您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
市场上家用稳压器、保护器种类繁多,但大多数是靠继电器改变变压器的抽头来调压。这种稳压器的缺点是进入稳压器的市电变化时,会造成瞬间断电现象,给正在工作的家电造成浪涌电流的:中击。而交流伺服式稳压器能很好地克服上述稳压器的缺点。& G4 S4 [1 y$ w! `
_8 P# d! O2 d1电路结构, A; d! N0 e; X ^; Y- w
) Z% V3 O3 o( X0 o6 }# |电路采用2组微功耗控制单元和1组整流稳压电源组成一组用于反映电源电压升高控制;另一组用于反映电源电压降低控制。j1用于控制电机的正转,提升调压器输出电压;j2用于控制电机反转,降低调压器输出电压。同时j1串入正转回路中,防止反转时不会发生正转现象;j2,串入反转回路中,防止正转时不会发生反转现象。在2组控制中串入2个发光二极管。可以直观的观察电机的运行情况(正转时红灯亮,反转时绿灯亮,电压正常时均不亮)。采用一组较好的整流和稳压电路,以保证电路的工作稳定性。2个红、绿二极管用于指示控制电源。, R# Q* |4 [) } H
* j5 l8 f% |' T2电路工作原理
# Z: f) Q3 U, ~: y+ M: E' R# O- G0 o: V( B0 Y7 n& {8 c
投运前,要先设定2组控制电路的动作预值。过压控制电路的动作值为230v,调压器输出电压u2,随电源电压u,变化到230v时j1吸合;欠压控制电路的动作值为210v2调压器输出电压 u2,随电源电压u1,变化到210v时j2吸合。这样就保证了调压器输出电压u2,在210-230v时,j1、j2均不动作,电机既不正转也不反转。+ n) y7 P `& Y: y0 N0 k7 n
3 e" _! Q9 m2 k2 y0 p4 J
(1) 当u2,随u1,变化升高到230v时,加到过压控制电路上的电压也随之上升,此时过压调节环节回路执行,g01动作,红灯亮,j1吸合,其常开接点j1 闭合,接通电机反转电路,带动调压器碳刷反转滑动,以减小输出电压u2,(此时常闭接点1,断开,电机不会发生正转)。' c7 t+ \3 q* ]' H
(2)当u2、随u1,变化降低到210v时,加到欠压控制电路上的电压也随之降低,此时欠压调节环节回路执行,g02动作,红灯亮,j2吸合,其常开接点j2闭合,接通电机正转电路,带动调压器碳刷正转滑动,以增加输出电压u2、(此时常闭接点j2断开,电机不会发生反转)。
7 Y4 ]* B3 `: M% V( U9 M0 w(3)当u2,随u1,在210-230v之间变化时,g01、g02均不动作,红、绿灯均不亮,电机停转,这样就基本上保证了调压器输出u2、稳压在210-230v。3 a O5 f; S1 Q2 Y% L- Z9 A
(4)为防止电源电压过低时,电机持续正转,故在j2常闭接点回路串接一微动限位开关,把此开关安装在碳刷极限位置,当电机带动碳刷转到极限位置时,加装到调压器转轴上的上档顶开微动开关强制电机停转。0 c- c; I7 V& d9 l) Y2 C
3调试电路' v1 w" N1 |4 k- j8 F; J1 A
1 w/ p2 }- s, E, y( O$ J
借助1台自耦调压器分2步进行调试:(1)控制电路装在1个控制箱中;(2)电机及外接线;(3)控制电路接在调压器输出端,调节调压器,使其输出为 230v,再调rwl使j1吸合;(4)调节调压器,使其输出为210v,再调rw2使j2吸合;5)调节调压器,使其输出为220v。' a1 Z T- w N, G& |; f" {6 f
2 d8 q8 j, M$ T" ~" m& v9 C. ~
4结束语
8 ~2 F7 c' f# E* [3 [* T+ _% D- @! D6 P7 c
调试结果表明,此种交流伺服式稳压器电路简单,性能优越,工作状况良好。 |
|