交流输电系统中" V1 p/ @: W7 |; e" ]
! N. I' W% G3 e" K# Z7 ?& y( f
假设 【节点A】 由经 【线路1+线路2+线路3】 与 【节点B】 相连,线路1+线路2+线路3 阻抗和为: 3 + j4
6 M% K0 n! l, n5 l8 ]' n同时 【节点A】 由经 【线路4+线路5+线路6】 与 【节点B】 相连,线路4+线路5+线路6 阻抗和为: 4 + j3) A! |  q* R0 f1 r7 y0 `. s: [

" b/ I/ i+ P3 v8 k6 o$ l0 R; ]' \
6 `# V2 {' m& q5 J- ~! J那么 连接【节点A】与【节点B】的这两种路径,哪种【电气距离】较短?8 n9 u. h0 J/ T7 m. M
8 S+ W& l  \$ @
2 {2 J' J5 r9 ~# g  k! I. t
电气距离长短的比较,应该如何计算?
* l8 Z% H* @% _4 a+ i; w6 b0 u7 p5 ]4 T; H# p9 X/ N4 x$ h
% E9 F  P5 @1 M4 X6 r' A
求大神指点!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3160 天
    连续签到:18 天
    发表于 2013-9-14 22:37:19 | 显示全部楼层
    专业的问题,应该顶起来
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-9-14 23:52:59 | 显示全部楼层
    关注一下。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-9-15 00:18:00 | 显示全部楼层
    这是哪的问题?
    - K, V' t, M6 p* _2 K7 o; J+ v
    电气距离一般用电抗值判断,电抗越小电气距离越短。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-9-15 20:58:53 | 显示全部楼层
    根据楼上的判断方法、路径二的电气距离近。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-9-16 09:56:19 | 显示全部楼层

    0 O/ E/ E! U* g; ~9 R6 m5 ~& Z1 _: Q5 l4 O6 t

    5 L. q' c+ S% A1 n2 I5 t    不是什么正规的题目,是我自己随便举得一个例子哈
    : [4 v$ P) D( g+ x" h
    : z' Q* W. {2 ~7 n+ a; c* d$ D  m    因为突然想到了这个问题,我印象中也是要看电抗的大小来判断5 B. B4 O3 p. ^6 Y
        不过记不起那本书上有明确的定义了,请问下您知道大概哪本专业书籍中有介绍么?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-9-16 10:00:34 | 显示全部楼层
    回复 6# 望中犹记 $ C) i, F1 K2 q1 W* v, W

    % V% Z8 s6 Y- p! J/ R电气距离一般都是针对输电网讨论的,对输电网来说,有X>>R,因此一般只需要比较电抗值。
    9 Q' U" O5 g" y: ]* r) }7 {+ C4 _9 z4 m5 _" V, Q: g
    具体书籍我现在也想不到,其实这和一般说的强连接/弱连接概念是相同的,电抗值越大,两个电网的连接越弱,电气距离越长。

    评分

    参与人数 1威望 +4 金币 +2 学分 +10 收起 理由
    norika + 4 + 2 + 10 谢谢你的回答!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-9-16 10:03:11 | 显示全部楼层
    回复 5# mingyu
    / K! d* P% Z* G! P; g
    ! W) T& h- m% A9 [8 b9 `+ T对楼主提的这个问题,不能简单的根据电抗值判断,因为不满足输电网X>>R的条件。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-9-16 10:03:14 | 显示全部楼层
    回复  望中犹记
    ' v9 G, z% _) g, f- x' Q5 U9 N* Q( t; W4 O
    电气距离一般都是针对输电网讨论的,对输电网来说,有X>>R,因此一般只需要比较电抗值。 ...7 T5 ^- m7 ~$ j# h
    tommy_jiang 发表于 2013-9-16 10:00

    / q* t* y' Q( ~$ K' ]# f; h. B4 J7 W
    % q/ T3 ?) l2 g2 N6 I4 `0 A+ n7 x3 o; I! A
       明白了!非常感谢解答!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-9 14:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-9-21 15:41:26 | 显示全部楼层
    路过学习了!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-15 04:06

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表