10kV及以下变配电工程通用图集(设计·加工安装·设备材) 2010年1月第1版的% ~2 C( O7 p, r5 f9 B) A
第121页中的 第二章 第二节 不同导线的转角水平力0 X" _ _* B. q' A$ |: w( @2 K4 t
4 m+ K" ^2 _% S' j1 b- o
' ` Z* ^' E: V7 ?
1 K) n2 b9 Q3 q' S# a' L我是这样计算大家看下对不对,但我算出来的数对不上表里面娄数,纳闷了,到底怎么算的吗?
; Y2 c6 S. D1 x6 F& b我的计算:
2 p; |1 W- J \- ?. z: K根据DL/T 5220-2005 《10kV及以下架空配电线路设计规程》第8页,风向与线路垂直情况导线风荷载的标准值应下下式计算:Wx=aUsdLwWo
, X+ I* X0 i/ l# C下面我来验证下JKLYJ-50导线 外径为16.1mm0 Q* u( {* T+ P8 o7 w+ I" F
角度45 风速25m/s
1 N( r6 k2 |2 D* q水平档距为80m
1 W9 h3 L" J7 d; g0 Y; w0 SWx=1.1x1.2x16.1/1000x80x25x25/16=66.413N, 对了表还有一个安全系数k=3, 那就这样66.413*3=199.2375N' X9 S& P3 L8 d8 D3 y7 H' C. l
而表里3724N,怎么差这么远的4 c! k- w! z# C" c6 n _7 S
请问大侠们,我这样算对吗?不对应该怎么算? |
|