楼主 |
发表于 2010-2-1 10:22:40
|
显示全部楼层
小电流接地选线装置(XHK-Ⅱ-ZP)
( Z( B9 W* o" {% g- m F的注意事项
+ F( u- |& Z1 \ 运行注意事项:
/ _5 M, V+ i. V. C0 o" r0 R- {' B' Z1) 正常情况下,消弧线圈自动调谐装置必须投入运行,应投入自动运行状态;+ @7 V2 ]/ x/ \& q' }
2) 自动调谐装置投入运行操作步骤:; Q4 ~+ A+ |" ^* a; E1 Y! U
a、 合上PK屏后交、直流电源开关;
: }! o$ M1 U/ i2 J/ h$ _) O+ wb、 合上消弧线圈与中性点之间的单相隔离开关;
: f% n' S5 l4 o& g( u. vc、 合上微机控制器电源开关。; g, k1 R) ^6 W/ h8 V* e
退出运行步骤与上相反。 `. r0 t; q* t4 W( f% r- T
3) 为确保装置正常运行,必须对脱谐度范围、稳定时延、保护恢复时间定值进行整定。* H8 a+ k3 z# ^
4) 正常运行中应监视以下内容:5 P8 I. P5 ]; W/ z5 _
a、 脱谐度显示在设定范围内;5 F% j% t* N: R9 j
b、 电容电流、残流;
& l4 T" k7 r. O" n7 Z- C2 Dc、 中性点电流通常小于5A;* K) T/ g, S5 n$ F5 y
d、 中性点电压应小于15%相电压;
. D/ t5 `( l4 r4 v& re、 有载开关档位及动作次数应正确显示;
8 ^8 v0 ^" I7 Z& b9 _' K: gf、 控制器+5V电源指示灯、打印机在线指示灯、PK屏电源指示灯应被点亮
( p) ^( a- w, I# l5) 运行人员每半年进行一次消弧线圈运行工况分析,分析内容包括:系统接地次数、起止时间、故障原因、微机控制器各参数的记录、整套装置运行是否正常等。分析报告向主管部门报送。
8 L4 p/ F/ G; J5 v7 w6) 系统发生单相接地时禁止操作该段母线上的消弧线圈;- ?" E; V" S) P8 I, s
7) 拉合单相隔离开关时,如有下列情况之一时禁止操作:
3 z$ `! O9 ?3 I Q, Aa、 系统有单相接地现象,已听到消弧线圈的嗡嗡声;
! X; L% X h4 ~: v0 q8 P& Ib、 中性点电压大于15%相电压。. j$ D+ i" O1 i) j. `
8) 发生单相接地时,应监视并记录下列数据:
; ^+ S; K, v2 `1 Za、 接地变和消弧线圈的运行情况;$ K8 n) f1 W A$ Z- _- I
b、 阻尼电阻箱运行情况;4 e' ~# q3 I0 i" o: b
c、 微机控制器显示参数:电容电流、残流、脱谐度、中性点电流和电压、有载开关档位和动作次数;$ k. \* L& T5 a3 g* [" B& n
d、 单相接地开始和结束时间;: ~- b2 u+ G2 x
e、 单相接地线路及单相接地原因;, N7 [- G/ |4 w) x+ S8 w( ?
f、 天气状况。
" O! r$ v+ w" f9) 巡视中发现下列情况之一时,应向调度及上级主管部门汇报:: p5 e8 x& @6 b: W3 U
a、 消弧线圈在最高档运行,但脱谐度小于10%;
5 {/ [- t: }+ X- @$ Y1 ^b、 中性点电压大于15%相电压;
( b! S/ J( e$ q0 l5 h; ac、 接地变或消弧线圈有异常响声;4 ^, M# G5 T7 i- l G
d、 阻尼电阻箱或微机控制器有异常。
: _& l: ]! T5 S7 M, C# S: v10) 当控制器自动功能异常时,根据调度命令,可以改为手动。
% G" \" ]4 O* w- V/ d, ]: W11) 打印机缺纸时,需及时更换纸卷。 H& C& Z. _9 G/ ?. K4 I/ ^
维护注意事项: e: u3 I7 }) M J; C
1) 消弧线圈应定期进行预防性试验;1 s4 R/ n3 w& C" G3 h
2) 阻尼电阻箱每年进行一次检验,试验项目:
9 f" ?8 A9 F) b2 _2 D2 da、 查各紧固件是否牢固;! z/ P( f9 r) ^, |! i$ g' H, i; v
b、 查接线是否松动;
- H! N6 R. R! E X K& @c、 测量阻尼电阻值;
' ]7 r+ ~5 v/ u# z7 @8 `) {* `# `d、 对阻尼电阻加电压使可控硅导通,电压无法继续升高。
/ }" l2 r' d5 R$ e, R9 j4 c3) PK屏每年进行一次检验,试验项目:0 N4 k, g K# D+ z' ]7 T3 q
a、 各紧固件是否牢固;- D/ |# ?4 ]" @" h0 n/ w/ \
b、 检查接线是否松动;
y1 d/ N0 z- \3 f5 Y/ Zc、 检查直流开关的状态,是否过热、正常动作;
$ l. |7 p. n: K, \d、 清除继电器表面的灰尘。; z2 J/ N$ [0 c7 t4 [. e
4) PK屏每年进行一次检验,试验项目:
" p: V2 k5 G' y) H" xa、 检查电流、电压二次回路是否正常;& z* K8 j/ [. K; I6 }( C, b5 O2 W. ~
b、 检查遥信回路是否正常;" {( D6 n/ A7 X
c、 改变系统运行方式,检查微机控制器是否能正确响应;
7 Q+ t+ p. h& xd、 手动改变有载开关档位,检查档位显示是否正确;7 m+ \% u! s+ F. q. d4 x
e、 模拟中性点PT二次电压,当大于35%相电压时,是否接地报警。% @) q( S& _, y' q! m
调度注意事项:5 D6 |8 |" F# X0 m0 R4 X+ [
1) 消弧线圈投入运行之前,调度部门应对下列定值进行整定:! f4 W0 i7 E7 }
a、 脱谐度范围整定;- g) t0 W$ C' Y# O1 z" D4 n( V
b、 稳定时延;2 `5 T) L5 Q& E G& R4 f8 a
c、 保护恢复时间;2 H6 X. Q+ ]8 O
6 I8 m/ _8 S# @2 z% ?
2) 消弧线圈由调度实行统一管理,操作前必须有当值调度员的命令才能进行操作,系统发生单相接地时,禁止操作或调节该段母线上的消弧线圈。& p+ D$ I/ C7 I _: n) W6 ^
3) 正常运行时,注意监视下列内容:
& W! A% U$ z: m6 H5 ga、 脱谐度显示应在设定范围内;( R6 h6 w3 N! `
b、 电容电流、残流;
8 T" u+ N7 ~" `c、 中性点电压应小于15%相电压;/ `) p( a( g5 ^. o4 X
4) 当发生单相接地或其他异常情况时,应记录故障、异常信息,并通知有关人员及时处理。
! V! {7 Z8 N1 ?" I" H5) 禁止通过遥控实现消弧线圈档位的升降。 |
|