文档文案
| 文档文件名称: |
"六氟化硫断路器"知识测试题 |
| 内容简介: |
六氟化硫断路器的一些常用知识 |
| 所属专业方向: |
变电运行 |
| 文件类型: |
- |
| 来源: |
- |
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
简 答 题9 p }& T8 _: Z: z. j `5 S% \5 |
1.六氟化硫断路器的特点有哪些?7 r- J [# d- G5 K0 B& y' _, l" X
六氟化硫断路器是采用惰性气体六氟化硫(SF6)作为灭弧和绝缘介质的一种断路器。SF6是由化学元素硫(S)的氟(F)合成的一种化学气体。它的分子量比空气重5倍,是无色、无味、无毒、不燃的气体。SF6气体分子具有很强的负电性,其正离子可以吸附电子形成中性质点,其正负离子运动速度较慢,复合能力较强。因此在SF6气体中就不含有自由电子,使得其绝缘性能非常良好。在2-3个表压下可以达到变压器油的绝缘强度。由于FS6具有良好的高温导热性和强大的捕捉电子能力,在电弧熄灭后能迅速恢复绝缘。所以SF6的灭弧能力要比空气大100倍。鉴于FS6具有上述优越性能,故常以其作为制造高压断路器和其它组合电器的介质。$ T' t ?1 ^, A, c/ U% _' a
2.SF6断路器有哪些优点?
; [3 t' s$ }2 E( e. R7 R4 ]SF6断路器优点是
. j0 n9 g: R% t0 M+ D v" b" l* h1)开断容量大 其额定开断电流可达 40~63 kA,最大可达80kA。& Z) Y8 Q$ R' _
2)开断性能优异 它不仅开断短路性能好,而且具有开断空载长线路和空载变压器不重燃、过电压低等优点。
+ u: j9 u6 j- ^/ Y& T3)灭弧室断口的耐压高 FS6断路器的单断口耐压和开断电流参数,比油或空气断路器要高,目前已达到单断口耐压245 kV、 50kA的水平。这样就为减少超高压断路器的断口数目、简化结构以及缩小占地面积提供了优越的条件。
8 k% ~' q. y6 T) A; A4)电气寿命长,检修周期长目前SF6断路器、一般都能达到额定开断电流10-25次,检修周期可达10-20年。
) C; d/ a4 @# t4 K' D8 U# S8 w5)噪声低、适于频繁操作。/ m3 P s7 ]% V7 P
6)没有火灾危险。
0 q+ i/ P; B. n. X+ a, P, y9 N3.SF6断路器有哪些缺点?7 X, h$ b* O& M5 i9 X/ I/ T! A, P( p7 Q
SF6断路器的缺点是:5 W/ r! S r1 v6 I0 V5 [0 b: [, C
它的电气性能受电场均匀程度及水分等杂质的影响特别大,需要一套FS6气体系统,所以对其密封结构、元件结构和FS6气体的质量要求特别高,并需采取专门措施以防低氟化合物对人体及材料的危害和影响。
6 ^& H! }) x; S _总之,SF6具有优越的性能,故近年来发展很快,电压等级在不断提高。特别是FS6全封闭组合电器的发展令人瞩目。
% n. h4 R! C. E b4.六氟化硫气体有毒吗?在使用时应注意什么?
0 X; h- ^* T( B4 Q8 X% D 纯净的六氟化硫气体是无毒的惰性气体。但是六氟化硫气体的重量是空气的5倍。在高压配电室或电缆沟内,一旦六氟化硫断路器内部有大量的气体溢出时,SF6气体就会不断地从最低处向高处堆积,而将空气赶走。当人员进入室内或电缆沟内时,因只有SF6气体吸入人体,从而造成缺氧或窒息。
/ G! i4 d9 G* @+ o* P鉴于上述原因,要求安装有六氟化硫断路器的高压配电室,应有良好的自然通风,并应设置换气装置以定期的换气。进入有FS6气体溢出的室内时,应先开启门窗、起动通风设施,待SF6气体稀薄后再进入。
6 r; G7 H$ V: u1 h 长期工作环境下的SF6气体允许浓度,按照美国卫生标准的建议为0.1%。 G. r7 ?$ ]" U' l
5.简述六氟化硫断路器的结构。5 d" a9 z; {3 z( [2 p* s
六氟化硫断路器主要由断路器本体、机械传动部分和导电回路三部分组成。7 P" ` T y2 I: `3 T2 c# n, l9 v T- g
(1)断路器本体
T2 m; l* t2 G7 x8 Y) _' p 六氟化硫断路器三极安装在一个底箱上,内部贯通。并在箱内有一个传动轴,由三个主拐臂、三个绝缘拉杆来操动导电杆。每极由上下每个绝缘筒构成断口和极对地的外绝缘,其内绝缘则靠六氟化硫气体来完成。在箱体上有两个自封阀,其中一个作充放气用,另一个可供安装电接点真空压力表用。) x# K* l" S: @& d
(2)机械传动部分9 m& u0 X' z$ s; Z3 i9 O( e/ i1 b
有大轴、拐臂、推杆、主拐臂、分闸弹簧、分闸缓冲、合闸缓冲以及合闸弹簧等。
9 k4 K. w/ \4 Q(3)导电回路
$ W* \* n9 l; M. V 由上接线座、触指、动触头和下接线座等组成。
: M1 I+ C$ `: Q6.试述六氟化硫断路器的分、合闸操作过程。 [4 c- T e8 k
六氟化硫断路器的分、合闸操作过程如下:
( I9 Y6 N5 K% a(1)分闸时在断路器操动机构的作用下,已被预先拉长的分闸弹簧放能,使得主轴作顺时针方向转动,通过主拐臂使得导电杆向下运动,直到拐臂上的滚子撞上分闸缓冲器为止,使断路器完成分闸动作;. p1 s! i j" O* I
(2)合闸时 在断路器操动机构的作用下,推杆使得主轴按逆时针方向转动,同时通过主拐臂带动导电杆向上运动,直到滚子撞上合闸缓冲器为止,完成合闸操作。2 c5 b! @2 K- O" Q
7.简述六氟化硫断路器的灭弧原理。
# X w6 |- Q4 t" w 六氟化硫是一种无色、无味、无毒、不易燃烧的惰性气体。它作为一种良好的灭弧介质,可以适用于各种电压等级的断路器。当六氟化硫气体置于2000K的电弧温度下,可以分解出多种活性离子,并具有电弧熄灭后能迅速复合、几乎不留任何残留物的性能。其绝缘水平不会受到任何影响,电弧也不会重燃。由于六氟化硫断路器具有良好的密封结构,密封在断路器内的气体一般不会溢出。. ]7 u. V- e2 O$ n+ [$ M
六氟化硫断路器的灭弧室有三种类型,即双压式、单压式(即压气式)和旋弧式。
5 s3 Q- t5 ~3 w. N; I 早期的六氟化硫断路器沿用了压缩空气断路器的工作原理,其灭弧室为双压式灭弧室。现代的六氟化硫断路器结构已经简化,而采用单压式。单压式灭弧室中只充有低压六氟化硫气体(约5-7个表压),分闸时靠动触头带动压气活塞,产生瞬时压缩气体吹弧,所以又称为压气式断路器。单压式六氟化硫断路器一般带有压气活塞,所以要求的操动功率较大,常需采用气动或液压操动机构。; M/ V5 {( J: F1 n4 N
6~35 kV的所谓中压断路器也采用单压式原理。由于所需操动功率较大,所以逐步向旋转磁场吹弧和气自吹灭弧原理发展。如上海华通开关厂自瑞士ABB引进的HB系列六氟化硫断路器,就是依据上述原理设计的。其具体的灭弧原理如图20所示。! p3 W' l" A8 W6 s8 V& i9 X
断路器分闸时,动触头与静触头分离后,电弧在动触头与有弧的静触头间燃烧,并因电流通过磁吹线圈产生纵向磁场,使电弧在磁场作用下高速旋转。电弧旋转燃烧产生的大量热能使上部小室的气体压力骤增,当动触头移动到某一位置时,动触管的下部开放,气流由喷口向下部的低压室内排放,在喷口附近气流将电弧吹灭。当断路器分断小电流时,由于在HB系列断路器内装有辅助活塞,因而可利用机械能产生的压气熄灭电弧。! {' P% C$ J1 R, d
9.试述六氟化硫热膨胀式断路器灭弧原理。
/ W8 i. S6 c/ P: W* o8 u0 V) h 热膨胀式利用电弧本身的能量,加热灭弧室内SF6气体,建立高压力,形成压差,从而达到吹灭电弧的目的。+ F' t9 J9 \4 o: m0 f
这种断路器的膨胀吹弧分三步:
& v0 m6 F9 m6 m# m5 A8 ]8 X①被电弧加热的气体通过进气孔而进入压力室;
+ u3 d, J9 g- _1 W②热气与室内原有的冷气混合,形成高压力低温混合物;
9 ~' t+ u" d' ~0 p0 l, h9 |. [③当电流过零时,混合气体通过进气孔而返回至断口,它与周围气体混合去[wiki]电离[/wiki]并熄灭电弧。
/ t% N" P# H" l) e. T开断小电流时,由于电弧能量过小,不足以产生灭弧所需压力。为此,在压力室下面设置了一个辅助气缸。当动触头系统相对于固定活塞移动时,在辅助气缸内建立起压力。辅助气缸的阀门动作,受压力室和辅助室内的压力所控制。当小电流过零时,压力室内的压力低于辅助室内的压力,上阀开启,形成熄灭小电流电弧的助吹,从而增强了开断小电流的能力。, c6 p# W9 }; D2 c0 m+ {$ M2 @
10. LN2-10型六氟化硫断路器是如何灭弧的?
6 p2 D8 P- K k$ `% [0 b0 Z/ \LN2-10型六氟化硫断路器的内绝缘采用的是六氟化硫气体。其灭弧原理采用了旋弧纵吹式和压气式相配合的高效灭弧方式。当电弧从弧触指转移到环形电极上时,电弧电流通过环形电极流过线圈产生磁场,磁场和电弧电流相互作用使电弧旋转,同时加热气体,并使得其压力升高,从而在喷口形成高速气流,将电弧冷却。当介质绝缘恢复到一定程度时,电弧在电流过零瞬时熄灭。
! J) S% X: u; h1 d' G, H# {/ N
6 e" G ~4 c q U9 {填 空 题. k2 h0 N* j' S1 j! ]) \3 w+ A5 z
1.六氟化硫气体是一种无色、无味、无嗅、不可燃且不助燃的(堕性)气体。9 i, j2 G7 V/ G4 {& c
2.六氟化硫气体总的导热能力比空气(好)。
5 x+ w* o. s7 n, d( P7 W* }- ^6 U# k3.六氟化硫气体(不易)导电、(不易)电离且热稳定性高。8 q! D1 n8 H" O3 h+ k
4.六氟化硫分子的结构呈正(八)面体,属于完全对称形。3 p9 N T# e. G; S- Z( Z/ G8 k
;5.六氟化硫分子的硫原子和六个氟原子间以及强的(共价)键相连,化学性能稳定,不易导电,不易电离。
3 J$ A {( ^2 P& i* j2 s! z6.六氟化硫分子具有极强的(负)电性。6 P1 A9 b& c! U1 f7 Z7 @' M( O
7.六氟化硫分子体积(大),容易捕获电子并吸收其能量,生成低活动性的稳定负离子,在电场力的作用下,其自由程(短),运动速度(慢),复合过程(强烈)。' p) c8 v4 a) t/ X
8.六氟化硫在一个大气压下其绝缘性能超过空气的两倍,在三个大气压下其绝缘性能与(变压器油)相当。
4 v& X+ d, d q5 X8 ]9.六氟化硫气体介电强度恢复极(快)。: X' _: X" }& W0 a1 A# x
10.六氟化硫气体在(电弧的高温)作用下能产生有毒的氟化物。
; s" a4 v! W- f2 }8 {; d, a11.在六氟化硫断路器中应避免使用(硅)材料。利用(吸附剂)可吸收和分解有害化合物,将其减少到可以接受的水平。6 E @& u7 u z$ j2 f; ?. E, a1 J
12.SF6的电晕起始电压与击穿电压相(近),电晕放电容易发展成全间隙击穿。
$ |7 r& m9 D1 w0 ~5 o13.SF6断路器结构上应尽量避免(棱角),采用(同轴圆柱体)结构。" S, L0 c( E( {
14.实验证明,破坏臭氧层的主要是(氯)和(溴)原子,而六氟化硫分子中没有这两种元素,因此人们不必担心六氟化硫气体对臭氧层的破坏。' E2 I: [9 y0 t: e5 x
15.六氟化硫气体单个分子对温室效应的影响约为二氧化碳气体分子的(2500)倍,它对温室效应存在着潜在的危险。8 w% W0 q0 j' \: T$ ~
16.世界上每年排放的CO2气体量为(200亿)吨,而SF6的排放量约为(5000)吨,又由于SF6气体大部分可再生使用,属于自循环气体,所以SF6气体对温室效应的影响可忽略不计。! O) T4 q: N2 ^5 A9 m! {4 K9 v9 _ S& r
17.HPL145/20C1型SF6气体断路器是一种(定开距)、(单压力)、 (双向纵吹)瓷瓶支柱式高压开关。
* q( t0 s& S: @( n2 |18.HPL145/20C1型SF6气体断路器有(机构箱),(支持瓷套),(开断元件)三部分组成
$ z W1 L6 c" s1 A) D
9 R! H( v: [6 U- C, B判 断 正 误 题/ }7 w8 i s9 u2 \7 I
1.HPL型断路器的机构箱由轻型铝合金铸成,在三相断路器中,A相机构箱下部装有缓冲装置,C相机构下部装有分闸弹簧装置。 ( +)
) O( ?& g0 q8 ^1 C ~ g2.HPL型断路器的机构箱由轻型铝合金铸成,在三相断路器中,A相机构箱下部装有分闸弹簧装置,C相机构下部装有缓冲装置。 ( )6 M3 `7 w5 S& f' d( T" h. T
3.六氟化硫气体是一种无色、无味、无嗅、不可燃且不助燃的堕性气体。 ( +)
9 O" y, ^! v S4.六氟化硫气体是一种无色、无味、无嗅、可燃气体。 ( )9 L# K% R2 N! G3 }7 l& ?3 _$ T: h. r
5.HPL145/20C1型断路器额定电压为145kV。 ( +)/ O" |, o8 I( O$ B/ U
6.HPL145/20C1型断路器额定电压为20kV。 ( )
; [' {" h: l& w5 w- i j. Q7.HPL145/20C1型断路器额定电流为2kA。 ( +)! f' i7 [! Z4 m' ]/ S3 W4 n
8.HPL145/20C1型断路器额定电流为20kA。 ( )
7 ^" K6 P* {2 f1 P9.六氟化硫热膨胀式断路器,属自能吹弧式原理。 ( +)4 v [$ s! x8 ~2 v" B
10.六氟化硫热膨胀式断路器,属外能吹弧式原理。 ( )- |5 y4 W. P& b
11.六氟化硫气体单个分子对温室效应的影响约为二氧化碳气体分子的2500倍,它对温室效应存在着潜在的危险。 ( +)
2 y/ J' @* ~$ ?) X p8 O12.六氟化硫气体单个分子对温室效应的影响约为二氧化碳气体分子的25倍,它对温室效应存在着一定的危险。 ( )
) F- M% V' \) q& K5 V' Y13.世界上每年排放的CO2气体量为200亿吨,而SF6的排放量约为5000吨,又由于SF6气体大部分可再生使用,所以SF6气体对温室效应的影响可忽略不计。 ( +)( ?; P4 u4 x+ Q
14.世界上每年排放的CO2气体量为2亿吨,而SF6的排放量约为5000万吨,又由于SF6气体大部分不可再生使用,所以SF6气体对温室效应的影响不可忽略不计。( )- G+ P9 V$ o( p1 [1 |+ P6 H# x7 b4 U
( l' T/ h+ V& @* i7 r) C
选 择 题
8 e" w+ h6 J& F; {+ A0 y1 b6 q1.关于SF6气体的叙述正确的是1 ?+ {8 _0 E( W3 H V
A、SF6是一种无色、无味、无嗅、不可燃且不助燃的堕性气体 *
/ U9 T% d, F) z3 B. N9 S8 RB、SF6是一种有色、有味、无嗅、不可燃且不助燃的堕性气体。3 h3 D/ E. G5 [% Q
C、SF6是一种无色、有味、无嗅、可燃的气体。
4 A' z F ], m$ q0 qD、SF6是一种无色、无味、无嗅、但可助燃的气体。
4 r( i3 C) L4 W e z- g) D2.关于SF6气体的叙述错误的是; n' H2 {4 F. W4 w4 K
A、六氟化硫气体的导热能力比空气好
. @9 R, N: Z* M. k* k9 ]B、六氟化硫气体的热导率(导热系数),在常温下比空气低
* k* c* [2 m/ v& L3 ?$ M/ o3 s7 oC、SF6气体的热导率(导热系数),在常温下比空气低,但其分子量大,热容量大*
7 v1 i1 `% M. |, S4 ? C* K' O* nD、SF6气体的热导率(导热系数),在常温下比空气高,且分子量大,热容量大
6 K+ f+ S# {# C( }( m' J6 L, f( N3.关于SF6气体的叙述正确的是
& g" {- ~- o& A8 ~A、六氟化硫气体易导电、易电离
: W q9 M5 b3 R/ ?# ZB、六氟化硫气体易导电、但不易电离、热稳定性高8 V2 { ~, i, U8 p" D( ]) `
C、六氟化硫气体不易导电、不易电离且热稳定性高 *! P& j7 r" Y5 p. F
D、六氟化硫气体化学性能活泼,易溶于水和变压器油中/ a8 `8 P' n# ] A
4.关于SF6气体的叙述错误的是 9 h" W/ ~( L4 C
A、六氟化硫分子具有极强的负电性、/ b' d4 [: u6 D5 n
B、六氟化硫分子体积大,容易捕获电子并吸收其能量,生成低活动性的稳定负离子
5 @2 x% n( S9 PC、六氟化硫气体介电强度恢复极快
8 Q1 {- t9 H2 h* \D、六氟化硫气体即使在电弧的高温作用下也不能产生有毒的氟化物 *
4 z' T+ S: e' K" J" k5.HPL145/20C1型断路器的机构箱由轻型铝合金铸成,在三相断路器中
7 t; o. @! n9 x2 V% t) lA、A相机构箱下部装有缓冲装置,C相机构箱下部装有分闸弹簧装置。 *
( z/ a+ E. ]4 b4 A! c" _* tB、A相机构箱下部装有分闸弹簧装置,C相机构箱下部装有缓冲装置。; q$ C4 k1 r! x6 Z& I3 w
C、A相机构箱下部装有缓冲装置,B和C相机构箱下部装有分闸弹簧装置。
p p/ J" H3 f2 M. LD、A相机构箱下部装有分闸弹簧装置,B和C相机构箱下部装有缓冲装置。% K* b7 f9 z6 g |7 E E* L
6.HPL145/20C1型断路
2 T. p" N/ a1 t- b( l8 r( F( ZA、额定电压145kV、额定开断电流250A、额定关合电流(峰值)62.5kA$ B( h" E3 q6 z8 r5 k
B、额定电压145kV、额定开断电流2500A、额定关合电流(峰值)62.5kA *
$ U/ C' ]7 F, N/ P9 I4 f) D# MC、额定电压145kV、额定开断电流2000A、额定关合电流(峰值)62.5kA
0 ?; ^/ Q2 y. F/ z0 A. `D、额定电压145kV、额定开断电流20kA、额定关合电流(峰值)62.5kA; u1 \, o# |1 b/ U2 N
; _0 z# f) }9 g, t[ 本帖最后由 bdlzh 于 2008-6-8 14:25 编辑 ] |
|