干式变压器的选型 % `6 h0 v; a+ w  z# Z
: K$ ], a( I2 l& @/ ~
摘要:本文介绍了电气工程师在对干式变压器选型时应该注意的事项,主要从干式变压器的温度控制系统, 干式变压器的防护方式, 干式变压器的过载能力等方面进行比较。
  y- y1 L# {& b' z  关键词:变压器 选型在工程设计中,电气工程师在干式变压器的选型时要注意以下几点:
2 n7 b) N/ B+ U
6 a6 @- l* i- j7 W/ V/ C: x/ Y  一、干式变压器的温度控制系统% Y/ a' B8 t; h/ s

% F% ^2 U% H  H" }) |; V% ~  干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的。
4 o1 y! m) {" L* D# c) J6 v' W) Q4 X- d
  (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。
1 L0 T% S/ x$ m! ?( `! z1 _* y7 ^  m# c8 b
  (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。4 s, l6 z4 L; t5 S2 l1 j

' i5 C. Y; j8 t' |! U0 L1 y1 S) z1 Z  (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡检及最大值显示,并可记录历史最高温度),可将最高温度以4~20mA模拟量输出,若需传输至远方(距离可达1200m)计算机,可加配计算机接口,1只变送器,最多可同时监测31台变压器。系统的超温报警、跳闸也可由Pt100热敏传感电阻信号动作,进一步提高温控保护系统的可靠性。
$ t4 ?0 t8 a+ v/ V2 M9 n- X8 l6 K/ [2 j8 Y6 J* D' W/ C
  二、干式变压器的防护方式, d4 i+ m7 P, ?8 H8 o# y

& u- O" k( Z1 g  根据使用环境特征及防护要求,干式变压器可选择不同的外壳。
- Y8 D& M! H; i1 D& x) ^, y& O$ F5 t6 c5 c
  通常选用IP20防护外壳,可防止直径大于12mm的固体异物及鼠、蛇、猫、雀等小动物进入,造成短路停电等恶性故障,为带电部分提供安全屏障。若须将变压器安装在户外,则可选用IP23防护外壳,除上述IP20防护功能外,更可防止与垂直线成60°角以内的水滴入。但IP23外壳会使变压器冷却能力下降,选用时要注意其运行容量的降低。) Y6 b" `& ^8 f1 Y9 V

5 i  U: c9 P2 S3 {  三、干式变压器的冷却方式
1 z) k. u+ Q4 Y( D- x# n" E" s; `3 `; i& E6 f3 K: K
  干式变压器冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%.适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。+ E! L% V  }" Y4 E# e0 Y' V
0 A: K7 c; V5 V  D  M3 g
  四、干式变压器的过载能力5 L1 `- t5 ^% X4 ^3 N

0 {& l% {9 O* G: s9 a  干式变压器的过载能力与环境温度、过载前的负载情况(起始负载)、变压器的绝缘散热情况和发热时间常数等有关,若有需要,可向生产厂索取干变的过负荷曲线。
9 Q* u* I9 R& _1 r& @- o3 ^2 {& R7 a/ x  K% z" l- k. |. T+ L
  如何利用其过载能力呢?笔者提出两点供参考:
: V4 V; `9 V/ g* w4 N% o
1 ^/ |& e0 _4 T8 Y5 ?  (1)选择计算变压器容量时可适当减小:充分考虑某些轧钢、焊接等设备短时冲击过负荷的可能性——尽量利用干式变压器的较强过载能力而减小变压器容量;对某些不均匀负荷的场所,如供夜间照明等为主的居民区、文化娱乐设施以及空调和白天照明为主的商场等,可充分利用其过载能力,适当减小变压器容量,使其主运行时间处于满载或短时过载。
0 L6 s' K; T1 n" U* v% u  _8 ]3 H) M5 Z9 l) l3 B, w
  (2)可减少备用容量或台数:在某些场所,对变压器的备用系数要求较高,使得工程选配的变压器容量大、台数多。而利用干变的过载能力,在考虑其备用容量时可予以压缩;在确定备用台数时亦可减少。变压器处于过载运行时,一定要注意监测其运行温度:若温度上升达155℃(有报警发出)即应采取减载措施(减去某些次要负荷),以确保对主要负荷的安全供电。/ {2 K* v  `, b! c
! x) }8 `! {: I$ r2 a0 f+ C
  五、干式变压器低压出线方式及其接口配合
: q6 f/ H8 x2 f9 z1 h
: i, x+ t8 _9 b/ P# k" G- e  干式变压器因没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,故电气规范、规程等均不要求干式变压器置于单独房间内。损耗和噪声降到了新的水平,更为变压器与低压屏置于同一配电室内创造了条件。
; @/ z% L: j5 G* O9 T8 G* _" z
  目前,我国树脂绝缘干式变压器年产量已达10000MVA,成为世界上干式变压器产销量最大的国家之一。随着低噪(2500kVA以下配电变压器噪声已控制在50dB以内)、节能(空载损耗降低达25%)的SC(B)9系列的推广应用,使得我国干式变压器的性能指标及其制造技术已达到世界先进水平。
  |' ^  P/ K; q. d1 J
* S3 v3 s2 ]1 q. a% F' Z  国家建筑标准设计图集《干式变压器安装》-《99D268》。- D0 [9 J; \# N. p% _

; ~' J( O, s0 N  P  图集提供了适用于各种场所的干式变压器布置、安装方式,针对变压器与低压PC屏的接口配合列出了多种方案供设计、施工选择。' t- s+ [, _( H+ [

4 z1 K: H5 H1 P/ p# }/ n$ v  随着干式变压器的推广应用,其生产制造技术也获得长足发展,干式变压器将在如下几方面获得进一步发展。
1 }' s/ }& x9 X+ a5 e
9 |. V$ _8 s( H0 c# P* U) _  (1)节能低噪:随着新的低耗硅钢片,箔式绕组结构,阶梯铁心接缝,环境保护要求,噪声研究的深入,以及计算机优化设计等新材料、新工艺、新技术的引入,将使未来的干式变压器更加节能、更加宁静。
5 \' H2 c" _* f# P0 r
+ Z3 a( M, V) R. F- }  (2)高可靠性:提高产品质量和可靠性,将是人们的不懈追求。在电磁场计算、波过程、浇注工艺、热点温升、局放机理、质保体系及可靠性工程等方面进行大量的基础研究,积极进行可靠性认证,进一步提高干式变压器的可靠性和使用寿命。! z! `2 M6 P' o6 W& S6 k

5 r/ `1 Z+ c. L1 ?3 L5 b1 V  (3)环保特性认证:以欧洲标准HD464为基础,开展干式变压器的耐气候(C0、C1、C2)、耐环境(E0、E1、E2)及耐火(F0、F1、F2)特性的研究与认证。
1 f! ^" z6 ~! |6 C- T
+ _( c' e* J7 Q! x" v- V  (4)大容量:从50~2500kVA配电变压器为主的干式变压器,向10000~20000kVA/35kV电力变压器拓展,随着城市用电负荷不断增加,城网区域变电所越来越深入城市中心区、居民小区、大型厂矿等负荷中心,35kV大容量的小区中心供电电力变压器将获广泛应用。
# K  B0 ]% ^3 \* {0 Q7 V, X- `5 |9 `; N
  (5)多功能组合:从单一变压器向带有风冷、保护外壳、温度计算机接口、零序互感器、功率计量、封闭母线及侧出线等多功能组合式变压器发展。
+ ]' u8 D, u& V0 n( M0 o
7 M8 P( F0 ?) [/ d" ~3 A$ N  (6)多领域发展:从以配电变压器为主,向发电站厂用变压器、励磁变压器、地铁牵引整流变压器、大电流电炉变压器、核电站、船用及采油平台用等特种变压器及多用途领域发展。; P% q8 m5 Z4 I! T: D7 K2 g

' a  A' a+ m, [6 e  配电变压器将属于性能优越、低噪声及节能的树脂绝缘干式变压器。5 I  }! `8 {. l$ J3 v$ [$ Z9 ]
; r; c. ?. W5 \2 n. Q/ @$ \- I. w1 [
转贴于 中国论文下载中心 http://www.studa.net
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-6 08:42:09 | 显示全部楼层
有点意思 多谢多谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-20 00:48

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表