DTU (Data Transfer unit),是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。
9 ]* ~0 _7 e& F2 t: a
1 {% Z; \8 ^* Q* \5 C* k$ d. s: i: f馈线终端装置简称FTU(Feeder Terminal Unit),安装在10 kV馈电线路上,对柱上开关进行监控,完成遥测、遥控、遥信,故障检测功能,并与配电自动化主站通信,提供配电系统运行情况和各种参数即监测控制所需信息,包括开关状态、电能参数、相间故障、接地故障以及故障时的参数,并执行配电主站下发的命令,对配电设备进行调节和控制,实现故障定位、故障隔离和非故障区域快速恢复供电功能。& O# z* h/ P$ V
FTU是安装在配电室或馈线上的智能终端设备。它可以与远方的配电子站通信,将配电设备的运行数据发送到配电子站,还可以接受配电子站的控制命令,对配电设备进行控制和调节。FTU与RTU有以下区别:FTU体积小、数量多,可安置在户外馈线上,设有变送器,直接交流采样,抗高温,耐严寒,适应户外恶劣的环境;而RTU安装在户内,对环境要求高;FTU采集的数据量小,通信速率要求较低,可靠性要求较高;而RTU采集的数据量大,通信速率较高,可靠性要求高,有专用通道。/ G3 r' F$ ^; P$ h! G
3 M! P; E/ z* [ _9 `/ ]
) e$ n( U% _2 Y* Y5 U; Y) ^TTU(distribution Transformer supervisory Terminal Unit,配电变压器监测终端)
5 P1 G5 Z, @: p# K* w数据采集5 a7 ?; u. }& ]$ C
在电力供配电系统中,配电变压器监测终端(TTU)用于对配电变压器的信息采集和控制,它实时监测配电变压器的运行工况,并能将采集的信息传送到主站或其他的智能装置,提供配电系统运行控制及管理所需的数据。
# _& y4 _4 w$ l: [9 \1 Y( @数据控制5 _% T5 t' b) z7 k1 j0 h6 n
一般要求TTU能实时监测线路、柱上配电变或箱式变的运行工况,及时发现、处理事故和紧急情况,并具有地和远方无功补偿和有载调压的功能。
9 m6 J7 F/ n; x; X* Z1 X% U通信功能4 p& L2 i4 x' \" Y, C
由此可见,TTU除具有数据采集与控制功能外,另一个重要功能就是通信功能。9 V0 R4 G, X, O2 g% g
* A5 ]1 Z7 q, K& d8 K
' U, ^* {7 Z. y: C" \0 ]
一般就这些了····· |
|