设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3296|回复: 9

干式变压器起火

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-13 12:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
一用户变电所新建,采用两台800KVA干式变压器,KYYN-12型开关柜。变电所刚投运一个星期,还没有负荷。其中一台变压器AB两相绕组起火烧损。变电所在大楼的地下室。楼上是车库,车库打地面养生的时候可能有水渗下去滴到变压器上了,可是我就不明白,变压器超高温报警后为什么不跳闸。还有就是干式变压器不是号称不着火吗?请指点-%-36678-%--%-39292-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-13 12:49:29 | 显示全部楼层
我也奇怪,到底是什么原因?有没有图片?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2007-11-17 15:36:14 | 显示全部楼层
没有图片,呵呵,玩笑的话就是,变压器厂方,施工方,甲方(建设单位)都有毛病
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-11-25 11:11:56 | 显示全部楼层
也没有看见过,奇怪干式变压器怎么会着火,可能是厂家质量问题
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-10-7 09:07:10 | 显示全部楼层
很是奇怪,传点照片上来就好了
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2018-7-27 11:40
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-15 23:40:20 | 显示全部楼层
    是啊,发个图片上来看看
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-5-4 09:30
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-10-22 01:52:52 | 显示全部楼层
    浸渍漆烘干不佳 另外有装温控器吧?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-10-30 17:23:32 | 显示全部楼层
    看来变压器,开关柜上面的房间还是不要布置可能冲水的房间比较好
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-7-2 19:56
  • 签到天数: 60 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:60 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-19 21:19:29 | 显示全部楼层
    关键在KYN高压柜的二次保护回路上,一般要设定低温报警信号,高温断路器跳闸触电.如保护回路有该两项措施,那么就是断路器跳闸线圈有问题.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-6-11 09:02
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-30 11:48:12 | 显示全部楼层
    干式变压器不防水啊,接线鼻子都是全裸的,短路连电,铜绕组都能烧化了.