7 y8 S g) h4 X$ _% c) @5 A _" r1.六氟化硫断路器的特点有哪些?
$ N5 [5 X ?0 L5 A' ?7 p 六氟化硫断路器是采用惰性气体六氟化硫(SF6)作为灭弧和绝缘介质的一种断路器。SF6是由化学元素硫(S)的氟(F)合成的一种化学气体。它的分子量比空气重5倍,是无色、无味、无毒、不燃的气体。SF6气体分子具有很强的负电性,其正离子可以吸附电子形成中性质点,其正负离子运动速度较慢,复合能力较强。因此在SF6气体中就不含有自由电子,使得其绝缘性能非常良好。在2-3个表压下可以达到变压器油的绝缘强度。由于FS6具有良好的高温导热性和强大的捕捉电子能力,在电弧熄灭后能迅速恢复绝缘。所以SF6的灭弧能力要比空气大100倍。鉴于FS6具有上述优越性能,故常以其作为制造高压断路器和其它组合电器的介质。* T; ^" X5 g, _9 ^! ]2 \0 b
2.SF6断路器有哪些优点?
0 q+ k4 X S' W$ p2 B/ I9 z" rSF6断路器优点是
6 Q" p! d, R+ \7 S( D3 C& L( X2 s; x1)开断容量大 其额定开断电流可达 40~63 kA,最大可达80kA。0 [( R" Z1 I5 _; ^
2)开断性能优异 它不仅开断短路性能好,而且具有开断空载长线路和空载变压器不重燃、过电压低等优点。
p; |8 N* R8 f3)灭弧室断口的耐压高 FS6断路器的单断口耐压和开断电流参数,比油或空气断路器要高,目前已达到单断口耐压245 kV、 50kA的水平。这样就为减少超高压断路器的断口数目、简化结构以及缩小占地面积提供了优越的条件。
& W8 [, R# Z) d; `8 g' Z4)电气寿命长,检修周期长目前SF6断路器、一般都能达到额定开断电流10-25次,检修周期可达10-20年。
2 T* g1 l# w$ a Z5)噪声低、适于频繁操作。7 d) I% E# d. ?' T1 w
6)没有火灾危险。. A# j6 n' o' g. v( K% z5 |
3.SF6断路器有哪些缺点?" |& M* m' D0 v5 B$ P) I4 V" }
SF6断路器的缺点是:
- M" y( X8 T) n: B0 U, F 它的电气性能受电场均匀程度及水分等杂质的影响特别大,需要一套FS6气体系统,所以对其密封结构、元件结构和FS6气体的质量要求特别高,并需采取专门措施以防低氟化合物对人体及材料的危害和影响。- L( a+ j' h# m) o3 d# r2 [% \3 `
总之,SF6具有优越的性能,故近年来发展很快,电压等级在不断提高。特别是FS6全封闭组合电器的发展令人瞩目。
2 O6 X4 h8 l" C7 N8 }" E4.六氟化硫气体有毒吗?在使用时应注意什么?! u d) ]7 k: x( o: a" ~$ n
纯净的六氟化硫气体是无毒的惰性气体。但是六氟化硫气体的重量是空气的5倍。在高压配电室或电缆沟内,一旦六氟化硫断路器内部有大量的气体溢出时,SF6气体就会不断地从最低处向高处堆积,而将空气赶走。当人员进入室内或电缆沟内时,因只有SF6气体吸入人体,从而造成缺氧或窒息。$ J" [; o+ Y7 M/ d6 X) {. c
鉴于上述原因,要求安装有六氟化硫断路器的高压配电室,应有良好的自然通风,并应设置换气装置以定期的换气。进入有FS6气体溢出的室内时,应先开启门窗、起动通风设施,待SF6气体稀薄后再进入。
2 Y9 w9 [) d2 K+ o 长期工作环境下的SF6气体允许浓度,按照美国卫生标准的建议为0.1%。( Z7 I) N# s6 D9 F' d$ O, ~
5.简述六氟化硫断路器的结构。6 y5 ~: d# C; P* m4 `& f4 i
六氟化硫断路器主要由断路器本体、机械传动部分和导电回路三部分组成。
" }% J1 q: Y, z1 E! v; ]% ?(1)断路器本体
* ]" F' _% l8 P 六氟化硫断路器三极安装在一个底箱上,内部贯通。并在箱内有一个传动轴,由三个主拐臂、三个绝缘拉杆来操动导电杆。每极由上下每个绝缘筒构成断口和极对地的外绝缘,其内绝缘则靠六氟化硫气体来完成。在箱体上有两个自封阀,其中一个作充放气用,另一个可供安装电接点真空压力表用。% P9 \) u) V* {, r1 J, Q# }2 k' l
(2)机械传动部分. E2 ~- }6 O0 n5 M6 H ]$ B
有大轴、拐臂、推杆、主拐臂、分闸弹簧、分闸缓冲、合闸缓冲以及合闸弹簧等。
$ D; C4 g$ z2 V(3)导电回路, w7 l/ p8 d6 F! l* n% E- t. r
由上接线座、触指、动触头和下接线座等组成。
, V' m; k: w8 c( ]8 W. y6.试述六氟化硫断路器的分、合闸操作过程。6 ]! j% O! A/ b7 s+ o
六氟化硫断路器的分、合闸操作过程如下:
, H1 v, b- h3 v( f(1)分闸时在断路器操动机构的作用下,已被预先拉长的分闸弹簧放能,使得主轴作顺时针方向转动,通过主拐臂使得导电杆向下运动,直到拐臂上的滚子撞上分闸缓冲器为止,使断路器完成分闸动作;! Q, G# A$ X9 B* T& \6 U& r
(2)合闸时 在断路器操动机构的作用下,推杆使得主轴按逆时针方向转动,同时通过主拐臂带动导电杆向上运动,直到滚子撞上合闸缓冲器为止,完成合闸操作。9 Y9 g$ Y- _3 x
7.简述六氟化硫断路器的灭弧原理。
3 E4 @% \ V; J# y, j' t9 e$ e1 B4 G+ n 六氟化硫是一种无色、无味、无毒、不易燃烧的惰性气体。它作为一种良好的灭弧介质,可以适用于各种电压等级的断路器。当六氟化硫气体置于2000K的电弧温度下,可以分解出多种活性离子,并具有电弧熄灭后能迅速复合、几乎不留任何残留物的性能。其绝缘水平不会受到任何影响,电弧也不会重燃。由于六氟化硫断路器具有良好的密封结构,密封在断路器内的气体一般不会溢出。
0 V* e4 m O. S6 L6 g( f5 a/ e9 F' G 六氟化硫断路器的灭弧室有三种类型,即双压式、单压式(即压气式)和旋弧式。
+ k2 V+ q- d6 s$ g: t2 f3 Z 早期的六氟化硫断路器沿用了压缩空气断路器的工作原理,其灭弧室为双压式灭弧室。现代的六氟化硫断路器结构已经简化,而采用单压式。单压式灭弧室中只充有低压六氟化硫气体(约5-7个表压),分闸时靠动触头带动压气活塞,产生瞬时压缩气体吹弧,所以又称为压气式断路器。单压式六氟化硫断路器一般带有压气活塞,所以要求的操动功率较大,常需采用气动或液压操动机构。3 [9 D& f" C: H$ U- e ^) Y# i/ E
6~35 kV的所谓中压断路器也采用单压式原理。由于所需操动功率较大,所以逐步向旋转磁场吹弧和气自吹灭弧原理发展。如上海华通开关厂自瑞士ABB引进的HB系列六氟化硫断路器,就是依据上述原理设计的。其具体的灭弧原理如图20所示。) w, ]. @; F4 a/ M8 R6 b
断路器分闸时,动触头与静触头分离后,电弧在动触头与有弧的静触头间燃烧,并因电流通过磁吹线圈产生纵向磁场,使电弧在磁场作用下高速旋转。电弧旋转燃烧产生的大量热能使上部小室的气体压力骤增,当动触头移动到某一位置时,动触管的下部开放,气流由喷口向下部的低压室内排放,在喷口附近气流将电弧吹灭。当断路器分断小电流时,由于在HB系列断路器内装有辅助活塞,因而可利用机械能产生的压气熄灭电弧。3 c+ }9 ^, O! f5 q; y+ a
9.试述六氟化硫热膨胀式断路器灭弧原理。7 o1 Q" z/ G& U( C7 U9 Y$ E+ _
热膨胀式利用电弧本身的能量,加热灭弧室内SF6气体,建立高压力,形成压差,从而达到吹灭电弧的目的。) {7 _: J W6 t* A
这种断路器的膨胀吹弧分三步:
/ @, u" g4 \' |2 B5 A7 l4 ^①被电弧加热的气体通过进气孔而进入压力室;
* z+ z8 N/ F$ o②热气与室内原有的冷气混合,形成高压力低温混合物;2 i7 K3 F j! B" ]0 |; m) y
③当电流过零时,混合气体通过进气孔而返回至断口,它与周围气体混合去[wiki]电离[/wiki]并熄灭电弧。
8 x( X) ^0 i9 S开断小电流时,由于电弧能量过小,不足以产生灭弧所需压力。为此,在压力室下面设置了一个辅助气缸。当动触头系统相对于固定活塞移动时,在辅助气缸内建立起压力。辅助气缸的阀门动作,受压力室和辅助室内的压力所控制。当小电流过零时,压力室内的压力低于辅助室内的压力,上阀开启,形成熄灭小电流电弧的助吹,从而增强了开断小电流的能力。' `6 j3 }1 c7 C6 K9 V" A. ?$ ]
10. LN2-10型六氟化硫断路器是如何灭弧的?* q$ o$ S' b7 V* ~
LN2-10型六氟化硫断路器的内绝缘采用的是六氟化硫气体。其灭弧原理采用了旋弧纵吹式和压气式相配合的高效灭弧方式。当电弧从弧触指转移到环形电极上时,电弧电流通过环形电极流过线圈产生磁场,磁场和电弧电流相互作用使电弧旋转,同时加热气体,并使得其压力升高,从而在喷口形成高速气流,将电弧冷却。当介质绝缘恢复到一定程度时,电弧在电流过零瞬时熄灭。
8 f0 r- [& X7 J) Z( Q0 ?+ ^% e; v% W4 c/ k# {7 d
填 空 题
{7 D2 J& z/ D8 m1.六氟化硫气体是一种无色、无味、无嗅、不可燃且不助燃的(堕性)气体。3 P7 h. U5 F2 d" x* H4 p
2.六氟化硫气体总的导热能力比空气(好)。7 H6 j# s Q4 r
3.六氟化硫气体(不易)导电、(不易)电离且热稳定性高。4 r& h* z2 D) z2 a2 S1 ?! o3 p
4.六氟化硫分子的结构呈正(八)面体,属于完全对称形。- H; {( U3 L0 X& A. {, b9 R
;5.六氟化硫分子的硫原子和六个氟原子间以及强的(共价)键相连,化学性能稳定,不易导电,不易电离。
' J( r! A' U" A6 H$ b6.六氟化硫分子具有极强的(负)电性。
% y& A3 B# g/ O2 @0 [$ ~ @7.六氟化硫分子体积(大),容易捕获电子并吸收其能量,生成低活动性的稳定负离子,在电场力的作用下,其自由程(短),运动速度(慢),复合过程(强烈)。
# N5 t* \/ i6 n7 ^' i8.六氟化硫在一个大气压下其绝缘性能超过空气的两倍,在三个大气压下其绝缘性能与(变压器油)相当。
; z& q3 H3 Z7 d- _$ I/ [" i/ j9.六氟化硫气体介电强度恢复极(快)。
# g8 z& l" K+ ?10.六氟化硫气体在(电弧的高温)作用下能产生有毒的氟化物。
# d( b% G& Y, w2 t11.在六氟化硫断路器中应避免使用(硅)材料。利用(吸附剂)可吸收和分解有害化合物,将其减少到可以接受的水平。
) ?6 W1 D* V- t12.SF6的电晕起始电压与击穿电压相(近),电晕放电容易发展成全间隙击穿。
/ S2 C6 E8 y$ `7 U7 S8 r! T* c- w3 d13.SF6断路器结构上应尽量避免(棱角),采用(同轴圆柱体)结构。! Z1 k4 C0 {+ U' L+ N
14.实验证明,破坏臭氧层的主要是(氯)和(溴)原子,而六氟化硫分子中没有这两种元素,因此人们不必担心六氟化硫气体对臭氧层的破坏。
0 A6 i, i4 l+ t6 ^! O, ?15.六氟化硫气体单个分子对温室效应的影响约为二氧化碳气体分子的(2500)倍,它对温室效应存在着潜在的危险。2 z2 K& P9 d, B1 `
16.世界上每年排放的CO2气体量为(200亿)吨,而SF6的排放量约为(5000)吨,又由于SF6气体大部分可再生使用,属于自循环气体,所以SF6气体对温室效应的影响可忽略不计。, }' Q$ V$ e3 Q' I- v; X
17.HPL145/20C1型SF6气体断路器是一种(定开距)、(单压力)、 (双向纵吹)瓷瓶支柱式高压开关。# k- G& L1 Q u/ f/ y3 P5 [0 }" \
18.HPL145/20C1型SF6气体断路器有(机构箱),(支持瓷套),(开断元件)三部分组成5 _* z9 }0 L6 D+ w6 z7 G7 B6 t% V
J4 j$ Y' g3 R6 N- b( T
判 断 正 误 题0 [5 _" g. o' F! e* y( _& `
1.HPL型断路器的机构箱由轻型铝合金铸成,在三相断路器中,A相机构箱下部装有缓冲装置,C相机构下部装有分闸弹簧装置。 ( +)/ `8 c& T! {5 A
2.HPL型断路器的机构箱由轻型铝合金铸成,在三相断路器中,A相机构箱下部装有分闸弹簧装置,C相机构下部装有缓冲装置。 ( )9 z( f# P9 I- P9 w7 e2 j
3.六氟化硫气体是一种无色、无味、无嗅、不可燃且不助燃的堕性气体。 ( +)
) }' O* l! v- g" g3 y4.六氟化硫气体是一种无色、无味、无嗅、可燃气体。 ( )9 }- w- v- s" N; g
5.HPL145/20C1型断路器额定电压为145kV。 ( +)! T6 A& S) V7 O: e/ C1 K
6.HPL145/20C1型断路器额定电压为20kV。 ( )
0 X* ?: _4 u# G& X3 p! X- H$ K7 ]7.HPL145/20C1型断路器额定电流为2kA。 ( +)
5 N9 j. K; Y' C8.HPL145/20C1型断路器额定电流为20kA。 ( )* ~6 i& Y4 ^3 A. |
9.六氟化硫热膨胀式断路器,属自能吹弧式原理。 ( +)5 A* i% f N2 q9 P* T b
10.六氟化硫热膨胀式断路器,属外能吹弧式原理。 ( )- g) j& O5 K7 I. g
11.六氟化硫气体单个分子对温室效应的影响约为二氧化碳气体分子的2500倍,它对温室效应存在着潜在的危险。 ( +)9 n6 |( o% p- q l
12.六氟化硫气体单个分子对温室效应的影响约为二氧化碳气体分子的25倍,它对温室效应存在着一定的危险。 ( ). W$ {6 E9 \/ l6 Q
13.世界上每年排放的CO2气体量为200亿吨,而SF6的排放量约为5000吨,又由于SF6气体大部分可再生使用,所以SF6气体对温室效应的影响可忽略不计。 ( +)
( j& i" [3 e1 l1 j" L. A" g y14.世界上每年排放的CO2气体量为2亿吨,而SF6的排放量约为5000万吨,又由于SF6气体大部分不可再生使用,所以SF6气体对温室效应的影响不可忽略不计。( )4 H, Q, Y5 ]; r9 F% X" @
) a$ r/ I/ ?+ u# `: K选 择 题
0 a* R7 y: i( t4 s2 e& s1.关于SF6气体的叙述正确的是
\; T, I, i' O& MA、SF6是一种无色、无味、无嗅、不可燃且不助燃的堕性气体 *' Z) U( o6 U+ c4 o
B、SF6是一种有色、有味、无嗅、不可燃且不助燃的堕性气体。8 k: G7 ^( @# Q7 W# J! [$ l# D4 Q
C、SF6是一种无色、有味、无嗅、可燃的气体。( M! z0 _% F" Z% k4 T0 p1 g
D、SF6是一种无色、无味、无嗅、但可助燃的气体。
: g& k9 d) p$ E% D2.关于SF6气体的叙述错误的是
5 Z+ b' {6 v' t6 B: L/ SA、六氟化硫气体的导热能力比空气好
' W8 y) ^" i" q* d# O5 D) _- k! ?B、六氟化硫气体的热导率(导热系数),在常温下比空气低# g$ a3 T/ m; b' W) W' L
C、SF6气体的热导率(导热系数),在常温下比空气低,但其分子量大,热容量大*4 A3 H- q& d8 S1 m3 H2 r0 A& v+ t
D、SF6气体的热导率(导热系数),在常温下比空气高,且分子量大,热容量大 j$ c0 d' `6 Y
3.关于SF6气体的叙述正确的是
" S4 g; k" n$ F3 h0 _/ `- T$ w$ xA、六氟化硫气体易导电、易电离
) E! Q. B: e2 v6 jB、六氟化硫气体易导电、但不易电离、热稳定性高
5 u0 @: N! k/ eC、六氟化硫气体不易导电、不易电离且热稳定性高 *
/ n D& k# u1 L% h0 X3 rD、六氟化硫气体化学性能活泼,易溶于水和变压器油中1 F2 X. h3 B. W% K8 K4 O+ V& a
4.关于SF6气体的叙述错误的是
. P& B9 W: @' {7 o l1 @' VA、六氟化硫分子具有极强的负电性、
( P9 H" C3 T+ @% DB、六氟化硫分子体积大,容易捕获电子并吸收其能量,生成低活动性的稳定负离子) C; V9 F7 \6 a9 |
C、六氟化硫气体介电强度恢复极快' m/ m7 m8 g. v
D、六氟化硫气体即使在电弧的高温作用下也不能产生有毒的氟化物 *
; @# ?9 _3 F; K/ h9 z5.HPL145/20C1型断路器的机构箱由轻型铝合金铸成,在三相断路器中3 i! S) i5 a) O; T: J$ s
A、A相机构箱下部装有缓冲装置,C相机构箱下部装有分闸弹簧装置。 *! ^$ V: F& b( l: T6 B* f8 Z4 a
B、A相机构箱下部装有分闸弹簧装置,C相机构箱下部装有缓冲装置。 O/ k. s& V. U- g+ k+ {
C、A相机构箱下部装有缓冲装置,B和C相机构箱下部装有分闸弹簧装置。0 `! K h6 q @, A* V {7 c& s
D、A相机构箱下部装有分闸弹簧装置,B和C相机构箱下部装有缓冲装置。1 R: K" s) r1 ?2 `1 e0 d# [% B
6.HPL145/20C1型断路" O( b q0 i. l i1 T
A、额定电压145kV、额定开断电流250A、额定关合电流(峰值)62.5kA7 `6 @* x" ^& l- l3 n
B、额定电压145kV、额定开断电流2500A、额定关合电流(峰值)62.5kA *
4 N- m/ O- w- ?7 h8 z7 LC、额定电压145kV、额定开断电流2000A、额定关合电流(峰值)62.5kA
9 R! e& b3 W/ t ?; t! GD、额定电压145kV、额定开断电流20kA、额定关合电流(峰值)62.5kA3 x I. H1 Y$ F- A
$ X7 n2 n) D6 f[ 本帖最后由 bdlzh 于 2008-6-8 14:25 编辑 ] |
|