在校验RCS915母联分位死区的时候,做法如下:7 S# w) Z6 ]& B( L; \
母联置于分位,双母加正常电压,锁住校验仪,母联和I母一个间隔加电流(模拟母联分位死区),电压改为满足复压条件,校验仪解锁--保护动作行为,瞬跳I母->400ms后,跳II母。
; s* T. ^7 F) g, h2 C请问版内高手,为什么会跳掉II母?如果是母差后备段动,那时间应该是250ms而不是400ms啊?
6 v% n' b" g2 [2 T: U  o  u) L
$ c! w' U2 L* F( {* E  S9 \请达人赐教
' X* q3 \- L- Y" w# G# `' K! E9 U! D. U+ z6 M
[ 本帖最后由 freelylei2008 于 2008-8-23 23:43 编辑 ]
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖

相关帖子

帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-9-25 13:38:13 | 显示全部楼层
    是不是电流没撤掉,母联失灵动的?