    发表于 2008-4-4 13:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    文档文案
    文档文件名称: 有载调压变压器分接开关的故障
    内容简介: 有载调压变压器分接开关的故障
    所属专业方向: 变压器
    文件类型: 文本
    来源: 互联网

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的的?
      b7 b! N$ i( n2 c, d4 `
    ; o- m. w2 E: S' k- c 答:
    5 j- s0 W( Y9 J( ?* g6 l$ n  v
    # t/ P6 T3 r9 P/ p0 b(1)铺助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。
    . {" a- l7 ~6 W+ l7 ~6 I. q. b( P
    (2)分接开关密封不 严,进水造成相间短路。
    $ s, f0 u* j6 u. k
    1 B6 ], B. w8 h2 I& O(3)由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置,造成 匝间短路而烧坏。
    ' s. a1 R- _8 A! a. O$ _* L' X, h( V5 f" M$ G8 \
    (4)分接开关油箱缺油。  Y# }8 G$ S7 x4 K
    7 T/ m1 v3 {3 o1 M1 f0 y
    (5)调压过程中遇到穿越故障电流。