备自投是一定要的,就是看到投运不投运。楼主所述备自投逻辑错误。正确逻辑为(以一段进线运行,二段热备用为例):' u2 u$ T# P( k5 ^3 y: N: {: F6 W
充电逻辑:检测一段进线开关在合位,母联在合位,一段母线有压,一段进线保护未动作(若有保护闭锁备自投),一段进线有流(若有进线电流检测),二段进线有压,二段进线开关在分位,则备自投充电;% M1 l" V s1 d. a! v% X4 S
动作逻辑:当备自投检测一段母线无压,无流(若有电流闭锁),一段保护未动作(若有保护闭锁备自投),二段进线有压,则备自投动作,断一段进线开关,检测开关断开,合二段进线开关。" { D% R/ ^5 _1 P4 Y, X/ R
两个不同变电站来的35kV进线在某些情况下是可以并列的。一般都是一段进线或母线或变压器有问题,为了保证不停电,短时并列后,将电源切换到另一段供电。+ a ]- x f4 V1 G- T
+ e8 b# J8 W# p+ b3 z2 W) H1、首先保证35kV上级系统是一个系统。(或者110,或者220,最好是110,这种并列的可能性大。" t, {- Q, H6 R' X8 x
2、因为两个系统并列有很大环流,(系统阻抗,上级主变短路阻抗、进线供电线路阻抗不同),要论证环流的大小,这是供电部门的事情,但你要把钱送到位。如果供电部门不同意,那以下的就不用做了。
3 K! v- s- s7 M Y% J) B( U3、核相,确保两路进线相序相同。
* v: m, y& C. T" e+ y4、用万用表或相位表测量两路进线电压的大小及相位,若有差别,用有载开关将大小跳到合适。相位调不了,它跟上级主变的接线组别及系统负荷线路参数有关,只要在合适范围内,相差不大就可以。
# }5 \' Z: J3 ^0 G" [- s0 W5 L5、若供电部门同意操作,自己事先做好充分准备,应在调度的监护下(电话监护即可)进行操作,操作时间尽可能短,操作只有合一段进线,短另一段进线两个操作,有三秒的时间按足够了。 |
|