10kV及以下变配电工程通用图集(设计·加工安装·设备材) 2010年1月第1版的9 j( T( v7 c" X& s& U q: R
第121页中的 第二章 第二节 不同导线的转角水平力- D1 e9 v4 @. t# \
) V5 @ d$ B4 {3 o
; f8 E6 u/ f& v% _- N1 o& h7 n
7 X7 e% `4 \) M7 s( N; p4 v5 E9 p( A( U, V我是这样计算大家看下对不对,但我算出来的数对不上表里面娄数,纳闷了,到底怎么算的吗?
$ F, _# O8 _( N e: _9 I6 @$ M我的计算:* J, b& x7 l; b/ {8 N8 v; z
根据DL/T 5220-2005 《10kV及以下架空配电线路设计规程》第8页,风向与线路垂直情况导线风荷载的标准值应下下式计算:Wx=aUsdLwWo
0 v$ ~9 L9 @* {下面我来验证下JKLYJ-50导线 外径为16.1mm
# u$ m/ A# F3 r* F* H角度45 风速25m/s8 H8 R* P& W7 v
水平档距为80m
; f: {, ?& _/ ^/ n1 s4 mWx=1.1x1.2x16.1/1000x80x25x25/16=66.413N, 对了表还有一个安全系数k=3, 那就这样66.413*3=199.2375N
& c! J+ o, ^; G而表里3724N,怎么差这么远的7 @) @0 X5 n0 M8 m* N, i3 {
请问大侠们,我这样算对吗?不对应该怎么算? |
|