问下:开关量输入有源或无源是什么意思?
    ( k5 i/ |1 \4 z) e% l# Z2 t' M5 d0 j常听说开入量(开关量)是引的是无源干接点,但为什么要在开入回路接入DC220或DC110V或DC24V电压呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-31 19:51:44 | 显示全部楼层
    继电保护动作是要靠电磁力动作的,这个DC就是提供电磁力的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:877 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-6-1 16:03:12 | 显示全部楼层
    回复 1# xdch 7 w  f, w  j3 S

    8 f+ ^1 N3 ^4 f% s" k
    8 w3 ~! o4 J5 o# a  }6 [ + P3 V* c" j+ k7 O& c1 t! @' G
    开关量有源即为带电节点,无源即为空节点(节点两端都未带电)。  开入回路要接DC220V或其它电源,主要是出于自身需要,但节点要从其它地方取得。

    评分

    参与人数 2威望 +5 学分 +13 +50 收起 理由
    himyamigos + 4 + 10 + 50 学习了
    xdch + 1 + 3 谢谢

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-2-14 13:39
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-6-1 18:27:39 | 显示全部楼层
    回复 4# tz_19660401
    6 @9 @' Q$ M$ k' x; b4 F5 z6 H# O0 E& |$ m5 m* r

    % x( [- ?- E- s1 C    谢谢。我就是有些混淆,常听说引的是无源干接点,但又要加DC220V电源。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-2 21:56:01 | 显示全部楼层
    本帖最后由 breeze991073 于 2010-6-2 22:00 编辑 6 D2 ^  @& p- G
    9 W2 z3 O7 u$ T4 ^/ V2 i6 T7 }
    首先你不知道什么是干接点!干接点指的是继电器的触点,有一定的电气范围:线圈有24V的,接点可以承受220V,6A的电流,这里只是我们用到的继电器的一种。1 r& U- s. g- l" @7 z1 y1 ?
    开入回路是通过光耦组成的电路传到CPU的,如果不加任何电量的话,CPU不可能感知到这个开入状态的变位(比如从无到有)!
    0 G5 R' t& w0 V1 z6 G" \* Z开出是无源干接点,但必须接DC220或110,去驱动断路器的跳、合闸线圈!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-24 21:19:38 | 显示全部楼层
    有源触点通过一个电压反映设备开关量信息。- r; k, j/ s0 i" e2 t1 i
    无源触点,相当一个开关,开入IED装置时,无论反映的是“合”还是“分”,触点两端均无电位差。断路器、隔离刀闸的信息,均是无源触点。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-20 07:34

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表