输变电工程中,需要确定变电站的主变容量及规模,但是规程中,对电网,变电容量采用容载比来分析;变电站的规范中,对主变的容量,用负荷率来分析。8 y( ~) T! x3 q1 L: _
所以问题出来了,对于一个站,能用容载比来分析吗?因为规程中没有用容载比对一个站进行分析,都是对一个网而言的。) a4 U8 A0 A) S0 E. V& t
4 n. S9 w7 p. g) Q8 O' M/ D0 s6 g
如果每座变电站主变容量按照负荷率来确定,反过来,核算整个电网的容载比情况(110kV电网容载比1.8~2.1)3 `! |; p( l4 [' ~, v$ ]
一个电网中有10座110kV变电站 : t5 k8 Z0 f) O) l y# n; z& i
每座变电站容量 3×50MVA , k# c3 P7 I6 Y: r
共10座站,总容量 10×3×50MVA=1500MVA " f* @3 R, W. O
按照满足主变"N-1",过载1.3倍情况,每座变电站最大供电负荷为130MVA;
% K5 J4 ~1 R( L$ i* j按照同时率0.8,功率因数0.95计算,10座变电站总供电负荷为988MW;
- V* b' q0 {& J" _据此,这个110kV电网容载比为1500/988=1.52。(低于1.8下限值。) ) [. z" D2 y: G3 g) R6 R
h' n t7 N' h8 G/ j) G* W
即如果每个站的主变容量由负荷率来确定,可以满足运行要求,但是整个网络的容载比较低,没有供电裕度了。如负荷发展,只能靠增容来解决。 5 ]: C1 s2 @, e+ r0 v$ |: r% b b
反过来,如果每个站的主变容量按容载比(1.8~2.1)来确定,整个网络的容载比肯定是在1.8~2.1范围的,可以适应负荷增长需要。 9 A: e; I2 i( `# n0 d( @/ ]
如:
( C! e0 C) J' L2 g6 N9 R& {% o10座110kV变电站,容量均为3×50MVA,
* ?5 D+ t+ ?$ ~6 M. u按容载比2.1来计算负荷,每座站负荷为72MW; 0 |; n' ], \( d i
按同时率0.8,则10座站的供电负荷为576MW。
; J) X. a- w: c8 |- y/ J G在此基础上,如负荷增长到988MW,这个网络还能满足运行要求。
6 W, C, m0 l- [# C+ p5 R ; D1 n4 N0 d8 p" }" F
一般的主网规划中,先预测出主网负荷数据,然后根据容载比要求测算整个主网 $ A4 a* A( S3 ?& h: C t# x
需要的变电容量;然后进行网络规划。
( o- S$ }. Q, y, a' [# ^ 网络规划的时候,需要分区域。每个区域的负荷是多少?需要多少变电容量?一一列出,然后列出变电站及给出容量,进行平衡。
, C9 I9 P; z# o! z 一般的主网规划中,一般没有对每个变电站的容量的确定进行分析,而是直接给出。但实际上,进行容量平衡的时候,还是要先参考配网给出的布点来平衡的。配网根据地方的情况,给出布点的初步意见,反馈给主网。
% |" o7 ?& \7 g8 @( ~; U: E 到这里,知道了一个区域的负荷以及变电站的布点,剩下来就是确定每个点的容量了。
2 N9 s& n# f* K3 R这个时候,要确定这个点的容量,是用负荷率呢还是容载比?
9 ?- g: n; x( P; F* |$ w" z2 G& u用负荷率,那么整个网络的变电容量偏小,反过来,不满足主网的容载比要求。
( R2 n* Y# P9 s$ M, E7 G
* y+ R* t! z- T大家怎么看呢?????
6 |; T T! M5 q' k! E8 n6 o+ K8 f8 n. @( y- P8 _/ c% I