容量为400KVA的
8 K' g. ^& l7 o            2、计量方式采用的是高供高计
) Y5 Q& g: z2 M2 Q) W% D8 o- c& O; `8 g
            3、选择PT变比20/5A为计量装置的计量变比7 a) C' O' V- ]
            4、主要设备有:
8 x$ d8 x& g" u$ W6 H% X$ I) X设备名称                        规格型号                  单位      数量
' X( k, c! l6 z8 b! `) h8 }$ Q0 y6 R10kV真空断路器        GW32-12/T/630DG-20        台        1! Z8 R" F% A4 B2 x1 P: z! _( ~) G
10kV令克                    RW11-200A/10kV                        只        64 X! x' ?/ L& D3 v2 C' r4 a2 f5 u
氧化锌避雷器        YH5WS-17/50                         只        63 W( H  m  |1 b6 M: p5 d0 p
低压户外开关        600A                                        台        21 J! W/ i/ Q) u7 r0 x5 J9 m
户外无功补偿控制柜        120(8回路)                   套        1
5 D8 U; D0 a- K6 T$ u' F. |10kv三相三线高压计装置 LSJWH11-10  20/5 10/0.1          台         1
/ \: x/ a1 o1 S: f+ q$ Q低压户外开关          600A                                         台        21 d3 V+ `$ c1 L
电流互感器        LMZ1--0.66 500/5 0.2级                    只        1- X5 P2 \8 r6 \) d$ O9 k# l. t
    请各位点评下这样安装的优点和劣点?8 ?$ M; F- \) y, s; j7 S

  F, L0 v+ {9 B IMG_3792.jpg IMG_3796.jpg IMG_3793.jpg IMG_3794.jpg IMG_3795.jpg
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-9 23:09:30 | 显示全部楼层
呃。。。避雷器这样装,如果炸了的话线路很容易接地的~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-13 15:44:54 | 显示全部楼层
不錯不錯~
1 I- N- w% M" b. s( i- @( c頂一個
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-17 08:28:59 | 显示全部楼层
問一下喔
6 C; M. Q4 Q. v# z5 P5 `如果還需要工作車或梯子才能到達上面的櫃子的話/ y: z  k9 R: n
為什麼箱子還要設計的那麼突兀4 [7 f$ c$ u9 ~; k
箱子放在下面就好了吧 % {  H* G8 [( f
方便操作維護又安全
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-30 06:55:13 | 显示全部楼层
参考参考啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-31 11:44:38 | 显示全部楼层
1、户外计量器使用起来问题多多,建设要么低计要么加电房高压柜。3 {8 n/ F+ r, \  {, s  R/ E
2、电表、低压箱建设座地,水泥硬底化加护栏。
8 m" f# D, l2 R  [$ Z3、315KVA及以上、永久用电的我们这边一定要入电房。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-2 17:34:12 | 显示全部楼层
路过 围观一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-2-24 10:26:02 | 显示全部楼层
回复 2# 夏天的风 ( G2 g) D% k# q6 g6 Z! y

. E2 k% _5 u) E9 M  D9 n5 k! J( |. \/ R8 g3 l: D& s6 U
    嗯,谢谢你提醒,有什么好的办法吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-2-24 10:50:02 | 显示全部楼层
回复 6# lz7771 ; _* H5 \+ W* M7 R
1 k$ I' v; N- S% J8 c7 j; R

( U, V. p. Z# z! S    这个是施工临时用电的,不是永久的
- Z# C, F: h; Q) z 但不知道户外计量会出现什么问题?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-6 14:43:33 | 显示全部楼层
我们这边接地线一定要规定为裸铜线呢