楼主 |
发表于 2010-2-1 10:22:40
|
显示全部楼层
小电流接地选线装置(XHK-Ⅱ-ZP)8 N8 b4 p( s. |" }6 o. q
的注意事项
8 ?" O# v$ a8 F; F 运行注意事项:: z% g# D* F+ Y) k+ I, C9 w4 M& E' l
1) 正常情况下,消弧线圈自动调谐装置必须投入运行,应投入自动运行状态;3 n1 c$ g a; c
2) 自动调谐装置投入运行操作步骤: x1 A1 ~& t! \' |( U2 {+ P( w
a、 合上PK屏后交、直流电源开关;. u* s+ m# |/ g- \
b、 合上消弧线圈与中性点之间的单相隔离开关;6 e$ o8 ^3 S% j9 w
c、 合上微机控制器电源开关。; M. G$ v; y4 h) H( ~# P/ ^
退出运行步骤与上相反。/ j$ C( T/ g% r' i& ~% W! O7 Y
3) 为确保装置正常运行,必须对脱谐度范围、稳定时延、保护恢复时间定值进行整定。# y. V3 u. F y
4) 正常运行中应监视以下内容:1 y2 @$ ^0 y, S$ q
a、 脱谐度显示在设定范围内;9 y) W4 r5 D- F( f; X0 l
b、 电容电流、残流;
. n$ n% I1 L5 i% @c、 中性点电流通常小于5A;# |4 a* f( e+ ]
d、 中性点电压应小于15%相电压;) n& R6 S2 w1 P
e、 有载开关档位及动作次数应正确显示;7 A7 B' T2 ]+ [9 z6 h
f、 控制器+5V电源指示灯、打印机在线指示灯、PK屏电源指示灯应被点亮
$ j% T6 L" J# ?& K8 ~" v$ c5) 运行人员每半年进行一次消弧线圈运行工况分析,分析内容包括:系统接地次数、起止时间、故障原因、微机控制器各参数的记录、整套装置运行是否正常等。分析报告向主管部门报送。
+ X b! [/ ^ w7 G6) 系统发生单相接地时禁止操作该段母线上的消弧线圈;6 L, |1 S$ U7 S) m1 e f, k
7) 拉合单相隔离开关时,如有下列情况之一时禁止操作:
4 G6 u6 y$ {( A0 Ea、 系统有单相接地现象,已听到消弧线圈的嗡嗡声;
2 o/ l$ r1 n9 M2 x1 v5 [# Bb、 中性点电压大于15%相电压。- m$ G- H2 M! Y. }/ I
8) 发生单相接地时,应监视并记录下列数据:
, A1 X9 |) U$ k3 _( X6 ia、 接地变和消弧线圈的运行情况;
0 u* l6 n0 p' R8 [- Bb、 阻尼电阻箱运行情况;5 ^0 H) l3 b" t0 T; x N' j' h
c、 微机控制器显示参数:电容电流、残流、脱谐度、中性点电流和电压、有载开关档位和动作次数;
9 g+ _+ T/ M) s! _% p. B7 K4 Vd、 单相接地开始和结束时间;
3 V* B, w" ?0 |# p U l- A2 ve、 单相接地线路及单相接地原因;! A7 y3 Q( e4 x2 L0 r1 s5 X
f、 天气状况。
* {5 P; P% k2 S- }: I9) 巡视中发现下列情况之一时,应向调度及上级主管部门汇报:
( l/ q! _7 U! r7 Y5 P" pa、 消弧线圈在最高档运行,但脱谐度小于10%;
: Z8 b) t, z' ?" ~5 m. r* pb、 中性点电压大于15%相电压;
% t5 Z9 ~7 N. |1 [c、 接地变或消弧线圈有异常响声;
. z' W a+ o, q2 E `* B% ~+ e% }d、 阻尼电阻箱或微机控制器有异常。
0 o0 m, U2 x" B10) 当控制器自动功能异常时,根据调度命令,可以改为手动。! B7 W. v% r# m1 p% q: p
11) 打印机缺纸时,需及时更换纸卷。
" ^0 J+ y% j$ z! B6 X/ s8 Y维护注意事项:
; G6 i" p' U+ Q# R# I, y" J1) 消弧线圈应定期进行预防性试验;
. d' z, H& j, v! C6 q8 j2) 阻尼电阻箱每年进行一次检验,试验项目:! x+ o* b: I* C6 x4 |" T
a、 查各紧固件是否牢固;
9 a, A- p7 R$ R6 Bb、 查接线是否松动;
- V5 |6 g" m5 D+ y$ jc、 测量阻尼电阻值;6 [+ e" z' ? }# n1 c# c; T
d、 对阻尼电阻加电压使可控硅导通,电压无法继续升高。4 I, I. X f: T4 ?
3) PK屏每年进行一次检验,试验项目:; ^+ P( C4 i( i. m
a、 各紧固件是否牢固;
4 Z& Z7 j8 A1 g: R3 H, \ j, Mb、 检查接线是否松动;
& u i4 |* _3 V: t5 j* Hc、 检查直流开关的状态,是否过热、正常动作;
1 s# W. |2 ]) e% `/ G/ s; ]0 pd、 清除继电器表面的灰尘。
4 [" D4 L! k) i6 s+ w6 E4) PK屏每年进行一次检验,试验项目:
; i1 O' s7 F6 s; H. X% u9 }a、 检查电流、电压二次回路是否正常;
2 i- C% Z- H( E2 f+ |% S" kb、 检查遥信回路是否正常;% S* D4 r9 F5 o$ q0 B6 s
c、 改变系统运行方式,检查微机控制器是否能正确响应;
* U1 G, u8 n9 ]" ud、 手动改变有载开关档位,检查档位显示是否正确;
. W/ o8 } J5 @/ U* R8 ye、 模拟中性点PT二次电压,当大于35%相电压时,是否接地报警。
- E: @7 L% ~! F: Q) X调度注意事项:
6 k2 ?% V9 ^3 w, x* b) k& x, X% E3 e: m1) 消弧线圈投入运行之前,调度部门应对下列定值进行整定:4 o) h1 }" |2 K' v% \
a、 脱谐度范围整定;
& s3 C8 s( w8 F. D/ Zb、 稳定时延;2 I+ w, I9 ^/ [- T
c、 保护恢复时间;( m# m( U) d- c2 U
2 I" y4 b' t1 f: R
2) 消弧线圈由调度实行统一管理,操作前必须有当值调度员的命令才能进行操作,系统发生单相接地时,禁止操作或调节该段母线上的消弧线圈。; }2 T( V5 w1 v9 @3 p
3) 正常运行时,注意监视下列内容:2 c9 ^7 {& M3 e" N" r
a、 脱谐度显示应在设定范围内;3 `' n! Y& |: S; o- t) B
b、 电容电流、残流;
/ A- B0 \' Q2 V' U5 {9 p2 |c、 中性点电压应小于15%相电压;5 e2 k& P5 v: H% t
4) 当发生单相接地或其他异常情况时,应记录故障、异常信息,并通知有关人员及时处理。
2 M: x$ i& \+ A" I" ?( S5) 禁止通过遥控实现消弧线圈档位的升降。 |
|