请教PI型线路模型参数设置问题。

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-3-14 13:21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
QQ截图20130314131542.jpg 8 Y/ ?% \5 c3 j/ h. o; l9 y) V" F" H
我知道的参数是r=0.27欧/km5 v' [, [$ `5 o. g* s6 L
x=0.347欧/km
8 N2 `+ u3 o% O9 I' `1 G& B第一个我会设置,但是里面Xl和Xc是怎么设置的呢。怎么Xc的单位还是 兆欧*米呢。而不是除以m?, h' P5 J3 K6 I- I' X- L* _9 j, g" {
谢谢大家指教。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-6-26 16:16
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-14 16:43:41 | 显示全部楼层
    回复 1# pdxf1314
    + g4 v0 j# \8 K* W
    ( E- N0 W2 d2 O9 A. k% r# `+ M7 FXl=omega*L,用电网的角频率乘以每公里电感就是每公里电抗。Xc=1/(omega*C),所以由于C在分母上,所以单位是乘以米而不是/米。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-3-24 07:12:15 | 显示全部楼层
    回复 2# tommy_jiang 7 ^. b# ~: n7 l5 V0 L( `0 u2 ?

    / \8 A8 e4 q; H; j! A+ Q3 ?2 a$ i一楼正解