发表于 2010-3-18 10:01:45
|
显示全部楼层
回复 1# anhong130 + P, w) O( t) }/ x8 X& G
! K* I# N; N, ^$ J
) {- i2 F7 a3 h4 O# Y; U/ N' x在下面这本书中, 著者在用Kron法则消去接地线时采用了导线两端接地的模型分析法, 该法对你应该有启发.4 v1 T- _4 _. b& Z6 g/ X
' v7 W0 t' _& [1 M7 P: ^8 P0 v
("Distribution System modeling and analysis" by W.H.Kersting. 目前该书免费! 谢谢研友steellee )8 v- b5 t4 q5 g; R
https://tech.cepsc.com/viewthread.php?tid=27432&highlight=DISTRIBUTION%2B) b0 J4 H% S8 A4 i( N9 x
+ Z5 Q& \" R$ |, |1 V. g" k5 X
至于两端开路的情况, 不知楼主要求电压电流的目的, 因为一般情况下只需求两回路间零序互阻抗, 用于避免距离保护误动作. 一般情况下两回路间的正序互阻抗占线路阻抗的10%不到, 可忽略, 而零序则可能高到50%向上, 不可忽略. 在"Symmetrical Components for Power Systems Engineering"相关章节对此有论述. 该书可在下面连接中下载:
' ?) S# X& o* r" A2 w. T0 B( Y
7 `3 J, T& r: S- |) {! [' } ("Symmetrical Components for Power Systems Engineering" by J. Lewis Blackburn)
) d! l% j" x, f7 v( L! V https://tech.cepsc.com/thread-47836-1-1.html! c* {7 E3 o8 W& O2 G. T; [
7 P: q; ^: ^5 k" u- U/ [
4 @- T2 v% G z5 G0 a0 w且不管用途, 要求感应电压, 需求出两回路间的互阻抗, 正序或零序的. 至于电流, 一般情况下就算是500kV空载, 容性电流也不会太大, 更何况现在你只有一点点感应的电压. 所以我认为可以忽略. 否则利用感应出的电压与线路对地导纳, 应该不难求出电流.: m5 A: q+ R+ P6 L- [3 R6 w
$ [1 Y* `( ?7 K
其实啊, 只要把握好电路的基本概念, 熟悉了著者在推导相关公式时的思路, 你也可以根据自己的需要导出相关公式以满足自己的个案需要. |
评分
-
查看全部评分
|