设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 5153|回复: 15

10kV变压器这样安装是否符合规范?

 火 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-1 16:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
容量为400KVA的
& R7 j  u; ~6 o/ K- ^' X            2、计量方式采用的是高供高计
+ m- b# U( S6 f* ?! D6 B% X1 S9 {4 [) f
            3、选择PT变比20/5A为计量装置的计量变比+ M' z7 P. q7 c! y; x
            4、主要设备有:7 b$ g5 @  M0 K0 w- p! p
设备名称                        规格型号                  单位      数量0 s# l9 X/ ~9 p
10kV真空断路器        GW32-12/T/630DG-20        台        1
2 @7 A% l, @, D# e2 G8 I10kV令克                    RW11-200A/10kV                        只        6+ v5 k% G# C+ W1 n6 s
氧化锌避雷器        YH5WS-17/50                         只        68 b# t, m9 z8 D/ @- L6 {
低压户外开关        600A                                        台        2
: A' A2 w) v- h: @- l户外无功补偿控制柜        120(8回路)                   套        1" X! Z) H2 U+ Y* N' H
10kv三相三线高压计装置 LSJWH11-10  20/5 10/0.1          台         1
; Z. z& U) C# B. y低压户外开关          600A                                         台        2
7 c2 O' @% k1 s$ |: `! ]; F电流互感器        LMZ1--0.66 500/5 0.2级                    只        13 @  ^4 L5 N. a: Z$ I. K' H
    请各位点评下这样安装的优点和劣点?
% f. m$ o. i0 x5 x9 `) E, g, J
% ]3 r! E; `( Z+ S: c" `4 l# R# x# h IMG_3792.jpg IMG_3796.jpg IMG_3793.jpg IMG_3794.jpg IMG_3795.jpg
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-9 23:09:30 | 显示全部楼层
呃。。。避雷器这样装,如果炸了的话线路很容易接地的~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-13 15:44:54 | 显示全部楼层
不錯不錯~
- N) p9 g& z  H! q% ^0 c" Y頂一個
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-17 08:28:59 | 显示全部楼层
問一下喔
3 G  ^' H. m/ k如果還需要工作車或梯子才能到達上面的櫃子的話
# H" n6 r' c( x6 U$ d* p9 u為什麼箱子還要設計的那麼突兀
3 R$ ?$ h: ~/ F6 B$ K) K箱子放在下面就好了吧
: ~7 r3 }; S8 K' q4 \) j; Y1 a方便操作維護又安全
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-30 06:55:13 | 显示全部楼层
参考参考啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-31 11:44:38 | 显示全部楼层
1、户外计量器使用起来问题多多,建设要么低计要么加电房高压柜。7 h7 L% E  z0 O7 k
2、电表、低压箱建设座地,水泥硬底化加护栏。& X8 f; l5 l% L  B8 P1 H% a
3、315KVA及以上、永久用电的我们这边一定要入电房。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-2 17:34:12 | 显示全部楼层
路过 围观一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-2-24 10:26:02 | 显示全部楼层
回复 2# 夏天的风
4 N2 G; i1 K# [7 e, u/ T0 c! u' P" m, _* p3 w
& f. y4 U. m) F
    嗯,谢谢你提醒,有什么好的办法吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-2-24 10:50:02 | 显示全部楼层
回复 6# lz7771 - R& p# g$ C& }0 b

% Z' W( n3 I( z, Q+ c* g9 I
8 d" l+ w  l$ u$ J    这个是施工临时用电的,不是永久的3 N3 w" j* I& k, S( D
但不知道户外计量会出现什么问题?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-6 14:43:33 | 显示全部楼层
我们这边接地线一定要规定为裸铜线呢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-11-20 10:18

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表