    最近需要研究单相接地时长的允许值,规程上规定是2小时,但不知道这2小时是怎么来的呢,有理论依据还是实际的经验。一般来说单相接地时间过长后,最先发生的是PT烧毁事故,由于过电压导致PT的励磁电流急剧增大,导致熔丝熔断后烧毁PT。那么这2小时是否是根据这个得出的呢,具体又是怎么样的逻辑。烦请高手们探讨探讨~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖

    相关帖子

    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:2733 天
    连续签到:4 天
    发表于 2013-2-21 00:14:48 | 显示全部楼层
    能不能详细说明一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-12-31 14:30
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-2-21 10:36:15 | 显示全部楼层
    应该是根据运行经验吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-2-21 17:37:38 | 显示全部楼层
    来学习的!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-4-4 14:20
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-2-21 17:56:30 | 显示全部楼层
    不太清楚,学习一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-6-12 11:27
  • 签到天数: 1244 天

    连续签到: 3 天

    [LV.10]以坛为家III

    累计签到:2040 天
    连续签到:4 天
    发表于 2013-2-23 22:08:50 | 显示全部楼层
    这个真是不清楚啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-10-26 21:50
  • 签到天数: 6 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:6 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-3-2 09:23:36 | 显示全部楼层
    应该是根据材料的绝缘性的,长时间过电压会损坏绝缘,所以两个小时以下较好,是不是?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-6 21:47:31 | 显示全部楼层
    应该是用户那边的要求吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2016-1-26 15:52
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-5-13 20:27:45 | 显示全部楼层
    旁观学习~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-6-26 23:20:29 | 显示全部楼层
    因该是在该电压等级相应的绝缘条件下,通个大量事例和实验积累的经验值。小电流接地系统是无接地保护的,所以单相接地不会跳闸,时间长了绝缘损坏发展为相间短路后,由过流保护动作跳闸。