TA的每日心情 | 奋斗 2016-11-16 13:18 |
---|
签到天数: 17 天 连续签到: 3 天 [LV.4]偶尔看看III 累计签到:17 天 连续签到:3 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
1带电作业应在良好天气下进行。如遇雷、雨、雪、雾不得进行带电作业,风力大于5级时,一般不宜进行带电作业。
& D' P& e1 b1 e! _ 在特殊情况下,必须在恶劣天气进行带电抢修时,应组织有关人员充分讨论并采取必要的安全措施,经厂(局)主管生产领导(总工程师)批准后方可进行。
1 ? U# `6 K* d5 b, W6 w 2对于比较复杂,难度较大的带电作业新项目和研制的新工具必须进行科学试验,确认安全可靠,编出操作工艺方案和安全措施,并经厂(局)主管生产领导(总工程师)批准后方可进行和使用。3 n+ E( I9 v, j7 z: A! F; D2 ~4 i+ H
3带电作业工作票签发人和工作负责人应具有带电作业实践经验。工作票签发人必须经厂(局)领导批准,工作负责人也可经工区领导批准。
/ | Y; n2 w1 f% W* W 4带电作业必须设专人监护。监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。监护人不得直接操作。监护的范围不得超过一个作业点。复杂的或高杆塔上的作业应增设(塔山)监护人。1 H9 t: c% w9 @! k% @
5带电作业工作票签发人和工作负责人对带电作业现场情况不熟悉时,应组织有经验的人员到现场查勘。根据查勘结果作出能否进行带电作业的判断,并确定作业方法、所需工具以及应采取的措施。
0 L" _3 N- f/ p4 i1 Z 6带电作业工作负责人在带电作业工作开始前应与调度联系,工作结束后向调度汇报。
1 _1 R% t0 ]3 K5 i. {5 u 7带电作业有下列情况之一者应停用重合闸,并不得强送电:
5 W$ O# D0 m# |; J+ i& I/ n (1)中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业。 (2)中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业。 O9 A0 P( W6 g7 T/ d3 k
(3)工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。
2 |9 Q0 g# k! G& x( @) ? 严禁约时停用或恢复重合闸。) o& f0 W# p4 o! R1 i4 b
8在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与调度联系,调度未与工作负责人取得联系前不得强送电。
* n1 G/ C2 R" [) a9 H' o
+ i9 F" @3 Z' j5 ~; Q, W |
|