ATP大多用來作暫態分析,但事實上ATP提供了非常強大的相量解析功能,這裡先示範一個簡單的例子,作交流穩態(線性)電路分析,先用ATPDraw繪製電路圖如下
3 f* h9 `7 T; q6 p$ Q. \( V4 W1 Y
3 d- i9 S9 C, ?, s
這個圖是分析完成後的情形,電流探針及電壓探針顯示出電流與電壓的相量,電流探針有兩個作用,一是顯示電流,二是顯示功率潮流。要如何設定才能讓ATP知道你要作暫態還是穩態呢?只要讓仿真的停止時間 Tmax 為負值即表示要作穩態分析。在這個範例中,要特別注意電感使用歐姆值,電容則使用微姆歐 (micro-mho, 微西門子)。電流探針可選擇顯示電流或功率潮流,在本範例中,電流顯示有效值,因此在 Scale欄裡填入1.4142136(根號2),如果我們想顯示峰值,就不用填入任何數值,顯示功率潮流時也不用填入數字,而且潮流會用實數與虛數表示,代表實功與虛功。
; Q3 `2 ? G8 _, r! U* V8 _
+ F2 |: N- n x+ @) M. I
, M# W: Y: |1 N$ t% @最後附上使用 Mathcad 的解答,我們發現ATP非常精確,雙擊電流或電壓探針可顯示ATP的仿真結果至六位有效數字,但畫面上為節省空間,只會顯示四位有效數字。9 R- L& s5 k& H, b- g
B& |1 A/ }- v# H8 k/ a. N
' X) t2 t5 M' P) \+ z* v- W
) b( l. k) A- u: G' G$ R
2 b; h, l3 w: U6 |) q/ e
- B* ~) H( G* | |
|