设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2417|回复: 2

[讨论] 避雷器模型中的参数设置问题。

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-5-26 23:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
设置中的参数  arrester voltage rating。要理解成为中文中的系统标称电压还是额定电压。- m& z0 x! d6 r3 O
在做35kV系统的仿真,线路上使用的避雷器这个地方设置为35,还是54。
; W7 ]% K1 x8 ]" f# _
' g2 p8 p2 U! \% j软件自带的lighting中的避雷器电路有什么特点。 35kV系统站内做的雷电过电压波入侵6 z) A; x# Y: ^, q1 l
使用35这个值的话,站内有避雷器保护,过电压60kV,使用54,过电压120左右。) c  a( i* g( K9 s  ]; p$ m
那个设置参数是对的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:220 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-5-27 00:17:17 | 显示全部楼层
    arrester voltage rating-额定电压
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-6-2 16:35:01 | 显示全部楼层
    应该是54,避雷器的额定电压
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-5-6 03:31

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表