对变压器线圈绝缘电阻测量时应注意什么?如何判断变压器绝缘的好坏?
( D6 K$ a* l5 c4 p, [/ a7 ~8 v " e: b! V& j  Z6 R4 ~* v
  答:新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定变压器线圈的绝缘电阻。4 x1 h2 R3 }* _6 @
+ x6 w1 Z: z) H* I3 U; g
  测量变压器线圈的绝缘电阻时,对运行电压在500V以上,应使用1000~2500V摇表,500V以下可用500V摇表。$ _# |6 m; s) r+ a( H

& \+ n# [& Y6 W( \' Y2 c( y   测量变压器绝缘电阻时应注意以下问题。2 T$ G7 B- `5 A0 j0 E
" z) H, r: |( `& X) B$ o, s& P
  (1)必须在变压器停电时进行,各线圈都应有明显断开点;' |  r* Q' F5 K" {( c

4 a8 M  D- L/ k3 }' T3 `# |  (2)变压器周围清洁,无接地物,无作业人员;0 L) A6 B" S7 Q% D& q

1 o% R/ P) Q' Y  (3)测量前用地线对变压器线圈和铁芯应对地放电,测量后也应对地放电;) o5 q9 m# R! z: k$ R! O  O

1 Z' w+ T" R$ @! a: ]" X  (4)测量使用的摇表应符合电压等级的要求;, g  E3 {+ z) o: J( R

2 \/ i: z4 Q6 |% v  (5)中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。  V& a6 ~- ?/ E: e. {9 }( C
( s% l# m! o4 ]
  变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定。. }, P, {% ?$ A0 t2 {- v$ M

+ v. P& U2 A1 n' z' _& S' l  (1)变压器在使用时,所测得的绝缘电阻值,与变压器安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于50%。; q8 u: h8 U3 M7 s' D& T
6 b6 v$ w% j% G
  (2)吸收比R60″/R15″不得小于1.3倍。5 I8 D* X6 K- o# s: M* T3 z

  E) g4 l: j" o3 A) g, ^5 w: I. j   符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。-%-86243-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-7-16 15:29:55 | 显示全部楼层
这个话题有点大,还是实际出真知。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-5 14:44:42 | 显示全部楼层
过来看看11111111
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-7-29 10:46:04 | 显示全部楼层
对大型变压器摇绝缘是不靠谱的试验手段,仅作参考而已。请注意在实际工作中要以其他电压等级更高的试验手段为准。