续前帖:https://tech.cepsc.com/thread-28913-1-1.html& K. X6 O. u1 N! k
(一)3-10kV中性点非有效接地电网的保护
5 c2 a0 K; W' z! h: q" Z1 ]2.单相接地故障
7 i: O# [/ X R' U1 V2 U本电压等级的电网均是中性点非有效接地系统,单相接地电流为电容电流或补偿后电流,一般装设有小电流接地选线装置。如果算法成熟,实现条件满足的话,可以在各线路保护中装设分散式接地保护。该保护一般仅作为告警,可以由以下判据构成:
, {5 r; H( ~: L! U8 H0 y- y9 Y(1)4 |- f# w' f9 j
母线零序电压告警
& m$ g: k( @% c3 H4 C; m; M" Y# o(2)0 O# E1 h8 c8 Y5 h2 ^
线路零序电流告警3 m7 k g2 @# Q# b2 y; X# W1 q
(3)/ G% q8 y9 B G) |! n1 x$ {
零序有功功率(有消弧线圈系统)或零序无功功率(无消弧线圈系统)方向判断
( i. ~7 o8 Y* g4 R, v(4)# g0 u+ m H2 |5 S1 ^7 w2 w7 {, G
五次谐波选线
$ @# v. A3 J# h0 S! z* \(5) B% }4 o* q8 A' A% h
首半波暂态选线
4 _9 s2 V5 U4 m; d0 G h5 r(6)
/ [7 X; v3 h7 G要考虑间歇性弧光接地问题. ]! [9 F- v' T, e3 {
3.低周减载/ O6 A4 o: [* J3 V' ?& I
- L. q4 ^1 V6 [0 k1 R
对于配出的负载线路,可以装设分散式低周减载功能。功能除了主体测量为频率之外,还要考虑频率滑差、电压闭锁、轻载闭锁,U2闭锁,断路器位置等环节,以防止系统大扰动、线路断电或PT断线等情况下减载误动作。" {% H e% x$ X9 _& r( j
4.低压减载# W: M+ s" J/ U* P8 @' T+ o+ u
3 v e& q+ I7 f+ p+ e+ `0 o0 d* Z有功不平衡要用到低周减载来维持系统的频率稳定性。无功不平衡要用到低压减载来维持系统得电压稳定性。同样,功能除了主体测量为电压之外,还要考虑电压滑差、轻载闭锁,U2闭锁,断路器位置等环节,以防止系统大扰动、线路断电或PT断线等情况下减载误动作。
3 M4 t6 V: ]2 _9 n- n7 b& c+ D5.保护加速! z( Y( ~6 v# x6 n
可设置单独的加速段,也可以就在原有的过流保护段上实现加速。加速根据需要可以分为前加速和后加速。加速过程中不再判断故障方向。
+ N4 _9 o0 D; F6 p! r/ y" O4 v d/ w) X1 C
6.重合闸
6 a! E, O) O" y8 v4 g本电压等级都是三相重合闸。可提供保护启动和不对应启动两种方式。注意,在线路过负荷、低周低压减载动作等情况下,重合闸不允许动作。9 |& J( g6 I7 f# o) A3 Z( L' Z
' E1 C- U# f5 z4 ]' [1 e+ |3 T
重合方式可以在检无压、检同期、直接合闸等方式(组合)中选择。) b! L7 Z: `% r6 e! U1 e
, L3 _5 ^" `! G2 X3 I
在电缆线路上一般不应用重合闸。
) J+ ]6 l0 M% r3 w# x6 i6 y/ w9 J5 V
* E4 F R3 O/ ~7.过负荷
S8 z$ e% z: R$ C
. c7 z! p8 b1 M4 ?: z对于经常发生过负荷的线路,要装设过负荷保护,经时限动作于信号,甚至跳闸。3 s3 g# y5 D: W
【未完,待续】; I9 y/ o; c% a9 L
~~~~~~~~~~下集预告~~~~~~~~~~~~! a' b/ _ d; z# a+ Z
下集将总结35kV及以上中性点非有效接地电网的线路保护。 |
|