10kV及以下变配电工程通用图集(设计·加工安装·设备材) 2010年1月第1版的5 {2 D4 q9 E# H- V: ]+ p1 a
第121页中的 第二章 第二节 不同导线的转角水平力+ f8 F- T* J- ~8 ]$ s/ ?
' O) X: X6 Y4 q0 X5 }% K2 \6 C7 _8 [8 f
) M& {1 I( S, k% r. D0 |
我是这样计算大家看下对不对,但我算出来的数对不上表里面娄数,纳闷了,到底怎么算的吗?
( [$ b# ~) ]5 i' Z b* k8 x我的计算:
7 f+ L8 l' ?1 n- g! e$ ?' O根据DL/T 5220-2005 《10kV及以下架空配电线路设计规程》第8页,风向与线路垂直情况导线风荷载的标准值应下下式计算:Wx=aUsdLwWo
- b. w5 f1 N7 J下面我来验证下JKLYJ-50导线 外径为16.1mm# V& y7 X* z9 s6 }9 w9 k
角度45 风速25m/s
) Z2 x5 }. e- A; K+ v0 O% O+ h; ~水平档距为80m 5 Z1 O+ F+ H$ c9 ]8 U+ h
Wx=1.1x1.2x16.1/1000x80x25x25/16=66.413N, 对了表还有一个安全系数k=3, 那就这样66.413*3=199.2375N' I+ O, C" b8 _! N
而表里3724N,怎么差这么远的" A- P2 w3 I5 m3 j4 @8 b
请问大侠们,我这样算对吗?不对应该怎么算? |
|