设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1811|回复: 1

【急贴】列写微分代数方程组利用ode计算电力系统的暂态过程,不用simulink

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2021-4-13 10:10
  • 签到天数: 97 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:97 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-22 10:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    电力系统 姑且以单机无穷大系统为例  发电机包括励磁调速系统
    * A6 i6 p6 K* H) }, G$ T此时建立系统的方程 包括转子动态方程 励磁 调速 网络方程等$ ~; ?: p! I- |  Y
    已经利用其他软件计算潮流: V; A$ o- {* `+ a: o& ^
    将初值带入进行仿真   Y2 J! F) n& i0 ?! J" C. c1 u
    问题是 假设某个时刻网络故障(单条线路三短,跳线)6 l/ {' f7 E( q5 P: t+ d; {* n
    想查看转子摇摆曲线 此时的故障(或扰动)应如何体现呢。
    6 l# }3 o: p1 o: p3 i+ ?1 f是不是要重新计算网络 然后将初始化后的初值带入 再进行仿真呢。。
    - k" [, q0 H( x希望熟悉电力系统的高手解答下。。有例子最好 。。多谢。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-7-12 08:29
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-8-5 22:15:43 | 显示全部楼层
    单机无穷大 就不用重新计算了
    9 I. L) V% ^) x" M& ?# E% w# ^8 i& }& n5 s3 u
    多机系统需要重新计算
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-21 12:56

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表