续前帖:https://tech.cepsc.com/thread-28913-1-1.html
5 o- y" s7 u; D: o' S5 t(一)3-10kV中性点非有效接地电网的保护* A8 e: T4 {& F
2.单相接地故障
: M; H. ^& M4 O; @本电压等级的电网均是中性点非有效接地系统,单相接地电流为电容电流或补偿后电流,一般装设有小电流接地选线装置。如果算法成熟,实现条件满足的话,可以在各线路保护中装设分散式接地保护。该保护一般仅作为告警,可以由以下判据构成:
/ {' O" U q' _5 |(1)& r# t* d4 K! f. `% t- x, v- G
母线零序电压告警
; @6 w9 c9 x" K(2)
# l& V/ ^' A+ ?1 z线路零序电流告警& O1 Y: I6 s4 \% e
(3)
0 w* v6 ]7 y* K2 V: w3 U- T零序有功功率(有消弧线圈系统)或零序无功功率(无消弧线圈系统)方向判断9 W7 r# A( U' ^2 ?
(4)$ G3 r1 b. R \' V# t' H" s
五次谐波选线/ S9 m9 u8 `' q' S/ f) x
(5)
% o2 C% G! |% u, Z1 Y1 `$ d1 M首半波暂态选线7 \ U: r; \& e- u: S9 P
(6)
7 k9 s- O; k# k v要考虑间歇性弧光接地问题$ [/ D0 D. w1 I! n9 l$ P
3.低周减载
1 L$ R' [* \5 @, N7 x# B0 X2 {6 a1 a
对于配出的负载线路,可以装设分散式低周减载功能。功能除了主体测量为频率之外,还要考虑频率滑差、电压闭锁、轻载闭锁,U2闭锁,断路器位置等环节,以防止系统大扰动、线路断电或PT断线等情况下减载误动作。
2 F0 g _8 T: U- I! u8 {4.低压减载
- e6 c2 B& [4 P3 @, o o, c s8 K
8 q' D" Z4 h! m5 L" k$ o有功不平衡要用到低周减载来维持系统的频率稳定性。无功不平衡要用到低压减载来维持系统得电压稳定性。同样,功能除了主体测量为电压之外,还要考虑电压滑差、轻载闭锁,U2闭锁,断路器位置等环节,以防止系统大扰动、线路断电或PT断线等情况下减载误动作。 U$ k+ B* x y
5.保护加速! m+ }) U& {( t2 v/ g7 d" E
可设置单独的加速段,也可以就在原有的过流保护段上实现加速。加速根据需要可以分为前加速和后加速。加速过程中不再判断故障方向。
: O: @( ]. n7 S* z; f! j+ }2 w, f w5 {! o+ Q* M
6.重合闸
9 N! b) L6 S* V' @: C本电压等级都是三相重合闸。可提供保护启动和不对应启动两种方式。注意,在线路过负荷、低周低压减载动作等情况下,重合闸不允许动作。4 A) i; `: r6 r4 M! s' d/ G" h1 D
& t/ ?3 t, R a' ~# O重合方式可以在检无压、检同期、直接合闸等方式(组合)中选择。
3 {1 N' B" U9 z, T
4 c: k& ~( N0 r# e9 P, x0 Y A# \在电缆线路上一般不应用重合闸。- ]4 ?; \5 ?9 e( \( k
, [$ m7 B3 b# ~% E# C3 ?7.过负荷
6 {# K9 `* c" j) N9 p5 q& y1 W& F+ }
9 P+ v! f6 ?1 o* A6 [& O对于经常发生过负荷的线路,要装设过负荷保护,经时限动作于信号,甚至跳闸。3 c% w, `3 Q7 K# n; c" H
【未完,待续】6 O* ]* c" F7 @
~~~~~~~~~~下集预告~~~~~~~~~~~~
0 y7 p4 c. E, L5 l, C5 k5 Z9 Z; M下集将总结35kV及以上中性点非有效接地电网的线路保护。 |
|