容量为400KVA的 ' s; x* m, s( ^8 ~$ ?% R7 N
            2、计量方式采用的是高供高计
* W% [3 d8 I: D- ]# p+ D0 @
2 p6 R# z- O% U; S! @            3、选择PT变比20/5A为计量装置的计量变比- i9 l& P, J9 P% Y4 @: ^) D
            4、主要设备有:
1 V" D9 W6 b  Y设备名称                        规格型号                  单位      数量+ m$ @5 `( S' w! V, K6 h' ]3 v. ^0 j3 u
10kV真空断路器        GW32-12/T/630DG-20        台        1) `  f+ K: y7 L8 P) u3 X' v" k
10kV令克                    RW11-200A/10kV                        只        62 r5 i  b( C4 P
氧化锌避雷器        YH5WS-17/50                         只        6
/ V' w; L% A' F) |5 y低压户外开关        600A                                        台        2
; c. \4 {. x) r7 l/ P& `户外无功补偿控制柜        120(8回路)                   套        1; h1 F+ X$ Z. P# h+ k+ _
10kv三相三线高压计装置 LSJWH11-10  20/5 10/0.1          台         1* O1 w! n1 H) {$ ?! z
低压户外开关          600A                                         台        24 t3 g$ N; W3 x
电流互感器        LMZ1--0.66 500/5 0.2级                    只        1, N3 ~6 S! A; k# V
    请各位点评下这样安装的优点和劣点?  g8 G, d0 K) V  d6 k$ i
0 m9 \+ I# @' r! r% R% I' j
IMG_3792.jpg IMG_3796.jpg IMG_3793.jpg IMG_3794.jpg IMG_3795.jpg
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-9 23:09:30 | 显示全部楼层
呃。。。避雷器这样装,如果炸了的话线路很容易接地的~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-13 15:44:54 | 显示全部楼层
不錯不錯~% E( O! {3 H  K# X# Q$ g% Y2 x+ m
頂一個
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-17 08:28:59 | 显示全部楼层
問一下喔
/ U# v' U3 ?9 f如果還需要工作車或梯子才能到達上面的櫃子的話& |; f8 p! ^9 p& G+ m
為什麼箱子還要設計的那麼突兀
" M9 l1 \5 [+ r箱子放在下面就好了吧
! C9 z1 B' Z% Y! S9 Y9 F3 Q1 [方便操作維護又安全
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-30 06:55:13 | 显示全部楼层
参考参考啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-31 11:44:38 | 显示全部楼层
1、户外计量器使用起来问题多多,建设要么低计要么加电房高压柜。
3 }3 z" ]* X2 N& ?2、电表、低压箱建设座地,水泥硬底化加护栏。
- _. u& M; L7 r3、315KVA及以上、永久用电的我们这边一定要入电房。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-2 17:34:12 | 显示全部楼层
路过 围观一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-2-24 10:26:02 | 显示全部楼层
回复 2# 夏天的风 $ s1 ?+ z  k0 y6 S) Z

" s8 D+ B, C1 |2 z
- Z9 h. Q* e, H1 u9 g8 ]    嗯,谢谢你提醒,有什么好的办法吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-2-24 10:50:02 | 显示全部楼层
回复 6# lz7771 9 t& Y" v! q* o: Q6 \9 `' O2 W: c

8 G& Z$ w3 ~' u$ |% a3 j1 i6 B
( t0 H9 w, x. j    这个是施工临时用电的,不是永久的
$ O  I' E7 z0 Y7 {$ G: L& f+ T 但不知道户外计量会出现什么问题?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-6 14:43:33 | 显示全部楼层
我们这边接地线一定要规定为裸铜线呢