容量为400KVA的
2 G+ ^( x4 ~+ k8 @' i  W# p            2、计量方式采用的是高供高计
% g1 ~1 x( ^$ s" a0 F
" B/ Z0 S% ]) w+ |5 I$ ?7 F$ M, v            3、选择PT变比20/5A为计量装置的计量变比
8 D2 A) w+ I( n9 z            4、主要设备有:
; N6 N: \1 L. o$ D+ C6 I: L$ _! [设备名称                        规格型号                  单位      数量5 ]3 Z) N1 w1 h
10kV真空断路器        GW32-12/T/630DG-20        台        1# Q) {: s0 ]" K; @
10kV令克                    RW11-200A/10kV                        只        68 A6 T( o( ?$ Q- M0 y. X
氧化锌避雷器        YH5WS-17/50                         只        6" @% n8 g7 d0 r8 |
低压户外开关        600A                                        台        24 ^! ~/ d3 z7 Y! ~& j
户外无功补偿控制柜        120(8回路)                   套        1
% b9 j# V& I. i7 r' [  l10kv三相三线高压计装置 LSJWH11-10  20/5 10/0.1          台         1' d) \7 k" h" O! [3 A. P
低压户外开关          600A                                         台        2
  O/ R- K+ T- g3 \0 J9 @电流互感器        LMZ1--0.66 500/5 0.2级                    只        1* n, Q3 V. C- i
    请各位点评下这样安装的优点和劣点?+ W" B- B) j6 I, N$ L
3 U( M4 Q/ l2 H2 v6 }) X
IMG_3792.jpg IMG_3796.jpg IMG_3793.jpg IMG_3794.jpg IMG_3795.jpg
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-9 23:09:30 | 显示全部楼层
呃。。。避雷器这样装,如果炸了的话线路很容易接地的~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-13 15:44:54 | 显示全部楼层
不錯不錯~7 ^! ~1 k+ B  b
頂一個
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-17 08:28:59 | 显示全部楼层
問一下喔  q1 p5 i8 m. R  I: C# z* m
如果還需要工作車或梯子才能到達上面的櫃子的話& A* t% z0 m) C
為什麼箱子還要設計的那麼突兀/ Y7 l% S* [' Q1 Y2 N7 h
箱子放在下面就好了吧
; `' J) w/ c" j方便操作維護又安全
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-30 06:55:13 | 显示全部楼层
参考参考啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-31 11:44:38 | 显示全部楼层
1、户外计量器使用起来问题多多,建设要么低计要么加电房高压柜。0 o1 C& s7 ~0 }
2、电表、低压箱建设座地,水泥硬底化加护栏。- R4 h" W2 `3 x2 n
3、315KVA及以上、永久用电的我们这边一定要入电房。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-2 17:34:12 | 显示全部楼层
路过 围观一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-2-24 10:26:02 | 显示全部楼层
回复 2# 夏天的风 ( ~% ~/ t# s+ w4 G! V6 a' f5 |
  m: J5 w) Y* G5 ?6 u
  t; \5 n3 l' G8 P3 T
    嗯,谢谢你提醒,有什么好的办法吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-2-24 10:50:02 | 显示全部楼层
回复 6# lz7771
; H0 h- x) f4 z- j( k2 b; p& }
) S' R) `: ]( o# x! G& P
+ g% B6 E3 z: ~1 D1 T    这个是施工临时用电的,不是永久的$ t, G1 }2 n7 M6 X! N4 G# Y
但不知道户外计量会出现什么问题?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-6 14:43:33 | 显示全部楼层
我们这边接地线一定要规定为裸铜线呢