设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1349|回复: 2

六氟化硫断路器气密性的检查

[复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-7-2 19:56
  • 签到天数: 60 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:60 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-30 15:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    六氟化硫断路器气密性的检查

    六氟化硫断路器气密性的检查.rar

    4.58 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-11-30 16:33:21 | 显示全部楼层

    六氟化硫断路器气密性的检查

    六氟化硫断路器气密性的检查 + ~* v# U/ d/ f2 F- U( R
    许建立 陕西省农电管理局(710054)
    5 z: e" ~) r9 E& `  ], }6 N  
    / W4 P* p9 E6 R8 @( X+ aSF6断路器具有许多优良的特性,取代了传统的油断路器,在农网改造中也得到了广泛地应用。但其密封程度的降低,将直接影响其性能的发挥,导致水分浸入,气压降低,甚至开断失败。可见正确地检查和检测其气密性,尤为重要。
      P% U' e: x$ ~9 A) ~1 @; n1 SF6断路器气密性的检查 & h0 D9 O3 g! ]! G
    (1)真空法检查:适用于新装或大修的设备检漏。其方法步骤如下:
    - f/ W; k% I. Q( ?①先将回收装置及连接管道抽真空至133.3Pa,观察0.5h,确认无泄漏后才能使用。如果管道接头和阀门有泄漏,必须修好。
    ' d4 A8 r" x; ]* A! |3 V②打开充气阀门,对断路器抽真空。放置24h后观察其真空度的变化,如果下降值不超过规定,则认为设备无泄漏,可以充SF6气体。如果下降值不合格,可能是设备漏气,也可能是设备部件中水分脱出,使真空度下降,再将设备抽真空,24h后复测真空度,下降值不超过规定,确认设备无泄漏,再充SF6气体。
      ^, Z6 F% r4 q③如果真空度下降值很大,设备抽真空无法达到要求,就要充入2个表压的高纯氮(水分含量不超过150ppm),用肥皂泡法找出漏点,进行处理。
    - t, ~6 O- v1 V5 o' V(2)肥皂泡法检查。此法对于泄漏较大的设备或运行中的设备可以使用。其方法是将肥皂水用刷子涂在可能泄漏的密封环节上,出现向外鼓泡的地方就是漏点,查出漏点后,要及时处理。此法可检出泄漏率约104ml•MPa/s的漏点。
    3 z" B2 i% {9 o. \! n% N+ E2 SF6断路器年漏气率的测定
    * J8 F3 x& o: A新装或大修的SF6断路器,加入运行前必须测定年漏气率。其方法步骤如下: ' A. u# q/ y! f0 j7 h* F. V
    (1)将SF6断路器所有密封环节用塑料簿膜包起来,放置4h,然后用SF6气体检漏仪检测漏气量。SF6气体检漏仪的操作应严格执行其说明书的操作步骤。 + {( E( e/ u* s  p
    (2)计算每个密封环节的漏气量 % R/ v* ^6 l& C& e' X* G+ @/ t
    Qi=Vi•M/4(ml•MPa/h)
    " L$ c7 A" p  n0 H, u+ M( T式中Vi-塑料簿膜与被检设备之间所包的容积,ml
    " l5 b9 @7 E* T) A% c. y6 b  M-检漏仪的指示值ppm(v)
    8 \, F) O4 F1 p  B9 ~  Z, T(3)计算SF6断路器的年泄漏率q: - }0 n2 X( H  B/ C+ m) t
    ①如果已知设备的气体容积,则利用如下公式计算:
    5 D' a, W! Q, T; s9 Oq=365×24×ΣQi/(P/0.101+1)×V×100%/年
    ( r0 u9 T7 L& `7 I! q# ?- A) i式中P-SF6气体额定气压,MPa , X3 q9 Z9 F- W3 H- x8 e, L5 X) D
      V-SF6气体绝缘设备的容积,ml , Q. @( L7 [$ N8 a9 p* w4 B' Q0 ?
    ②如果已知SF6断路器气体重量,用如下公式计算: 2 f7 u" F! r0 |  _
    q=365×24×ΣQi×r/(1000Q)×100%/年 $ [6 z' |. p% X; s4 `
    式中r-SF6的密度6.14×10-3g/ml
    1 R$ s4 c1 E3 Y7 l- T: ~; y  Q-被检SF6断路器气体重量,kg
    % D6 U9 @: k$ Q5 H! k9 v. Q3 SF6断路器气密性的监测 9 h# ^8 E* V, {# F6 j
    (1)利用SF6气体密度表监测漏气率是否超标。其方法如下: ' [- d) c0 ^; K# ^9 n: ?
    ①记录投运日期、环境温度、气体压力值Pa。利用SF6气体压力温度曲线将Pa折算到20℃的值Psa。 : T- y, @* _/ F; l
    ②运行30天后再记录环境温度和气体压力值P30并将其换算20℃的值P30a。 ) b$ |' J: R1 e5 ]4 }
    ③按下式验算其年泄漏率是否满足要求:
    8 j1 u4 j# A; E" P8 F1 w5 Aq=(PSa-P30a)×365/(30P)×100%/年 + H9 e0 z3 o7 p# g$ e
    式中P-断路器额定气压,MPa 3 z  V( y0 r+ u0 u1 }5 b
    如果q值小于1%证明断路器密封良好,装配质量良好。 6 j  S- a8 e6 B" O. {8 ^
    (2)建立SF6断路器气压监测档案资料: / j6 L1 P) l+ B4 ?( a: `4 S
    对每一台运行的断路器都要建立一个完整的气压档案资料,以判断断路器是否漏气,建立SF6断路器气压监测档案资料的要求如下:
    3 Z5 Q, `* @" b: _- m①首先记录断路器编号、充气日期、气压值(参考厂方气压曲线图,这算到20℃)、充气时的环境温度。 ; P/ y3 d0 C5 r$ W$ R* U% N4 t
    ②考虑断路器通电后导体发热的影响,还应记录断路器工作电流,通电24h气体温度稳定后的气压,并把当时环境温度下气压值换算到20℃,气压P20a值,就是判断断路器是否漏气的标准。
    / K/ Z: e3 J- M' d5 D+ ?4 V7 _- b9 d; i③设备投入运行后,每周应填写一次检测气压的记录,其内容包括:日期、环境温度、实测气压。然后将气压值换算到20℃,填入监测卡,并以P20a为基础,在表中记上一个点,此工作要坚持到检修日为止。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-12-31 08:54:28 | 显示全部楼层
    我公司正准备上项目,想了解一下此电器知识,谢谢!不过下载需要东西?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-16 21:40

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表