设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 5799|回复: 5

开关量输入有源或无源

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-2-14 13:39
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-5-30 20:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    请问下:开关量输入有源或无源是什么意思?
    . r8 A1 }. z9 P+ T7 S& ^( |常听说开入量(开关量)是引的是无源干接点,但为什么要在开入回路接入DC220或DC110V或DC24V电压呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-31 19:51:44 | 显示全部楼层
    继电保护动作是要靠电磁力动作的,这个DC就是提供电磁力的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 10:18
  • 签到天数: 653 天

    连续签到: 3 天

    [LV.9]以坛为家II

    累计签到:888 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-6-1 16:03:12 | 显示全部楼层
    回复 1# xdch + X% W1 P  {3 B0 Z" u6 p

    9 s( B5 V" N4 Q4 V9 [- X  L( e" z0 _/ t) g; L
    $ l: p! p4 o! m8 O
    开关量有源即为带电节点,无源即为空节点(节点两端都未带电)。  开入回路要接DC220V或其它电源,主要是出于自身需要,但节点要从其它地方取得。

    评分

    参与人数 2威望 +5 学分 +13 +50 收起 理由
    himyamigos + 4 + 10 + 50 学习了
    xdch + 1 + 3 谢谢

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-2-14 13:39
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2010-6-1 18:27:39 | 显示全部楼层
    回复 4# tz_19660401
    % O( E, B% V, C% t, ~8 L
    + m' [- E, U% q: i! a1 G! a* O
    ' ]9 r9 e+ y# p( r    谢谢。我就是有些混淆,常听说引的是无源干接点,但又要加DC220V电源。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-2 21:56:01 | 显示全部楼层
    本帖最后由 breeze991073 于 2010-6-2 22:00 编辑 & s7 D) o4 a1 {+ ]. `1 q* J( P

    1 t7 r' w- s' |1 G( I首先你不知道什么是干接点!干接点指的是继电器的触点,有一定的电气范围:线圈有24V的,接点可以承受220V,6A的电流,这里只是我们用到的继电器的一种。. G) }+ f( M" y
    开入回路是通过光耦组成的电路传到CPU的,如果不加任何电量的话,CPU不可能感知到这个开入状态的变位(比如从无到有)!
    , c0 ?, _( {* h$ I5 M开出是无源干接点,但必须接DC220或110,去驱动断路器的跳、合闸线圈!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-6-24 21:19:38 | 显示全部楼层
    有源触点通过一个电压反映设备开关量信息。+ p/ M8 C( D/ K
    无源触点,相当一个开关,开入IED装置时,无论反映的是“合”还是“分”,触点两端均无电位差。断路器、隔离刀闸的信息,均是无源触点。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-20 10:40

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表