设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 7598|回复: 0

变压器外表异常的分析

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-4-15 21:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
1、防爆管防爆膜破裂,引起水和潮气进人变压器内,导致绝缘油乳化及变压器绝缘强度下降,其主要原因有:& w4 X' i* D" r' U2 G, g; I
(1)防爆膜材质与玻璃选择不当。材质未经压力试验验证,玻璃未经退火处理,受到自身内应力的不均匀导致裂面。* ]* L' {) s3 q8 B; r4 {
(2)防爆膜及法兰加工不精密平正,装置结构不合理,检修人员安装防爆膜时工艺不符合要求,紧固螺丝受力不均,接触面无弹性等造成。
- l& V  J6 n( L; z, H(3)呼吸器堵塞或抽真空充氮情况下不慎,受压力而破损。3 W. v4 c. k& a' m9 ?
(4)受外力或自然灾害袭击。5 ]( w5 i( a# ^6 L8 w
(5)变压器内部短路故障。
. [8 ]6 r9 P$ y7 r$ Q7 ~2、压力释放阀的异常
. F, Z! r) o$ C' Q目前,大中型变压器已大多应用压力释放阀装置,代替原来的防爆管装置,因为,一般防爆管油枕只能起到“半密封”作用,而不能起到全密封的作用。当变压器油在超过一定标准时释放装置便开始动作进行溢油或喷油,从而减少油压保护了油箱。如属变压器的油量过多,气温高而非内部故障发生的溢油现象,释放阀便自动复位。当压力释放装置动作时,其信号杆自动弹出,此时应检查导油管口或地面是否有油迹。释放装置设有报警信号,以便运行人员迅速对异常进行处理。" L8 }  p+ a/ n  K. \
3、套管闪络放电* w7 v3 z8 y; c0 G, k
套管闪络放电会造成发热导致老化,绝缘受损甚至引起爆炸,常见为下列原因:
( j* ]8 J4 k4 S! s. H, j7 d) ]# d(1)套管表面过脏,如粉尘污秽等在阴雨天气就会发生套管表面绝缘强度下降,容易发生闪络事故,若套管表面不光洁在运行中电场不均匀会发生放电异常。
% A; c' X  r/ L1 m! A3 `7 h(2)高压套管制造不良,末屏接地。焊接不良,形成绝缘损坏或接地末屏出线的瓷瓶心轴与接地螺套不同心,接触不良,或末屏不接地,也有可能导致电位提高而逐步损坏。     
2 R! H# F( \$ W) b(3)系统出现内部或外部过电压,套管内存在隐患而导致击穿。
# y- z2 Y% l3 s7 b3 e4、呼吸器硅胶变色过快
0 L# s, [+ e5 v8 f: z7 {' U可能由于硅胶玻璃罩罐有裂纹及破损、呼吸管道密封不严或者由于呼吸器下部油封罩内无油或油位太低,起不到良好油封作用,使湿空气未经油封过滤而直接进人硅胶罐中。也有可能呼吸器安装不良,如胶垫龟裂不合格,螺丝松动安装不密封受潮。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-3-18 08:14

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表