    母联充电时,为什么要暂时退母差?希望各位专家帮忙解答。谢谢。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-10 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-2-9 11:28:44 | 显示全部楼层
    通常退母差是两个原因:1 B- d9 v# I4 C- \" t
    1、新投断路器CT极性接反让母差出口;& h* g& X8 u! C( o; e
    2、极性接反时不断电可以方便检查哪个CT的极性接反。0 z0 t, ~4 p9 i0 c$ N9 c
    但是我们现在不提倡退出母差保护,退了母差必须考虑改线路后备保护临时定值,保证母线故障时能快速切断电源。+ O$ ?7 M: z( n5 R# Y* O# b
    为了避免极性接反导致母差出口,现在都采用腾空一段母线来投产。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-8-27 11:40:35 | 显示全部楼层
    母联断路器在跳位事,母差都有处理死区故障的措施,常见的就是让母联支路电流退出小差计算。这样我们看一下:, V' [" v" `) R  R: L+ I
    母联充电,如果CB的主触头动作速度快于其TWJ的返回速度,那么当CB主触头闭合后的一小段时间内,母联支路的电流并没有计入小差计算,一旦合在了故障母线上,就将造成运行母线的小差误动作。
    4 H! `# y: U& \- G7 t; {) C0 G' c: Y
    所以,由于母联充电保护已经有很高的灵敏度和快速性,在充电时,可以闭锁母差。
    "真诚赞赏,手留余香"