如果你用低频减载卡(UF卡)来实现是不行的,因为这是保护卡,保护是自动动作的。频率低于一定值就减负荷。并且也不会在频率上升后重新接入负荷(实际中再投入都是手动的)。
% F! \5 ?' P- S I; t: v 但是我觉得你可以手动实现这一个过程,具体实施办法是在负荷节点下再增加一条母线,和负荷母线之间通过小开关(也就是阻抗为j0.0001的线路)相连,把负荷从原负荷节点转移到新增节点。然后投入UF卡仿真一次,看看什么时候动作,记录下时间设为t,然后撤掉UF卡,投入无故障断线卡(LS卡),设定为在t时刻动作,相当于低频减载了,然后在t+Δt时刻,填写故障消失卡(LS-),就实现了负荷的再接入。具体的故障卡怎么填还要看手册。2 J0 X2 T6 z2 p+ k3 f