变压器电能损耗计算方法 8 ^+ y0 c# c! M* z- l
B1 双绕组变压器损耗电量分两部分计算 . m1 Z6 Z& O$ c3 R7 a
B1.1 铁心损耗电量
* j* m3 w$ N; t' HΔAT=ΔP0(Un /Uf)2t (kW•h) (B1.1)
! e% f2 T: o( J式中ΔAT——变压器铁心损耗电量,kW•h;
* J, |* V# U+ N& Q7 UΔP0——变压器空载损耗功率,kW;
/ ^6 H' ^' X/ PUn——变压器额定电压,kV; . G+ R# Q) u" _6 [
Uf ——变压器分接头电压,kV;
) F) b( l g' \" At——接人系统时间或计算时段,h。
4 k: W' R/ G9 g" }5 X* h% e8 W g( iB1.2 绕组损耗电量。 ' N( s6 m% w& [1 [% m2 }1 A
B1.2.1 当采用变压器计算期均方根电流计算时有:
8 x1 C# l, _; v7 Q5 w# T# rΔAR=ΔPK(Ijf / Ie )2t " T# W0 z2 Q* i( e2 I5 _
=ΔPK(Sjf / Se )2t (kW•h) (B1.2.1) 4 Y3 ]) }# @$ g2 {/ t+ H! V! G
式中ΔAR——变压器绕组损耗电量,kW•h; ( i" L) i/ m: e' @
ΔPK——变压器短路损耗功率,kW; : b0 P9 Q( a( d) V
Ie——变压器额定电流,应取与负荷电流同一电压侧的数值,A; 7 E* s, C7 N; r# X
Sjf——变压器代表日(计算期),以视在功率表示的均方根值,kVA;
& I# ?9 p& T+ ^/ W+ g, I0 u) h& g/ i, rSe——变压器额定容量,kVA。
8 f* s7 [+ Q J( D# s" L2 c; WB1.2.2 当只具有变压器计算期平均电流时,有:
% n* V* @6 Y, n* G wΔAR=ΔPK(I石皮解 / Ie )2K2t 3 ^$ U9 b) u( J5 p: T* |* r6 M
=ΔPK(S石皮解 / Se )2 K2 t (kW•h) (B1.2.2)
" ?7 T+ d, w* I5 r& C, G( j( d式中I石皮解——变压器计算期平均电流,A; 3 ^$ g; R0 L, _& l. ` H
K——负荷曲线形状系数; 4 _" C/ X% B+ v+ o
S石皮解——变压器代表日(计算期)以视在功率表示的平均负荷值,kVA。
- N! Z& }5 N/ w6 }: M9 ^, E$ H' PB1.2.3 当只具有变压器计算期的最大电流值时有:
5 Y5 L; W8 {3 q4 _, v) xΔAR=ΔPK(Imax / Ie )2K2t
5 b: A$ L) X! h, O- u7 i# S5 H$ K=ΔPK(Smax / Se )2F t (kW•h) (B1.2.3) 7 Q& a: t, W' c3 {4 Y
式中Imax——变压器计算期最大电流,A; ' _+ O8 q7 a% j8 p& d
Smax——变压器计算期以视在功率表示的最大负荷值,kVA;
0 y7 F9 R: k0 F$ w+ z; ZF——计算期负荷曲线的损失因数。 9 |+ I+ U* @* J' ~- b, H) d
B1.3 双绕组变压器的损耗电量
/ X" q* ?0 X; x. x! j1 JΔA=ΔAT +ΔAR (kW•h) (BI.3) / ?; k, \- _+ Y0 p- P
B2 三绕组变压器的损耗电量亦分为两部分计算 8 ~5 C& B( W7 r; d; U b
B2.1 三绕组变压器的铁心损耗电量计算同双绕组变压器。
4 H9 j: k1 `5 i- lB2.2 绕组损耗电量计算。 / ?# Z& l. O# j$ |- L: w( b
三绕组变压器的绕组损耗电量计算,应根据各绕组的短路损耗功率及其通过的负荷,分别计算每个绕组的损耗电量,其总和即为三绕组变压器绕组损耗电量。 # u/ p Q9 h r& ?8 f. f
B2.2.1 当采用变压器计算期均方根电流计算时有: 3 t. l' c. L" m2 }
ΔAR =[ΔPK1(Ijf1 / Ie1)2+ΔPK2(Ijf2 / Ie2)2+ΔPK3 (Ijf3 / Ie3)2]t (kW•h) (B2.2.1-1) 1 D8 x ^; G/ Q
ΔPK1 =1/2[ΔPK(1-2) +ΔPK(1-3)-ΔPK(2-3)] (kW) - W" F' T7 e, J3 J
ΔPK2 =ΔPK(1-2) -ΔPK1 (kW)
V( y% ?9 ?9 M. VΔPK3 =ΔPK(1-3) -ΔPK1 (kW) (B2.2.1-2) ( X3 R) ^; k4 Y
式中ΔAR——绕组损耗电量,kW•h; 2 w; |+ T0 f! `1 s
ΔPK1,ΔPK2,ΔPK3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的短路损耗功率,kW;
. p/ F( `; H1 t% v! m6 c v6 VΔPK(1-2),ΔPK(1-3),ΔPK(2-3)——分别为变压器额定容量的高一中压、高一低压、中一低压绕组短路损耗功率,kW; - c; }0 P9 b! Q; Y+ j
Ie1,Ie2,Ie3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的额定电流,A; 3 @ a* P" a" \9 y9 j, q* d8 I B1 N
Ijf1,Ijf2,Ijf3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的计算期(代表日)负荷电流的均方根值,A。 / g: C _. M) A
B2.2.2 当采用变压器计算期平均电流计算时有: * Z& [: [" r. ?1 d) P* c6 i- k
ΔAR =[ΔPK1(I石皮解1 / Ie1)2 +ΔPK2(I石皮解2 / Ie2)2 +ΔPK3 (I石皮解3 / Ie3)2 ]t (kW•h) (B2.2.2)
9 D0 R7 f8 i' Q0 t* }式中I石皮解1,I石皮解2,I石皮解3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷电流的平均值,A; 3 C) r. Q& c1 L/ |2 R) G
K1,K2,K3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷曲线形状系数(计算同附录A)。
0 d! R8 S- F4 a3 @B2.2.3 当采用变压器计算期最大电流计算时有:
5 z( I6 _9 w9 z( VΔAR =[ΔPK1(Imax1 / Ie1)2F1+ΔPK2(Imax2 / Ie2)2F2+ΔPK3 (Imax3 / Ie3)2F3]t (kW•h)
, Z; L6 C- h$ D) d式中,Imax1,Imax2,Imax——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷电流的最大值,A;
4 _, t- W( O; k+ lF1,F2,F3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷 曲线的损失因数。 * T: l' R$ {4 q: T c* m8 C
B3 自耦变压器电能损耗计算同三绕组变压器 |
评分
-