容量为400KVA的 : r0 d- m. @9 F7 g" q7 n. |
            2、计量方式采用的是高供高计
; d( Y0 z9 X  y+ e9 D# S( w( M' h3 H# S; d( y
            3、选择PT变比20/5A为计量装置的计量变比
$ z( T) ]" N+ a% |7 _7 A            4、主要设备有:
  D6 X  b" a- q3 E设备名称                        规格型号                  单位      数量# N; s  |: f' L% w1 c
10kV真空断路器        GW32-12/T/630DG-20        台        1
' r" z$ p% \! z10kV令克                    RW11-200A/10kV                        只        63 a7 j5 B4 b2 r
氧化锌避雷器        YH5WS-17/50                         只        6
7 b- `  S- d, ]+ v8 W0 J9 Y低压户外开关        600A                                        台        23 k& e0 B4 T) w2 }8 M- r
户外无功补偿控制柜        120(8回路)                   套        1; R: o8 \$ j4 x( K  p6 N
10kv三相三线高压计装置 LSJWH11-10  20/5 10/0.1          台         1- H: u5 Q& G: _& z+ ]
低压户外开关          600A                                         台        2& r' c6 Z5 E" |) _$ ?$ p" f
电流互感器        LMZ1--0.66 500/5 0.2级                    只        1
' v5 z  F3 I, ~  S$ O8 u1 W    请各位点评下这样安装的优点和劣点?3 Y& O/ _, b# j
. A4 j2 ^3 b: N. E7 Z
IMG_3792.jpg IMG_3796.jpg IMG_3793.jpg IMG_3794.jpg IMG_3795.jpg
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-9 23:09:30 | 显示全部楼层
呃。。。避雷器这样装,如果炸了的话线路很容易接地的~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-13 15:44:54 | 显示全部楼层
不錯不錯~- M9 o# P: M1 K3 G. w2 u- v
頂一個
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-17 08:28:59 | 显示全部楼层
問一下喔8 t9 H! v# |0 b9 v: ^
如果還需要工作車或梯子才能到達上面的櫃子的話
" H5 M0 C# O8 h為什麼箱子還要設計的那麼突兀
/ D1 a0 [3 D3 u$ I, \- d箱子放在下面就好了吧 / W( G& l& B9 }% h+ d% V& c
方便操作維護又安全
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-30 06:55:13 | 显示全部楼层
参考参考啊
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-1-31 11:44:38 | 显示全部楼层
1、户外计量器使用起来问题多多,建设要么低计要么加电房高压柜。# R" C! r: E' c4 z- J; z2 N
2、电表、低压箱建设座地,水泥硬底化加护栏。
+ e. `# P7 ~! Z2 k! D9 ?3、315KVA及以上、永久用电的我们这边一定要入电房。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-2-2 17:34:12 | 显示全部楼层
路过 围观一下
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-2-24 10:26:02 | 显示全部楼层
回复 2# 夏天的风 9 A2 v" x  |5 Q+ h& C' G8 J

" }/ r0 _. @5 n# _* I7 @1 W( Z
* ~+ \- m4 J9 u0 i9 u4 x7 u    嗯,谢谢你提醒,有什么好的办法吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2011-2-24 10:50:02 | 显示全部楼层
回复 6# lz7771
$ x& C- C6 L0 Z* C8 C9 e# w$ E- O- {3 a  U; T0 F0 F% s7 _( O; A

5 c1 o! K5 t& }1 I9 h# L, R    这个是施工临时用电的,不是永久的
+ \5 h! s- X3 I1 \$ g 但不知道户外计量会出现什么问题?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2011-5-6 14:43:33 | 显示全部楼层
我们这边接地线一定要规定为裸铜线呢