容量为400KVA的 9 ^% c7 I# a* T
            2、计量方式采用的是高供高计. y$ y- `4 p' [4 }
6 b, I% K5 F3 J2 {2 [
            3、选择PT变比20/5A为计量装置的计量变比
4 I7 d1 Y/ s( A) ?) m3 i            4、主要设备有:
3 l, Y# V" I, U3 |' h  S0 x+ }设备名称                        规格型号                  单位      数量) H( K, O9 b# ~
10kV真空断路器        GW32-12/T/630DG-20        台        1
, v2 W/ }# p! Z+ X10kV令克                    RW11-200A/10kV                        只        6
. i4 q0 ~1 l! k3 k氧化锌避雷器        YH5WS-17/50                         只        6! u8 R9 }8 }6 O/ `
低压户外开关        600A                                        台        27 l( s' W! A9 s3 ~, y
户外无功补偿控制柜        120(8回路)                   套        1
6 h- f; B7 H6 f" Z$ ?10kv三相三线高压计装置 LSJWH11-10  20/5 10/0.1          台         1
: f" ?# o8 \/ F# R/ F低压户外开关          600A                                         台        2
% d1 j5 I- e8 p3 k4 ]电流互感器        LMZ1--0.66 500/5 0.2级                    只        1; m" k6 m1 ]5 t: o6 G
    请各位点评下这样安装的优点和劣点?
: ]3 u3 X: M+ b7 D9 d' t
% Y6 ]+ X" S0 e) B" p, _- E IMG_3792.jpg IMG_3796.jpg IMG_3793.jpg IMG_3794.jpg IMG_3795.jpg
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-9 23:09:30 | 显示全部楼层
呃。。。避雷器这样装,如果炸了的话线路很容易接地的~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-13 15:44:54 | 显示全部楼层
不錯不錯~$ L; D$ O3 j. u4 T" g+ f
頂一個
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-17 08:28:59 | 显示全部楼层
問一下喔- Y- r' {. x, S" k3 ?: F3 B
如果還需要工作車或梯子才能到達上面的櫃子的話
0 y$ [; ?8 H. J! o4 U0 P7 f4 \9 W為什麼箱子還要設計的那麼突兀( c! ?, Y% `" C$ o! _8 B, |6 R
箱子放在下面就好了吧
- t8 D; u4 u; Z# ]% @$ J* j8 c方便操作維護又安全
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-30 06:55:13 | 显示全部楼层
参考参考啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-31 11:44:38 | 显示全部楼层
1、户外计量器使用起来问题多多,建设要么低计要么加电房高压柜。+ G6 u+ E8 \4 m9 `
2、电表、低压箱建设座地,水泥硬底化加护栏。
8 i. l! T2 P7 R# G3、315KVA及以上、永久用电的我们这边一定要入电房。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-2 17:34:12 | 显示全部楼层
路过 围观一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-2-24 10:26:02 | 显示全部楼层
回复 2# 夏天的风
* y& B) S5 W3 e) {7 Y+ O8 g5 L3 j' P; o, c3 j, J! _
- r2 h% l  z. P* l. T( q2 [& i
    嗯,谢谢你提醒,有什么好的办法吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-2-24 10:50:02 | 显示全部楼层
回复 6# lz7771 ( t5 _% g2 x( x8 c
, a% E( k5 v  ]
' s; K/ \" B, w( t" ?
    这个是施工临时用电的,不是永久的+ [/ [) U! u, ^* i: C2 U! G5 Y
但不知道户外计量会出现什么问题?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-6 14:43:33 | 显示全部楼层
我们这边接地线一定要规定为裸铜线呢