设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1639|回复: 3

备自投整定问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2016-7-25 06:47
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-8-3 23:51:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    保护整定规程上规定备自投第一时限跳进线1的时限为线路保护最大时限(110kV一般为3s左右)。备自投检无压+检无流之后才启动的,假使线路后备保护保护动作之后,才能满足无压+无流,这个时候备自投只要再躲过重合闸时间(1s)就可以启动,这样一来,备自投可以整定1.5s。为啥现在一般都整定在3.5s。希望各位大侠给以解答。谢谢。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-7-25 06:47
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2013-8-4 00:32:28 | 显示全部楼层
    另外,备自投允许最长多长时间投入,有相关规范?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-7-17 16:19
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:15 天
    连续签到:2 天
    发表于 2013-8-9 17:12:23 | 显示全部楼层
    学习一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-23 08:44
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-9-25 10:50:31 | 显示全部楼层
    上一级线路三相短路故障时,本站的进线电流可能会降得很低,而且有很多情况本站轻负荷时,会满足备投判断无流的条件,所以一般会躲开过流时间+重合闸时间,不会仅仅考考虑重合闸时间的。