马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
电工技能鉴定考核试题库(精选)
* }; b, s; Z4 t7 D 中级工知识要求试题
% }/ R/ H( j, O% g2 d( N6 ~* O 5 k- y4 w; ~4 H( w2 x- C( z0 A5 N
一、是非题
) z0 Y) x! [" t4 [1 U: j1 e
/ M: Z: X0 X" j7 ? Z M9 O9 b 1 、高压隔离开关当动闸刀与静触头分断时,产生的电弧是靠压缩空气把电弧吹长熄灭的。()
6 t9 P4 n; i8 `5 a; I : L6 ]3 g8 _! v8 B, d! N- {
2 、高压负荷开关可以断开和关合电路负荷电流和短路电流。()
0 J7 f9 K2 X, Z: z8 _: A) q
: ?- q& N7 c; i2 A) Y 3 、高压六氟化硫断路器的动作快,断中距离大,允许连续开断次数较多。()
7 n' S& p3 K* S* v% Q U: N5 e* A: K
0 F+ ?. J4 Z6 T* k 4 、高压断路器不仅能通、断正常的负荷电流,而且能通、断一定的短路电流。 , R6 I9 H) X' e3 }& R
& R1 `3 |6 L/ ~ 5 、当电力变压器的储油柜或防爆管发生喷油时,应立即组织专人监视其情况的变化。 0 z" m1 G ~- n/ ?3 Q
5 c$ d/ w. T6 n 6 、电力变压器绕组的绝缘电阻,一般不低于出厂试验值的 25% ,吸收比大于 1.3 。()
) S" n7 Z% r9 R( @# }+ l
+ a2 @& b3 m$ [$ w 7 、避雷针实际是引雷针,将高压云层的雷电引入大地,使建筑物、配电设备避免雷击。()
$ z U* B0 A5 G6 }( _' d % M) m9 J9 @+ @( y7 K, A) `
8 、 10kV 的供电系统当发生一相接地时,由于电压较高,接地电流会很大,可达几百安培。() ' R5 e# L8 I% H
# ~6 b: Y1 B; ~ I! C* p" Y8 G, {
9 、 35kV 的供电系统电源中性点是经消弧线圈接地的运行方式,所以当发生单相接地时,不接地的两相对地电压仍保持为相电压。()
; c! W" c% w" _5 h# f$ m3 ~2 a ) E; a; p* h: q/ K Q
10 、 10kV 供电系统电源采用中性点不接地的运行方式,目的是当发生单相接地时可继续运行。()
. S: v' u* n" |: Z& g/ t' f & c5 G: ?* P" c
11 、为避免保护零线( PE 线)断线,在保护零线上不许设任何开关和熔断器。() $ x( Z a6 n( N R' K8 P, S
" [$ T# Z3 I/ Z. B" d2 M 12 、两根垂直埋设接地极联在一起的总接地电阻,极间距离近的比极间距离远的为小。() $ ]: k7 A$ P9 G3 W* g
! a( {% _6 J3 o: p1 p- Y* j& B3 N 13 、只要是埋在地下的铁管,都可以作自然接地体。() 4 i* U' ^0 J: A% F8 {8 R; O, x
. |4 {3 F6 m* W+ y# Q 14 、测量接地电阻应在土壤干燥季节和停电的条件下进行,当土壤含水量较大时,测量的接地电阻值应乘以小于 1 的季节系数。
7 i, g$ |3 S1 ]+ R7 Z2 i6 p4 }: B$ @
4 {6 m6 H6 F) w 15 、工频交流耐压试验是确定电气设备能否投入运行的参考条件。()
7 B; s3 ?' B9 n7 c U! S7 w" l1 \8 O* p3 W, _
16 、测量绝缘电阻的吸收比,可以用 15s (分子)和 60s (分母)的绝缘电阻的比值来判断绝缘的状况。() ' J! l3 D, z" W: i4 M
; J3 b7 j3 B! B. K! w" s5 G: s
17 、双臂电桥用于测量 1~10 6 Ω的直流电阻。() 7 T9 s$ }5 Y W5 K- Y% }
- w2 A8 m1 v0 K4 z g: l) \
18 、测量电气设备的绝缘电阻,是检查电气设备的绝缘状态,判断其可否投入或继续运行的唯一有效方法。()
, h7 a- ]$ Q: ]$ h! U- ] 1 d3 g9 Q) {5 ], U+ ]3 l2 T( y: b
19 、基本安全用具可在高压带电设备上进行工作或操作。
, ^: R( R3 B6 F. ?
( X% I3 v: c/ l/ b 20 、 35kV 电压指示器(验电器)可以在 10kV 电压等级的线路或设备上验电使用。() / M% @0 [0 C/ e# H% F: r
0 U. S" }0 U2 A 21 、直线杆和 15 度以下的转角杆,采用单横担。直线杆的单横担都安装于电源侧。()
$ }( E3 [# C# `1 N, Q3 T: @
5 R: F) v) L* J' p0 t; } 22 、架空线路导线跨越公路、铁路、河流、电力和通信线路时,每条导线及避雷线只能有一个接头。
7 Q, D2 M; {4 `# a/ \ - Z* b) S1 M4 p+ q7 {
23 、在直线电杆上安装卡盘,其安装方向应与架空线路垂直,并应在各个电杆同侧安装。()
+ o- a2 M z3 D8 `& Z. t5 t ' b ?- p x0 f& l" g
24 、直埋于地下的电缆可采用无铠装的电缆,如橡胶电缆。() 4 r: _, v7 w$ ?4 _% r( m- a8 s$ M) {
^3 P U, W4 |
25 、地下电缆与其他管道间要保持一定距离的原因之一是因地电位不同而引起两管线接触处产生电腐蚀。()
# n4 R# U) ^) k9 w, A5 m- X! b 4 |) c& t4 D$ |. k' ~+ v
26 、采用机械牵引敷设电缆时,若采用牵引头,则使电缆护受牵引力;若采用钢丝护套牵引,则使电缆芯线受力。() : L) [% M5 y2 p/ v* @- t
) F* c' k: P$ k2 Z; Z
27 、交联电缆绕包型终端制作中,在电缆的外半导电层断口处包一应力锥,其目的是改善电场分布,以提高耐压水平。() 0 ~3 M; u% K# t# k
; u* c& d. J. R 28 、纸绝缘电缆作中间接头时,用连接管压接法连接导线,点压接时的次序是压连接管中间部分,后压连接管端部。()
# ~9 L2 u* T! x0 L0 I% m5 T
( H8 c4 E; n* b. H( r( Q) Q5 ~ l6 N 29 、测量泄漏电流时,微安表接在高压侧,测量准确度较高,但不方便,有高压危险;微安表接在低压侧,虽然讯数方便,但准确性较差。()
) E3 K8 P- B6 q( y 5 ~% p8 {# Q- M& {
30 、电力电缆在测量泄漏电流时,若出现泄漏电流随试验时间延长有上升现象,则电缆绝缘可能的缺陷。()
4 ]: e/ u! M& @+ M) s- i1 D, c6 S - p, K$ n$ L9 @5 r
31 、纸绝缘电缆鼎足型( WD76 型)终端头灌沥青绝缘胶时,是从其盒盖顶部的口灌入,从盒盖边上的口排气。() " h/ r& G) u! S# S: b
5 D& ^( P* B" ?1 u% G" N. n
32 、直埋电缆放入沟底后,应当天还土盖保护板,防止外力损伤电缆;新锯断的电缆端部应进行封焊(铅包纸绝缘电缆)或用热收缩封牢(橡塑电缆),以防进水。() 2 b+ | ^, \: K4 X+ T+ u
0 t- p% X; Q- F5 ?9 t 33 、在调整直流电动机的中性线位置时,对发电机应将电刷逆旋转方向偏置时,对发电机应将电刷逆旋转方向偏移换向片;对电动机应顺转方向偏移。()
0 u" Y/ E$ B1 a. E+ u
: R' n; g3 E ]4 P/ G 34 、实现变极调速原理是:只要设法同时改变三相绕组的每一相绕组中半相绕组的电流方向,就可使电动机的磁极对数减少为原来的一半,转速则降低 1 倍。() 1 j" p) l) C! o/ [
( q4 K% l# M2 M! M& A1 C 35 、变极调速电动机中, YY- Δ形变换的电动机具有恒功率率调速特性; YY-Y 形变换的电动机具有司转矩调速特性。() $ w, C' n7 M7 Q' G; U8 Y; X
( k$ ~. b- y+ R' m 36 、 30/5t 桥式起重机的驱动电动机为五台绕线转子异步电动机。() - L( N \+ X3 X6 v) k& N; L' N* W4 G
9 [* ^) H# T C% ?
37 、将高出设计要求指标的电气设备用于该爆炸危险场所是不允许的,等于埋下隐患。()
9 J) v. n; G& x
# I. j& H* K" Y$ m+ o' B. g) ~7 r; X 38 、爆炸性危险场所内,防爆电气设备的进线电缆是通过引入装置将电缆与防爆电气设备的接线盒联接的。其中,浇铸固化填料密封引入装置主要适用于橡胶或塑料护套低压电缆。()
$ l( n% o7 j9 v$ G3 q; ] y6 _, q
. s0 t5 Z; \- g/ _/ @6 q 39 、在爆炸危险区域,接地干线到少应有一端与接地体相联接。()
3 b: _* E* ~4 W1 z/ N" Q & h6 D% c* n+ i
40 、火灾危险环境下,电气设备金属外壳应可靠接地(零),零干线在进区域前及末端要重复接地。导线穿钢管敷设时,全部电线管可通过焊接线使其联成一整体,并可靠接地;穿塑料管时,保护零线与相线同穿地一管内,零线载面大小同相线截面。()
: I5 s q9 u. A4 u, {& @4 S
0 n& ~$ s9 r. W) ^4 U 41 、典型日负荷曲线,是指某个企业某一天各占实际使用的负荷曲线。() ) `4 r o [+ p% [( k) C$ f! T
8 g. D8 I& G# U" {3 r7 n& b
42 、感应电动机、变压器和电焊机等,在工作时都要消耗无功功率来建立磁场。()
$ C& }! @' k( [& Y6 B 4 ~( Z! H$ `- N- B+ z
43 、工厂电力线路的接线方式与电力负荷的等级无关。()
0 p8 P3 O- i( z/ \; O) Z 4 ^& B5 C- U1 d& n# Q0 w
44 、在变配电所的电气设备上进行检修的组织措施有:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度和工作间断、转移和终结制度。() # i3 O- b& K& I& a" u0 p7 s2 J
7 Z& ]# L F- U: |. y9 F% Q
45 、进行变配电所检修填写工作票时,要用钢笔或圆珠笔填写,一式两份。一份由工作负责人收执,一份交由调度人员收执并按时移交。()
6 k; m6 ?4 ?$ v. a# N8 x4 L7 Y 7 d3 E' C* V1 J' F- P" Z, W
46 、变配电停电作业时的工作步骤是:断开电源、验电、装设临时接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。()
$ |! }9 ]& q: Z1 x/ W, ^
* W3 ?9 o2 u4 L8 n* |& T 47 、单向晶闸管能够触发导通的条件是阳极加“ + ”,阴极加“ - ”,并且给门极加上负电压,即门极为“ - ”,阴极为“ + ”时,晶闸管才能导通。()
8 C- V3 t4 \2 L2 @# _ : D! O8 w/ V6 r3 n' P- g: U
48 、单向晶闸管在交流电路中,不能触发导通。()
5 h7 c6 W' ^. B2 F" t% l $ \) M; j+ V d5 @$ T
49 、用模拟式万用表 R × 1k Ω档,测量单向晶闸管阳极与阴极之间正反向电阻,其值都在几十 k Ω以下,说明管子完好。()
: ?, w4 Z' D* U+ v( D0 o; n. R0 @
; ^. A3 e L) j 50 、一般螺栓式单向晶闸管的螺栓是阴极,粗铜辫子引出的是阳极。() " z5 E+ ~# I! o: U, h
电工中高级题库
* o* B. V! f1 N% f5 g E, d 五级工(两份,运行、电修各一份)
4 {! x0 n X+ R3 o0 m" {5 V 一、填空
1 l! E8 w5 {! i/ L5 k" n 1、对修理后的直流电机进行空载试验,其目的在于检查 各机械运转部分 是否正常,有无 过热 、 声音 、 振动 现象。
' ~" V6 q7 y8 S* z6 J 2、直流测速发电机接励磁方式可分为 他励 式 永励 与式。
- k, c! ]& s% m9 V J- G F 3、整台电机一次更换半数以上的电刷之后,最好先以 1/4~1/2 的额定负载运行 12h 以上,使电刷有较好配合之后再满载运行。 ) A7 ^& C- ?5 x8 x
4、同步电机的 转速 与交流电 频率 之间保持严格不变的关系,这是同步电机与异步电机的基本差别之一。
& W& T- C( k/ I; {: ~+ | 5、凸极式同步电动机的转子由 转轴 、 磁轭 和 磁极 组成。 ( j. G" O9 g1 L9 n9 ?) D* Z2 ~6 x
6、对电焊变压器内电抗中的气隙进行调节,可以获得不同的焊接电流。当气隙增大时,电抗器的电抗 减小 ,电焊工作电流 增大 ,当气隙减小时,电器的电抗 增大 ,电焊工作电流 减小 。 5 `* W- z U; l' S
7、异步电动机做空载试验时,时间不小于 1min 。试验时应测量 绕组 是否过热或发热不均匀,并要检查轴承 温升 是否正常。
/ a% w% a# b$ F$ \ ] 8、控制电机的特点是 功率小 、 体积小 、 重量轻 和 精度要求高 。
- h$ U5 _8 {0 w0 r- o& D 9、变压器的线圈绕好后,一、二次绕组的同名端点是 确定 ,而联结组别却是 不确定 的。
% s4 H6 m1 W7 z/ n! L2 q$ w 10 、所谓三相对称绕组,是指 各相绕组结构参数 都相同,且在空间 互有 120 °相位差 的三相绕组。 8 w# [7 Q" u1 A! `& U) d
11 、对电机进行绝缘处理方法很多,其中滴浸工艺适用于 自动生产线 ; 真空压力浸漆 质量很好,但设备较贵; 沉浸 设备较简单,是目前生产,修理时常用的一种浸漆方法。
, U+ F* M9 p, j- I 12 、异步电动机修理后的试验项目包括: 绕组对机壳及其相间绝缘电阻 、 绕组在冷却状态下直流电阻的测定 、 空载试验 、 绕组对机壳及其相互间绝缘的电机强度试验 。 * {3 t& N" a( z# y0 j3 W
13 、笼型转子断笼人修理方法有如下几种: 焊接法 、 冷接法 、 换条法 。 3 b2 A/ S1 ^$ z& _8 i$ d$ L; G
14 、绕线转子电动机的转子修复后一般应做 机械平衡 试验,以免电机运行时产生振动。 ( w- g$ O; V0 |1 R2 c, E
15 、接触器触点超程的主要作用是 ? 触点磨损以后, 仍能 可靠接触,超程的大小与触点寿命有关。对于单断点的铜触点一般取动静触点厚度 之和的 1/3~1/2 ;对于银或银基触点一般取动静触点厚度之和的 1/2~1 。
* d; G% f3 C+ X! S2 h z 16 、电磁式断电器的释放电压(电流)值,取决于衔铁吸上后的最终 间隙 和 弹簧压力 。若增加 非磁性 垫片的厚度或 增加 弹簧压力,可以 提高 释放值,从而提高 返回系数 。
v! o7 ^ e1 w" f- m- ]- V8 B3 [ 17 、灭弧罩的作用是: (1) 引导电弧 纵向 吹出,借此防止发生 相间短路 ; (2) 使电弧与灭弧室的绝缘壁 接触 ,从而迅速冷却,增加 去游离 作用,提高弧柱 电压降 ,迫使电弧熄灭。 # Y% q7 A; t A5 `
18 、桥式起重机在下放轻载或空钩时,电动机电磁矩和负载矩方向 相同 ,当电动机串入电阻越多时,负载下降速度越 慢 。 ) I' r8 P( }8 B# T. V# e
19 、电动系测量机构的特性,决定了电动系电流表和电压表的刻度是 不均匀 的,而功率表的刻度是 均匀 的。 / e' U, l! `7 l$ I) F
20 、用直流单臂电桥测量电阻时,如果按下电源和检流计按钮后,指针向“正”偏转,这时应 增加 比较臂的电阻值,反之应 减小 比较臂的电阻值。
+ Y6 p" a6 N* F* E. Y. R 21 、晶体三极管的输出特性是指 基数电流 为常数时 Ic 与 uc 之间的关系。 $ e: G" }/ g4 b$ b& s1 ?; c$ _
22 、晶闸管触发电路的形式很多,但都由脉冲形成 同步移相 和 脉冲移相 几部分组成。
2 B! x9 F, t; o( g X 23 、工厂企业供电方式,一般有 一次降压供电方式 和 二次防压供电方式 两种。 * P- N, f( {7 r: G) c/ w
24 、衡量电力系统电能质量的三个重要指标是 电压 、 频率 和 波形 。
9 I2 _9 m2 O0 a1 \ 25 、电压过高或过低都将影响用电设备的 正常运行 或者 烧坏设备 。 & V8 _* n. [: d* y( F" u8 m0 H
26 、车间配电路的基本要求是 布局合理 、 整齐美观 、 安装牢固 、 维修方便 和 安全可靠 。 $ h& m/ r# n- _1 B% |
27 、电缆的敷设方式有 直埋敷设 、 电缆沟敷设 、 电缆隧道 ? 和 电缆排管 ,以及 建筑物明敷 和 水底敷设 等。 ' x4 T" G8 D/ k- X) h2 U K
28 、直埋电缆的上、下须铺以不小于 100mm 厚的软土或沙层,上面必须盖以 保护板 ,地面上必须在必要的地方装设 标志桩 。 5 n! s* E, y8 Q+ k& v, x* t4 O
29 、高压断路器在电路中的作用是:在正常负荷下 闭合和开断线路 ,在线路发生短路故障时,通过 继电保护装置 的作用将线路 自动断开 。故高压断路器承担着 控制 和 保护 双重任务。 f& M- E, [" u! d
30 、电力系统发生单相接地故障时,有 空序 电流和 空序 电压,故采用 空序电流 保护装置和 零序电压 保护装置自动切除单相接地故障和进行绝缘监视。
! Y' H/ |: p7 ?. f 31 、电气照明平面布置图上、须表示所有灯具的 位置 、 灯数 、 型号 、 安装高度 和 安装方法 ,以及灯炮 容量 。 ( W7 O& W' f" Z1 \/ Q+ Y0 Q
: h. ?' Q1 `: d! \$ F8 [* |, [8 I 三、判断题
# k0 V7 y2 r R/ O9 a. K9 l" g* v 1、直流电机一般采用碳-石墨电刷,只有在低压电机中,才用黄铜石墨电刷或者表铜石墨电刷。(√) ( |# z& H* o# P
2、在换向器表面,通常会产生一层褐色光泽的氧化亚铜薄膜,这层薄膜增大了电刷和换向器之间的接触电阻,它具有良好的润滑作用,并可以改善换向。(√)
- \5 R5 h2 ^( G( r# x2 L 3、一台使用不久且绝缘未老化的直流电机,若一两个线圈有短路故障,则检修时可以切断短路线圈,在与其联接的两个换向片上接以跨接线,使其继续使用。(√) % F% _3 B4 G8 Z, S4 Y; N
4、对于异步电动机,其定子绕缓刑匝数增多会造成嵌线困难,浪费铜线,并会增大电机漏抗,从而降低最大转矩和起动转矩。(√)
* ^# _3 @- N% K7 ~5 o8 { 5、三相异步电动机的定子绕组,无论是单层还是双层,其节距都必须民整数。(√)
2 O6 f2 |7 b# U( C 6、若变压器一次电压低于额定电压,则不论负载如何,它的输出功率一定低于额定功率,温升也必然小于额定温升。(×)
' s6 @0 k% ]9 V% E' C# [! T7 { 7、额定电压为 380 V /220 V的单相变压器,若当作升压变压器使用时,可以在二次侧接入 380 V的电源,在一次侧获得输出约 656 V的电压。(×)
6 C8 [% m, A" d4 k+ Y- m 8、具有电抗器的电焊变压器,若减少电抗器的铁心气隙,则漏抗增加,焊接电流增大。(×)
' [1 ?9 k$ c6 L) G! H: B$ S3 V 9、直流单电桥的比率的选择原则是,使比较臂级数乘以比率级数大致等于被测电阻的级数。(√) 7 e! z6 W$ Z% ~9 V
10 、改变直流单臂电桥的供电电压值,对电阻的测量精度也会产生影响。(√) ! v' R$ ]/ V1 k+ X0 z1 z6 q
11 、用直流双臂电桥测量电阻时,应使电桥电位接头的引出线比电流接头的引出线更靠近被测电阻。(√)
; b. R, B( t) T, k. S6 z9 k 12 、电磁系仪表既可以测量直流电量,也可以测量交流电量,且测交流时的刻度与被测直流时的刻度相同。(√) ( p; ]$ c7 I- ?) n: z1 w! I" j
13 、负载伏安特性曲线的形状仅与负载自身特性有关,而与实际加在该负载上电压有大小无关。(√) ; G2 q& e4 f/ g8 l
14 、在 RLC 串联电路中,总电压的有效值总会大于各元件的电压有效值。(×) 3 L+ ~( Y# G. V/ |% C
15 、要想比较两个电压的频率和相位,只能选用双线系波吕器,单线砂波器决难胜任。(×)
- a* z) |" d1 b2 o0 _4 Q, p/ c5 k 16 、带有电容滤波的单相桥式整流电路,其输出电压的平均值取决于变压器二次电压有效值与所带负载的大小无关。(×) ' k! ?& x& ]: d" Q- h
17 、放大器的输出电阻是从放大器输入端?进去的等效电阻,它是个直流电阻。(×) 5 Q; k% u% o! I P- S! w( U! ^
18 、当单相桥式整流电路中任一整流二极管发生短路时,输出电压的数值将下降一半,电路变成半波整流电路。(×) - v' C3 o- [& q. S& _/ M
19 、单结晶体管的等效电路是由一个二极管和两个电阻组成的,所以选用一个适当的二极管和两个电阻正确联接后,就能用来取代单结晶体管。(×)
1 |# `$ g, s. M/ z4 q 20 、放大器的放大作用是针对变化量而言的,其放大倍数是输出信号的变化量之比。(√)
/ M4 a- N5 ]- ] c5 \* O 21 、直流放大器可以放大交流信号,但交流放大器却不能放大直流信号。(√) / |! i( L6 _( l+ _
22 、生产机械要求电动机在空载情况下提供的最高转速和最低转速之比叫做调速范围。(×)
+ e9 a* E# k9 A o4 y 23 、若扰动产生在系统内部,则叫内扰动。若扰动来自系统外部,则叫外扰动。扰动都对系统的输出量产生影响。(√)
; w: U3 h$ {. L' @2 M# B 24 、闭环控制系统采用负反馈控制,是为了提高系统的机械特性硬度,扩大调速范围。(√) , @$ D! G2 ?5 n& _( x
25 、开环系统对于负载变化引起的转速变化不能自我调节,但对其外界扰动是能自我调节的。(×) $ C2 l v" D9 s7 V! G3 a* u
26 、变配电所的电气安装图必须包括:变配电所一次系统接线图、变配电所平面图和剖面图、变配电所二次系统电路图和安装图以及非标准构件的大样图等。否则无法施工。(√) / C9 C6 v- Z; y* H4 F* a
27 、安装抽屉式配电柜时,其抽屉的机械联锁或电气联锁应动作正确且动作可靠,其动作正确的判断是:隔离触头分开后,断路器才能公开。(×)
) c# g& x( X5 S" Y- G 28 、有多台电动机的配电线路的尖峰电流,其大小取决于多台电动机的起动电流。(×)
0 O( H, P% |" P4 T( V0 o 29 、短路电流的阻抗,可用欧姆值计算,也可用??值计算。(√) 2 ^7 E* R4 d, ?
30 、技术资料齐全是指该设备至少具备: a 、铭牌和设备技术履两卡片; b 、历年试验或检查记录; c 、历年大、小修和调整记录; d 、历年事故异常记录,继电保护,二次设备还必须有与现场设备相符合的图纸。(√)
+ r; l7 H3 U" y 四、问答题
) B9 s7 B7 _7 y- j6 I 1、什么叫集映效应?
) _$ h9 p, p& h2 J* J 答:当交流电通过导线时,导线截面上各处电流分布不均匀,中心处电流密度小,而越靠近表面电流密度越大,这种电流分布不均匀的现象称为集肤效应(也称趋肤效应)。 # v) O( N% t/ \/ j+ s
2、什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处? 8 I/ H1 R( ^ L- N b
答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很象水的旋涡,所以称做涡流。 % h: i5 s9 \" \/ L( k7 ~
涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。
( ]( _ r$ i$ `- \4 Q/ `- L1 f7 ^ 3、请你写出异步电动机起动转矩的公式?并说明起动转矩和电压、电抗、转子电阻的关系?
7 M; X/ d; p) X2 j 答:起动转矩的公式为: # ?5 U" _* h& L
M= ( 1/ ω 1 )×( 3U 1 2 r 2 ' 2 )/[(r 1 +r 2 ') 2 +(x δ 1 +x' δ 2 ) 2 ]
& N5 K( }, F+ `. U5 L2 w3 t$ k% x 根据公式可知:起动转矩 M 与电网电压 U 1 2 成正比。在给定电压下,电抗越大起动转矩 M 越小。绕线式异步电动机,转子回路串入电阻,可增加起动转矩。 ) U( `6 \0 K' a8 i. P+ `- L5 q, H
4、什么叫电动机的力矩特性或机械特性?什么叫硬特性?什么叫软特性?
, l; `0 w, f: Y5 B+ ]* ] 答:电动机外加电压不变,转速随负载改变而变化的相互关系叫力矩特性或机械特性,如果负载变化时,转速变化很小的叫做硬特性,转速变化大的叫软特性。
" Y: D3 i* t* l 5、如何提高电动机机械特性的硬度?
9 e2 H, Q6 Z! M5 V2 v 答:提高特性的硬度措施是采用反馈调节,特别是采用转速负反馈或电压负反馈与电流正反馈可以得到较硬的力矩特性,这样电动机负载从空载到满载转速可以变化的很小。
( o! m3 e" u6 _9 W/ `1 L, N9 r7 Y 6、在什么情况下必须选用绕线式三相异步电动机?转子电路中接入变阻器的作用是什么?
& P' p$ @6 _- a$ L. l' R8 X) G 答:在要求起动转矩大或重载情况下起动的设、如吊车等,应选用绕线式三相异步电动机。其接入就阻器的作用是:( 1 )减小起动电流;( 2 )增大起动转矩,使电动机能够带着负载比较平稳地起动。
0 j* W8 [% ~# }5 g9 F" X* m( O8 T 如图:大港 182 页
5 u+ n2 F1 L# ?) Y3 P 按下起动按钮 QA ,接触器 1C 得电吸合,其常开辅助触点吸合,实现自保持,时间电器 SJ 通过 2C 接触器常闭辅助触点得电。电动机转子串入频敏变阻器开始起动,当转速接近额定转速时,由于时间继电器 SJ 的延时闭合常开触点闭合,接通 2C 接触器,并实现自保持,其常开触点将频敏变阻器 BP 短接,电动机投入正常运行。
: ^! s) }0 v/ G0 }; d3 w1 p7 K 7、同步电机与异步电机主要区别是什么? & n9 v8 z8 x. }
答:同步电动机与异步电动机的主要区别是:同步电动机在稳态和电网频率 f1 为常数的条件下,其平均转速 n 恒为同步转速而与负载大小无关。同步电机按运行方式、频率和结构型式分类如下: 3 ]' T# M) O: j+ m0 k
按运行方式和功率转换方向分为发电机、电动机和补偿机三类。 & Z, y9 p% {# X) l2 _
按结构分为旋转电枢式和旋转磁极式两种。 & U% S4 A9 S4 H6 {& @) p1 K
在旋转磁极式中,按磁极的形状、又可分为凸极式和隐极式两种。 $ V4 @1 T' M! P/ o
8、交流接触器短路环的作用是什么? 6 t& w, f- u0 C
答:交流接触器短路环的作用是:在交变电流过零时,维持动静铁芯之间具有一定的吸力,以清除动、静铁芯之间的振动。
3 d" L$ i" D* k: {5 x o/ o 9、什么叫做反馈?依其作用如何分类?
/ H+ ~" k9 w! Y, m2 h9 x- s$ O 答:把输入电量(电压或电流)的一部分或全部送回其输入端和输入信号一起参予控制输出,这种作用称为反馈。
- `& r: p: U. n' M( i6 w* L 依据反馈的作用又分为负反馈和正反馈。 5 @2 }8 `0 Y) _0 _+ I5 |6 h
10 、处理故障电力电容器,应注意哪些问题?
0 B& r( @& o2 T+ Z6 T+ H$ Q 答:处理故障电容时,首先应拉开电容器组的电源控制开关,如采用熔断器保护,应取下熔断管,这时,电容器组虽然已经通过放电电阻自行放电,但仍有部分残余电荷,因此必须要进行人工放电,直到列火花和放电声为止,以免发生触电事故。 $ Q$ A- o- h7 N, q7 I" {
11 、什么叫可控硅? ; f* W0 O2 K9 q( `, r' J& h* s
答:可控硅是一种新型的大功率整流元件,它与一般的硅整流元件的区别就在于整流电压可以控制,当供给整流电路的交流电压一定时,输出电压能够均匀调节。 # |' b: X1 m \! J6 s
12 、异步电动机的空气隙对电动机的运行有什么影响? 0 a4 O7 N! B: m, \! Y# o
答:异步电动机的空气是决定电动机运行的一个重要因素,气隙过大将使磁阻(空气对磁通的阻力称为磁阻)增大,因而使激磁电流磁磁增大,功率因数降低,电动机的性能变坏。如果气隙过小,将会使铁芯损耗增加,运行时转子铁忒可能与定子铁芯相碰触,甚至难以起动鼠笼式转子。因此异步电动机的空气隙,不得过大和过小。一般中小型三相异不电动机的空气隙 0.2~1.0 毫米,大型三相异步电动机的空气隙为 1.0~1.5 毫米。
7 ^2 t4 n. a% Z, h/ c: I 13 、什么叫异步电动机定子的漏磁通?
4 G5 s# Z( Z2 S, c8 B# y9 G0 _ 答:根据三相异步电动机的工作原理可知,当定子绕组通以三相交流电时,便会产生旋转磁场。在此旋转磁场中绝大部分磁通通过空气隙穿过转子,同时与定子绕组和转子绕阻相连,称为主磁通。但是还有极少一部分磁通只与定子绕组相连,它们经过空气隙穿入转子,这部分磁通称为定子绕组的漏磁通。
) o1 c; Q$ c( x$ a: u 另外,转子绕组切割旋转磁场也会产生感应电势和感应电流。同理,转子电流同样会产生只与转子绕组相连的磁通。称为转子漏磁通。定子漏磁通和转子漏磁通合成叫做异步电动机的漏磁通。 4 ]- x5 f e8 t; d6 N
14 、异步电动机空载电流出现较大的不平衡,是由哪些原因造成?
; z1 z8 W. j' t& A' T9 s& d8 L 答:空载电流出现较大的不平衡,一般是由以下原因造成的:
+ U1 ~3 F" [1 V7 m, K' J 1 、三相电源电压不平衡过大; 0 w! C5 N/ [* u n9 W
2 、电动机每相绕组都有几条支路并联,其中因某条支路断路,造成三相阻抗不相等;
( v) P( \# G% n9 k3 @* o 3 、电动机绕组中一相断路或相绕组内匝间短路、元件短路等故障;
7 V$ H) f$ z' s* ~, d+ w 4 、修复后的电动机,因不细心使一个线圈或线圈组接反; 2 x/ S) k" p7 f+ D( V
5 、定子绕组一相接反,使接反的那一相电流特别大。 & t5 z+ T2 |( R1 h. a) u2 W
15 、如何调节变压器的二次电压值? ; g. X% C1 s. ~% o& n+ V0 A# \
答:为了调节变压器的二次电压,通常的办法是在一次侧的线圈上抽出若干个分接头,更换分接头就可以改变一次侧的有效匝数,从而改变一次、二次线圈的匝数比,达到调节二次侧电压的目的。
& Y3 O' V& C$ K/ C) O0 c 16 、什么叫变压器的负载子数?其含义是什么? ! u4 w& h( D+ E6 S# A5 o
答:变压器实际负载电流 I2 与额定负载电流 I2N 之比值叫做变压器的负载系数。它表示实际负载所占额定负载的比值。负载系数为 1 时,表示变压器满载,小于 1 时为欠载;大于 1 时则为过载。 . q0 L+ a+ c7 T% E+ a% F
17 、变压器并联运行有哪些优点?
* ]: C1 V( l9 G: ^ 答:变压器并联运行有以下优点:
# D+ { t& [& K2 ]+ r$ n" u0 G ( 1 )提高供电的可靠性。如有某台变压器发生故障时,可把它从电网切除,进行维修,电网仍可继续供电; # T9 V, F: U- S$ e4 y8 W) ]- C
( 2 )可根据负载的大小,调整参与运行变压器的台数,以提高运行效率; 1 p+ Y4 \; g( h" g" U* {% f4 h
( 3 )可随用电量的增加,分批安装新的变压器,减少储备容量。 1 d/ A1 E6 h* u1 [ M* m/ D4 s4 n
18 、在单相异步电动机中获得图形旋转磁场的三个条件中什么? . v, P: ?+ D9 N, T# | M( e6 e
答;要在单相异步电动机中获得圆形旋转磁场,必须具备以下三个条件:
3 U1 J; V' @, [0 r ( 1 )电机具有在空间位置上的相差 90 °电角度的两相绕组; % V e6 g* Z# s0 ]
( 2 )两相绕组中通入相位差为 90 °的两相电流; ( a1 H4 k9 v! x6 C
( 3 )两相绕组所产生的磁势幅值相等。 / g' g: ~( [1 ` s: u8 r1 ?
19 、什么叫异步电动机的最大转矩和起动转矩? % E* D, Z2 T4 s& P% w; k
答:在异步电动机的机械特性中,从转子转速 n=0 开始,随着 n 的增加,电磁转矩 T 也增大。当达到临界转速 n c 时,电磁转矩 T 具有最大值,这时转矩称为最大转矩。如图(电机原理 52 页图 21 )中的 Tmax 。异步电动机在接通电源开始起动时的电磁转矩称为起动转矩,如图中的 Tst 。 : k+ M0 t; T- h. e2 r
20 、什么叫同步电动机的失步现象?
- e$ B0 I' `, V" t 答:同步电动机的电磁转矩和功角之间的关系近似一正弦曲线,如图(电工原理 58 页图 22 )所示。在低负载时,功角很小;随着负载的增大,功角也增大;当负载转矩超过最大转矩时,电动机就不能再保持同步转速运行。这种现象叫做失步。 - k2 R( q+ }9 P( R& X) j
21 、同步电动机的励磁系统的作用是什么? 0 C6 ^- `7 R$ Q& f
答:同步电动机励磁系统的作用有两个:一为向同步电动机的励磁绕组提供直流电功率;另一为根据同步电动机的运行状况对励磁电流进行自动调节。前者称为励磁功率系统;后者称为励磁调节系统。 4 w7 B; V. j# ^
22 、通常对同步电动机的励磁系统有哪些主要要求? - Q# G- Y: N1 C, K7 ]4 p4 e, ^
答:通常对同步电动机励磁系统的主要要求如下:
$ y% E8 D7 Q7 u( l8 K- h ( 1 )对重载起动的同步电动机,在开始起动时,将励磁绕组通过一个电阻接成闭路,直至转速升到约为同步转速的 95% 时,切除电阻,投入励磁;
8 k! ^3 u Y: c& V ( 2 )对功率较大的同步电动机,应按功率因数为恒定值进行励磁调节;
. o2 \* ~. g1 s& b4 x0 T ( 3 )当电网电压过低或同步电动机过负载时,应能进行强励; " ?% x' o: ~& H* J+ [$ j
( 4 )停机后应自动灭磁。
[# H9 f- R; R7 ~" X 23 、起动同步电动机时为什么要等到转子接近同步转速时才投入励磁? $ M. S$ \/ \ T1 C% l2 ?
答:当同步电动机定子绕组接通三相电源后,即产生一个旋转磁场。转子上受到的是一个频率为 f1 的交变牵引转矩,平均转矩为零,电动机无法起动。当用外力将转子沿定子旋转磁场的方向转动时,转子上交变牵引转矩的频率将降低为 f2=sf1 ( s 为转差率)。当转子接近同步转速时,转子上交变牵引转矩的频率已很低,于是可以在一个转矩交变同期内,把转子加速到同步转速。因此起动同步电动机时要等转速接近同步转速时才投入励磁。 ! K% ~" m; F. e0 {2 z) v/ S
24 、数字式仪表具有什么特点?
7 n; F$ W9 D/ E, z8 I6 c 答:( 1 )准确度和灵敏度高,测量速度快;( 2 )仪表的量程和被测量的极性自动转换;( 3 )可以和计算机配用;( 4 )测量结果以数字形式直接显示,消除了视差影响。
& @ I) n% p9 Y9 x0 P 25 、试述工厂进行电力设计的基本方法。
. n1 S! n; T8 [! H; E7 Z4 l 答:工厂进行电力设计的基本方法是,将工艺部门提供的用电设备安装容量换算成电力设计的假想负荷——计算负荷,从而根据计算负荷按允许发热条件选择供电系统的导线截面,确定变压器容量,制定提高功率因数的措施,选择及整定保护设备以及校验供电的电压质量等。 + E& H R8 U7 q: ~
26 、提高企业功率因数的方法有哪些?
9 m( @' W0 i- K 答:提高企业功率因数的方法有: * T* `6 l( z+ v! X7 _
( 1 )提高用电设备的自然功率因数。一般工业企业消耗的无功功率中,感应电动机约占 70% ,变压器占 20% ,线路等占 10% 。所以,要合理选择电动机和变压器,使电动机平均负荷为其额定功率的 45% 以上;变压负荷率为 60% 以上,如能达到 75~85% 则更为合适。
2 X" }' I3 W4 n! ?1 \/ R7 H. } ( 2 )采用电力电容器补偿;
) q a" ]5 Y& r7 a+ [' u ( 3 )采用同步电动机补偿。
& w' ~& Y2 g" `- l+ N 27 、什么叫短路电流的热效应? + V# X; F! q+ K
答:在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。由于短睡电流通过导体的时间是不长的,通常不过几秒钟。因此在短路过程中,可不考虑导体向周围介质的散热,短路电流在导体中产生的热量完全用来使导体温度升高。
) A" m( Z- ]0 m% t 28 、三段保护特性脱扣器指的是什么?各有什么不同?
$ ] b& |* g- t" e" ?) P$ r+ @4 ` 答:指的是长延时、短延时及瞬时脱扣器的过电流保护。
$ c5 E2 I5 K: f7 G) m$ G 瞬时脱扣器一般用作短路保护。
3 Q* u: b5 c# A1 Y( S$ [ 短延时脱扣器可作短路保护,也可作过载保护。
) P* M, v4 T. B- V3 H9 q 长延时脱扣器只作过载保护。
: t% T9 A5 S/ t+ n2 z# h/ U; t 29 、检查电气设备的基本方法有几种? ' P, s% o/ N. F5 [; i! J" U1 F
答:检查电气设备的基本方法有: ' I# `& q m- |- p4 h
( 1 )利用兆欧表测量绝缘电阻和吸收比;
1 K9 D8 \1 i0 [) D ( 2 )利用高压硅整流装置进行直流耐压试验和泄漏电流的测量; $ O! y( I; o7 n( e0 W2 ^
( 3 )利用介质损失角测定器测量介质损失角的正切值; ; b# L$ @3 P! a# O. E2 O) @
( 4 )利用交流升压设备进行交流耐压试验。% ~1 m1 k9 { f7 C& a
维修电工初级试题库(精选)& X4 o) j4 D1 u& w
一、名称解释: & u1 d5 a1 W( t: F6 ?8 I# d0 ]
, \3 N) l/ w! q+ `1 [1 D+ @+ y; A0 z7 z 1、三相交流电: 由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 8 L) k1 \; K3 g7 F1 C) F
: S' u0 a% F. `. M
2、一次设备: 直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。
2 U+ P g1 C1 D 0 s& ?3 [2 _% `( @
3、二次设备: 对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。
5 M8 z6 s _5 h/ }* M6 w* K$ d' D
/ ~- J# W: r v 4、高压断路器: 又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 ( [ ~7 b& o* |; f
, i# a a7 l; [9 ?
5、负荷开关: 负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 8 ^0 n# x; H1 `2 Q$ M- K, N
. N: H2 n+ \' T O 6、空气断路器 (自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 # U$ x; X0 E! ~# H
o- X- t) w3 H( r( M. S) ]
7、电缆: 由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 # r% q5 ]/ S- u3 R! d# Q+ a
, ?4 O" c8 I& P" C7 ~* w+ Z 8、母线: 电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 " m0 t" K( |1 O, l {% e
/ W2 H8 L7 E& m; W- o 9、电流互感器: 又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 & Q3 T2 e* I. h' y7 R6 n2 G
9 c) p0 }6 e" v3 G, q
10 、变压器: 一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 : A7 G2 r1 ?) E* w* ^
4 l& B" ~" R+ E( ^
11 、高压验电笔: 用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。 7 W( |- N* v5 `
8 D0 t7 n2 \0 \ 12 、接地线: 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。 ( X! o1 d9 a9 G7 Y
- n( }- h# G) e8 C 13 、标示牌: 用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。 6 G- p9 j! `0 f5 e
( o; I/ x7 d& J+ L5 {2 f 14 、遮栏: 为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。 ! z6 V' e3 F8 ]" H
: `! G' M: }9 |" O+ S6 T+ Z
15 、绝缘棒: 又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或位开高压隔离开关,装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用。 ! a; ?+ l! j1 [! i0 x
/ _7 }- w0 }9 d# M' N: X 16 、跨步电压: 如果地面上水平距离为 0.8m 的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点,则在人体上将承受电压,此电压称为跨步电压。最大的跨步电压出现在离接地体的地面水平距离 0.8m 处与接地体之间。
4 K( U+ }3 B m $ O( f& Q- s2 v% c* a
17 、相序: 就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序。
3 z) W; ^* d; q 4 i/ n, N, W% b" I& _
18 、电力网: 电力网是电力系统的一部分,它是由各类变电站(所)和各种不同电压等级的输、配电线路联接起来组成的统一网络。 9 D( D1 F% l% o2 u
: K5 n% ]+ ~2 H7 z0 P: e 19 、电力系统: 电力系统是动力系统的一部分,它由发电厂的发电机及配电装置,升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。
" j) t. I5 [" d( V + c4 N6 `0 m. m& ], I
20 、动力系统: 发电厂、变电所及用户的用电设备,其相间以电力网及热力网(或水力)系统连接起来的总体叫做动力系统。 " @, k* T; F! L2 B: o) J* c% b
7 k% f4 U. k, H 二、选择题 # [4 {; i) b" w, l7 k# r$ L% j1 ?* h
) h# s) K: V& T# v 1、为降低变压器铁心中的( C )叠电间要互相绝缘。 / E1 [/ U$ N3 w4 I% Y" ?
3 t( l. D0 u+ W' X1 m, h, W
A、无功损耗 B、空载损耗 C、涡流损耗 D、短路损耗 ! ^2 o/ d& z t! u3 t
8 r' d& L) i/ z& Q 2、对于中小型电力变压器,投入运行后每隔( C )要大修一次。
9 O$ J+ r; W p1 f' {- ^4 v8 w
- i4 i0 Y5 D8 G2 g* \& c A、1年 B、2 ~ 4年 C、5 ~10 年 D、 15 年 0 A' v" c$ B9 y- P8 p* H7 b
8 V G7 @* ~" e. w v 3、Y接法的三相异步电动机,在空载运行时,若定子一相绕组突然断路,则电机( B )。 D8 i0 {. _% z3 e* I2 j& o2 j/ z- ?
7 L, o/ _( g( y! U& g! X8 V A、必然会停止转动 B、有可能连续运行
4 l# ^3 ?* V, @+ @
2 `7 X9 M% q8 X' `. c C、肯定会继续运行 8 U' F- m) W$ U$ _& }& a2 i
. I: ~6 l7 \0 V- }* Y+ H8 `: X 4、线圈产生感生电动势的大小正比通过线圈的( B )。
6 H( [* b: L: Q/ {& o. n" B 3 g: x; w* j, J. X' {# T1 i4 `2 z
A、磁通量的变化量 B、磁通量的变化率 $ i% w& g0 L8 k2 ^0 Q
4 a Q. s% r& b& K" j C、磁通量的大小
; P6 o3 G& G) w% q% ]
9 { d) M, Q. ?) u, w 5、某正弦交流电压的初相角ψ=-л /6 ,在 t =0时其瞬时值将( B )。
* X- j: }* u$ u q& o
& e9 B f" \5 v& o' u% s9 Y A、大于零 B、小于零 C、等于零
: X- Z1 N3 x8 J f- }
3 p! C( F/ p; ?/ e 6、由 RLC 并联电路中, 为电源电压大小不变而频率从其谐波频率逐渐减小到零时,电路中的电流值将( B )。 3 o z; ~( Z4 @, p! K
2 f4 B9 A7 z I( C, H
A、从某一最大值渐变到零 B、由某一最小值渐变到无穷大
1 n5 B4 Y% m, q3 S- B) D ! F2 N9 C( O$ [5 `; h
C、保持某一定值不变
' P) t) R: U1 b5 i4 |- t
9 ~: @$ G' p. B9 o 7、电压表的内阻( B )。
6 q/ m" x) ~5 E1 W3 @
8 p. u5 h9 E/ W$ q A、越小越好 B、越大越好 C、适中为好 ; ^ }# q9 d/ e: [% q% o% _# o1 [
$ ?$ u) X& e% l" C, J 8、普通功率表在接线时,电压线圈和电流线圈的关系是( C )。
8 r" s1 E) x, N0 o: X2 |" Z
- i9 O3 u0 u' K, S- ?$ L A、电压线圈必须接在电流线圈的前面 ! f$ a& D' o1 }# B' z
: h- R- p4 O+ w |! y: {1 W5 B4 ~
B、电压线圈必须接在电流线圈的后面 C、视具体情况而定 0 B* o( Z# H0 r, X( O2 j
4 l' _& X/ y% j/ Q
9、测量1Ω以下的电阻应选用( B )。 0 E6 V! d! m+ p
. [; {* {$ X6 j A、直流单臂电桥 B、直流双臂电桥 C、万用表的欧姆档 2 X' u1 }/ I0 |- F" ~
- U; L$ U9 q* G 10 、某三相异步电动机的额定电压为 380 V,其交流耐压试验电压为( B )V。 3 u% Q% @0 Z' w3 ~& M
4 J8 H( u8 Q5 i3 e
A、 380 V B、 500 V C、 1000 V D、 1760
0 r1 e6 o: V6 K' G, S, l
+ p+ e+ ~2 b/ U" z4 {5 [7 q- K 11 、叠加原理不适用于( C )。 . ~+ {: Z/ U3 G+ N$ b
. ]1 U9 v0 _. V& P- d A、含有电阻的电路 B、含有空心电感的交流电路
4 Q( ]) y3 T9 g1 y+ b
. S+ | V2 q( Q+ H4 k. A7 b: h C、含有二极管的电路
. J( b9 K" o& p# u2 n ) k! \$ N1 o# z1 u8 ^
12 、继电保护是由( B )组成。 1 |9 j2 c9 ^' t: n. _
2 I- U/ o' Q* a p
A、二次回路各元件 B、各种继电器 3 Y0 y* F4 b" D
" j0 R- i" k# Z1 z6 _9 P! |7 f
C、包括各种继电器、仪表回路
' d/ C# ~# r3 S! T4 X
; z+ D B& T7 j& T: g 13 、过电流继电器的返回系数( A )。 : A+ o. z: ?2 N/ o
T3 H$ k3 R* C8 {" |% }" G; t( n A、小于1 B、大于1 C、等于1 # n5 h: ]8 m# j. t
8 k7 a$ X2 K+ j0 j# Z) C6 E 14 、真空断路器灭弧室的玻璃外壳起( C )作用。 4 y0 G" m% k2 P% y
$ l1 ~/ j# l' `
A 、真空密封 B 、绝缘 C 、真空密封和绝缘双重
5 V$ S1 v- b W* j0 ^. } ! k$ E, |' B8 I$ @, O
15 、变压器的基本工作原理是( C )。
6 |& N/ b/ p4 p' L( M8 F8 f
3 x% y R4 F* C6 `) _$ d# t A、电磁感应 B、电流的磁效应 ) s% l, [7 t8 j/ O7 X: [
2 H, D' R; z8 ] C、能量平衡 D、电流的热效应 5 Q/ Z& n! V( v# V' u$ ^
% S/ X9 s% r7 m" W3 Y/ R 16 、设三相异步电动机I N = 10 A,△形联结, 用热继电器作过载及缺相保护 。热继电器型号可选( A )型。
4 s. ?# k$ e% S # k: n% X" P( i% U1 a& T' T3 h
A、 JR16-20/3D B、 JR0-20/3 C、 JR10-10/3 D、 JR16-40/3 * D& z1 U; U# I3 p0 {: Y: L( u, O4 V
2 o" `& J3 A: @ u) R1 G) x1 k: Z 17 、交流电能表属( C )仪表。 4 L& s: ^" m7 n A
' ?# D ]! g; J, b: o
A、电磁系 B、电动系 C、感应系 D、磁电系
% L1 {; p" [1 [# h1 { % \7 ]# @) i! R0 u1 v, R
18 、频敏变阻器主要用于( D )控制。 ) P) e9 a7 E) J& i. b3 c4 v3 j
7 j' Y3 g- T. G/ v, ]
A、笼形转子异步电动机的起动 3 I. U, T' ~2 j7 Z- b# e9 V9 {
' q/ X5 _" d9 z! [( {. i! o B、绕线转子异步电动机的调整
) |4 M" n3 p" q$ ~, R ~2 z
# w6 x# j P+ t1 ~) k C、直流电动机的起动 D、绕线转子异步电动机的起动 S& Z" ~, b7 H" s5 A5 F
" P/ H2 R) u! L: }# T, [. F( Q. @ 19 、测量1Ω以下小电阻,如果要求精度高,应选用( A )。
( C2 C! [( F7 |6 I" y) u $ h& L3 [$ O4 r( U. O
A、双臂电桥 B、毫伏表及电流表
# m7 n1 I3 [6 d& N / ~4 [4 B& r/ i5 t3 p
C、单臂电桥 D、可用表 X1 Ω档
# k! E" A2 b h2 D
, e' s4 K& N$ b! i 20 、低压断路器中的电磁脱扣器承担( D )保护作用。 # i/ m) M- k( O4 @3 J' {1 q
- @: N @$ F5 Z K A、过流 B、过载 C、失电压 D、欠电压 & H" H8 t+ g; D1 c3 Y5 R, I$ o S
( z, D+ h' T7 ]; a( w; Z: x 三、填空 8 _- }/ \: A7 e# q! {5 p
y+ X4 w x+ H2 O
1、电路产生过渡过程的条件是电路有 换路 ,产生过渡过程的内因是由电路中含有 贮能 元件。 ; z0 b B6 v- |! l7 I& P
) y4 K! u j* j" z7 H 2、S -3 表示 石墨 电刷;D -213 表示 电化石墨 电刷;J -205 表示 金属石墨 电刷。
" _ F7 G# C: Y! ]7 B : ^$ R# H( N0 T, c- H' {" h
3、直流电动机磁励方式可分为 他励 、 并励 、 复励 和 串励 。 0 @5 D6 h5 e, M. M
9 y @1 Q, X! H) p) v7 q# n l
4、变压器的铁心既是 变压器的磁路 ,又是 器身的骨架 ,它由 铁柱 和 铁轭 组成。
/ _" t0 I; F, m* R5 P9 M+ F ! G# {( ^+ `6 V7 [. G# t
5、变压器空载运行时,其 铜耗 较小,所以空载时的损耗近似等于 铁耗 。
m4 X8 S h; [4 j / l4 r5 I! a* m* j
6、一台三相四极异步电动机,如果电源的频率 f1 = 50Hz ,则定子旋转磁场每秒在空间转过 25 转。 : C' T- u0 O Q* Q/ ?6 c
d% V4 T5 G. T# m" g" M
7、三相交流电机常用的单层绕组有 同心式 、 链式 和 交叉式 三种。 1 x# `1 X( k9 w; {* p8 L# X2 l
3 E7 p6 {5 t8 r1 ?! y7 Q3 v* n+ [ 8、三相异步电动机的额定功率是满载时 转子轴上输出的机械 功率,额定电流是满载时定子绕组的 线 电流,其转子的转速 小于 旋转磁场的速度。
: }. R! P4 G* D0 g
$ |( t2 m7 H4 M6 i1 C. {6 d! G 9、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用 兆欧 表,而不宜使用 万用 表。
! L& f. N0 n9 I. M- h; W" V# ?
" ]. x' w- z2 P% q9 l 10 、交流电机定子绕组的短路主要是 匝间 短路和 相间 短路。
; k9 @. ~+ G+ ^) H! |7 M
1 G) z; B: F! R' |5 Y( E2 p' x 11 、电机绕组常用的浸漆方法有 滴浸 、 沉浸 、 真空压力浸 、 漆浸 和 浇浸 。 * u( [. R Z+ I
( r8 |: n( ~* J8 [5 q' `- n
12 、交流电机铸铝转子常见的故障是 断笼 ,包括 断条 和 断环 。 7 s3 ?8 m0 \& l! n
) N- {9 u r9 s7 w0 T8 e3 a# Z 13 、同步电机按运行方式和功率转换方向可分为 电动机 、 发电机 、 补偿机 三类。 4 \. }/ b. O$ i/ g5 l6 f) G
0 |) ^7 k) `) D1 A; l7 |% z; ^% j
14 、电工仪表按读数方式分类,可分为 直读 仪表和 比较 仪表。如电桥、电位差计等属于 比较 仪表,万用表等属于 直读 仪表。 $ _% ~% G0 k3 c/ q
& q8 |4 w& T, L! S. z. H& u 15 、在安装功率表时,必须保证电流线圈与负载相 串联 ,而电压线圈与负载相 并联 。
; d5 t' p2 V% |" B' p2 Z1 N. ^ }, D 6 D! a2 N6 L3 c+ E+ Y' n( S5 n
16 、直流双臂电桥又称为 凯尔文 电桥,是专门用来测量 小电阻 的比较仪表。
' U3 l t+ H. K3 H0 Y0 |" N/ |4 y/ } . @8 ^1 m3 ^7 K' n4 N: R1 |
17 、晶体三极管的电流放大系数随温度升高而 增大 。 : `2 q5 z2 k( d
7 N9 N5 H' X: L! \" y 18 、一台三相交流异步电动机的型号是 YB-132 M 2-6 ,其符号意义是:Y表示 异步电机 , 132 表示 中心高为 132mm , M 表示 电机座 , 2 表示 2 号铁心长度 , 6 表示 极数 。 " N+ o( d e' N
$ G3 e' Q9 B+ _- V2 E ^
19 、一个自动控制系统,一般由 输入 环节、 放大 环节、 执行 环节、 反馈 环节及 比较 环节等组成。 ' y% \/ t0 x. M( z3 j; O t
6 A& x4 a2 [8 {+ |4 v: ]. f9 t 20 、交流接触器常采用的灭弧方法是 电动力 灭弧、 栅片 灭弧;直流接触器常采用的灭弧方法是 直吹 灭弧。 # F9 ` C6 O3 c$ P2 N
" o0 V' t, ~, `0 _' o1 e
21 、灭弧罩一般用 耐弧陶土 、 石棉水泥 和 耐弧塑料 等材料制成。 0 ?( `+ L& ] M) l$ Z
3 f4 p" s- C& f8 S- k
22 、交流接触器桥式双断口触点的灭弧作用,是将电弧 分成两段 以提高电弧的起弧电压;同时利用 两段电弧 相互间的 电动力 将电弧向 外侧拉长 ,以增大电弧与冷空气的接触面,迅速散热而灭弧。
& R* S8 c ?/ ] L. @ 3 v k' B7 k M0 h1 F, C
23 、交流接触器铜触点因表面氧化,积垢造成 接触不良 时,可用小刀或 细锉 清除表面,但应保持触点原来的 形状 。
& S: Z5 e" j I! P) R
0 h2 W+ o( Y' q 24 、接触器触点开距的调整,主要考虑 电弧熄灭 是否可靠,触点 闭合 与 断开 的时间,断开时运行部分的弹回 距离 及断开位置的 绝缘 间隙等因素。 8 H8 E4 j4 X9 m" Q
3 n" m% u6 q/ H4 E 25 、引起接触器线圈发热的原因有 电源电压 、 铁心吸力 不足, 线圈匝间 短路,电器动作超过额定。 7 w% H& v! l k
7 ^$ a; M6 o( z3 ~
26 、热继电器在使用过程中,双金属电应保持 光泽 。若有锈迹可用 汽油 布蘸轻轻擦除,不能用 砂纸 磨光。 p0 P5 X3 j4 E3 Z/ C
# F% M% `. y5 ^) v( z 27 、电流互感器一次电流,是由于回路 负荷电流 所决定的,它不随二次 阻抗(负载) 回路的变化。这是与变压器工作原理的重要区别。
) I- L. o' K4 j/ g4 g! D
8 u$ H5 n4 f; ? 28 、常用继电器按动作原理分为四种类型: 电磁型 、 感应型 、 电动型 、 磁电型 。
/ H# S8 Z" b+ K( v % C. M- h h1 N* k0 M. y; U
29 、东兴Ⅰ段进线的继电保护 零序保护 、 差动保护 、 低电压保护 。 E. ], q" y) M$ v: E
1 _. y1 a) u8 _1 q4 |, ] 30 、本厂 10/0.4k V、 1000k VA变压器的保护有 过流保护 、 速断保护 、 瓦斯保护 、 温度升高保护 。 ! K+ ^" s1 H5 A4 C! |& z
& u# b# C% @/ M$ a; r& ] ]+ _3 z, [
四、问答题
4 m3 l2 ^7 Y* c* P% A" s 9 z6 l' ]& W( R3 M7 t, s8 _9 p, d+ B
1、为什么变压器的低压绕组在里边,而高压绕组在外边?
+ H( P% c$ ]$ Z! Q$ d1 T
% g4 Q. e8 T7 r/ E( E2 K# U7 s 答:变压器高低压绕组的排列方式,是由多种因素决定的。但就大多数变压器来讲,是把低压绕级布置在高压绕组的里边。这主要是从绝缘方面考虑的。理论上,不管高压绕组或低压绕组怎样布置,都能起变压作用。但因为变压器的铁芯是接地的,由于低压绕组靠近铁芯,从绝缘角度容易做到。如果将高压绕组靠近铁芯,则由于高压绕组电压很高,要达到绝缘要求,就需要很多多的绝缘材料和较大的绝缘距离。这样不但增大了绕组的体积,而且浪费了绝缘材料。 7 Q. u! ?1 A; M; e
9 q. T+ ~! r) a5 r) ? j
再者,由于变压器的电压调节是靠改变高压绕组的抽头,即改变其匝数来实现的,因此把高压绕组安置在低压绕组的外边,引线也较容易。
/ X" t: C( k/ |( T
# m7 l* E2 n" J 2、三相异步电动机是怎样转起来的? 6 w$ ~* _2 o7 X
% L! Z8 P/ G0 p2 c6 S" n$ B$ j
答:当三相交流电流通入三相定子绕组后,在定子腔内便产生一个旋转磁场。转动前静止不动的转子导体在旋转磁场作用下,相当于转子导体相对地切割磁场的磁力线,从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应原理)。这些带感应电流的罢了子导体在产场中便会发生运动(电流的效应——电磁力)。由于转子内导体总是对称布置的,因而导体上产生的电磁力正好方向相反,从而形成电磁转矩,使转子转动起来。由于转子导体中的电流是定子旋转磁场感应产生的,因此也称感应电动机。又由于转子的转速始终低于定子旋转磁场的转速,所以又称为异步电动机。
3 D4 F1 b+ G. v/ ^1 ?9 d; c
# ?+ @; Z a+ o6 |* P7 U 3、变压器为什么不能使直流电变压?
. {2 X! a0 {! |. k m% A" T2 o! x: u) e2 g2 i+ a
答:变压器能够改变电压的条件是,原边施以交流电势产生交变磁通,交变磁通将在副边产生感应电势,感应电势的大小与磁通的变化率成正比。当变压器以直流电通入时,因电流大小和方向均不变,铁芯中无交变磁通,即磁通恒定,磁通变化率为零,故感应电势也为零。这时,全部直流电压加在具有很小电阻的绕组内,使电流非常之大,造成近似短路的现象。
- f7 D- V G$ L4 j: A: T9 d8 t 5 }. ^2 g+ U1 x( _5 Q4 c( a
而交流电是交替变化的,当初级绕组通入交流电时,铁芯内产生的磁通也随着变化,于是次级圈数大于初级时,就能升高电压;反之,次级圈数小于初级时就能降压。因直流电的大小和方向不随时间变化,所以恒定直流电通入初级绕组,其铁芯内产生的磁通也是恒定不变的,就不能在次级绕组内感应出电势,所以不起变压作用。
1 G7 ~- [ M% t- S# V1 o
& Q* ]; B4 W0 C 4、电动机与机械之间有哪些传动方式? 7 D% I2 u; U2 L: j6 m! m5 r
: }4 C& u4 ?# y 答:①、靠背轮式直接传动;②、皮带传动;③、齿轮传动;④、蜗杆传动;⑤、链传动;⑥、摩擦轮传动。 * {1 \# l. f' F8 o0 K2 A* X3 v" _
7 e7 B6 ?* d2 u& I6 j$ t9 j+ \ 5、运行中的变压器应做哪些巡视检查?
/ l/ V6 r8 F3 U; {6 F' ~4 j
2 ^' a( V& h$ L2 W; {; E7 U1 L7 V; B 答:①、声音是否正常;②、检查变压器有无渗油、漏油现象、油的颜色及油位是否正常;③、变压器的电流和温度是否超过允许值;④、变压器套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹;⑤、变压器接地是否良好。 8 d2 w( I8 D! O- ^& m: L) ^; Y
; P3 o% I# y( b+ _ w0 a 6、变压器干燥处理的方法有哪些?
: C! H* @! H8 m {5 |7 N2 e
; d- T% V8 G. m# Z, H 答:①、感应加热法; 6 j3 s7 p0 ~0 M0 M0 l" @5 r, e
# M% E/ [+ e2 V0 B; }" e2 y3 l3 z ②、热风干燥法;
' v( h! v8 h" T1 y
( w, J( m+ k: z2 C! ~! L' F; D ③、烘箱干燥法。
* {* l; D+ y" N! k 9 x, H* O3 S. I, C3 x
7、怎样做电动机空载试验? 5 ]* `5 u. J) {) x2 {3 r' U/ u
) z9 v' ~3 |& \ 答:试验前,对电机进行检查,无问题后,通入三相电源,使电动机在不拖负载的情况下空转。而后要检查运转的音响,轴承运转情况和三相电流,一般大容量高转速电动机的空载电流为其额定电流的 20~35% 小容量低转速电动机的空载电流为其额定电流的 35~50% 空载电流不可过大和过小而且要三相平衡,空载试验的时间应不小于 1 小时,同时还应测量电动机温升,其温升按绝缘等级不得超过允许限度。
6 T5 @( \+ y6 [" x6 a( w ( n$ p/ x& [. P: h3 p
8、怎样做电动机短路试验? ! Q& e; D, G4 u* j
$ z: E5 Q4 d" E! ]) P) r9 R7 s
答:短路试验是用制动设备,将其电动机转子固定不转,将三相调压器的输出电压由零值逐渐升高。当电流达到电动机的额定电流时即停止升压,这时的电压称为短路电压。额定电压为 380 伏的电动机它的短路电压一般在 75~90 伏之间。 4 f V6 X, ^0 t7 M" h7 J* q) {
" e" a! [, x8 F; W
短路电压过高表示漏抗太大。
( ~( r, ^/ |$ C8 d" [3 | * {; ^) _) y' J! {; L% F! n8 j
短路电压过低表示漏抗太小。这两者对电动机正常运行都是不利的。 ; d2 P4 `" D5 h: @
: j# J- c$ Y5 ~6 ~: X) c( w! ?0 A2 e
9、变压器大修有哪些内容? $ W; c# p3 h) c2 q- J# K X3 ]; S% Y
/ k+ W# R6 g0 W; j( n9 m; j 答:①、吊出器身,检修器、身(铁芯、线圈、分接开关及引线);②、检修项盖、储油柜、安全气道、热管油门及套管;③、检修冷却装置及滤油装置;④、滤油或换油,必要时干燥处理;⑤、检修控制和测量仪表、信号和保护装置;⑥、清理外壳,必要时油漆;⑦、装配并进行规定的测量和试验。 9 }& u: R h, o
7 s) Q8 k( R/ o 10 、绕线型异步电动机和鼠笼型异步电动机相比,它具有哪些优点?
1 i7 y0 |7 U- U9 T
1 W7 J: ^4 y+ M& Z% K$ _ 答:绕线型异步电动机优点是可以通过集电环和电刷,在转子回路中串入外加电阻,以改善起动性能并可改变外加电阻在一定范围内调节转速。但绕线型,比鼠笼型异步电动机结构复杂,价格较贵运行的可靠性也较差。
% V# ?' X; J1 h2 P* d + k- I- ^+ [ [+ ^# K$ l
11 、电机安装完毕后在试车时,若发现振动超过规定值的数值,应从哪些去打原因?
# Z, X1 \+ y- z+ S- S
5 j! D/ [' M) J: `( g 答:①、转子平衡未核好;②、转子平衡快松动;③、转轴弯曲变形;④、联轴器中心未核正;⑤、底装螺钉松动;⑥、安装地基不平或不坚实。 ; W6 Z3 d) p6 J& `6 ^% \5 C
( [0 n L% \! L3 _4 g1 C% c% B 12 、电机运转时,轴承温度过高,应从哪些方面找原因?
( s7 W4 ^- k" l& U* a1 p' h4 B
, R4 j. \. `/ t; v' y! P. L 答:①、润滑酯牌号不合适;②、润滑酯质量不好或变质;③、轴承室中润滑脂过多或过少;④、润滑脂中夹有杂物;⑤、转动部分与静止部分相擦;⑥、轴承走内圈或走外圈;⑦、轴承型号不对或质量不好;⑧、联轴器不对中;⑨、皮带拉得太紧;⑩、电机振动过大。 4 `) l7 _6 A6 M+ [
, d. O$ L' Q, k9 m 13 、电机转子为什么要较平衡?哪类电机的转子可以只核静平衡? / \0 R" G, O. U
# e, ?" I5 _0 n 答:电机转子在生产过程中,由于各种因数的影响(如材料不均匀铸件的气孔或缩孔,零件重量的误差及加工误差等)会引起转子重量上的不平衡,因此转子在装配完成后要校平衡。六极以上的电机或额定转速为 1000 转 / 分及以下的电机)其转子可以只校静平衡,其它的电机转子需校动平衡。
% U% |$ _* u2 B( b 4 V! Z; t6 w' [: ?4 d3 m& O9 z
14 、电焊机在使用前应注意哪些事项?
a( m" Z" b3 g0 d * }+ R% r5 L! x1 Z1 `$ ^( @
答:新的或长久未用的电焊机,常由于受潮使绕组间、绕组与机壳间的绝缘电阻大幅度降低,在开始使用时容易发生短路和接地,造成设备和人身事故。因此在使用前应用摇表检查其绝缘电阻是否合格。
$ R. _3 L$ L6 M2 _ ) D4 T$ n, D7 R. ?# J
启动新电焊机前,应检查电气系统接触器部分是否良好,认为正常后,可在空载下启动试运行。证明无电气隐患时,方可在负载情况下试运行,最后才能投入正常运行。 & \5 J$ u$ p! D( h4 P* v
, {" c3 O, M( J, H- ~5 [ 直流电焊机应按规定方向旋转,对于带有通风机的要注意风机旋转方向是否正确,应使用由上方吹出。以达到冷却电焊机的目的。 0 ^8 ]+ K) b) t
e6 Y3 x& k( B 15 、中小容量异步电动机一般都有哪些保护? , W% o/ p: h8 K* q" J7 O
" C0 h8 a, u+ D; O 答:①、短路保护:一般熔断器就是短路保护装置;②、失压保护:磁力起动器的电磁线圈在起动电动机控制回路中起失压保护作用。自动空气开关,自耦降压补偿器一般都装有失压脱扣装置,以便在上述两种情况下对电动机的起过载保护作用;③、过载保护:热继电器就是电动机的过载保护装置。 ' X' \2 \ u: i* w) I% Q `
4 Z: `; p) _( v- B* Q 16 、在异步电动机运行维护工作中应注意些什么?
$ C E" e, C( I4 V9 t ) P# y' H# [& x) m( T E: j. O
答:①、电动机周围应保持清洁;②、用仪表检查电源电压和电流的变化情况,一般电动机允许电压波动为定电压的± 5% ,三相电压之差不得大于 5% ,各相电流不平衡值不得超过 10% 并要注意判断是否缺相运行;③、定期检查电动机的温升,常用温度计测量温升,应注意温升不得超过最大允许值;④、监听轴承有无异常杂音,密封要良好,并要定期更换润滑油,其换油周期,一般滑动轴承为 1000 小时,滚动轴承 500 小时;⑤、注意电动机音响、气味、振动情况及传动装置情况。正常运行时,电动机应音响均匀,无杂音和特殊叫声。
5 B+ \6 k& o$ L' ?# A; N- p# N! T
/ A0 V$ m1 I& R$ O 17 、怎样正确地拆修异步电动机? 8 s) u' a* x7 A3 S2 w' X# I6 i0 Q
, i( v" ?- w9 z- C* |4 k 答;在拆修电动机前应做好各种准备工作,如所用工具,拆卸前的检查工作和记录工作。
$ R$ S) X5 J" Q
; c. e p$ I8 Y: y8 c4 v- P 拆卸电动机步骤:①、拆卸皮带轮或连轴卷,在拆卸皮带轮和连轴器前应做好标记,在安装时应先除锈,清洁干净后方可复位;②、拆卸端盖:先取下轴承盖,再取端盖,并做好前后盖的标记,安装时应按标记复位;③、拆卸转子:在定转子之间应垫上耐磨的厚纸防止损伤定子绕组,若转子很重,可用起重设备安装转子时先检查定子内是否有杂物,然后先将轴伸端端盖装上,再将转子连同风扇及后盖一起装入。 ; c# m1 M# {/ j* N. k* g2 q& P( u
% d) f. F# @" M; C. B 18 、怎样从异步电动机的不正常振动和声音中判断故障原因?
$ |+ v6 J* g, e- D/ a7 q
! _+ m2 U1 i3 {' ]; t! n 答:异步电动机产生不正常的振动和异常音响主要有机械和电磁两方面的原因。 ' r# e, m# i9 C9 k, J+ l; S
7 ?$ H( S& l0 F1 y0 K) {7 ^, R 机械方面的原因:①、电机风叶损坏或紧固风叶的螺丝松动,造成风叶与风叶盖相碰,它所产生的声音随着碰击声的轻重,时大时小;②、由于思承磨损或轴不当,造成电动机转子偏心严重时将使定、转子相擦,使电动机产生剧烈的振动和不均匀的碰擦声;③、电动机因长期使用致使地脚螺丝松动或基础不牢,因而电动机在电磁转矩作用下产生不正常的振动;④、长期使用的电动机因轴承内缺乏润滑油形成于磨运行或轴承中钢珠损坏,因而使电动机轴承室内发出异常的咝咝声或咕噜声。 * A, d& Y) y% }1 B! b' \% s
* V# N8 B7 R6 Y% q$ y
电磁方面原因:①、正常运行的电动机突然出现异常音响,在带负载运行时转速明显下降,发出低沿的吼声,可能是三相电流不平衡,负载过重或单相运行;②、正常运行的电动机,如果定子、转子绕组发生短路故障或鼠笼转子断条则电动机会发出时高时低的翁翁声。机身也随之振动。
# a- j% i1 d' w e 5 x/ C; N: i% r: B0 F/ ^9 H
19 、异步电动机的轴承温度超过机壳温度是什么回事? % s/ Q* u3 Y) _. h0 {, P+ k4 f* c
% f/ h2 x5 k2 C, m 答:①、电机轴承因长期缺油运行,磨擦损耗加剧使轴承过热。另外,电动机正常运行时,加油过多或过稠也会引起轴承过热;②、在更换润滑时,由于润滑油中混入了硬粒杂质或轴承清洗不平净,使轴承磨损加剧而过热,甚至可能损坏轴承;③、由于装配不当,固定端盖螺丝松紧程度不一,造成两轴承中心不在一条直线上或轴承外圈不平衡。使轴承转动不灵活,带上负载后使摩擦加剧而发热;④、皮带过紧或电动机与被带机械轴中心不在同一直线上,因而会使轴承负载增加而发热;⑤、轴承选用不当或质量差,例如轴承内外圈锈蚀,个别钢珠不圆等;⑥、运行中电动机轴承已损坏,造成轴承过热。 ; C( T$ w5 t0 Q$ |+ Y
# c# n1 a0 B& h. a 20 、为什么鼠笼式异步电动转子绕组对地不需绝缘而绕线式异步电动机转子绕组对地则必须绝缘? + [1 V. b ]6 d( I4 @
) i# r' O B; r+ h8 a* q
答:鼠笼转子可看成一个多相绕组,其相数等于一对张极的导条数,每相匝数等于 1/2 匝,由于每相转子感应电势一般都很小,加及硅钢片电阻运大于铜或铝的电阻,所以绝大部分电流从导体流过,不同对地绝缘。 0 J! \% T: w( Q1 N4 {
: I, O) Y( n. l( L6 P( T 绕线式转子绕组中,相数和定子绕组相同,每相的匝数也较多,根据公式 E 2 =4.44K 2 f 2 W 2 ψ可知绕线式转子每相感应电势很大,这时若对地不绝缘就会产生对地短路甚至烧毁电表。 . j( |/ A1 c0 ]/ m' }) ~4 V
) T; F1 v n4 h1 D0 Y 21 、怎样修理异步电动机转子轴的一般故障? 8 t$ G9 g- Y! }6 S
% V( C6 n) r; K# I& B8 m 答:①、轴弯曲:电动机运行中如果发现轴伸出端子有跳动的现象,则说明轴正弯曲,轴弯曲严重时,会发生定子、转子间互相摩擦的现象,发现轴弯曲后,应将转子取出并根据具体情况加以校正;②、轴的铁芯档磨损:由于电动机长时间运行有时会使轴的铁松档和铁芯松动,而且轴又未流滚过花。在这种情况下,应考虑在配合部分滚花。如果下芯在轴上有位移的可能,则应在两端的轴上开一个环形槽,再放入两个弧形键,并与轴焊在一起;③、轴径磨损:轴承折卸多次,会使轴径磨损,一般可在径处滚花处理。如果磨损严重,也可在轴径处电焊堆积一层,再用车床加工并要求尺寸;④、轴裂纹:如果轴子横向裂纹不超过直径的 10~15% 纵向裂纹不超过轴长的 10% ,可用电焊进行修补后继续使用。如果轴裂纹损坏严重或断裂就必须更换新轴。
8 U8 u7 C! V! H9 W5 v ' R" x7 p; ~1 L' \: a8 H/ P* {2 _
22 、交流接触器频繁操作时为什么过热? 9 a' Q2 ?, Z. G
2 p6 C' F3 M7 ?& w 答:交流接触器起动时,由于铁芯和衔铁之间的空隙大,电抗小,可以通过线圈的激磁电流很大,往往大于工作电流的十几倍,如频繁起动,使激磁线圈通过很大的起动电流,因而引起线圈产生过热现象,严重时会将线圈烧毁。
J, x- n8 @1 }7 ~7 W) B & A! Z. k8 \+ `) l# l& e
23 、引进盘柜的控制电缆有何规定?
l; F4 ]: u2 D/ _: z/ j( \ " _, Z$ _ ^$ D$ c0 [3 t
答:①、引进盘柜电缆排列整齐,不交叉,并应固定,不使所有的端子板受应力;②、装电缆不应进入盘柜内,钢带切断处应扎紧;③、用于晶体管保护,控制等的控制电缆,使用屏蔽电缆时,其屏蔽应接地,如不采用屏蔽电缆时,则其备用芯线应有一根接地;④、橡胶绝缘线应外套绝缘管保护;⑤、盘柜的电缆芯线、横平竖直,不交叉,备用芯线留有适当余地。 + O3 q; f8 W( x& }
8 Z0 F! P9 }% h0 e+ [* P/ Q 24 、电缆穿入电缆管时有哪些规定?
) b _, n: j* v( a& w( @0 Q 5 C4 k! D$ B! p2 o; [$ Q. L/ c
答:敷设电缆时,若需将电缆穿入电缆管时应符合下列规定:①、铠装电缆与铅包电缆不得穿入同一管内;②、一极电缆管只允许穿入一根电力电缆;③、电力电缆与控制电缆不得穿入同一管内;④、裸铅包电缆穿管时,应将电缆穿入段用麻或其它柔软材料保护,穿送外不得用力过猛。
% O1 X* j% s3 M) i9 g! p+ } 3 ~4 g: W8 j$ o# J3 b9 j: R. r
25 、硬母线怎样连接?
2 I, M8 t0 i9 l, p' C1 v$ T " B8 S# q4 y& g# m. ^! G: l8 \
答:硬母线一般采用压接或焊接。压接是用螺丝将母线压接起来,便于改装和拆卸。焊接是用电焊或气焊连接,多用于不需拆卸的地方。不得采用锡焊绑接。
2 r% a/ T+ d) @
2 @4 _) O% f6 p" E6 s+ r9 U 26 、在什么情况下,应将电缆加上穿管保护?管子直径怎样选择?
( o& U6 D- N- J" @
9 n, Y4 l& N, L, q 答:在下列地点要管:①、电缆引入引出建筑物,隧道处,楼板及主要墙壁;②、引出地面两米高,地下 250mm 深;③、电缆与地下管道交叉或接近时距离不合规定者;④、电缆与道路,电车轨道和铁路交叉时;⑤、厂区可能受到机械损伤及行人易接近的地点。
/ ?5 z) a9 b# {2 h
3 Q% u% Y8 T1 y+ G" b 选择管径时,内径要比外径大 50 %。
+ x2 i5 [& K) ~( ^0 B4 N
# ?+ f! p# k; n' P, e9 o 27 、母线的相序排列及涂漆颜色是怎样规定的? 2 ?/ p7 f0 X0 Q4 s
8 y0 E) p: v4 N/ Z& ]
答:母线的相序排列(观察者从设备正面所见)原则如下: . _3 K! m# U1 c) f
! B! E* y) S3 O$ z H. \" |$ T 从左到右排列时,左侧为A相,中间为B相,右侧为C相。 % `5 w! h% x& o' L, T: u; A
: u; B: e; I9 ~- `# ?! p2 W V
从上到下排列时,上侧为A相,中间为B相,下侧为C相。
2 R* D2 ^, P1 m7 N0 d* X& |' Y ' ^, B# ^; B* B: v7 y: ]" Y
从远至近排列时,远为A相,中间为B相,近为C相。 # C/ f' @# g8 V$ Z
& D/ T+ W6 u9 ~) T. Q
涂色:A-黄色,B-绿色,C-红色,中性线不接地紫色,正极-褚色,负极-兰色,接地线-黑色。 3 [- H! ?4 R# u
6 E( x5 P# W c; J
28 、高压隔离开关的每一极用两个刀片有什么好处? 4 }0 {6 o E8 V* E* j
% ~8 T+ v9 k7 b
答:根据电磁学原理,两根平行导体流过同一方向电流时,会产生互相靠拢的电磁力,其力的大小与平行之间的距离和电流有关,由于开关所控制操作的电路,发生故障时,刀片会流过很大的电流,使两个刀片以很大的压力紧紧地夹往固定触头,这样刀片就不会因振动而脱离原位造成事故扩大的危险,另外,由于电磁力的作用,合使刀片(动触头)与固定触头之间接触紧密,接触电阻减少,故不致因故障电流流过而造成触头熔焊现象。
( h; y( Y, m* s) {- g$ Y2 d % v$ i4 S5 p0 ]4 {# `% s
29 、户内电缆头引出线的绝缘包扎长度是多少?
5 S9 S. E- l$ E 8 }& A* T8 Z5 b- k0 L1 t
答:应按需要留取长度,但不得低于:
5 K6 x6 y* J6 Z) a- H' C9 i3 h6 {
" ^) s0 J* I* `, Q. \ 电压(千伏)最小绝缘包扎长度(毫米)1以下 160 ! m. f# u( H2 W% C+ `# j3 c: b, c
3 q/ c# ^& B, T- r$ I' z
3 210
2 X7 u/ v4 P2 u 2 C* r$ g+ T6 z& Q! O. U0 x7 k* v
6 270
& F" X% [! t2 q% t0 i
$ l+ h% S h3 X! H5 F 10 315 / D, q) |7 U: m; X% k9 M$ y
6 \' t- a4 z. F6 {$ g
30 、按爆炸危险场所,该安装何种电气设备?
$ \& }0 E% |6 _7 V& k) ^. _
9 {- z! }: c8 z2 A: F 答:电气线路中所用的接线盒、拉线盒,应符合:①、 Q-1 、 G-1 级均所除本安电路外,均应用隔爆型;②、 Q-2 级场所除本安电路外,应用任意一种防爆类型;③、 Q-3 、 G-2 级场所可用防尘型;④、 Q-1 、 Q-2 级场所除本安电路外,使用的接线盒、拉线盒的级别和组别,不得低于场所内爆炸性混和物的级别和组别;⑤、在各级爆炸危险场所的本安电路,均可使防尘型。
, X' |2 l& g1 F( d& p, `' H7 j F& w " x( ~4 m7 j! @7 h& g
31 、爆炸危险场所安装防爆挠性管有何规定? ( I5 E- `' D7 V! |, W k9 C
% @- o9 ~& B [- B 答:防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷,安装时应符合下列要求:①、 Q-1 级、 G-1 级场所使用隔爆型的; Q-2 级场所可使用防爆安全型的;其它各级爆炸场所使用的防尘型的;②、 Q-1 、 Q-2 级场所使用的防爆挠性连接管其级别和组别不应低于场所内爆炸性混合的组别和级别;③、环境温度不应超过± 40 ℃;④、弯曲的半径不应小于管径的5倍。
v, h$ f9 r: R! E - c- y- j- N3 i- H) f. G7 \
32 、对 10k V变(配)电所的接地有哪些要求? 9 t# S) ?7 y+ G% e5 Y0 X
' ?/ G h6 ]5 x E' ?/ F 答:变压器、开关设备和互感器( PT 、 CP )的金属外壳,配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。对接地装置有下列要求:①、室内角钢基础及支架要用截面不小于 25 × 4mm2 的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外,与户外接地装置连接;②、接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为 2.5 米,两根接地体间距离以5米为宜;③、接地网形式以闭合环路式为好,如接地电阻不能满足要求时,可以附加外引式接地体;④、整个接地网的接地电阻不应大于4欧。
1 l1 d) a3 I* S+ k7 ^. I( X: B ' J- |7 }9 M2 d$ n# X
33 、怎样连接不同截面,不同金属的电缆芯线?
& i J5 s5 l( Q. k, `) R # p3 X/ Q, n' d
答:连接不同金属,不同截面的电缆时,应使连接点的电阻小而稳定。相同金属截面的电缆相接,应选用与缆芯导体相同的金属材料,按照相接的两极芯线截面加工专用连接管,然后采用压接方法连接。当不同金属的电缆需要连接时,如铜和铝相连接,由于两种金属标准电极位相差较大(铜为+ 0.345 伏,铝为 -1.67 伏)会产生接触电势差。当有电解质存在时,将形成以铝为负极,铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀,从而增大接触电阻,所以连接两种不同金属电缆时,除应满足接触电阻要求外,还应采取一定的防腐措施。一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接。
9 r, A2 B1 ^9 T( Z7 S : Y0 i2 v; H. a2 m; q; @% t
34 、防爆电气设备竣工验收时,应详细验收什么项目? 1 D7 q" ~+ }. @0 z! m) C" ~
3 H8 c2 r, g( Q+ _( i 答:防爆电气设备竣工验收时,必须注重以下几点:①、验明“防爆合格证号”;②、防爆电气设备应在类型、组别、纸别,符合设计;③、防爆电气设备在外壳应无裂纹、损伤、接线盒应紧固,且固定螺栓和防松装置应齐全;④、防爆充油电气设备,油箱等不应渗漏油,油面高度符合要求;⑤、电气设备多余的进线口,应按规定作好密封;⑥、电气线路的密封装置的安装应符合规定; g5 P" @2 _# `: @/ K4 p; k
, A0 {: ?. I; B2 q ⑦、安全火花型电气设备的配线工程,其线路走向标高应符合设计,线路应有天兰色标志;⑧、电气装置的接地或接零,应符合规定,防静电接地,应符合设计要求。
# G; v# Z/ n5 p2 u
; c( O5 {2 _! I$ B5 D9 y+ \ k/ h 35 、成套手车柜的安装应符合什么规定?
: v( S! q3 g( |. H; F) t
3 Q8 Y/ E7 Y- G" V$ l 答:①、手车推拉灵活轻便,无卡阻碰撞现象;②、动静触头中心一致,接触紧密,手在推入工作位置,符合产品要求;③、二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠;④、机械闭锁装置应动作准确可靠;⑤、柜内照明齐全;⑥、安全隔板开关灵活,随手车柜的进出而相应动作;⑦、柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出,并牢牢固定;⑧、手车与柜体间的接地触头,应接触紧密,手车推入柜内时,其接地触头应比主触头早接通,拉出时相反。
, W) x1 V! Q4 ]2 T9 G8 V 2 ?- N! F" r# [ i5 `$ F
36 、配电盘(柜)安装前的准备工作? * { Z& c. {/ q/ x* a
( D' S! R8 H7 ]" B 答:①、配电盘的安装应在室内粉刷完毕,基础达到要求强度,清扫干净后进行;②、配电盘在安装前应进行检查验收,查核配电盘的型号,盘内的电器元件是否符合要求,有无机械损伤;③、基础型钢应配合土建下好埋件,基础型钢顶面应高出地平面 1020mm ,同一场所同一水平面上的基础型钢的水平误差不应超过长度的 1/1000 最大水平误差不应超过 5mm ,小车式配电柜的基础型钢应与屋内地面相平。
& [1 N: E8 X; n2 i
2 K+ _# w( i3 n( b2 p" {* o' w 37 、怎样修理异步电动机转轴的一般故障? # s* b5 F7 O; @, P4 }% V% L! _
4 w$ t, Y3 ?+ E$ [" t
答:①、转弯曲:将转子取出并根据具体情况加以校正;②、轴的铁芯档磨损:则应在铁芯两端的轴上开一个环开槽,再放入两个弧形键并与轴焊在一起;③、轴颈磨损:一般可在轴颈处落花处理。如果磨损严重,也可在轴颈处用电焊堆积一层,再用车床加工至要求尺寸。④、轴裂纹:较严重应更换处理。7 p' I/ |* f) i! |4 ~; B$ Y
电工高级题6 i) {- r. s9 Q1 s( t0 L! h
一、他励直流电机的调速有哪些方法?基速以下调速应采用哪些方法?基速以上调速应采用什么方法?各种调速方法有什么特点?
, E$ _- u/ K3 i% c Y5 ~6 G
) ? r9 I4 _7 c) v5 Z" I# H+ } 答:他励直流电动机有三种调速方法
7 @: R8 I( _* }% w* d
/ \9 O0 o9 ~ p- |6 h- b 1 、降低电枢电压调速 —— 8 ?) x+ J* J8 ?1 W4 P9 S4 C
: H! L2 Z0 d$ F% H# C' B —— 基速以下调速 ! n3 n6 l( i$ T" ]+ Q, ^& f) @
1 [& I: z. t) O6 R' {1 k1 b1 V
2 、电枢电路串电阻调速—— ) V3 @, u: M* b+ o# u" I- _; w7 {' u
7 ~# S! _& o& y7 B' } 3 、弱磁调速——基速以上调速 " E' g3 C+ q7 O# T7 ^. }# O g5 T9 T/ o
6 L1 q0 o8 C7 Z- b: ~
各种调速成方法特点:
6 k \1 K7 G! ~4 K, ]4 ^
; Z* k- b4 O# ] m, G) ~, q 1 、降低电枢电压调速,电枢回路必须有可调压的直流电源,电枢回路及励磁回路电阻尽可能小,电压降低转速下降,人为特性硬度不变、运行转速稳定,可无级调速。 - z. V" n7 P$ v' T( b) F
: H! w3 [% T- P" y7 Y 2 、电枢回路串电阻调速,人为特性是一族 过 n 。的射线,串电阻越大,机械特性越软、转速越不稳定,低速时串电阻大,损耗能量也越多,效率变低。调速范围受负载大小影响,负载大调速范围广,轻载调速范围小。 0 `0 G& q1 _8 e: V* G2 I( ^' ]
% T+ S" h1 P+ ~- r' ^0 B 3 、弱磁调速,一般直流电动机,为避免磁路过饱和只能弱磁不能强磁。电枢电压保持额定值,电枢回路串接电阻减至最小,增加励磁回路电阻 Rf ,励磁电流和磁通减小,电动机转速随即升高,机械特性变软。
# P- f) {' m$ V) x" t/ l9 s 7 ^8 {6 C) o: `
转速升高时,如负载转矩仍为额定值,则电动机功率将超过额定功率,电动机过载运行、这是不允许的,所以弱磁调速时,随着电动机转速的升高,负载转矩相应减小,属恒功率调速。 . O8 P( E: l. J6 ]( R; b+ o8 s
0 s4 f; @/ @! l+ W* `
为避免电动机转子绕组受离心力过大而撤开损坏,弱磁调速时应注意电动机转速不超过允许限度。 + m: g" |+ @+ y. p0 ?+ F
9 @( c# ~# {' F( h( G 二、并励直流电动机和串励直流电动机特性有什么不同?各适用于什么负载?
- Y2 p6 S; z0 J7 ~; M
- X5 Y( }- i ]# r# x9 ? 答:并励直流电动机有硬的机械特性、转速随负载变化小、磁通为一常值,转矩随电枢电流成正比变化,相同情况下,起动转矩比串励电动机小,适用于转速要求稳定,而对起动转矩无特别要求的负载。 8 M) ?: w: p! v" W. j% R
: x: i# U4 t1 A. |% G 串励直流电动机有软的机械特性、转速随负载变化较大、负载轻转速快、负载重转速慢、转矩近似与电枢电流的平方成正比变化,起动转矩比并励电动机大,适用于要求起动转矩特别大,而对转速的稳定无要求的运输拖动机械。 + W( c: p2 H7 F- W+ s$ v# O
/ n7 N4 R8 g! W8 f
三、绕线式三相异不电动机的起动通常用什么方法?各种方法有哪些优缺点?
( w. ]: P6 u3 w: x$ o U ^: z% Y# J D' o; ~
答:绕线式异步电动机起动通常有两种方法:
) i q( Z9 P6 m" N; L0 e4 O : y% J4 w o4 C1 b$ T
1 、转子回路串三相对称可变电阻起动。这种方法既可限制起动电流、又可增大起动转矩,串接电阻值取得适当,还可使起动转矩接近最大转矩起动,适当增大串接电阻的功率,使起动电阻兼作调速电阻,一物两用,适用于要求起动转矩大,并有调速要求的负载。缺点:多级调节控制电路较复杂,电阻耗能大。
7 d; f4 \5 O2 K) X& q+ a: {0 k 1 K0 u) ~( b; D9 P/ n4 G" R
2 、转子回路串接频敏变阻器起动。起动开始,转子电路频率高,频敏变阻器等效电阻及感抗都增大,限制起动电流也增大起动转矩,随着转速升高,转子电路频率减小,等效阻抗也自动减小、起动完毕,切除频敏变阻器。优点:结构简单、经济便宜、起动中间无需人为调节,管理方便,可重载起动,缺点:变阻器内部有电感起动转矩比串电阻小,不能作调速用。 9 s3 |# e L9 w0 o4 H; c3 T
% z& f7 m7 X! j5 ]/ G0 Q0 _9 r9 v
四、笼型三相异步电动机常用的降压起动方法有哪几种?
- _+ O# \8 |0 H/ g : X2 A" k+ J( W- Q' [
答:笼型三相异步电动机常用的降压起动方法有: 4 r- `- s- ?( E4 P' ^4 e S" W
8 B6 y: P2 [6 M ]) t 1 、 Y- △换接起动
6 C5 q; W/ g+ B- B4 G* K 8 J. @- L4 i4 S5 X/ t8 G9 H
正常运行△接的笼型三相异步电动机、起动时改接成星形,使电枢电压降至额定电压的 1/ √ 3 ,待转速接近额定值、再改成△接、电动机全压正常运行。 Y- △换接实际起动电流和起动转矩降至直接起动的 1/3 ,只能轻载起动。 # e) _. D1 Z1 t; W7 s
% W, _0 R/ ]1 q* N 优点:起动设备结构简单,经济便宜,应优先采用; " K4 K$ w, F. R; \
! q" Q" P0 P$ B5 j# J+ i" m3 `; u 缺点:起动转矩较低,只适用于正常运行△接电动机。
: q# N7 c7 m, g/ X
2 I( Q4 `2 Y4 W7 U* N1 w 2 、自耦变压器降压起动(又称补偿起动) " Q* t* n1 e% x R& t/ ]: ~( r
0 l+ {8 A+ {: Q
起动时利用自耦变压器降低电源电压加到电动机定子绕组以减小起动电流,待转速接近额定值时,切除自耦变压器,加全压运行,自耦降压起动时,实际起动电流和起动转矩是全压起动时的( W2/W1 ) 2 倍。
4 A( G/ f$ n+ q" a- d4 k( S
' f ]8 h% y4 g. x8 f d W2/W1 —称降压比 W2 、 W1 —自耦变压器原副绕组匝数。
6 u5 U* q/ N" h( V. v) V0 W
+ g2 h6 @8 K2 f* N8 Y 优点:不受电动机绕组接法限制、可得到比 Y- △换接更大的起动转矩;自耦变压器副边有 2-3 组插头,可供用户选用,适用于容量较大,要求起动转矩较大的电动机。
) L# O% r7 J" R, z; l3 A! e9 A7 s & q' |3 q# W" b7 D( ]3 Y' }! i
五、怎样起动三相同步电动机?起动时其励磁绕组应作如何处置? V% R) \6 ~: v* l) }
. L7 L) R9 l3 N 答:同步电动机转子直流励磁,不能自行起动,起动方法分同步起动和异步起动。
& E) t: h! p1 r* O8 @ ' J# w1 P2 }$ |' s0 D4 u0 T! E
同步起动由另一辅助电动机将同步电动机拖至同步转速,接上电源同时进行励磁,由定转子磁场牵入同步。
2 J, {: e2 p* X9 u7 R! ` & G! A' l2 N$ `3 i4 ]5 C# H4 Z
同步电动机几乎全部采用异步起动方法,电动机转子磁极极靴处必须装有笼型起动绕组,根据异步电动机原理起动,待转速接近同步转速,再加入励磁,使转子牵入同步,牵入同步后,起动绕组与旋转磁场无相对切割运动、失去作用。
* F8 [& D0 g0 W4 Q, r0 U6 R$ o6 L6 z' Z- j
* e: e2 ?9 S. T! C1 |3 M 同步电动机异步起动时,励磁绕组不能开路、因为励磁绕组匝数多,起动时如开路励磁绕组切割旋磁场产生高电压,容易击穿绕组绝缘和引起人身触电事故,但也不能短路、这样会使定子起动电流增加很多,起动时应将励磁绕组通过一个电阻 R 接通,电阻 R 的大小应为励磁绕组本身电阻的 5-10 倍,转速接近同步转速时,拆除电阻 R 同时加入励磁电源,起动时按下图接线。
: D3 _: Y; |: z! h. s9 D ; x% j6 k7 T0 b' [4 r, u
起动步骤:( 1 )起动前 K2 接位置 1 励磁绕组与电阻 R 接成回路。 5 B; G& B2 y- b# a2 \, D
: m* K5 X5 n4 {* _% x' A; w" x! z ( 2 )降压异步起动。( 3 )当 n ≈ n 。电压升至额定值。( 4 ) K2 接位置 2 加上直流励磁。
) k3 c" S( `$ f' J8 r6 \' X, G
9 U3 N0 b9 k' [ 六、通过测量什么参数可以判别在路晶体管的工作状态。(只说共射极,阻容耦合电路)。
/ l) l. Z2 r; D3 Q / Y: u" g* D8 e7 `# X" T4 j
答:最简单的可以通过测量三极管的 Vce 值来判别,
8 @. y, O' N+ v+ d
' X5 U7 I2 R! l 即:如果 Vce ≈ 0 时,管子工作在饱和导通状态。 $ m( A5 Z8 l2 n& e7 D5 n
( _# t. Q- [( F3 j! ]' R
如果 Vbe ∠ Vce ∠ Ec 时,可认为工作在放大状态。
/ J. A, N# H& E0 u2 @5 F V% ~" x
/ d4 ~) Q4 C6 w6 D3 @. y: V! G. X 如果 Vce ≈ VEc 时,三极管工作在截止区。这里( Ec 为电源电压)。
- ]4 N* N6 _1 [# X+ y; ]; z
7 j; b6 p/ e5 W3 Z* M G9 b" k 七、晶闸管在什么条件下才会导通?导通后怎样使它关断?(只讲普通晶闸管)。 ' d8 {) S: F7 y
2 u- x& y9 ?) _2 T 答:当晶闸管的阳极为正电压,阴极为负电压,同时控制极有高于阴极一定的电压,(对中小型管子约 1-4 伏)时晶闸管会导通。 " a6 V. r( N* X8 s* r) I
7 ?, N6 n0 I, E6 Y5 x0 _& r
晶闸管导通后,控制极就不起作用,要让晶闸管截止,可以( 1 )把阳极电压降低到等于阴极电压或比阴极电压更负;( 2 )把流过晶闸管的电流减到小于该 管的维持电流 In 。
/ T& G& G4 Q8 [% D/ C 3 b1 {6 @; H+ f) F V
以上任何一种方法都可以使晶闸管关断。 A9 ^. X4 u9 @1 S2 _6 n& h1 U
% R1 W) s- ?4 ] 八、下图为一个阻容耦合低频交流小信号电压放大电路。试根据图中给的参数,验算一下其静态工作点是否合适,此电路能否起放大作用?(β =80 )
* M4 U! q3 I! F$ t* [
1 [7 V( l, F. @ 答:阻容耦合小信号放大器的静态工作点,应设在直流负载线中点附近即 Vceo 约为电压的一半左右。
0 y9 E' z- r; g1 `7 O# N; i9 _ 3 k5 F8 e, X: v8 J" T2 a4 P+ N
根据上述已知参数,计算如下:
( E3 h, e% W- d& b; b1 q4 G7 J 4 t$ {1 X3 B8 D- J$ @/ s, E) `
由电路图知:基极电压 Vb= × Rb2= × 10K % E5 x7 o8 b0 N
1 j" v8 Y5 ]7 D: [6 Q' `" M" j
Vb= =5.58 (伏) 0 V. S: a0 ?; |0 A8 Y
4 t [) @2 Z5 k8 ^7 @% {
由图又知: Vb=Vbe+IeRe 这里 Vbe 取 0.7 伏, Ie ≈ Ic
' I0 }* C$ `4 x8 T$ h% p3 O% F8 ] 5 D# `( y/ h u- e# X G) F/ K
∴ Vb=0.7+ β IbRe=0.7+80 × 1.5KIb, ,移项得 ' k, M* H$ e: i1 {5 B1 [3 Y7 r& g4 a
- @4 g8 x; G! ^ I* Q
Ib= × 1.5K=40 (μ A )
! n! j; t, B* j/ t1 @
, |/ I; k- |: ~- o( ^/ } Ic= β Ib=80 × 0.04=3.2 ( mA ) 4 k- R* k7 P1 f7 r/ o& D
9 g2 e' e/ u8 E1 j8 G
Vce=Ec-IcRc-IeRre=24-3.2 × 10 -3 × 3.3 × 10 3 -3.2 × 10 -3 × 1.5 × 10 3
# d/ [: T" ~7 d# h3 ^2 M T
6 }# T7 q6 ]- ` =24-10.56-4.8=8.464 (伏)
; [. w; U7 I9 h' h 6 U' b9 C" l2 [
由于 Vce ≈ Ec 时,三极管处于放大状态
( V: a+ C" r( f* X9 v
+ n6 h, t2 |/ F2 ^% \$ s. j 所以管子处于放大工作状态,电路能起放大作用。
; D+ \8 b s! S2 R6 J; ^ # Y5 V8 N3 E4 B
九、最基本的逻辑门电路有几种?请写出四种门的名称,画出符号图、写出逻辑表达式,并画出“或”和“与非”门的真值表。
@8 g8 O: j6 c: k . X6 v3 c* U* e; I8 ?; q% y
答案:最基本的逻辑门有:“与”门,“或”门和“非”门,还有“与非”门,符号图如下: 与”门, P=ABC ,“或”门, P=A+B+C ,“非”门, P= A 3 I3 t3 W5 t* L- D& O4 |* n
# V7 u2 F$ u+ }! V) T
“与非”门 P= ABC “与非”:真值表 “或”门真值表 2 o2 n b" ]' W8 x
7 W2 _! R) F+ I5 t" e$ x4 Z 十、当你选购晶闸管元件时,你应着重选择什么参数? - _; i* A7 d7 F& P( f; _& B: t- L ?
1 O0 ?& z' n, k" @/ z
答:应着重选择: 6 p# ~) J! g( o& h; E( e @+ n$ r
# X4 S5 [4 Q6 T: c
( 1 )正向峰值电压 V DRM ( V ) 5 P- k/ }/ N$ s. G* r% B
3 H8 ^$ D# O% W- M% d$ R& \0 \ ( 2 )反向阻断峰值电压 V RRM ( V )
: I. e- H1 }$ Y* o. d% z" w. a7 r
( r( r( F! ^- K 一个合格的管子,此两项是相同的。 5 f: D% e( {" P ]1 \4 f. R
' K6 Y- @, W; K. Q ~3 a
( 3 )额定正向平均电流 I T ( A ) * ^; Y5 D8 e4 W" g
9 P& s' U) E: d. t8 w
上述三项(实质是两项)符合你的电路要求,且有一定的裕量,基本可以。 : J/ x1 V( `2 h, L
; X/ }, C8 k* U$ a( O
对一些要求特殊的场合还要考虑下面几个参数: I ]9 y9 q% L: ~: N0 E; D5 R
, a) r% R0 {/ v0 c8 z
( 4 )维持电流 I H ,同容量的管子, I H 小些较好。
r. j6 _3 [4 h
% Q9 L! {4 T$ z. T* g0 Q ( 5 )管子的正向压降越小越好,在低电压,大电流的电路中尤其要小。 6 M. Y I, r8 w) n
) I" |' i. H$ U; ^) y
( 6 )控制极触发电压 V GT 。
0 I- Z& z1 a) U I% ^. G9 w6 F2 {+ u
( 7 )控制极触发电流 I GT 。 7 Y: v8 j1 z3 Y- N1 v
$ g9 Y+ A' G& Z) E- u 后两项不宜过小,过小容易造成误触发。
1 x. A. C7 Z: r / m' b; ?+ g$ Q! r a4 I# |- I
十一、为什么采用高压输电?
; @/ @, ] j5 l7 F2 L/ I
* e, c. h) m* N8 q9 [: n 答:在输送一定功率及输送距离一定的前提下,电压越高,电流越小。这样可以带来如下的好处:( 1 )线路中流过的电流小,可以减小线路截面积,节约有色金属;( 2 )线路中流过的电流小,可减小线路中的功率损失和电压损失。 : W( ?' M* J7 x
. n% Y L! E D* t& } 十二、电流继电器的三种接线方式的应用范围是什么?
) Y+ B. R% ~+ P4 c" r " I+ \1 L- Z% n+ A" k. u
答: 1 、三相三继电器接线方式不仅能反应各种类型的相间短路,也能反应单相接地短路,所以这种接线方式用于中性点直接接地系统中作为相间短路保护和单相接地短路的保护。 " l5 T6 v/ t1 z# l, G
0 s: u# a- E i" s7 _
2 、二相双继电器接线方式能反应相间短路,但不能完全反应单相接地短路,所以不能作单相接地保护。这种接线方式用于中性点不接地系统或经消弧线圈接地系统作相间短路保护。 ( O7 N/ v! D* a( e4 U7 s) h
; G4 e0 m, \" V+ q8 H 3 、两相单继电器电流差接线方式具有接线简单,投资少的优点,能反应各种相间短路,但故障形式不同时,其灵敏度不同。这种接线方式常用于 10kV 及以下的配电网作相间短路保护。 ( S2 M, z8 o. a% V$ Q( H0 f6 I
6 i, B0 k, C, J3 g 十三、电力系统中性点三种运行方式的优缺点是什么? ( w) _8 A& V: d% `
7 {6 i9 v/ I2 P: n. k
答: 1 、中性点不接地系统的优点:这种系统发生单相接地时,三相用电设备能正常工作,允许暂时继续运行两小时之内,因此可靠性高,其缺点:这种系统发生单相接地时,其它两条完好相对地电压升到线电压,是正常时的 √ 3 倍,因此绝缘要求高,增加绝缘费用。 % }% W/ v) t2 {0 {4 r
2 u7 L) {. V% a 2 、中性点经消弧线圈接地系统的优点:除有中性点不接地系统的优点外,还可以减少接地电流;其缺点:类同中性点不接地系统。
! U" x; j: M/ C3 u7 n) C" C6 S) z
2 ]8 y6 }" }8 z7 U1 W- D- ]9 u7 J: d 3 、中性点直接接地系统的优点:发生单相接地时,其它两完好相对地电压不升高,因此可降低绝缘费用;其缺点:发生单相接地短路时,短路电流大,要迅速切除故障部分,从而使供电可靠性差。
- S7 Q( r7 i5 D5 R+ Q% K, b3 l ' Y# ~0 K' l9 p0 o* g
十四、母线常用的材料有哪些?各有什么优缺点?
5 W% F2 G. i# Y# I! | " s; d$ l8 \ i5 _
答:母线常用材料有铝、钢和铜。铝母线的电阻率比铜稍大,导电性能次于铜,机械强度比铜小,易腐蚀氧化,但价格便宜,质轻。铜母线导电性能好,电阻率小,机械强度大,防腐性能好,但价格较贵。钢母线导电性能差,易腐蚀,但价格便宜,机械强度大。
7 h/ v. h& |' W, O
6 V& H2 x* R. e F+ r 十五、常用的灭弧法有哪些?
- n6 L1 M; e0 e5 ?" j1 ~
7 q9 c5 \6 R2 @5 B) N 答:常用的灭弧法有:速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、狭沟或狭缝灭弧法、真空灭弧法和六氟化硫灭弧法。
; | x) l* q. b. Q* c 1 v& c6 h' y$ L7 x; Y: d2 O
十六、电路有哪几种工作状态?各种工作状态的电压、电流、功率关系为何? ! m9 Y3 }* ]6 ^8 @3 \. d& p% E
+ b: O; G2 M3 h* e 答:电路有三种工作状态:负载状态、空载状态和短路状态
5 P+ r$ B# j6 |3 N3 f. R# l, i . i! Q- a6 g% @% d- f6 |
( 1 )负载状态:负载电阻和电源接通
" R0 a; e* y* [6 B4 c$ d
s& N3 C3 N6 }! C/ O5 b I= U=E=Ir 。 P=P E - △ P
. }0 N0 {. }3 k; k( S
- m. D. e' P! i) I K, O 式中 P E =EI ——电源产生的功率;
+ ` ?1 n* J+ g & G. T; l* ]7 Z2 ]+ E! a6 o8 c6 J
△ P=I 2 r 。——电源内阻上损耗的功率; ; S2 L9 `4 o0 |( Q9 b% M
3 u! l/ S1 _# a9 v7 N P=UI ——电源向外电路负载输出的功率。
* ?; E o* d/ u* S# c9 S1 b
* Y, J, y }/ G2 b ( 2 )空载状态:外电路电阻对电源来说是无穷大( R →∞)
0 S! ~3 X! @& `' Y5 F7 E W8 \( B. e% R, r O
I=0 U=E P=P E = △ P=0
- D- H/ U) @ U: P! ] , q7 ~* U2 b, J
( 3 )短路状态:外电路电阻 R=0 时,电流不经过负载 " ^) F& E8 B1 R; X, `( h- o
5 K o( H2 E) \+ e& }
I=I S = U=0 P=0 P E = △ P=I 2 r 。
+ ?; Y3 d9 [/ M! k' } : o. Z, t/ W5 v
十七、短路的原因是什么?有什么危害?生产中能否利用短路?
/ L( `# [; S q, b0 b+ R6 n( K! f1 V w9 Q3 _+ j. F5 C4 M0 y( r
答:短路的原因:( 1 )接线错误;( 2 )绝缘损坏;( 3 )操作错误; ( 4 )机械损伤所致。
- Y& A2 C$ ]7 r! w* | 8 G3 ]. H. `( `3 G
短路的危害:由于短路时电流不经过负载,只在电源内部流动,内部电阻很小,使电流很大,强大电流将产生很大的热效应和机械效应,可能使电源或电路受到损坏,或引起火灾。 : M4 w6 n) p; [) Y( w$ d
3 b: R& j. o" h( ` 短路的利用:电焊机利用短路产生大电流在焊条与工件间引弧进行焊接;电动机起动时电流很大,可将并联在电流表上的开关关上,将电表短路,电动机起动电流不通过电流表,对电表起保护作用,起动完毕将该开关断开。
/ w/ |' j# d7 W# x9 k; u
$ C+ w% w* W. q! Z! l+ o b 十八、什么叫复杂电路?分析复杂电路的方法有哪些?
6 |4 B" R- `* B4 l7 M
) x( u% S3 V$ @ ~& S2 b) i 答:电路的作用是实现电能的传输和转换,信号的传递与处理。不同功能的电路复杂程度是不同的,我们这里所说的复杂电路,这种电路和负载不能用电阻的串、并联来筒化,使电路变成筒单的电路。另外,复杂电路中往往不止一个电源。
) B L3 r, b/ v 6 b1 r5 w) K8 p3 j
分析复杂电路的方法有:( 1 )支路电流法;( 2 )电源的等效变换; ( 3 )迭加原理;( 4 )等效电源定理中的戴维南定理等。
5 Z, G$ @; U5 E# }- l: `7 b
# j& H- t8 }: B3 T ` 十九、什么是串联谐振现象?研究串联谐振有什么意义?产生串联谐振的条件是什么?谐振频率与电路参数的关系如何?串联谐振有什么特征?举例说明串联谐振在生产中的应用。 9 z; {, q: h8 h6 \2 x- [
5 M8 X! e k, \/ o" ~5 X7 W3 l/ V' \
答:在 R 、 L 、 C 的串联电路中,电压与电流的相位差 。
9 U3 J4 r& d; z0 L. | 7 p$ ?$ `! |4 ~" w
一般情况下 X L -X C ≠ 0 ,即 u 、 i 不同相,但适当调节 L 、 C 或 f ,可使 X L =X C , X L -X C =0 时,这时 u 与 i 同相,电路呈现电阻性, cos Φ =1 ,电路的这种现象称串联谐振现象。 5 L! c8 I+ ~! l0 k
3 d/ \# m$ u$ C
研究串联谐振的意义是:认识它、掌握它、利用它、防止它;具体来说是:认识谐振现象;掌握串联谐振产生的条件和它的特征;利用它为生产服务;防止它对电路中产生的危害。 0 g7 E- v5 N* ?
3 `: X$ B- h" \( M1 g
产生串联谐振的条件是: X L =X C
7 w' Z) f7 i/ _2 j# T+ J6 H* p; R - m/ {9 a# O* W- W" l. ]
串联谐振的特征:( 1 )阻抗最小,电流最大, ui 同相
7 k0 @# @% i. r) y$ i3 ] p & ~+ W8 T/ }/ D* B* N
( 2 )电压关系: U R =U U L =U C 8 H) p! w; _4 i# I
/ n9 N, X ?% ~3 ^) ] 当 R 很大时,会出现 U L -U C 〉〉 U ,所以串联谐振又称电压谐振。 7 E: B' o$ N* Q5 I* r: V, M& ?
" Y& V, }/ ?: q& q6 D
串联谐振在生产中的应用:( 1 )在无线电系统中,常用串联谐振在 L 、 C 上获得较高的信号电压来进行选频;( 2 )由于串联谐振要在 L 、 C 中产生高压;可能造成击穿线圈或电容的危害,因此,在电力工程中应尽量避免串联谐振。 9 d( `, C7 E- m4 C7 b# \3 a
m9 J; m$ f/ Q/ Z 二十、你对 cos Φ的认识如何? cos Φ对电力系统有何影响? cos Φ低的原因是什么?怎样提高用户的 cos Φ? 1 }; s' \( q& H5 I
" _7 o8 T" M4 e3 u8 ], Q- J- z$ F 答:对 cos Φ的认识:在直流电路中 P=UI ;而在交流电路中 P=UIcos Φ,其中 U 、 I 为电压电流有效值,所以在交流电路中负载取用的有效功率产仅与电压、电流的有效值成正比,还与 cos Φ成正比, cos Φ是决定功率的无单位因数,故称功率因数。 0 V Q; a) d, B
; F, I& v9 P* O+ D5 Q/ m- n cos Φ对电力系统有如下的影响: . N+ ^1 R6 C7 U( T
$ F- t: J1 ?: s& A* H+ o& g
( 1 ) cos Φ低增加线路的电压损失和功率损失。
; E6 u8 l7 j) V c4 l* W. a ' [& ~* w% [' o$ p/ x5 J: f0 g
( 2 ) cos Φ低使发电设备不能充分利用,即利用率低。
5 Y3 A- W j" f4 V 9 Y" Y1 ~3 g! ~2 T# L5 G6 U; [
由以上两方面的影响均可看出 cos Φ低,对国家经济是不利的,故供电部门非常重视这个参数。
9 l/ Q! l- d3 m3 o7 t % ]' O: i, r- e, {! ^# j O
从公式ψ =tg -1 中知道,由负载系数决定,容性负载是用得最少的负载,甚至没有使用容性负载,工业上大量使用的是感性负载, X L 很大,如电动机、电焊机、感应电炉、变压器等都是感性很大的负载,由于 X L 很大,也跟大, cos Φ就很低。所以 cos Φ低的主要原因是工业上大量使用感性负载造成的。 - N$ G! Y# t" i( H# O/ l w
3 L9 k9 @$ k1 I8 M6 ^3 \$ `
提高用户的功率因数其方法是:在用户进线处或用户负载处并联电容器。
8 x0 M* e* P3 y
4 A4 i1 M4 b/ g5 [. z' O$ e 二十一、什么是电器?电器的分类方法有哪些?
/ b% h& f- [ s 3 ?) ~1 y& @. D- s* F* y0 }
答:凡是根据外界特定的信号和要求,自动或手动接通和断开电路,断续或连续地改变电路参数,实现对电路或非电现象的切换、控制、保护、检测和调节的电气设备均称为电器。 + B% h- e% m, f2 ?4 f' I
K5 R/ n# E1 k0 ` 电器的分类:(一)按工作电压高低分:高压电器、低压电器。
d1 u% ~; U* P# r/ {
( R* w. p; G+ H: Q' A8 a (二)按动作方式分:自动切换电器、非自动切换电器。 7 D( t/ j$ f" G% \ j5 P
5 l# V+ ]. K$ K+ i$ C9 u$ N/ C (三)按执行功能分:有触点电器、无触点电器
5 a7 \- [# i" f
% C j% S6 s. h7 ?. _ 二十二、低压电器的标准,通常包括哪些内容?按标准内容性质可分为哪几类?按批准标准的级别分为哪几级 ?
( R8 @2 r8 s6 \" d5 h0 s
?8 w3 }7 e- b* V. H5 A 答:低压电器产品标准内容通常包括产品的用途、适用范围、环境条件、技术性能要求、试验项目和方法、包装运输的要求等,它是制造厂和用户和验收的依据。 ' F& w& r( S) e* {; O7 G
# F& A, g4 K& O; G# [ 按标准内容性质可分为基础标准、专业标准和产品标准三大类。
) J) b# p+ R1 ^9 P5 J 4 x( P. }' d2 _! y" M5 u2 F
按批准标准内容性质的级别可分为:国家标准( GB )、部标准( JB )和局批企业标准( JB/DQ )三级。
r. Q, `, B6 m
+ ?* `& N2 r d" p6 m 二十三、自动空气开关的一般选用原则是什么? $ ?, Z% a0 ~' i
. \1 i- v' @: x1 ]3 T8 A2 E
答:自动空气开关的一般选用原则是:
' E9 S2 A7 }, ~1 w# S, s 7 K7 d. X5 ?4 j. j0 X2 R
1 、自动空气开关的额定电压≥线路额定电压。 & ?+ _9 o8 U/ C1 T8 r5 W) M
1 J/ r* i* J2 \; y9 n8 o: W 2 、自动空气开关的额定电流≥线路计算负载电流。
1 E k8 A' E' h% T, H! j7 K 7 ]& J7 B* w/ n) Q" k6 k' j/ s6 F
3 、热脱扣器的整定电流 = 所控制负载的额定电流。
8 h& ?$ @/ a- t1 k8 K 7 W1 M) L& F: j2 k F# @
4 、电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流≥负载电路正常工作时的峰值电流。 ! A: ]* ?1 |" @$ ]' x
6 @* ^( `0 H# ], Y! |5 ~1 Q4 ]9 n, A 5 、自动空气开关欠电压脱扣器的额定电压 = 线路额定电压。 7 P& I) u# H+ o0 f: Q c+ _
' k6 U6 O- U4 S# }6 P) ~
二十四、熔断器主要由哪几部分组成?安秒特性表示什么?主要作用是什么?
: d7 j( l9 o+ p8 m " b4 `- c2 a1 x( P% n' Y
答:熔断器主要由熔体、安装熔体的熔管和熔座三部分组成。
~; I- S R' y: @; S 2 h7 l: p( Y4 a8 g- w
熔断器的安秒特性曲线亦是熔断特性曲线、保护特性曲线,是表征流过熔体的电流与熔体的熔断时间的关系。 $ @6 h* Y# O0 s5 c3 d" c; x
% ~9 C4 |4 @7 U2 |7 e
熔断器对过载反应是很不灵敏的,当系统电气设备发生轻度过载时,熔断器将持续很长时间才熔断,有时甚至不熔断。因此,熔断器一般不宜作过载保护,主要用作短路保护。
# l3 h# K; _- E
! L* |+ @: [5 K/ O% N' `+ J; h 二十五、绘制、识读电气控制线路原理图的原则是什么?
& p! P0 E: v0 ^2 t$ S' i 0 H5 }9 J: n% C5 U3 \
1 、原理图一般分电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路绘制。 # }0 L0 w. c/ @. U8 U
% X M" k5 C( w' k
2 、原理图中,各电器触头位置都按电路未通电未受外力作用时的常态位置画出,分析原理时,应从触头的常态位置出发。
+ I9 k% C+ o. h
4 L, L8 h& M- {9 I G/ E 3 、原理图中,各电器元件不画实际的外形图,而采用国家规定的统一国标符号画出。 / ?/ [, @" U: q! j! | f- {
$ [; ]6 b9 a3 m/ }0 h Z6 T( b, I 4 、原理图中,各电器元件不按它们的实际位置画在一起,而是按其线路中所起作用分画在不同电路中,但它们的动作却是相互关联的,必须标以相同的文字符号。
" T- A# l" F9 N/ L
3 o" B" Z6 a8 R& w4 c/ T) j% s 5 、原理图中,对有直接电联系的交叉导线连接点,要用小黑点表示,无直接电联系的交叉导线连接点则不画小黑圆点。
. T. o% S& c3 j( h4 o/ f: G s$ ^ 试验电工初级试题库- H$ e1 p$ ^+ `& ?( s/ {7 V5 c
试验工
& l: }: P5 d; ^9 r( O) [/ j " x# v: T. w% ]. X, a
一、名词解释: * z H! D$ ^/ S- d7 o0 q, ~
8 [$ n3 N% J8 E! ^ 1、三相交流电: 由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 . h# w! ^: c4 S: X
$ E* Q6 z4 F" M Z- ^% x0 F 2、一次设备: 直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。
% M$ P a: I# G# K* B9 W6 \
8 b( q1 q9 {& F 3、二次设备: 对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 " r. x6 w0 V& O! p- b+ G' _
* W- z7 u. n. V4 \/ h 4、高压断路器: 又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。
' _( k& e( o4 ` 2 r- w5 x7 B( Q6 F- G
5、负荷开关: 负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 , z. a1 m" r8 W
) {& E, H, u" V9 G3 R/ [
6、空气断路器 (自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 : b3 u: e( b% g' {% u
9 [$ Y4 o# G( t1 {5 \
7、电缆: 由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 # k* a: W/ t5 }# Q$ G- ^! e& {2 S
8 k, D, A# Y( _0 r 8、母线: 电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 0 N9 K$ |; |/ X" w( [
. d- M" D2 q& c3 |2 m! s
9、电流互感器: 又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 " U' f9 M9 Y, o& p6 @$ ]
- j- D+ n& T/ C 10 、变压器: 一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 $ P8 I% ]4 T0 |# E
( c7 p5 p) @- i. w7 L
11 、高压验电笔: 用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。
6 o$ N; m5 y" V1 y- V- n; \9 J+ [ 8 M5 V7 o1 \: Q; C
12 、接地线: 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。 : }! F3 u+ K) P9 I+ X8 s
* ~! I, C) v' K+ u) P4 v 13 、标示牌: 用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。可分为警告类、允许类、提示类和禁止在等。 & k: b0 n$ U) \( u
6 a+ G' b* v+ u 14 、遮栏: 为防止工作人员无意碰到带电设备部分而装设备的屏护,分临时遮栏和常设遮栏两种。 ! E, s, B. a! T. v& n
/ I8 p. Q- P1 S- F6 x' Y 15 、绝缘棒: 又称令克棒、绝缘拉杆、操作杆等。绝缘棒由工作头、绝缘杆和握柄三部分构成。它供在闭合或位开高压隔离开关,装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用。
$ n$ r Y+ p- `: Q0 k
& N! i: s8 f f7 C' {, | 16 、跨步电压: 如果地面上水平距离为 0.8m 的两点之间有电位差,当人体两脚接触该两点,则在人体上将承受电压,此电压称为跨步电压。最大的跨步电压出现在离接地体的地面水平距离 0.8m 处与接地体之间。
p( o: M; A; q3 L2 S % N) `8 X" Q; c, E5 L& Y) t
17 、相序: 就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序。
! [$ d* B7 ` H% @ , G, A( c) w. Z% v" O
18 、电力网: 电力网是电力系统的一部分,它是由各类变电站(所)和各种不同电压等级的输、配电线路联接起来组成的统一网络。
, J( ^% ]$ y& g4 e ^) F/ p " P4 o* {1 S+ w+ m/ t8 q- w" j# G
19 、电力系统: 电力系统是动力系统的一部分,它由发电厂的发电机及配电装置,升压及降压变电所、输配电线路及用户的用电设备所组成。
2 Z) I# c9 U2 E8 t( q1 P & X9 e/ y9 p3 M( ^( l* m0 ]0 s8 K
20 、动力系统: 发电厂、变电所及用户的用电设备,其相间以电力网及热力网(或水力)系统连接起来的总体叫做动力系统。
( k6 b) l2 ~* y % h: ?9 ]; E- \
二、选择题 3 m+ s1 J3 }" f" u( Q& B' o! ^- N
7 ^. T1 B9 e8 g {2 h4 Y' i# j& d4 \, B
1、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( A )。 : U$ C) b% X- ~( g
6 N( G6 W6 ~. @9 T4 M4 H! | A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别 ' m7 i0 U" \8 q4 H! g) I$ {
" q$ o4 y" o3 N! F! n/ K" y" f 2、万用表的转换开关是实现( A )。 # B% i7 u; I* m6 W
^. r, T0 A v2 A, H, Z4 n8 I A、各种测量种类及量程的开关 B、万用表电流接通的开关 / r- u# J2 I4 j1 Y& }$ W$ y- Z
& V+ X7 e. u0 m! y
C、接通被测物的测量开关 * d& W& }# f% ? z8 Z' V6 [
1 K& I" q, A, k6 [) Q" m( } 3、绝缘棒平时应( B )。 ) k: H- v& M0 H. C4 y* u- ?, g
+ U; o4 H& W5 P7 j; X
A、放置平稳 B、使他们不与地面和墙壁接触,以防受潮变形 C、放在墙角
$ a9 R& Y: G/ \/ X( E- t
X" N7 [+ P, u9 x9 b9 L' I7 x 4、绝缘手套的测验周期是( B )。 $ X. M& d! H! t
: @ A0 U& V( ?3 D A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次 & J* r8 V" y; E( y4 b5 a
2 \3 b* o9 E. L4 c* u+ `5 |$ z 5、绝缘靴的试验周期是( B )。
% E' K/ z# t( w9 r" z, M( m
, d2 Y+ U3 w7 H9 J5 J |( i A、每年一次 B、六个月一次 C、三个月一次
1 E0 e. k& R+ d6 V7 \" N' w
% U# c' R6 s7 y6 k. K% h 6、在值班期间需要移开或越过遮栏时( C )。
4 w2 R$ |5 y6 R3 I $ Y( f* I6 }* T! T
A、必须有领导在场 B、必须先停电 + Z5 ^4 [1 O1 k; L- z
8 U2 `4 w3 F$ _7 ~
C、必须有监护人在场 ' z, I ]) }4 z: i ?0 n
8 y$ P" D( V0 o' L
7、值班人员巡视高压设备( A )。 0 g1 V4 B. S* ?
# I! M" c$ y- b
A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作
* C# ]6 g. ]8 k; D: t
) v' _+ T9 ^; z. W5 C9 I E C、若发现问题可以随时处理
# X4 j2 f- x+ h2 o4 a$ c
9 _6 |8 I- K! m* E 8、倒闸操作票执行后,必须( B )。
. A. c' I& z2 z+ m2 ^4 k0 h ' a' s$ W9 b6 | W
A、保存至交接班 B、保存三个月 C、长时间保存
* q9 ?5 D) p# | g+ [* L
% o% [6 H- ]9 w 9、接受倒闸操作命令时( A )。 ' T ?+ F0 W3 I: o K6 d2 A
% C3 ^: X8 M8 x9 k7 \8 Y A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受
. o7 G8 a/ O9 H+ n( C* K; X+ C
$ g9 S8 ^0 a, W) r3 `0 W B、只要监护人在场,操作人也可以接受
$ n7 A; Z/ ?$ Y
' p" U) e/ v% S7 t- O! E C、可由变电站(所)长接受 / s& s' G7 Q; i( R0 X" {
) L( t8 ]8 _3 @, L( N, Z
10 、直流母线的正极相色漆规定为( C )。
* x O7 R) l- r8 u$ t- S( m8 N
A l+ D2 z2 X. Q5 t% }: L/ `) L0 x/ a A、蓝 B、白 C、赭
9 ~& _! D4 Z) e5 {1 f
" Q s; N s( j1 c- H 11 、接地中线相色漆规定涂为( A )。
, h, x: {0 M# w
, x3 S! ]' H; l9 n: i5 R A、黑 B、紫 C、白
, I) p" L/ J. x3 M% v: m7 J 0 g- P& c% f: Z2 x( h
12 、变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为( A )。
4 G8 Z6 X4 F1 I, }; C9 J9 ^" I; u
; D7 _- v7 s" g c A、 85 ℃ B、 90 ℃ C、 95 ℃ " B5 J) ?# _+ \
/ V$ `2 G( C' } {1 i+ v 13 、电流互感器的外皮最高允许温度为( B )。 . |8 |+ R# F" W8 K
# S# b1 l. U9 n) O
A、 60 ℃ B、 75 ℃ C 、 80 ℃
% A9 ?; @" ]- E d9 C , j6 |8 o/ C9 ?9 ^( e7 P
14 、电力电缆不得过负荷运行,在事故情况下, 10k V以下电缆只允许连续( C )运行。 ( l2 a$ J& ]8 w7 w
4 c* n! m$ v( x9 K A、1 h 过负荷 35 % B、 1.5h 过负荷 20 % C、 2h 过负荷 15 %
2 F* e8 ~5 O2 H/ v
/ a v6 t2 n$ p4 v. Z' Y 15 、电力变压器的油起( A )作用。
D( y0 S7 \' y- _ ) M' n$ h0 I% a7 Z2 Z* p
A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热
, }1 D/ A1 d5 r $ r0 u, k% _ Z8 P: u4 I* e; J
16 、继电保护装置是由( B )组成的。
0 i6 X9 j, c6 o v9 ]! z 8 L$ o& J. J/ [2 v& r' q5 H
A、二次回路各元件 B、各种继电器
4 ^/ c/ i7 x% @4 J4 k. P " d+ E0 r' {& m
C、包括各种继电器和仪表回路
# R7 s w% a4 P- e" q
& z. y1 x, y( _2 r4 s. C8 h3 d* F 17 、信号继电器动作后( C )。 / Z9 T7 o' t3 _- d# @) S
* \3 x# g" f0 X3 G) C A、继电器本身掉牌或灯光指示 $ b6 Y3 L+ b( R5 @
v5 x! S, O8 k: J A* l" c- a% U) Z B、应立即接通灯光音响回路 M8 [' X- M* W
{2 z' ]" m3 s( T. U C、应是一边本身掉牌,一边触点闭合接通其它信号 - j, L, n" z9 U `" V2 N! v
: f! b2 ?0 I3 F- o 18 、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并( B )。
6 d$ E% `2 y; ^! L9 k ) T* a7 ]0 G/ h
A、自动重合闸一次 B、发出信号
- [. U9 _# M! Q$ @% O
; c) F! D$ r/ ] C、将完好部分继续运行 ( X' y& N, w: T4 T, j
1 h/ m4 W$ P& y3 ~ 19 、装设接地线时,应( B )。 ' I; Y2 Q+ q( x# N
" c! @& R1 l2 k+ t' V
A、先装中相 B、先装接地端,再装两边相 4 P& D, _9 E0 ~* D) Y3 o! D
- d) t% N8 N6 j$ {& N9 r1 H1 N
C、先装导线端 + L M. w4 @; O8 y' i+ q1 P# \% D( ^
3 H1 L- w" Y! I3 z1 n
20 、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口( A )。
) T3 y& M3 i1 m% d% n + D# w( X9 E% b2 G$ |4 j
A、装入绝缘手套中 B、卷上去 C、套在手套外面
2 N$ U, ^5 n. ]4 [4 d4 {
2 p) ~; n7 V L0 v 21 、某线路开关停电检修,线路侧旁路运行,这时应该在该开关操作手把上悬 挂( C )的标示牌。 ; e+ {' c7 H! p; P* @, Y
& _* L( I1 R- e2 S7 H A、在此工作 B、禁止合闸 C、禁止攀登、高压危险 ) A/ Z* V$ z) k6 o$ d: `5 C
) J% j7 m- A2 H+ l4 ^
三、填空题
4 L$ k4 \; i! w / H8 ]. A3 Z5 _( x1 ~3 J) `* s6 B1 ]
1、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于 250V 为高电压;在 250V 以下为低电压;安全电压为 36V 以下;安全电流为 10mA 以下。
+ c" W# A t# u! e( V0 i 8 j! I# Z/ [1 D+ n4 f
2、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是 10k V时 0.7 m , 35k V时 1.0 m , 110k V时 1.5 m , 220k V时 3.0 m 。 ( r- Y; n# R9 ~; u
) R: |; R& v' B5 E' l0 F
3、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应 穿绝缘靴 ,并不得 接近避雷器、避雷针 和 接地装置 。 + N2 [: ^) {5 K$ ~, S/ I0 O% c5 n5 R
4 r' D5 T4 e5 s& W/ S
4、遇有电气设备着火时,应立即将 该设备 的电源 切断 ,然后进行 灭火 。
1 t2 i4 V! V- Q2 j
- V5 m( h! v# d: D3 u) G8 s 5、值班运行工的常用工具有 钢丝钳 、 螺丝刀 、 电工刀 、 活板手 、 尖嘴钳 、 电烙铁 和低压试电笔等。
. \& w6 z8 n; j0 D5 }9 C
- T0 Y& p; k9 Z# a! ?& q 6、在变压器的图形符号中Y表示 三相 线圈星形连接 。
. Z5 K" m9 Z; M8 H 1 N, W2 Y( Z( Y! W3 b, K+ {
7、变电站(所)控制室内信号一般分为 电压 信号; 电流 信号 ; 电阻 信号。
8 v+ m6 s8 X5 A0 e# K; u8 K$ t c4 _
: z" b2 G+ y' {( L 8、在带电设备周围严禁使用 皮尺 、 线尺 、 金属尺 和进行测量工作。
* S1 n2 J' Q2 s; [' T , W9 b1 j" @7 b" ]( B# }
9、带电设备着火时应使用 干粉 、 1211 、 二氧化碳 灭火器,不得使用 泡沫 灭火器灭火。 * C! X) H0 C; o( B8 f5 t: X: V. k
$ M5 k. O1 Q, N/ H Z& ^
10 、变电站(所)常用直流电源有 蓄电池 、 硅整流 、 电容储能 。 ; }) @' t! D$ I$ Q1 M& a* |
~9 B: e% T3 j% W. ~ L( ]8 O
11 、变电站(所)事故照明必须是独立 电源 ,与常用 照明 回路不能 混接 。
- r+ v' W' Z2 u8 F
2 l& Y1 @' y* H' }6 Z" v# k' A 12 、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是 拉开 、 合上 。 # H a& _/ E2 i1 q. D, U
: w" ^7 m3 r1 |: Z5 n% | 13 、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是 投入 、 解除 。 $ g- M* i9 M y
! R3 K, C( p! V9 Y4 ?
14 、验电装拆接地线的操作术语是 装设 、 拆除 。 - g8 G+ n9 x# }( o' T! A
/ B8 f u5 X$ h3 [ 15 、每张操作票只能填写 一个操作 任务,每操作一项,做一个 记号“√” 。
' ^" z) ?. Y5 Y. X/ @& e$ C. C* F
3 y0 M. ?+ g" [, C" H/ |/ o 16 、已执行的操作票注明“ 已执行 ”。作废的操作应注明“ 作废 ”字样。这两种操作票至少要保存 三个月 。 - R# }5 c$ l. @! i8 o, L; m. w
- j! I" z$ g1 z, m" b1 c7 _
17 、在晶体管的输出特性中有三个区域分别是 截距 、 放大区 和 饱和区 。
* |! y! g1 j; p* B4 N9 t$ Q N9 c# l |# ?
18 、在阻、容、感串联电路中,只有 电阻 是消耗电能,而 电感 和 电容 只是进行能量变换。 5 a+ O7 G- Q! k7 W! ?5 U H3 r
. @2 p) ~, B/ m% a( X
19 、变电站(所)倒闸操作 必须 由两人 执行 ,其中对 设备 熟悉者做 监护 人。 9 b G+ j3 b2 j6 z% v* t; ^
$ Q8 h ]/ I' W8 h$ K
20 、在倒闸操作中若发生 疑问 时,不准擅自更改 操作票 ,待向值班调度员或 值班负责人 报告,弄清楚后再进行操作。
8 I: P& T1 ~* d( I" r: i/ Y
2 C4 w+ f0 ^! W 21 、在变电站(所)操作中,不填用操作票的工作的 事故处理 、 拉合开关的单一操作 、 拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线 。
! N4 `8 `( y& ~, Y$ g3 f+ j/ b
0 O7 m' I0 \3 F; Q3 m* t3 T7 f2 A3 Q 22 、填写操作票,要包括操作任务 操作顺序 、 发令人 、 操作人 、 监护人 及操作时间等。 $ P! t1 i$ _0 |0 k
* ]9 h$ k; [, M8 n% W7 a+ I 23 、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离:室内应大于 4 m ,室外应大于 8 m 。 ' F! ~" |6 }/ w3 @$ y& E
& B3 g+ C- ?$ D- d3 ?, v
24 、电流互感器一次电流,是由一次回路的 负荷电流 所决定的,它不随二次回路 阻抗 变化,这是与变压器 工作原理 的主要区别。
% U2 t8 R% ]: v: C! L R ; T* I3 o! X' v9 d! K, A) T
25 、变压器油枕的作用是 调节 油量、 延长油的 使用寿命。油枕的容积一般为变压器总量的 十分之一 。 f4 g0 M1 N- R6 z" f8 Y' z& e" Z" I
; O* a \$ B7 n$ d, H+ @8 @6 E% S 26 、变压器内部故障时, 瓦斯 继电器上接点接 信号 回路,下接地接开关 跳闸 回路。 7 t& G6 o! u: A
/ Y: z- c' y( t" M# F4 [
27 、变压器的冷却方式有 油浸自冷 式、 油浸风冷 式、 强油风冷 式和强油水冷却式。
) G' t% X$ z! C+ n. g5 ]5 b/ x ' R% r* @, v* l/ R4 Q u3 _5 i
28 、我厂主要设备的额定电流, 1000k VA变压器: 57.7 A, J-752A : 52.5 A; J-201 A: 166 A。 ( b, ?0 `! N2 c# }! F' E! f
$ U; b4 O+ r( m5 O, z0 c
29 、我厂三次鼠害事故的年、月及主要受损设备、、、。
+ D7 ]9 l }- W/ `/ g7 l+ j
- L- @- d: E ] 四、问答题
7 U, Z2 B1 M* W. ~% k# O0 F/ H + G2 h3 [! F) _& L
1、继电保护的用途是什么?
% E- `, y v8 m% r8 z/ Y+ e # d1 T& N/ G i% ]9 a
答:①、当电网发生足以损坏设备或危及电网安全运行的故障时,使被保护设备快速脱离电网;②、对电网的非正常运行及某些设备的非正常状态能及时发出警报信号,以便迅速处理,使之恢复正常;③、实现电力系统自动化和远动化,以及工业生产的自动控制。
3 m. U* r+ t- B- R/ H4 S % m! r: t+ O- T$ m5 B
2 、继电保护装置的基本原理是什么?
3 O# J G7 ]+ H: K( N # _& B* o4 N! e0 H4 ~: _
答:电力系统发生故障时,基本特点是电流突增,电压突降,以及电流与电压间的相位角发生变化,各种继电保护装置正是抓住了这些特点,在反应这些物理量变化的基础上,利用正常与故障,保护范围内部与外部故障等各种物理量的差别来实现保护的,有反应电流升高而动作的过电流保护,有反应电压降低的低电压保护,有即反应电流又反应相角改变的过电流方向保护,还有反应电压与电流比值的距离保护等等。 ' Y" M6 e0 m! L) t7 U% n5 M& |
6 i' r7 w _1 D9 w9 p 3、对继电器有哪些要求? . J, }5 y( ]2 h2 P! S+ d ?
/ ^$ l* a/ o1 d# i
答:①、动作值的误差要小;②、接点要可靠;③、返回时间要短;④、消耗功率要小。 7 J% j' l' ^" A3 J# f8 L6 K
$ B' b, p, j: O% b; U: W, t 4、常用继电器有哪几种类型? ! V2 U+ c" b0 }
. x& Y$ T+ o# C v' b; ^" U
答:按感受元件反应的物理量的不同,继电器可分为电量的和非电量的两种,属于非电量的有瓦斯继电器、速度继电器、温度继电器等。
) N# C2 ]# O1 ` ! s6 ~' l+ v% _$ ?
反应电量的种类较多一般分为: ( F4 e/ t; r* F8 c. w. w' |
: `$ P2 ]) Q; L
①、按动作原理分为:电磁型、感应型、整流型、晶体管型;②、按反应电量的性质有:电流继电器和电压继电器;③、按作用可分为:电间继电器、时间继电器、信号继电器等。
: f" `8 [& H1 W {* h% `1 Z( L: w
4 W; q+ ]0 w" d0 A& s! U 5、感应型电流继电器的检验项目有哪些?
; Z: q* ^, F# @/ L9 ^$ b8 W 0 m7 k, N: w; j
答:感应型电流继电器是反时限过流继电器,它包括感应元件和速断元件,其常用型号为 GL-10 和 GL-20 两种系列,在验收和定期检验时,其检验项目如下: u: L1 ?9 {" H. f. `, g& M
3 a6 s& O; G) |- O3 o
①、外部检查;②、内部和机械部分检查;③、绝缘检验;④、始动电流检验;⑤、动作及返回值检验;⑥、速动元件检验;⑦、动作时间特性检验;⑧、接点工作可靠性检验。
( E# d. i$ o$ }, N; t" j . v: U3 h) t5 W( Z+ Q2 I
6、怎样正确使用接地摇表?
) m; q# [' E) _; [. f: K( _ $ m9 G$ Q$ X! p$ X. J% d2 P8 D
答:测量前,首先将两根探测针分别插入地中接地极 E ,电位探测针 P 和电流探测针 C 成一直线并相距 20 米, P 插于 E 和 C 之间,然后用专用导线分别将 E 、 P 、 C 接到仪表的相应接线柱上。 ( K* G# s7 A! L& Z) {
3 c8 a: w% C0 s; I4 k 测量时,先把仪表放到水平位置检查检流计的指针是否指在中心线上,否则可借助零位调整器,把指针调整到中心线,然后将仪表的“信率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机的摇把,同时旋动“测量标度盘”使检流计指针平衡,当指针接近中心线时,加快发电机摇把的转速,达到每分钟 120 转以上,再调整“测量标度盘”使指针于中心线上,用“测量标度盘”的读数乘以“倍率标度”的倍数,即为所测量的电阻值。 + V+ I! [: i- T- L0 _7 i( U( O* d
k( ~# F; T3 i 7、继电器应进行哪些外部检查?
! z- k9 b6 u9 R- f & Y Q5 H4 S6 s, K: C6 V P
答:继电器在验收或定期检验时应做以下外部检查: % ?& q7 Y: y; Y- X Z
( v9 E8 S2 O+ H4 B
①、继电器外壳应完好无损,盖与底座之;②、各元件不应有外伤和破损,且按装牢固、整齐;③、导电部分的螺丝接线柱以及连接导线其部件不应有氧化开焊及接触不良等现象,螺丝及接线柱均应有垫片及弹簧垫;④、非导电部分如弹簧,限位杆等,必须用螺丝加以固定并用耐久漆并封。
) Y! d8 ^ B* V; M' ~. \5 } ! P! m0 v1 y) Z. I! O$ N1 X7 Z
8、什么是变压器的绝缘吸收比?
/ d8 n; r9 ?# V. X, t ! a" L# s/ s0 U" M. ~
答:在检修维护变压器时,需要测定变压器的绝缘吸收比,它等于 60 秒所测量的绝缘电阻值与 15 秒所测的绝缘电阻值之比即R 60/ B 15 用吸收比可以进行一步判断绝缘是否潮湿,污秽或有局部缺陷,规程规定在 10~30 ℃时, 35~60kV 绕组不低于 1.2 , 110~330kV 绕组不低于 1.3 。 + [! l7 F6 Z# F! F6 B/ Y K
, Z0 b( L" {2 t4 L0 T 9、 DX-11 型信号继电器的检验项目有哪些?
4 i0 a0 O/ E# V7 J8 p
( r% i& d3 M; _9 r 答:①、外部检查;②、内部和机械部分检验;③、绝缘检验;④、直流电阻测量;⑤、动作值检验;⑥、接点工作可靠性检验。 " V: } [: {) Q! j
^7 ]/ p: X/ U/ ]( m& z 10 、 DX-11 型信号继电器的动作值返回值如何检验?
. r. [( b5 ~9 C) ^ 1 W% y6 f' m' R t4 o9 S- u& _
答:试验接线与中间继电器相同,对于电流型继电器,其动作值应为额定值的 70~90% ,对于电压型信号继电器,其动作值应为额定值的 50~70% 。 3 b. P) m. |$ p8 a0 y- J
9 ]5 Q" C* Y9 S) ^3 p6 T 返回值均不得低于额定值的 5% ,若动作值,返回值不符合要求,可调整弹簧拉力或衔铁与铁芯间的距离。
; W# w( _' L) X" D1 G6 @ * [2 t# Z$ \# X9 l- u" k& e
11 、什么是继电保护装置的选择性?
3 _4 v6 M1 p- b4 J
- R! P) W6 s* a7 n7 h5 m; q 答:保护装置的选择性由保护方案和整定计算所决定的,当系统发生故障时,继电保护装置能迅速准确地将故障设备切除,使故障造成的危害及停电范围尽量减小,从而保证非故障设备继续正常运行,保护装置能满足上述要求,就叫有选择性。
4 j9 q6 m3 m8 h
1 C1 o( Q9 j: M: a: h/ @, N 12 、继电保护装置的快速动作有哪些好处? , G# g" i) u' P3 M) \6 y
, o( i4 K9 w9 o$ u2 Q$ |
答:①、迅速动作,即迅速地切除故障,可以减小用户在降低电压的工作时间,加速恢复正常运行的过程;②、迅速切除故障,可以减轻电气设备受故障影响的损坏程度;③、迅速切除故障,能防止故障的扩展。 8 M3 @, [* l3 D5 Y+ A( ?: {
4 r: M/ w. G% ~$ s9 X# v 13 、电流速断保护的特点是什么?
0 s& L% C* N- F1 }( S4 }' I6 y 3 r" o! T2 T) B) u# e
答:无时限电流速断不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围,为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式(即通过本线路的电流为最大的运行方式)来整定,但这样对其它运行方式的保护范围就缩短了,规程要求最小保护范围不应小于线路全长的 15 %。 ' m- t8 ?' u! u6 a
. c6 D) q& y! _ 另外,被保护线路的长短也影响速断保护的特性,当线路较长时,保护范围就较大,而且受系统运行方式的影响较小,反之,线路较短时,所受影响就较大,保护范围甚至会缩短为零。
+ V% K. M: Y4 z7 Z1 j6 U7 R3 |* N5 H
4 X- e% {7 F! V1 g/ v 14 、 DS-110/120 型时间继电器的动作值与返回值如何测定?
( p1 r4 i3 B3 |9 u2 b; m) Q
7 R$ `! F, L; Q" D1 o8 l# j 答:调节可变电阻器升高电压,使衔铁吸入,断开刀闸冲击地加入电压,衔铁应吸和,此电压即为继电器的动作电压,然后降低电压,则使衔铁返回原位的最高电压为返回电压。
7 H1 C7 A% t$ a$ _9 H
% f. {. [/ F# f4 l _ 对于直流时间继电器,动作电压不应大于额定电压的 65 %,返回电压不应小于额定电压的 5% ,对于交流时间继电器,动作电压不应大于额定电压的 85 %,若动作电压过高,则应调整弹簧弹力。
5 t: M. y+ T. d& ]0 w! F8 R# r : \7 w# n. H" h" c3 u5 s, ]; p$ L
15 、对断路器控制回路有哪几项要求?
+ ~, a5 S* P" N7 J7 Z # A: `7 p/ k) z9 J
答:断路器的控制回路,根据断路器的型式,操作机构的类型以及运行上的不同要求,而有所差别,但其基本上接线是相似的,一般断路器的控制回路应满足以下几项要求:
4 V. Y0 h, v- i8 i) z& j " G8 p0 ~& i) M$ _: |
①、合闸和跳闸线圈按短时通过电流设计,完成任务后,应使回路电流中断;②、不仅能手动远方控制,还应能在保护或自动装置动作时进行自动跳闸和合闸;③、要有反映断路器的合闸或跳闸的位置信号;④、要有区别手动与自动跳、合闸的明显信号;⑤、要有防止断路器多次合闸的“跳跃”闭锁装置;⑥、要能监视电源及下一次操作回路的完整性。
" T/ g: k" y. j8 k3 q7 m5 [ . X1 F3 k, }- _+ J, ^% }
16 、电气上的“地”是什么?
& b% Z( x6 p/ }1 M% k
; @; T4 ?( S" s2 B; o2 x+ z. m 答:电气设备在运行中,如果发生接地短路,则短路电流将通过接地体,并以半球面形成地中流散,如图所示,由于半球面越小,流散电阻越大,接地短路电流经此地的电压降就越大。所以在靠近接地体的地方,半球面小,电阻大,此处的电流就高,反之在远距接地体处,由于半球面大,电阻小其电位就低。试验证明,在离开单根接地体或接地极 20m 以外的地方,球面已经相当大,其电阻为零,我们把电位等于零的地方,称作电气上和“地”。 & h2 @* }! y& M# b7 m2 n3 ]& N
/ W( Z- Y! D8 R* | 17 、什么叫变压器的短路电压?
0 |; Q g; F( H: g P
8 p9 O; b. i5 T2 B' G' N 答:短路电压是变压器的一个主要参数,它是通过短路试验测出的,其测量方法是:将变压器副边短路,原边加压使电流达到额定值,这时原边所加的电压 VD 叫做短路电压,短路电压一般都用百分值表示,通常变压器铭牌表示的短路电压就是短路电压 VD 与试验时加压的那个绕组的额定电压V e 的百分比来表示的即 VD% = VDe/Ve × 100% 。 " d: N( \* B4 H& F F* h% @
% U4 l4 T1 ~ Q8 b6 L6 D
18 、测量电容器时应注意哪些事项?
, B- [5 _3 l( R- A# o% M L 3 s' g: z& J: @3 q! Z
答:①、用万用表测量时,应根据电容器和额定电压选择适当的档位。例如:电力设备中常用的电容器,一般电压较低只有几伏到几千伏,若用万用表 R × 1CK 档测量,由于表内电池电压为 15~22.5 伏,很可能使电容击穿,故应选用 R × 1K 档测量;②、对于刚从线路上拆下来的电容器,一定要在测量前对电容器进行放电,以防电容器中的残存电椅向仪表放电,使仪表损坏;③、对于工作电压较高,容量较大的电容器,应对电容器进行足够的放电,放电时操作人员应的防护措施,以防发生触电事故。 7 O# J! ?1 J3 p2 W
9 ]1 V8 Q1 p% \! t; v5 s* g 19 、什么叫正弦交流电?为什么目前普遍应用正弦交流电? 5 X5 {: W- o" e* Q
1 g# d0 {# C3 J9 B; E i 答:正弦交流电是指电路中电流、电压及电势的大小和方向都随时间按正弦函数规律变化,这种随时间做周期性变化的电流称为交变电流,简称交流。 , l5 O) ?; Y$ F/ e7 @
& _6 \" ?6 r$ j4 U8 C# G 交流电可以通过变压器变换电压,在远距离输电时,通过升高电压以减少线路损耗,获得最佳经济效果。而当使用时,又可以通过降压变压器把高压变为低压,这即有利于安全,又能降你对设备的绝缘要求。此外交流电动机与直流电动机比较,则具有造价低廉、维护简便等优点,所以交流电获得了广泛地应用。
- f4 |; H1 n. N }- ]: y" ] 9 H! m/ C2 F! v6 ^- w. n
20 、为什么磁电系仪表只能测量直流电,但不能测量交流电?
1 e+ ^/ g: z8 c5 B% g9 h 6 X: F9 t% o# i( B$ }& |% Y
答:因为磁电系仪表由于永久磁铁产生的磁场方向不能改变,所以只有通入直流电流才能产生稳定的偏转,如在磁电系测量机构中通入交流电流,产生的转动力矩也是交变的,可动部分由于惯性而来不及转动,所以这种测量机构不能直流测量交流。(交流电每周的平均值为零,所以结果没有偏转,读数为零)。 - M$ J( k9 ^& ~4 |0 u( [6 Q
+ n1 y; t% I8 m4 q& _
21 、为什么电气测量仪表,电度表与继电保护装置应尽量分别使用不同次级线圈的 CT ? - k' o/ A- F5 c( c ~& X. X# [
" [( q( S$ t) O 答:国产高压 CT 的测量级和保护级是分开的,以适应电气测量和继电保护的不同要求。电气测量对 CT 的准确度级要求高,且应使仪表受短路电流冲击小,因而在短路电流增大到某值时,使测量级铁芯饱和以限制二次电流的增长倍数,保护级铁芯在短路时不应饱和,二次电流与一次电流成比例增长,以适应保护灵敏度要求。 4 |* i1 y( \' t! o: E
# Y" h+ T1 c! U; ^/ z/ M/ X 22 、 CT 的容量有标伏安( VA )有标欧姆(Ω)的?它们的关系? $ n! I6 B# d x5 i
6 S. n: h: o+ r( D6 F 答: CT 的容量有标功率伏安的,就是二次额定电流通过二次额定负载所消耗的功率伏安数:W 2 = I 2 Z 2 ,有时 CT 的容量也用二次负载的欧姆值来表示,其欧姆值就是 CT 整个二次串联回路的阻抗值。 CT 容量与阻抗成正比, CT 二次回路的阻抗大小影响 CT 的准确级数,所以 CT 在运行是其阻抗值不超过铭牌所规定容量伏安数和欧姆值时,才能保证它的准确级别。 : |8 |% X# O- F* g: D$ k' j% t ]. }
/ u0 P& Z4 |: H5 N9 Y
23 、兆欧表摇测的快慢与被测电阻值有无关系?为什么? ( [1 x5 W9 s8 i5 {* i- j
! m. D! ~! g9 l) m 答:兆欧表摇测的快慢一般来讲不影响对绝缘电阻的测量。因为兆欧表上的读数是反映发电机电压与电流的比值,在电压变化时,通过兆欧表电流线圈的电流,也同时按比例变化,所以电阻值数不变,但如果兆欧表发电机的转数太慢,由于此时电压过低,则也会引起较大的测量误差,因此使用兆欧表时应按规定的转数摇动。一般规定为 120 转 / 分,可以± 20% 变化,但最多不应超过± 25% 。
5 a/ \+ J L% w# g1 q3 d' d' o ; f" t7 ?" C8 t' b
24 、哪些电气设备必须进行接地或接零保护?
, ~' e K8 {# U5 `6 @
3 ~; q- g) q5 A0 z( \ 答:①、发电机、变压器、电动机高低压电器和照明器具的底座和外壳;②、互感器的二次线圈;③、配电盘和控制盘的框架;④、电动设备的传动装置;⑤、屋内外配电装置的金属架构,混凝土架和金属围栏;⑥、电缆头和电缆盒外壳,电缆外皮与穿线钢管;⑦、电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器。
. [7 o0 ?0 g4 W
, ~: e: |; l' {$ m3 [6 ]) g+ V 25 、电缆线路的接地有哪些要求?
( K' {7 M& z) M ! m7 `, L. O) b2 u0 ?2 K7 q/ ?/ P G
答:①、当电缆在地下敷设时,其两端均应接地;②、低压电缆除在特别危险的场所(潮湿、腐蚀性气体导电尘埃)需要接地外其它环境均可不接地;③、高压电缆在任何情况下都要接地;④、金属外皮与支架可不接地,电缆外皮如果是非金属材料如塑料橡皮管以及电缆与支架间有绝缘层时其支架必须接地;⑤、截面在 16 平方毫米及以下的单芯电缆为消除涡流外的一端应进行接地。 v- p3 B( C, C1 R1 b7 I
3 _9 _ R- \+ \" h0 R- n" c" I: X8 Q
26 、在进行高压试验时必须遵守哪些规定? $ i* B+ Z' Z) j; Q
% j9 _$ a) ^7 z: } 答:①、高压试验应填写第一种工作票。在一个电气连接部分同时有检修和试验时填一张工作票。但在试验前应得到检修工作负责有的许可,在同一电气连部分,高压试验的工作票发出后,禁止再发第二张工作票。如加压部分和检修部分之间的断开点,按试验电压有足够的安全距离,并在另一则有接短路时,可在断开点一侧进行试验,另一侧可继续工作,但此时在断开点应挂有“止步,高压危险!”标示牌,并设有专人监护;②、高压试验工作不各少于两人,试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前试验负责人应对全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项;③、因试验需要断开设备接头时,拆前应做好标记,接后应进行检查;④、试验装置的金属外壳应可靠接地,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢固,试验装置的电源开关应使明显断开的双刀闸,为了防止误合,切闸,可在刀刃上加绝缘罩,试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关,并加上装过载自动掉闸装置;⑤、试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂“止步,高压危险!”标牌并派人看守,被试设备两端不在同一地点时,另下点派人看守;⑥、加压前,必须认真检查,试验接线表计倍率,调压器在零位及仪表的开始状态,均正确无误,通知有关人员离开被试设备,并取得负责人许可,方可加压,加压中应有监护并呼唱,高压试验工作人员,在全部加压中,应精力集中不得与他人闲谈,随时警惕异常现象发生。操作人员应站在绝缘垫上; ⑦、变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源,放电并将升压设备的高压部分短路落地;⑧、未装地线的大熔器被试设备,应先放电再做试验,高压直流试验时,每告一段落或结束,应将设备对地放电数次,并短路接地;⑨、试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查和清理现场;⑩、特殊的重要电气试验,应有详细的试验措施并经主管生产领导(总工)批准。 a( f: D |3 B" _+ m. X& |: n
# I9 L& Z; t7 O+ x l 27 、为什么变压器原边电流是由副边决定的? 8 m+ P# b6 G2 u# E. z6 Y, M9 W
; m$ e% Z- r$ u3 Y/ M 答:变压器在带有负载运行时,当二次侧电流变化时,一次侧电流也相应变化。这是什么原因呢?根据磁动平衡式可知,变压器原、副边电流是反相的。副边电流产生的磁动势,对原边磁动势而言,是起去磁作用的。即 I 1 W 1 ≈ -12W 2 。当副边电流增大时,变压器要维持铁芯中的主磁通不变,原边电流也必须相应增大来平衡副边电流的产作用。这就是我们所看到的当副边二次电流变化时,一次侧电流也相应的原理,所以说原边电流是由副边决定的。 # v5 @# X/ d& o3 n9 V5 f
0 B4 `# O' ^) q! W9 t) z( P) v5 O 28 、三相异步电动机的轴上负载加重时,定子电流为什么随着转子电流而变化? 4 F, g) L- l' H$ q
7 b. N! r, U. d: F' W 答:当一台异步电动机的绕组结构一定时,磁动势的大小就是由定子电流来决定的。在正常情况下,电流的大小决定于负载,当电源电压一定而负载增大时,会使电动机转轴的反转矩增加,因此使转速下降。根据电动机基本工作原理中“相对运行”这一概念,转子导体与磁场(电源电压不变的情况下它的转速也是不变的)之间的相对运动就会增加,也就是说转子导体要割气隙磁场的速度增加了。因此,转子感应电动势 E2 ,转子电流 I2 和转子磁动势 F2 也就增大。应该注意的是,转子磁动势 F2 对于定子主磁场不说是起去磁作用的,为了抵消 F2 的去磁作用,定子电流 I1 和定子磁电动势 F1 就会相应的增大,因此电动机轴上的负载越重,转子电流 I2 就越大(当然也不能无限增大负载)。定子电流 I1 也相应地增大,所以定子电流 I1 是随着转子电流 I2 的变化而变化的。
% @- Y% x' N( P; ~& L! O0 u. A! Y + F# s4 j1 f. K
29 、为什么采用双臂电桥测量小电阻准确较高?
3 i& c S2 ~" {
9 ?, p4 Y8 w F! ]! q* P# y0 H( C 答:因为双臂电桥是将寄生电阻,并入误差项,并使误差项等于零,因而对电桥的平衡不因这部分寄生电阻大小而受到影响,从而提高了电桥测量的准确性。5 z$ [' L. z: v& k) Z B+ h
电工初中级题库& ]9 y1 u0 v% f( g. ^5 x( C
电工三级(两份,运行、电修各一份) ) H; G3 a5 v+ x; w ~5 {
9 p2 W6 N" t' k: ]
一、填空
& ~( l% f1 W4 ^; I6 X% Q 1、直流电机的转子是由 电枢铁心 、 绕组换向器 、 转轴 和 风叶 等部分组成,是进行 能量转换 的重要部分。
! `6 u# [1 j4 j 2、直流电动机的励磁方式可分为 他 励、 并励 、 串励 和 复励 。 0 h+ \. O) `. K1 b2 i
3、直流电机在额定负载下运行时,其 # 等级不应超过 1.5 级。
7 `- g& ~$ b; x 4、三相变压器的额定容量,是给一次绕组放额定电压时,为保证部温升不超过额定值所允许输出的 最大视在功率 。它等于二次绕组 额定电压 与 额定电流 乘积的 √ 3 倍。
" L0 M8 M. @0 \. D 5、变压器在运行中,绕组中电流的热效应所引起的损耗通常称为 铜耗 ;交变磁场在铁心中所引起的损耗可分为 磁滞 损耗和 涡流 损耗,合称为 铁耗 。 4 N0 m% D: r2 X0 v6 F* x+ D
6、由于变压器短路试验时 电流 较大,而所加 电压 却很低,所以一般在 高压 侧加压,使 低压 侧短路。 - F- V* ~6 _& p" L+ N! h- C
7、交流电机绕组单元嵌在槽内的部分叫做 有效 部分,槽外部分 端 叫做部。
+ Q( \$ X! `5 F r- h* R 8、三相异步电动机旋转磁场的转向是由 电源的相序 决定的,运行中若旋转磁场的转向改变了,转子的转向 随之改变 。 " ~. `' j5 a2 Y w/ p) z& _
9、Y系列交流电机的绝缘等级为 B 级。 ! E) G- D3 ?* V7 B& h+ t4 D# @
10 、同步电机的转子有 凸极 和 隐极 两种,一般工厂用的柴油发电机和同步电动机的转子为 凸 式。
" ]' M, Q6 S8 O/ ] 11 、三相异步电动机的转速取决于 磁场极对数 P 、 转差率 S 和 电源频率 f 。
4 k% P$ d. d& T, b* p3 ~0 ?- D 12 、绕组烘干常采用下列三种方法 烘房烘干法 、 灯泡烘干法 、 电流烘干法 。 7 d7 }* L4 B8 ^1 H5 h( Z) k- Q
13 、电弧的产生是由于触点间隙中的气体被 游离 ,产生大量的电子和离子,使绝缘的气体变成了 导体 。电流通过这个游离区时所消耗的 电能 转变为 热 能和 光 能,因此发出光和热的效应。 # C+ ?8 ?3 e* N' c% q0 O" ]! ]- H
14 、 RL1 系列螺旋式熔断器,熔体内部充满 石英砂 。在切断电流时, 石英砂 能迅速将电弧熄灭。
" N6 x; X# A; E 15 、接触器触点开距、是接触点在 完全 分开时动静触点之间的最短距离。 . e' G+ `+ v8 @$ G! f7 i1 n
16 、直流接触器主触点在分析直流电路产生的电弧比交流电弧 ? 难于 熄灭,所以通常用灭弧装置。
$ U4 z% N5 K) `: h% D+ F2 x" h 17 、桥式起重机设立零位保护的目的是防止当控制器的 ?? 不在零位,电源断电后又重新送电时,电动机起动而发生事故。 , o; X4 Y! g+ L. b% `, q
18 、磁电子仪表的固定部分主要有 ?? 和 ?? ,转子部分主要由 ?? 、指针和组成。 7 |5 ~, T: g& K
19 、在 RLC 串联电路中等于时,电路中的电流达到最大值,这种现象称为。 1 z6 ?' y! U3 {; H% P
20 、三相负载接于三相供电线路上的原则是:若负载的额定电压等于电源线电压时,负载应作 Δ 联结;若负载的额定电压等于电源相电压时,负载应作 Y 联结。
( ^) p' G7 a5 X- L5 ~* N$ X 21 、最基本的逻辑运算是指 与 、 或 、 非 三种运算。 ' y# c- o H+ g" e2 z1 H; D
22 、变压器的冷却方式有 油浸自冷 、 油浸风冷 、 强油风冷 。 - |8 F7 z) {/ |% e1 j) _
23 、投入空载变压器时会产生 励磁涌流 ,其值可达到额定电流的 6~8 倍。
* d( ]' y7 P0 r6 {+ H+ \! l 24 、变压器并列运行应满足 变比相等 、 连接组别相同 、 短路电压相同 三个条件。
6 B2 l4 b" _) j: h% B0 {7 O 25 、测量绝缘电阻时,影响准确性的因素有 温度 、湿度和 绝缘表面的脏污程度 。 $ [+ D2 L4 n8 V5 W8 ?& M6 r/ E" E
26 、绝缘介质的吸收是 60 秒 时的绝缘电阻与 15 秒 时的绝缘电阻之比。 ! [, u0 [- J' l# d2 p( p
27 、变电站中由直流系统提供电源的回路有 主合闸回路 、 控制保护回路 、 事故照明回路 、 信号回路 等。
9 T# ~! i% ?5 k+ P$ l6 I 28 、镉镍电池储存电量的多少是根据电池的 端电压 来判断的,而不是根据 比重 来判断。
1 D# G7 N" e2 S* ]. C7 Q8 q6 c& y4 g( }& I# C 29 、过流保护的动作电流按躲过 最大负荷电流 来整定。
) d$ |' I- ~8 Q; `' I 30 、瓦斯保护是根据变压器内部故障时会 产生和分解出气体 这一特点设置的。 ( i# O4 q: ~; k3 _+ k
31 、当运行电压超过 1.1 倍的电容器额定电压时,应将运行中的电容器退出运行,本厂电容器的额定电压为。
6 r( C% N8 R, b1 g 32 、在电气设备工作,保证安全的组织措施有 工作票制度 、 操作票制度 、 清查现场和全面交底制度 、 工作许可制度 、 工作监护制 、 工作间断和工作转移制度 和 工作终结和送电制度 。
0 E- y3 V- q ^- @6 c 33 、变电运行设备的缺陷分三类,即 一般 缺陷、 严重 缺陷、 危急 缺陷。
3 [' y: L% t9 j6 X; ~ 34 、高压设备发生接地故障时,室内各类人员应距故障点 大于 4 米 以外,室外人员则应距故障点 大于 8 米 以外。 3 J0 u) H1 C% B) |7 g
二、判断题
^; X/ v9 r: O: `6 X$ O' f& H6 T 1、变压器的额定功率是指当一次侧施以额定电压时,在温升不超过允许温升的情况下,二次侧所允许输出的最大功率。(×) % l* n* v- I# W4 o) R+ {, ~" ?3 {
2、变压器在使用是铁心会逐渐氧化生锈 ,? 因此真空载电流也就相应逐渐减小。(×) 5 I$ L! }+ {+ ~- _3 D2 }( l
3、三相异步电动机的转速取决于电源频率和极对数,而与转差率无关。(×) ; O+ m0 ]3 S3 {6 Y0 q$ G8 k
4、三相异步电动机转子的转速越低,电机的转差率越大,转子电动势频率越高。(√) ) Z: _% a3 E3 n. W1 t- I
5、应用短路测试器检查三相异步电动机绕组是否一相短路时,对于多路并绕或并联支路的绕组,必须先将各支路拆开。(√)
! \( P* f q" @" _1 B 6、变压器无论带什么性质的负载,只要负载电流继续增大,其输出电压就必然降低。(×) & `8 \7 U) G8 i7 J: x3 X
7、凡有灭弧罩的接触器,一定要装妥灭弧罩后方能通电起动电动机。(×) 6 y. T% k4 v8 D' c3 D
为了观察方便,空载、轻载试动时,允许不装灭弧罩起动电动机。
3 a' B+ r* ~- Q. o; m3 ^: y6 J4 M 8、串联磁吹灭弧方式,磁吹力的方向与电流方向无关。(√)并联磁吹灭弧方式,磁吹力方向与电流方向无关。(×) , }* i+ A9 M) e/ h
9、交流接触器铁心上的短路环断裂后会使动静铁心不能释放。(×) % Z0 q' G2 q4 n; k4 i6 s( P, N$ I' t
10 、当电路中的参数点改变时,某两点间的电压也将随之改变。(×) % t) P& u# L0 M
11 、自感电动势的大小正比于线圈中电流的变化率,与线圈中电流的大小无关。(√) 6 d9 o( o. A \2 B* {& M$ X
12 、对感性电路,若保持电源电压不变而增大电源频率,则此时电路中的总电流减小。(√) / h2 l3 v+ u# J
13 、电子管电压表对直流、交流,正弦和非正弦信号均能进行正确测量。(×)
3 U% c6 h5 W/ ?1 C$ G2 M 14 、电子示波器只能显被测信号的波形,而不能用来测量被测信号的大小。(×)
# O. d0 D% |% I: b- m/ l 15 、纯电阻电路的功率因数一定等于1,如果某电路的功率因数为1,则该电路一定是只含电阻的电路。 ( × ) : Y: _0 u, D/ S
16 、从空载到满载,随着负载电流的增加,变压器的铜耗和温度都随之增加,一、二次绕组在铁心中的合成磁通也随之增加。(×)
% g. H7 s4 N0 U) S+ m8 S 17 、变压器在空载时,其电流的有功分量较小,而无功分量较大,因此空载运行的变压器,其功率因数很低。(√)
: B4 ]7 f7 k' F6 L! D' d. N 18 、带有额定负载转矩的三相异步电动机,若使电源电压低于额定电压,则其电流就会低于额定电流。(×)
. J3 P, x' K4 @) C 19 、油浸式变压器防爆管上的薄膜若因被外力损坏而被裂,则必须使变压器停电修理。(×) 4 \7 D* M* B2 ?1 p
20 、单相异步电动机的体积虽然较同容量的三相异步电动机大,但功率因数、效率和过载能力都比同容量的三相异步电动机低。(√) " U* {$ i4 G- y9 T
21 、配电装置包括测量电器,故便携式电压表和电流表属于配电装置。 ( × )
# D/ `5 ]2 t4 s" J# y 22 、高压断路器的“跳跃”是指断路器合上又跳开,跳开又合上的现象。(√) * d- D: m8 a2 I$ x# w" d
23 、大容量高压隔离开关的每极上都装有两片刀片,其目的是增大导电截面积,从而增大容量。(×)
: O: S5 m2 U7 ? 24 、低压空气断路器同时装有分励脱扣器和失压脱扣器时,称为复式脱扣装置。(×) ( N$ K% o8 k- x! `
25 、装设电抗器的目的是:增大短路阻抗,限制短路电流,减小电压波动。(√) 2 [8 X" O# F. t* L0 K
26 、电磁式交流接触器和直流接触器都装有短路环,以消除铁心的振动和噪音。(×)
: |: Q6 ^2 [7 n+ |* i% l5 A% J+ [ 27 、在易燃、易爆场所带电作业时,只要注意安全、防止触电,一般不会发生危险。(×)
8 @, n' i2 R# B* K, E6 N+ M 28 、防爆电器出厂时涂的黄油是防止生锈的,使用时不应抹去。(×) ; m* ?3 N0 p O/ y
29 、一般来说,继电器的质量越好,接线越简单,所包含的接点数目越少,则保护装置的作越可靠。(√)
( s! ]) E* |% d6 K' { 30 、气体(瓦斯)继电器能反应变压器的一切故障而作出相应的动作。(×)
; J' r5 l! y8 T0 n2 k( @- S 四、问答题 9 ^/ L& E% ]* G
1、在单相桥式整流电路中,如果有一个二级管短路、断路或反接,会出现什么现象? 5 S$ K: A( [1 ^5 A4 U& i
答:在单相桥式整流电路中,如果有一个二极管短路,将变成半波整流,另半波电源短路;如果有一个二极管断路,就会形成半波整流,如果有一个二极管反接,则电路不起整流作用,负载中无电流流过。
N- F) P- n/ V' }. p# U- ^ 2、变压器在电力系统中主要作用是什么?
6 t1 }, T7 D" l. I- H! W) I0 j 答:主要作用是更换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。 , m' D8 i. o, p5 l3 N) z
3、变压器各主要参数是什么? # L. N. Q$ u( p1 O
答:( 1 )额定电压;( 2 )额定电流;( 3 )额定容量;( 4 )空载电流;( 5 )空载损耗;( 6 )短路损耗;( 7 )阻抗电压;( 8 )绕组连接图、相量图及连接组标号。 3 q' j+ q& J8 [, `# R
4、为什么将变压器绕组的温升规定为 65 ℃? * H3 M$ z4 `' A% a U% V5 t% P* E! V
答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发绝缘老化。影响变压器的使用寿命,因此国标规定变压器绕组的绝缘采用 A 级绝缘、绕组的温升为 65 ℃。 ( l6 j3 f! {3 ]
5、断路器分、合闸速度过高或过低对运行有什么危害? * F( h2 P. ~) ]( z. t
答:分、合闸速度过高,将使运行机构或有关部件超过所能承受的机械应力,造成部件损坏或缩短使用寿命。 - E6 B2 s' ]; V( t
分闸速度过低,特别是分闸初始速度地低时,不能快速切除故障,若合闸速度过低,在断路器合于短路故障时,不能克服触头关合电动力的作用,引起触头振动或处于停滞,会使触头烧损。 & J) S/ M, [; D! v F4 H
6、电压互感器应注意什么?
" [* u* z C4 n7 F6 ^9 p' } 答:有( 1 ) Y-Y- 接线;( 2 ) Y-Y 接线;( 3 ) V-V 接线。 + d# c9 J2 p; ]- ?" P
7、停用电压互感器应注意什么? 6 R! S( r5 W- F$ F9 v W4 l# j F+ |" J( ?
答:应注意以下几点:
4 f' x, g% w/ R4 E. j: {; c/ o9 e9 G ( 1 )首先应考虑该电压互感器所带的保护及自动装置,为防止误动可将有关的保护及自动装置停用;( 2 )如果电压互感器装有自动切换器装置或手动切换装置,其所带的保护及自动装置可以不停用;( 3 )停用电压互感器,应将二次侧熔断器取下,防止反充电。 3 Y9 y/ A+ r( C U5 m
8、直流系统在变电所中起作什么作用? ( T9 i- M3 M3 V
答:直流系统在变电所中为控制信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源,还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。
" G$ p0 H/ F1 z" J& Y2 c 9、安装接触器的要求是什么?
% R' o7 M: D1 G: z* t1 f' g0 p: @ 答:( 1 )接触器安装前、后检查接触器线圈电压是否符合实际使用要求,然后将电磁芯极面的防锈油擦去。并用手分、合接触器的活动部分,检查各触头接触是否良好,压力是否一致,有无卡阻现象;( 2 )接触器安装时,其底面与地面的倾斜度应小于 5 度;( 3 )接触器的触头不允许涂油。
! l# t/ s' J# P A5 N2 X4 }7 I 10 、什么是反接制动?
7 E6 t7 M9 @7 I- e8 z9 j, R: \, a 答:当电动机带动生产机械运行时,为了迅速停止或反转,可将电源反接(任意两相对调),则电动机旋转磁场立即改变方向,从而也改变了转矩的方向。由于转距方向与转子受惯性作用而旋转的方向相反,故起制动作用。这种制动方法制劝迅速,但电能消耗大,另外制动转速降到零时,要迅速切断电源,否则会发生反向发电。 - @, x! _+ J8 s0 h
11 、选用电力系统时应考虑哪几种情况?
, ^& p6 y6 N" _% `* Q0 F 答:( 1 )电缆的额定电压,应等于或大于电网的额定电压;( 2 )按长期允许载荷量选择电缆时,要考虑敷设方法,土壤温度,电缆并列条数及周围环境等因素;( 3 )电缆敷设方式:直埋应选用铠装电缆,电缆沟敷设的可选用无铠装电缆;( 4 )考虑电缆的敷设环境。
) u' ?' W! L# A5 j 12 、什么叫防雷接地?防雷接地装置包括哪些部分? $ e5 Q7 p- ~3 K
答:为把雷电流迅速导入大地,以防止雷害多目的的接地叫防雷接地。防雷接地装置包括以下部分:( 1 )雷电接受装置;( 2 )接地引上下线;( 3 )接地装置。 2 f5 Z9 a9 F" } p5 [& H/ Q
13 、什么叫安全电压、对安全电压值有何规定? ! Y9 O j; }/ ?% b9 w* z9 p: S( @8 R
答:人体接触的电压对人体的各部组织和器官没有任何损害的电压叫安全电压。根据我国规定,安全电压值如下: " d3 Q0 s! [5 W" l
在无高度能电危险的建筑物中多 65V ;在有高度触电危险的建筑物中多为 36V ;在有特别触电危险的建筑物中多为 12V 。 7 @1 ~# |; z/ P7 x4 x
14 、交流接触器在运行中有时产生很大噪声的原因和处理方法?
# z0 X8 S3 R: k4 P 答:产生噪声的主要原因是:衔铁吸合不好所致。吸合不好的原因和处理方法是:( 1 )铁芯端面有灰尘、油垢或生锈。处理方法是:擦拭,用细砂布除锈;( 2 )短路环损坏、断裂。处理方法:修复焊接短路环或将线圈更换成直流无声运行器;( 3 )电压太低,电磁吸力不足。处理方法:调整电压;( 4 )弹簧太硬,活动部分发生卡阻。处理方法:更换弹簧,修复卡阻部分。 . W5 [# r1 A- Q/ L8 \
15 、怎样选择照明电路保险丝? . r$ }1 y& U9 ~
答:( 1 )干线保险容易应等于或稍大于各分支线保险丝容量之和;( 2 )各分支保险丝容量应等于或稍大于各灯工作电流之和。
5 M* x5 w2 c+ c X$ c- G0 ^ 16 、如何选用电动机的热继电器?其现两种接入方式是什么? . Z: Y7 ^: ~# Q6 |# `# E7 o
答:选择热继电器是根据电动机的额定电流,一般按 1.2 倍额定电流选择热元件的电流范围。然后选择热继电器的型号和元件电流等级。
: y, g) q! g% Q' X, X, Q) c 一般热继电器安装可分为直接接入和间接接入两种。直接接入:热继电器和交流接触器组装在一起,热元件直接通过负载电流。间接接入:热继电器和电流互感 ? 器配合使用,其热元件通过电流互感器的二次电流。这种热继电器电流范围是根据通过电流互感器拆算到二次来选择的。
( S8 }# C( ^# h7 B Q! ]: n: ` 17 、导线穿管有什么要求?
7 A$ a9 {5 Z6 d1 d/ [! @% h 答:( 1 )管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;( 2 )管内导线不准有接头和扭拧现象;( 3 )同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。 4 f. j& z0 f, a# n, W
18 、二次回路的定义和分类是什么?
, b: G5 ~- j% z! b. e6 F 答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为以下几种回路:( 1 )电流回路;( 2 )电压回路;( 3 )操作回路;( 4 )信号回路。
E$ j' n" J' A' L" T+ \- ^: J1 i 19 、工作接地起什么作用?
0 q" x" I! ^+ {2 p4 Q! C# x; d/ N 答:( 1 )降低人体的接触电压;( 2 )迅速切断故障设备;( 3 )降低电气设备和电力线路的设计绝缘水平。
: y. Q* f" F% `- v 20 、异步电动机的空载电流占额定电流的多大为宜?
9 M$ S3 Z( Z! Q0 P$ V% w 答:大中型电机空载电流占额定电流的 20%~35% ,小型电机的空载电流约占额定电流的 35%~50% 。
2 F( h5 _- C+ X 21 、通常什么原因造成异步电动机空载电流过大? 9 J/ `" F! V2 C4 \( l; d
答:原因是:( 1 )电源电压太高;( 2 )空气隙过大;( 3 )定子绕组匝数不够;( 4 )三角形、 Y 接线错误;( 5 )电机绝缘老化。
楼主热帖