对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?
j" E$ U1 ^$ g' k* b4 d$ P4 K
0 g( H$ ]* f% |- i+ w 答:新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定变压器线圈的绝缘电阻。
) `- J: `4 I1 Z) ~
/ ^. Z6 ~: W1 D% [6 j# q7 j) v: @ 测量变压器线圈的绝缘电阻时,对运行电压在500V以上,应使用1000~2500V摇表,500V以下可用500V摇表。
( b( D7 X8 l3 m m$ V8 p# D2 o* g
测量变压器绝缘电阻时应注意以下问题。) `$ O0 g' y) c i: Q M
3 q3 a. ]$ ^3 ?, V9 B0 x (1)必须在变压器停电时进行,各线圈都应有明显断开点;+ f; E- I: g. D) B4 t
/ p2 T! l7 s" \7 [% S
(2)变压器周围清洁,无接地物,无作业人员;
; \' I8 `4 d6 B- ]0 m3 V6 k* `9 |+ ?9 F4 ~4 s
(3)测量前用地线对变压器线圈和铁芯应对地放电,测量后也应对地放电;" \, Y6 J7 B% X: a
, i! r( i% O+ t( [" c% C- v# h (4)测量使用的摇表应符合电压等级的要求;8 m/ c7 ^; _6 Z7 l) o9 c" H
; j/ m0 a w3 X5 I% X, R (5)中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。
) m6 J% o( [% I; C7 }7 l0 x/ X. v9 ^9 D' ]% P0 b
变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定。
; i0 S' h( x! N: `2 G- t/ y+ v1 Q7 ?
9 q8 U/ Q' I# n( t (1)变压器在使用时,所测得的绝缘电阻值,与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。5 m" T4 ^, J) B% K7 A/ }: K4 ?$ y2 c
) T4 e. ?; ?3 W& s( r
(2)吸收比R60″/R15″不得小于1.3倍。 \3 G: ?$ _' P% W4 ]
9 s/ u6 J8 I$ }
符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。-%-86243-%- |
|