变压器电能损耗计算方法

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-4-11 21:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
变压器电能损耗计算方法 9 h. L* o7 ^, H
B1 双绕组变压器损耗电量分两部分计算
" b0 x$ a3 Q4 R- F& IB1.1 铁心损耗电量
  }1 R# s6 t: u8 p  ~' ?! S0 ]3 _ΔAT=ΔP0(Un /Uf)2t (kW•h) (B1.1) 4 n7 s/ |2 y4 q% ?6 M6 j
式中ΔAT——变压器铁心损耗电量,kW•h;
# j$ A9 _& n! ^7 _- R9 wΔP0——变压器空载损耗功率,kW; * t7 n9 h' f) w7 q; }
Un——变压器额定电压,kV; , n- P, _0 B/ i
Uf ——变压器分接头电压,kV; . K- |! b' m/ a5 A7 u, J
t——接人系统时间或计算时段,h。 3 k8 \2 s% o4 e$ [/ W# Q4 U0 r
B1.2 绕组损耗电量。 / Q& n1 g5 a5 Z% h
B1.2.1 当采用变压器计算期均方根电流计算时有: 8 u1 }1 W  Q4 u% m/ R, e) @$ \
ΔAR=ΔPK(Ijf / Ie )2t
$ @2 A% Z  H) `. K% C) P=ΔPK(Sjf / Se )2t (kW•h) (B1.2.1) & ?: y* o) v4 r$ Z" I- ?
式中ΔAR——变压器绕组损耗电量,kW•h; % N- K  E2 k' f: L% b
ΔPK——变压器短路损耗功率,kW; ! \7 n* y' w2 T8 U1 y/ L- A  z
Ie——变压器额定电流,应取与负荷电流同一电压侧的数值,A; / f+ c0 S5 B1 m6 d) [' l' D9 w+ ]
Sjf——变压器代表日(计算期),以视在功率表示的均方根值,kVA;
( n: h+ L% z- l4 LSe——变压器额定容量,kVA。
" t, ?" y% J2 TB1.2.2 当只具有变压器计算期平均电流时,有: " T- N* {; w/ A1 }
ΔAR=ΔPK(I石皮解 / Ie )2K2t & R) o, I% V# U, B! U8 c! i: [) }
=ΔPK(S石皮解 / Se )2 K2 t (kW•h) (B1.2.2) 1 A/ C1 ^4 h$ s2 o- L% U2 u# F
式中I石皮解——变压器计算期平均电流,A; 0 o7 ~1 Y& j1 t  G
K——负荷曲线形状系数;
5 E0 C( O2 p. y- gS石皮解——变压器代表日(计算期)以视在功率表示的平均负荷值,kVA。
! H' l% a: J: ~3 Y: G, UB1.2.3 当只具有变压器计算期的最大电流值时有:
. r) d2 N* D+ A8 M7 QΔAR=ΔPK(Imax / Ie )2K2t 4 d" r; h( q$ I" N, A
=ΔPK(Smax / Se )2F t (kW•h) (B1.2.3)
& A: v- j+ N( }& m; s' z" \" e式中Imax——变压器计算期最大电流,A;
" B* Y# ?# Q% \% P. f) HSmax——变压器计算期以视在功率表示的最大负荷值,kVA;
# r' V, \6 F# }3 P1 U" GF——计算期负荷曲线的损失因数。
7 t, f& Q5 S- g; ]0 i+ A# D( qB1.3 双绕组变压器的损耗电量 ' u, g3 P3 Y" L3 M# [0 ^6 m: D
ΔA=ΔAT +ΔAR (kW•h) (BI.3) ( l# E+ j( l7 }9 ^3 c* [2 D# o
B2 三绕组变压器的损耗电量亦分为两部分计算 5 K' s2 [# w( u% L/ n% M% D
B2.1 三绕组变压器的铁心损耗电量计算同双绕组变压器。 % W6 Z% X5 p# G3 p+ |6 v- h
B2.2 绕组损耗电量计算。
# q; g; P2 f6 M0 I9 P; m9 d三绕组变压器的绕组损耗电量计算,应根据各绕组的短路损耗功率及其通过的负荷,分别计算每个绕组的损耗电量,其总和即为三绕组变压器绕组损耗电量。 : S, `5 g2 K0 A* _* B! S3 V# i
B2.2.1 当采用变压器计算期均方根电流计算时有:
) c3 u0 i$ Z$ |$ p. Q; NΔAR =[ΔPK1(Ijf1 / Ie1)2+ΔPK2(Ijf2 / Ie2)2+ΔPK3 (Ijf3 / Ie3)2]t (kW•h) (B2.2.1-1) 1 G, G1 Q/ \7 {, V9 j, |3 ?
ΔPK1 =1/2[ΔPK(1-2) +ΔPK(1-3)-ΔPK(2-3)] (kW)
" A5 z; c; u4 u% Y9 i3 A0 mΔPK2 =ΔPK(1-2) -ΔPK1 (kW)
1 Z4 A5 z% m. k) m2 S  c# T* MΔPK3 =ΔPK(1-3) -ΔPK1 (kW)  (B2.2.1-2) + m: @8 J8 K/ D6 j( i  z+ ?
式中ΔAR——绕组损耗电量,kW•h; / K8 T( j% `8 O) h+ V
ΔPK1,ΔPK2,ΔPK3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的短路损耗功率,kW; 1 D* E# \# y! E" J1 S, f; s0 h: b
ΔPK(1-2),ΔPK(1-3),ΔPK(2-3)——分别为变压器额定容量的高一中压、高一低压、中一低压绕组短路损耗功率,kW;
6 b- Q1 [: R) t" m$ ?4 I  b* \Ie1,Ie2,Ie3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的额定电流,A; + p+ z0 c1 ]  A& i9 P
Ijf1,Ijf2,Ijf3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的计算期(代表日)负荷电流的均方根值,A。 $ X- h$ ]" F) U* ?
B2.2.2 当采用变压器计算期平均电流计算时有:
0 m& O2 i/ }3 W4 `! [ΔAR =[ΔPK1(I石皮解1 / Ie1)2 +ΔPK2(I石皮解2 / Ie2)2 +ΔPK3 (I石皮解3 / Ie3)2 ]t (kW•h) (B2.2.2)1 L% U  K9 z- t1 ?  A0 n
式中I石皮解1,I石皮解2,I石皮解3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷电流的平均值,A;
# |* N0 C; y( v& H8 iK1,K2,K3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷曲线形状系数(计算同附录A)。 4 u0 s: p) ^1 L- Y2 c/ w' r
B2.2.3 当采用变压器计算期最大电流计算时有:
. i6 e, c' o5 H5 B! jΔAR =[ΔPK1(Imax1 / Ie1)2F1+ΔPK2(Imax2 / Ie2)2F2+ΔPK3 (Imax3 / Ie3)2F3]t (kW•h)  ?) I/ L* M/ }* y6 M, ?4 Z
式中,Imax1,Imax2,Imax——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷电流的最大值,A;
, j' }7 d) W- N/ AF1,F2,F3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷 曲线的损失因数。   q: w4 P4 X/ D% V9 f
B3 自耦变压器电能损耗计算同三绕组变压器

评分

参与人数 1威望 -10 金币 -10 收起 理由
electronic -10 -10 专版专用,请不要随意,谢谢合作

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-18 09:38

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表