求助、关于稳定计算中X0卡

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-10 09:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
求助% T: s0 P& L1 L
小弟新学BPA,求教X0卡中零序阻抗接入方式的含义,接入A侧、接入B侧、接入AB侧有什么区别,都是什么含义呢?零序阻抗的填法与变压器接线方式有关系么?
% w1 s/ t- U. y) \9 d0 o% v       万分感谢!!
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-16 12:38:11 | 显示全部楼层
    变压器零序数据卡,9 z* \9 m2 g- W' H  V
    列32  I1 SID 变压器零序电抗接入       ( s" ]3 L; t# g; U$ s/ T, `
                 =1,   零序电抗接入第一节        H( I- p$ L* w3 b
                 =2,   零序电抗接入第二节      
    % E; b# V1 O1 ]1 N) ^% ]             =3,   零序电抗接入第一,二节点之间
    + O6 s5 l) t, t0 ^
    , S% \$ x* {3 K& {1 v对于双绕组变压器,如110kV侧接地,10kV侧不接地,可:
    ( a9 A$ _. `( H! b) |8 z( q8 h; l8 j        节点1                 节点2         零抗接入方式   零抗标幺值/ r$ f0 c9 H& D$ u
    XO  110kV侧 ~~~~10.5kV侧~~~~~1~~ ~X
    # K8 ~& U7 q" @& B! F. X% A4 S2 c; O* W- E2 `
    对于3绕组变,如220kV、110kV侧接地,10kV侧不接地,可:
    % S9 m& @* @4 b% [, Q& A; e        节点1                 节点2         零抗接入方式   零抗标幺值
      W4 i8 x8 @  |6 G2 S3 G' m2 XXO  220kV侧 ~~~~~B0~~~~~3~~~~~X1, q, }& F' J4 G& R+ N! H  ?
    XO  110kV侧 ~~~~~B0~~~~~3~~~~~X2/ ?- o! U' L' s  t. k2 I7 O
    XO  10.5kV侧~~~~~B0~~~~~2~~~~~X3; R) ?+ Y& ?5 ~5 d: |4 M
    (供参考,欢迎指教,谢谢)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 1 踩下 0

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-10 09:32:56 | 显示全部楼层
    自己顶一下,希望高人指教~
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-10 22:27:13 | 显示全部楼层
    难道没人会?还是都不愿帮忙?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-13 08:54:19 | 显示全部楼层
    怎么没人能指教一下呢?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-7-17 10:34:12 | 显示全部楼层
    接线方式对其填法有无影响呢?入Y0/y0/d和Y0/y0/y0有无区别呢?
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 12:41:47 | 显示全部楼层
    当然跟接线方式有关系了
    ' I* [: p' u' k( _% `4 k" t' T( M如220kV站主变一般是YN,yn0,d11接线方式,其中n就代表有中性点接地4 z' q9 g+ U0 W+ n( T

    ( G1 u7 Q9 }, ^一般变电站,如220kV变电站
    ! _  P6 Q1 d8 W3 ~220kV、110kV侧都是中性点经隔离开关接地,打开隔离开关就变不接地了;: }0 A# y- ]0 Y! e( S3 a1 O. o
    220kV站的变压器一般是YN,yn0,d11接线方式的;
    " X- @6 l% B5 d! R* }; r6 a9 g! I1 N$ H, w8 w- C
    110kV站,一般就110kV侧中性点经隔离开关接地;. v% C& k8 H) y) K) |* b( D
    110kV主变一般是YN,d11接线方式。 image002.jpg
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-17 12:46:32 | 显示全部楼层
    ----接线方式对其填法有无影响呢?入Y0/y0/d和Y0/y0/y0有无区别呢?----7 }( H6 J6 o! t4 C7 i
    楼主的意思,单指接线方式,不考虑是否接地的接线方式?4 |+ Q7 ?) w$ [" c6 [; `$ F  {' X
    反正跟中性点接地方式有关,中性点接地侧不同,则填写方式就不同。- V& V+ B; W, G5 V, n
    有些220kV站,虽然220 kV侧、 110kV侧都有中性点,
    # Z) {( a9 h# w/ [' @* S但有可能不同时接地,或者两个都不接地,都有可能--这时候填XO卡,当然不同了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-13 13:56:52 | 显示全部楼层
    学习学习
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-4-15 12:49:04 | 显示全部楼层
    我也好好学习一下~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-19 06:06

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表