锅炉安全阀整定措施 - D4 q: w9 v4 \. |; K 8 {3 m3 ~3 c$ c& o+ b 一、安全阀调整前的准备工作 # M8 d9 ^9 g4 A3 e4 u9 u: n4 h! z7 @3 w5 c( G0 m! T) f. c, o- V
1、对安全阀进行外观检查处理。看其有无裂纹,然后对其各部件材质进行光谱分析,应符合设计规定。检查安全阀本体各处焊口、螺丝连接处有无不正常情况,如焊口处有裂纹及螺丝不符合规格,应提前处理。 / V( `) w2 G4 Y& D1 P1 a3 T H1 |4 n% X
2、汽包、过热器就地压力表和数字压力表校验合格(就地压力表在调整时可安装标准压力表)。 6 [9 L, N8 d6 ]$ _2 p y: a( v9 ^* B4 T) I1 D$ j2 Q4 H
3、准备好调试工具及通讯工具(如电话、对讲机等)。: i' M2 Y! c, C# b8 p' @9 [5 @, P
6 H1 o) K) F7 U: q# G
4、点火排汽门及事故放水门应试验正常好用。 7 Z( S! [* k" O/ R4 F- d' v+ k 2 m- _4 L" M# l7 W2 U8 _3 L 二、安全阀动作压力的规定 ) k" e' a" I0 ^2 V1 H1 N2 Q- k; P2 d8 m9 |5 r3 h
安全阀调整压力确定的依据是根据《发电企业技术标准》中电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)的规定,取1.04倍的工作压力为控制安全阀的动作压力,取1.06倍的工作压力为工作安全阀的动作压力,启闭压差为启座压力4—7,最大不超过10.0 Y1 H$ q# H- K& j. {4 @& [% x
9 h3 n& o+ P3 n" `6 C
过热器控制安全阀启座压力:3.82×1.04=3.97MPа; E r# E; u; {. e/ i+ g) T
% \' u' d) o2 _4 Q: R! c3 f' T 回座压力:3.81—3.69MPа最低3.58MPа . [! a" H( J; X: G, S0 `1 c# O1 |& B - ^* ?6 u% _9 n+ O 过热器工作安全阀启座压力:3.82×1.06=4.05MPа 4 E2 x7 F* a: M( @$ N: M, K% _ C) P( t$ u
回座压力:3.88—3.77MPа最低3.64MPа 9 H) _3 X7 ^; G* q6 `, v ' @% l4 e- ^) ]6 x% R% d2 t 汽包控制安全阀启座压力:4.3×1.04=4.47MPа, I6 `/ E$ p: b' q; r+ ]
9 @- J8 U$ d( |* A. x% g/ b (左右各1只) ; C' Z$ Z4 T! M, n2 k' h6 U - a4 o+ o* l6 q 回座压力:4.29—4.16MPа最低4.02MPа汽包工作安全阀启座压力:4.3×1.06=4.56MPа - [8 U2 g, f3 M5 [: N/ N" ^5 ^: S$ b4 |( Z* e; g, O
回座压力:4.38—4.23MPа最低4.10MPа ; U4 h* C7 T- m9 O% v; R4 e+ X) s4 f
三、锅炉运行正常后可直接进行安全阀的整定工作,整定顺序为- F1 W2 ~3 R( m, g( P
5 i$ c9 o. A) N# A 1、汽包工作安全阀 " x2 a' A& O, X b! P- Q2 ~" R* x/ A$ }
2、汽包控制安全阀* i+ |9 C; C1 H P# q
# o& b; m0 R1 h$ ^; }5 D
3、过热器出口集箱工作安全阀* I \! A, Z6 y; A
# E4 W+ D1 ]' ?3 E8 V; S; o: i
4、过热器出口集箱控制安全阀. Y2 ~- a+ H. `