断路器本身有的有闭锁重合闸,有的没有,是因为机构不一样么?弹簧机构的闭锁重合闸能不能用为储能信号?
* R9 J* w, ~, P8 l+ F: Z闭锁重合闸还和什么有关?有的机构有闭锁合闸,闭锁跳闸,总闭锁,接保护装置的闭锁重合闸信号能用闭锁合闸或者总闭锁代替么?请高人给讲讲,谢谢-%-75052-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-6-6 00:02:44 | 显示全部楼层
以我站的SF6断路器来讲,一般来说有SF6压力低闭锁,油压低闭锁,无储能闭锁。总闭锁是综合了种种情况之后,通过一个中间继电器给出的总信号,称之为总闭锁(general lock out)。
4 \( U/ e( X, L  I5 {当然,交流开关防跳回路还会将开关闭锁至“分位”,即合闸闭锁,直流开关正好相反,通过跳位节点将开关闭锁至“合位”。
- ?& W& l7 x' u* P闭锁重合闸的情况与此不同,除了开关分合闭锁的情况之外,还有手跳闭锁,合后继闭锁等情况,综重还有三跳闭锁等情况,所以闭锁合闸一般来讲是由于开关本身条件所限,不满足操作条件。而闭锁重合闸则是需要与线路(重合闸一般都用于线路)的故障情况相配合实现,二者是两个概念,不能混为一谈。  a/ _% c% L* a

0 ~8 h% R' |, W. Q5 Y6 [另外,断跳器闭锁重合闸是与其机械结构储能方式有关的吧,一次打压约能分合三四次,因此重合次数是受限的,达到次数肯定会闭锁重合闸。" e9 x5 R8 p' D/ V( I1 c) G

. |" K0 {' h, G: H- a+ I0 O9 a5 v( c以上是我的一点体会,希望抛砖引玉。