设置中的参数  arrester voltage rating。要理解成为中文中的系统标称电压还是额定电压。
. Q7 p; A( _8 O6 g0 y在做35kV系统的仿真,线路上使用的避雷器这个地方设置为35,还是54。! E9 x' E( ]: b2 T5 x5 X

, o% I( y; z/ Z; N0 X软件自带的lighting中的避雷器电路有什么特点。 35kV系统站内做的雷电过电压波入侵2 c2 K* g* g; L  m
使用35这个值的话,站内有避雷器保护,过电压60kV,使用54,过电压120左右。  J: V8 A* {( k: A# {6 B$ x
那个设置参数是对的。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-5-27 00:17:17 | 显示全部楼层
    arrester voltage rating-额定电压
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-6-2 16:35:01 | 显示全部楼层
    应该是54,避雷器的额定电压