|
|
发表于 2008-11-30 16:33:21
|
显示全部楼层
六氟化硫断路器气密性的检查
六氟化硫断路器气密性的检查 1 I9 u: g) Q0 B$ S7 w" z* z
许建立 陕西省农电管理局(710054) / r9 ~# _6 H; k6 C
. Q/ u5 S( Y7 ~% r; r: @
SF6断路器具有许多优良的特性,取代了传统的油断路器,在农网改造中也得到了广泛地应用。但其密封程度的降低,将直接影响其性能的发挥,导致水分浸入,气压降低,甚至开断失败。可见正确地检查和检测其气密性,尤为重要。
* ]9 |9 j* G8 `, h. `6 Z1 SF6断路器气密性的检查
& L2 B/ p7 E4 N h(1)真空法检查:适用于新装或大修的设备检漏。其方法步骤如下:
$ q/ k: F1 f ~( M$ t8 e! g①先将回收装置及连接管道抽真空至133.3Pa,观察0.5h,确认无泄漏后才能使用。如果管道接头和阀门有泄漏,必须修好。 : {4 w+ l8 J2 L8 k( | S! t/ I( D9 ]: V
②打开充气阀门,对断路器抽真空。放置24h后观察其真空度的变化,如果下降值不超过规定,则认为设备无泄漏,可以充SF6气体。如果下降值不合格,可能是设备漏气,也可能是设备部件中水分脱出,使真空度下降,再将设备抽真空,24h后复测真空度,下降值不超过规定,确认设备无泄漏,再充SF6气体。
& p" E* u6 S0 s% |) z7 ^③如果真空度下降值很大,设备抽真空无法达到要求,就要充入2个表压的高纯氮(水分含量不超过150ppm),用肥皂泡法找出漏点,进行处理。
! s5 n& I" A, a6 N D5 N(2)肥皂泡法检查。此法对于泄漏较大的设备或运行中的设备可以使用。其方法是将肥皂水用刷子涂在可能泄漏的密封环节上,出现向外鼓泡的地方就是漏点,查出漏点后,要及时处理。此法可检出泄漏率约104ml•MPa/s的漏点。 0 z8 K8 d2 K' C# f* n
2 SF6断路器年漏气率的测定
, K* u! {5 x3 N( |新装或大修的SF6断路器,加入运行前必须测定年漏气率。其方法步骤如下:
. c% Z. p$ |1 x) |; [3 n0 r(1)将SF6断路器所有密封环节用塑料簿膜包起来,放置4h,然后用SF6气体检漏仪检测漏气量。SF6气体检漏仪的操作应严格执行其说明书的操作步骤。
: C/ m8 L0 a: P, [, p' E(2)计算每个密封环节的漏气量 0 V3 c0 \/ B4 H7 U' A% T0 U" |' v
Qi=Vi•M/4(ml•MPa/h) ( @3 W) | U' w X+ y
式中Vi-塑料簿膜与被检设备之间所包的容积,ml & r! q$ I u v
M-检漏仪的指示值ppm(v) & M0 @+ s: i6 i
(3)计算SF6断路器的年泄漏率q:
2 G9 ]/ ]7 d9 X S! c8 }, U①如果已知设备的气体容积,则利用如下公式计算: ; T2 i9 \- q9 S! g3 D
q=365×24×ΣQi/(P/0.101+1)×V×100%/年
# _! x0 {3 ^8 Y$ N式中P-SF6气体额定气压,MPa
% `8 o; @; ~$ y5 n9 v6 k V-SF6气体绝缘设备的容积,ml [8 L4 j- w' I9 \ a6 e
②如果已知SF6断路器气体重量,用如下公式计算:
& a6 R" t# W5 P* d- X4 `q=365×24×ΣQi×r/(1000Q)×100%/年 1 u! J8 K4 d4 q0 d6 f' S
式中r-SF6的密度6.14×10-3g/ml
0 L2 b. m* r9 h" ]- C- A, d1 A Q-被检SF6断路器气体重量,kg 6 L; {% R. D! ?
3 SF6断路器气密性的监测
: j% J& M$ A6 \, j(1)利用SF6气体密度表监测漏气率是否超标。其方法如下:
1 T0 L* j. s% ^2 B! d3 c①记录投运日期、环境温度、气体压力值Pa。利用SF6气体压力温度曲线将Pa折算到20℃的值Psa。 ( G) F9 v$ W/ X
②运行30天后再记录环境温度和气体压力值P30并将其换算20℃的值P30a。
/ o6 Q, G7 x) Z6 t7 q③按下式验算其年泄漏率是否满足要求: , m+ ?1 X p) D# A
q=(PSa-P30a)×365/(30P)×100%/年 , f6 R4 y& i, J# p: b$ k: \# ^
式中P-断路器额定气压,MPa ; W- G0 C- n! Q& W! |& A
如果q值小于1%证明断路器密封良好,装配质量良好。
5 D" V7 s- k# J; v5 a/ p(2)建立SF6断路器气压监测档案资料:
# C: \& m. c( f. v4 ?6 _" l对每一台运行的断路器都要建立一个完整的气压档案资料,以判断断路器是否漏气,建立SF6断路器气压监测档案资料的要求如下:
V A/ L% ^) |1 O9 v2 ^% R①首先记录断路器编号、充气日期、气压值(参考厂方气压曲线图,这算到20℃)、充气时的环境温度。
2 P, ^! t: }. Q②考虑断路器通电后导体发热的影响,还应记录断路器工作电流,通电24h气体温度稳定后的气压,并把当时环境温度下气压值换算到20℃,气压P20a值,就是判断断路器是否漏气的标准。 ) X' ~# C0 Q% R5 {
③设备投入运行后,每周应填写一次检测气压的记录,其内容包括:日期、环境温度、实测气压。然后将气压值换算到20℃,填入监测卡,并以P20a为基础,在表中记上一个点,此工作要坚持到检修日为止。 |
|