设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1474|回复: 1

一道事故处理题???????

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-1 22:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
220kV接线方式:2211、2213、2215、2201在5号母线运行;2212、2214、2216、2202在4号母线运行;2245在合闸位置。
5 L: s- h( S" o110kV接线方式:111、113、115、101在5号母线运行;112、114、116、102在4号母线运行;145在合闸位置。- W; f/ [, F+ f  x# K+ c( i
10kV接线方式:501、510、511、512在5号母线运行;502、520、521、522在4号母线运行;545在分闸位置。
7 d# Q  T' l2 t# I& J1#变中性点在合位,及27-1、7-1合位。
! B* c( E: i. ]7 u# B: J0 ]$ H' [2211开关控制回路断线,此时2211线路单相接地故障,什么保护动作?怎么处理?' ^3 }4 A8 \) H7 f$ m
220kV5号母线失灵保护动作掉闸,切除5号母线所有开关和2245,这时101、501开关跳闸吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-8-2 06:55:00 | 显示全部楼层
2211开关控制回路断线,此时2211线路单相接地故障,保护有过流速段零序
4 Q* U$ C8 E% H9 j9 x2 P0 r8 }+ Y失灵跳闸的最好发上一次接线图
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-18 16:29

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表