    扩大内桥接线(如图1):
    0 V$ i' q! w2 K6 u
    • 两路110kV出线
    • 110kV母线通过两个分段断路器隔开
    • 每段母线上接1台变压器
    # y$ y7 H: o- C9 {" I7 {
    运行方式很多,详细来说有⑨种(如图2):7 d. b7 l4 D. r3 I7 u
    运行方式1~4和6~9其实是对偶关系
    ) D( c4 C/ j5 X; D* `4 q方式1:一线带三变
    1 A, a2 j. M: w4 s2 r方式2:一线带两变- d2 {/ X" ?+ i) e$ K+ h" M
    方式3:一线带一变5 I+ M: S9 l& g
    方式4:一线带一变,另一线带两变
    ! o" T# _  y, D6 }方式5:每线带一变& Q1 s  ^5 w" F+ X) b7 J  B2 v4 S8 a

    : O' M% v# @& N各位接触过的备自投设计是什么呢?! w3 V7 T' J0 \# _& A) q/ H9 N& @
    采用一套备自投还是两套?
    2 j! i0 G9 _, Z) M1 R能够适应以上⑨种运行方式么?
      o1 O" v: E3 I( \( E( P& I: I 1.png
    % Q' U- Z+ T$ ~* \; h6 n8 Z* j" y2 ]. o2 n
    2.png
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-5-27 19:52:26 | 显示全部楼层
    我见过的是采用一套备自投,但是运行方式有四种,保护整定单上只选用了两种方式