发表于 2010-3-18 10:01:45
|
显示全部楼层
回复 1# anhong130
2 H9 j6 x- G+ ~" m( c- h8 t" t) ^" ^3 j5 g; `
' }. u$ v. ]+ U8 z在下面这本书中, 著者在用Kron法则消去接地线时采用了导线两端接地的模型分析法, 该法对你应该有启发.# A) h! B+ y% p, H' s, N" Y# ?- I: q
, O& d: p) a) e, _ ("Distribution System modeling and analysis" by W.H.Kersting. 目前该书免费! 谢谢研友steellee ), z7 T+ r: f$ Q- L2 m
https://tech.cepsc.com/viewthread.php?tid=27432&highlight=DISTRIBUTION%2B
# T3 \2 Q$ Y: T8 @ T; g* A/ C x* a& e$ ^: ]! ?
至于两端开路的情况, 不知楼主要求电压电流的目的, 因为一般情况下只需求两回路间零序互阻抗, 用于避免距离保护误动作. 一般情况下两回路间的正序互阻抗占线路阻抗的10%不到, 可忽略, 而零序则可能高到50%向上, 不可忽略. 在"Symmetrical Components for Power Systems Engineering"相关章节对此有论述. 该书可在下面连接中下载:4 a$ @5 V* F8 i
+ T; L9 A8 p+ ^
("Symmetrical Components for Power Systems Engineering" by J. Lewis Blackburn)# h8 P% J& i; q! r
https://tech.cepsc.com/thread-47836-1-1.html
3 C% g6 Z% t3 G" T3 [2 L9 |& R9 N0 }4 g: `; c# J/ t" W& |" I
0 T3 }" Q9 _: d* h: v3 d9 _
且不管用途, 要求感应电压, 需求出两回路间的互阻抗, 正序或零序的. 至于电流, 一般情况下就算是500kV空载, 容性电流也不会太大, 更何况现在你只有一点点感应的电压. 所以我认为可以忽略. 否则利用感应出的电压与线路对地导纳, 应该不难求出电流. Z. L8 U' m# a; d1 W* d, D* F
; s n# Y2 g% f/ f7 I其实啊, 只要把握好电路的基本概念, 熟悉了著者在推导相关公式时的思路, 你也可以根据自己的需要导出相关公式以满足自己的个案需要. |
评分
-