10kV变压器这样安装是否符合规范?

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-1 16:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
容量为400KVA的
9 {4 a/ F0 x8 w8 t5 v4 x  v            2、计量方式采用的是高供高计
0 w1 e( [$ \$ }5 O4 l' X4 Y- t
/ j. t7 g* M3 W5 h            3、选择PT变比20/5A为计量装置的计量变比! R& v6 Q4 `, g) j6 `2 B
            4、主要设备有:0 Z+ f8 z0 M0 ]8 L8 r, n0 J% G% p0 Z
设备名称                        规格型号                  单位      数量
' S; y1 X: ~' C2 ~! p10kV真空断路器        GW32-12/T/630DG-20        台        1
" Z& f7 F, [( c( R3 b. T10kV令克                    RW11-200A/10kV                        只        6
% i# d: x1 V3 G8 N/ t/ i) T氧化锌避雷器        YH5WS-17/50                         只        6
# l* [' H0 u% C: v6 P2 C3 C低压户外开关        600A                                        台        2
# F# L. X3 G2 |户外无功补偿控制柜        120(8回路)                   套        1% Q6 ^0 M8 S7 w7 l  |
10kv三相三线高压计装置 LSJWH11-10  20/5 10/0.1          台         1
4 Y1 P* j# I2 {- O% l( r低压户外开关          600A                                         台        2" e$ Z0 f' y' f7 b$ r5 T6 @
电流互感器        LMZ1--0.66 500/5 0.2级                    只        1
5 l$ o$ R% p7 s. w  @5 q& ^    请各位点评下这样安装的优点和劣点?
; c+ \5 Y$ B5 Y4 ?2 r2 r! R' S/ T: X
1 e2 L: W- `7 O$ t IMG_3792.jpg IMG_3796.jpg IMG_3793.jpg IMG_3794.jpg IMG_3795.jpg
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-9 23:09:30 | 显示全部楼层
呃。。。避雷器这样装,如果炸了的话线路很容易接地的~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-13 15:44:54 | 显示全部楼层
不錯不錯~
. d- D) x0 D6 Z& z& M! I頂一個
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-17 08:28:59 | 显示全部楼层
問一下喔) Q. E+ C* j: o  H: o
如果還需要工作車或梯子才能到達上面的櫃子的話
+ O6 q9 U: d6 `/ h  q) _為什麼箱子還要設計的那麼突兀
- X9 j( Y* G1 m: p( d( \( m箱子放在下面就好了吧 ! j; S, G; p8 s9 c; T8 ]
方便操作維護又安全
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-30 06:55:13 | 显示全部楼层
参考参考啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-31 11:44:38 | 显示全部楼层
1、户外计量器使用起来问题多多,建设要么低计要么加电房高压柜。1 M1 @& w$ b2 L
2、电表、低压箱建设座地,水泥硬底化加护栏。
2 K: i! ^" u9 o3、315KVA及以上、永久用电的我们这边一定要入电房。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-2 17:34:12 | 显示全部楼层
路过 围观一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-2-24 10:26:02 | 显示全部楼层
回复 2# 夏天的风 * [9 u& t9 P+ ?: T. X' \8 z

& E) l3 a7 ^& g2 r
+ M8 c- i/ x8 H+ A# C! _" i4 M    嗯,谢谢你提醒,有什么好的办法吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-2-24 10:50:02 | 显示全部楼层
回复 6# lz7771
- N2 Y: K& t; g4 }2 \7 o4 {  i+ z( J0 Q

- @+ m, }8 L. v/ |. q( ^7 s% B5 l- R    这个是施工临时用电的,不是永久的$ l0 l  N4 T  E3 ~& ?; s+ G* U
但不知道户外计量会出现什么问题?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-6 14:43:33 | 显示全部楼层
我们这边接地线一定要规定为裸铜线呢