ATP里 Enclosing Pipe里关于 #Ph和Number of cables的设置不是很明白。比如我想设置一个三芯带有绝缘层的电缆,如下图1所示,芯线里面是导体外面有一层绝缘层,再外面就是电缆的套管。为什么提示要我设置为7相,不是只有三根芯线再加一个屏蔽层,也只有四相啊?还有图3里,就是LCC模块里的 Data选项里 Core 、Sheath、Armor下面的 Ground是指这三层接地吗?谢谢啊!
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2014-1-2 13:39:54 | 显示全部楼层
谢谢分享,很有用的哟
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2014-9-23 17:23:30 | 显示全部楼层
同等答案,纠结啊。。。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-8-20 14:05
  • 签到天数: 283 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    累计签到:283 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-9-24 17:30:06 | 显示全部楼层
    7相是因为,导体3相+护层3相+屏蔽1相,导体和护层、屏蔽的输出是分开的