1带电作业应在良好天气下进行。如遇雷、雨、雪、雾不得进行带电作业,风力大于5级时,一般不宜进行带电作业。
- K" t; {: J4 S- ?3 w 在特殊情况下,必须在恶劣天气进行带电抢修时,应组织有关人员充分讨论并采取必要的安全措施,经厂(局)主管生产领导(总工程师)批准后方可进行。
7 ?0 }: Y) u: p2 L5 P3 E 2对于比较复杂,难度较大的带电作业新项目和研制的新工具必须进行科学试验,确认安全可靠,编出操作工艺方案和安全措施,并经厂(局)主管生产领导(总工程师)批准后方可进行和使用。
0 q0 b, ]$ ]/ `# \6 h. W' }2 G 3带电作业工作票签发人和工作负责人应具有带电作业实践经验。工作票签发人必须经厂(局)领导批准,工作负责人也可经工区领导批准。" I1 V8 d6 Q( r( L* |
4带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的作业应增设(塔山)监护人。 M& _, e0 \% ?1 Q$ y* J& ?% {
5带电作业工作票签发人和工作负责人对带电作业现场情况不熟悉时,应组织有经验的人员到现场查勘。根据查勘结果作出能否进行带电作业的判断,并确定作业方法、所需工具以及应采取的措施。( @' a8 }) w4 @: z1 ]$ S/ D
6带电作业工作负责人在带电作业工作开始前应与调度联系,工作结束后向调度汇报。
" p8 T/ [9 u! v 7带电作业有下列情况之一者应停用重合闸,并不得强送电:
& m/ C* m4 A9 B7 f, d: x- ] (1)中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业。 (2)中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业。7 d s. e, J) X$ c* ]/ u4 [
(3)工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。 y7 }& {" ~. g9 `" A
严禁约时停用或恢复重合闸。- n5 ]# i8 j* [1 T N' f; X/ L, \
8在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与调度联系,调度未与工作负责人取得联系前不得强送电。6 ]/ |& z" W# F1 y& b