7 d) `" D4 @" C# U# U5 i6 c小弟新学BPA,求教X0卡中零序阻抗接入方式的含义,接入A侧、接入B侧、接入AB侧有什么区别,都是什么含义呢?零序阻抗的填法与变压器接线方式有关系么?  y4 G. z5 \. r) L$ [7 p1 W4 z
       万分感谢!!
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-16 12:38:11 | 显示全部楼层
    变压器零序数据卡,. C) N0 @7 q+ a/ k  p, X
    列32  I1 SID 变压器零序电抗接入       ; q4 E4 N0 h# t; Y6 [! U
                 =1,   零序电抗接入第一节      " x+ d0 J2 q  E- X: T; L8 k* s* q
                 =2,   零序电抗接入第二节      
    $ E# ?2 X0 B  L0 F5 i( S" _             =3,   零序电抗接入第一,二节点之间
    # Q, {' @6 G! i8 o0 |; d5 I% ?8 ?2 ^" H. C  S
    对于双绕组变压器,如110kV侧接地,10kV侧不接地,可:
    5 l: F) ~5 A- h$ r- r        节点1                 节点2         零抗接入方式   零抗标幺值9 ~1 u" J7 c0 d
    XO  110kV侧 ~~~~10.5kV侧~~~~~1~~ ~X4 B7 J! Z4 X3 b3 E7 J. Z% m4 Z

    " Y1 n9 j( J3 N# `) y; ?对于3绕组变,如220kV、110kV侧接地,10kV侧不接地,可:
    ) Q% d! L/ K- C$ s, p        节点1                 节点2         零抗接入方式   零抗标幺值9 `% Z# d9 H3 |+ |# O% a2 G8 ?" j
    XO  220kV侧 ~~~~~B0~~~~~3~~~~~X14 A( M! K0 u: y2 X! l' R. W6 C
    XO  110kV侧 ~~~~~B0~~~~~3~~~~~X27 ]) h7 b% q2 a; i( t' E. B5 G
    XO  10.5kV侧~~~~~B0~~~~~2~~~~~X3
    3 F3 d: H6 [( A$ A% C/ i(供参考,欢迎指教,谢谢)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 1 踩下 0

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-10 09:32:56 | 显示全部楼层
    自己顶一下,希望高人指教~
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-10 22:27:13 | 显示全部楼层
    难道没人会?还是都不愿帮忙?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-13 08:54:19 | 显示全部楼层
    怎么没人能指教一下呢?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-17 10:34:12 | 显示全部楼层
    接线方式对其填法有无影响呢?入Y0/y0/d和Y0/y0/y0有无区别呢?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 12:41:47 | 显示全部楼层
    当然跟接线方式有关系了
    . M7 ~9 o  v5 i, _如220kV站主变一般是YN,yn0,d11接线方式,其中n就代表有中性点接地% c5 }5 ?; M. }' Y
    5 V2 m* Y- X) L0 ]
    一般变电站,如220kV变电站
    + G, o$ K1 L/ f! S) O" K220kV、110kV侧都是中性点经隔离开关接地,打开隔离开关就变不接地了;
    $ Q# ]9 @* D! \, b) X# J8 F220kV站的变压器一般是YN,yn0,d11接线方式的;+ N5 [# q4 H" g9 g+ }6 w
    5 L3 P4 x; y4 a) w0 M
    110kV站,一般就110kV侧中性点经隔离开关接地;  l5 C# R  M1 z# k% R4 g
    110kV主变一般是YN,d11接线方式。 image002.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 12:46:32 | 显示全部楼层
    ----接线方式对其填法有无影响呢?入Y0/y0/d和Y0/y0/y0有无区别呢?----! G7 }9 P! U2 Y
    楼主的意思,单指接线方式,不考虑是否接地的接线方式?% L! u9 v, Y3 f: K  e
    反正跟中性点接地方式有关,中性点接地侧不同,则填写方式就不同。- @5 a* l, m+ Q+ Z' |5 ~
    有些220kV站,虽然220 kV侧、 110kV侧都有中性点,# J4 N1 M. _% h9 U' T( ~, V
    但有可能不同时接地,或者两个都不接地,都有可能--这时候填XO卡,当然不同了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-13 13:56:52 | 显示全部楼层
    学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-15 12:49:04 | 显示全部楼层
    我也好好学习一下~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-23 09:01

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表