设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1802|回复: 6

两个电缆模型如何接在一起

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-9-16 16:48
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-3-20 01:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 gpbaby199 于 2014-3-20 01:56 编辑
    * n6 A& W: X; i1 j/ f, L6 b- O& |7 ]2 I8 u* S, u. b
    RT,我想在一个200km的直流线路上40km处施加一个故障,于是它拆成两个:一个40km,一个160km。但是发现把两个cable interface连在一起,PSCAD会报错。有没有大神知道这是怎么回事?
    / Z+ {$ X3 f; }, @$ f0 ^$ t

    cable

    cable
    # G* P$ H# m* Z9 N% P

    0 Z- Q6 D( x: C9 a9 i
    * m5 E0 J6 y$ Q2 D8 v/ r, h图中A_C_SEG1是40km,A_C_SEG2是160km。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2014-3-20 10:51:22 | 显示全部楼层
    电缆内部参数设置不一致吧

    评分

    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    LY_NPC + 1 看着好脸熟

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-3-20 12:26:37 | 显示全部楼层
    回复 1# gpbaby199
    + u( Y) O2 d$ r. r( `; t/ o
    5 j6 v. i! l  f8 \9 \
    * X% \+ K* |1 U: {4 P$ |  请问同杆多回电缆怎么建模?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-9-16 16:48
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-3-20 16:38:22 | 显示全部楼层
    回复 2# tfdfnyy ; |: I+ \$ j6 G2 U( n# [
    , f' B9 c7 x# a$ u
    我检查看看。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-9-16 16:48
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-3-20 16:42:52 | 显示全部楼层
    回复 3# mingyu $ y+ u) b/ e5 t. p

    ( {- l* P3 b  ?) O* W2 k3 ]
    6 v6 q9 }+ _" W  `   不好意思啊,我也是初学,这个我还没涉及到。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-9-16 16:48
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-3-20 17:34:52 | 显示全部楼层
    本帖最后由 gpbaby199 于 2014-3-20 18:03 编辑
    / A4 H/ j  M3 V8 ]) O( ?  p4 G( _$ ?) s5 l
    回复 2# tfdfnyy ! H8 S- W% ]) `& C

    7 ?5 R& u" E9 U! x" {; L8 |* d, R3 T0 B. w" b$ W
       我知道了……两端电缆加起来太长了……我建立的这个,貌似单个电缆长度只能有50km,再长就不行了。要想弄成200km,就必须用四个50km的组合……我用的model是Bergeron,不晓得是不是这个model的问题。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-9-16 16:48
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2014-3-20 18:57:30 | 显示全部楼层
    恩,确定了,换了一个电缆model就好了。换了个frequency dependent (phase) model。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入