10kV及以下变配电工程通用图集(设计·加工安装·设备材) 2010年1月第1版的
# ^: r2 t5 @6 I/ y( V1 ]2 R+ |' _第121页中的 第二章 第二节 不同导线的转角水平力
9 G! T8 z+ b! b8 V6 Q) f1 J; {
' m6 K* N4 A; I8 [5 c1 ?, |3 F
+ z, \8 w$ @7 I! ^) w; N7 M: d( d; L2 |
, ^5 y: E a1 I) P
我是这样计算大家看下对不对,但我算出来的数对不上表里面娄数,纳闷了,到底怎么算的吗?" I1 ~0 y1 F% R/ @) b% _0 w
我的计算:
+ p, q" a* `0 K" d1 _根据DL/T 5220-2005 《10kV及以下架空配电线路设计规程》第8页,风向与线路垂直情况导线风荷载的标准值应下下式计算:Wx=aUsdLwWo
2 m- B) b* c) G- \2 r/ l9 g下面我来验证下JKLYJ-50导线 外径为16.1mm8 x; ]& A8 Q% O/ N" b; ?
角度45 风速25m/s
3 O1 j! j# p' [6 O水平档距为80m 3 ^7 m$ z3 n2 t) g* L/ w
Wx=1.1x1.2x16.1/1000x80x25x25/16=66.413N, 对了表还有一个安全系数k=3, 那就这样66.413*3=199.2375N
2 G, a. z7 P8 |0 A9 Y& T1 O而表里3724N,怎么差这么远的7 ?; \7 Y4 N2 y/ `
请问大侠们,我这样算对吗?不对应该怎么算? |
|