设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3110|回复: 17

暂态程序运行错误,初始化不平衡~

 火 [复制链接]
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-5-7 12:53
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-21 15:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    在学BPA暂态程序时候,swi文件运行后出现下面的提醒。前辈们认为我该怎么处理?谢谢啦~
    8 b3 j) G- |2 w. @( C. b- r! V" f8 ^' h% m) |

    7 N: f7 K. m, X3 S! q. A) SENTERING ROUTINE REDUCE% L8 V, v  j6 ]9 s' h# M
    *** ERROR     初始化不平衡,计算中止。5 i! w$ p0 `7 e7 M! Y
    *** ERROR     电压差别最大的节点为"母线A    230.0",潮流电压为 0.9640+j-0.2206pu,稳定计算前电压为 0.2899+j-0.4126pu。
    # o" @! E( ^) b& k*** ERROR     程序由于出现错误,计算中止。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-21 16:05:04 | 显示全部楼层
    母线A上带着什么?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-5-7 12:53
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-21 16:12:56 | 显示全部楼层
    回复 2# 洛方 6 l, I; Y9 |/ X# J8 q9 ^

    ; j8 u9 C5 U. j/ V4 [  T; G/ _9 ]' ~) d' B8 w
       带了一个移相器,并且移相器还控制着恒定的功率,是不是不行?那怎么模拟含移相器的暂态?比如最简单的单机无穷大系统,中间串联了一个移相器,调控功率~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-21 16:31:58 | 显示全部楼层
    学习学习。。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-21 16:33:06 | 显示全部楼层
    回复 3# yangyongqian
    0 Y& [1 _" q+ M# R4 R# C" v! U
    4 m8 A+ Z; X. ?4 Z1 }+ x移相器填的是什么卡?以前没用过
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-5-7 12:53
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-21 16:42:24 | 显示全部楼层
    回复 5# 洛方
    & H+ x+ s! T" p7 D* j* e; g
    : n4 Q2 A& n4 M8 B+ }' G
    3 \1 M' h( W, V1 A' r   移相器填了TP卡,以及功率控制的RP卡~我也最近在学习,但是对暂态整体都不熟,谢谢您了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-21 16:54:20 | 显示全部楼层
    回复 6# yangyongqian 0 H: j. t- G2 \2 k/ D1 H
    互相学习啊- G6 V3 I# L4 b6 ]# M# p
    你的版本是不是很新啊,我这个版本里都没有TP、RP卡。。4 c. A' w0 n. u5 {8 J4 N9 W
    看看能不能调整一下你说的功率控制卡里的一些功率值,看看有没有用
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-5-7 12:53
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-21 18:45:24 | 显示全部楼层
    回复 7# 洛方 1 Y# ^" R4 l7 L( g7 v) \
    4 S/ b; F8 P: c; [8 \" J6 h
    7 D. ~) D7 O: |; J" _1 a; ~) M- O
       功率控制的就是移相器所在支路的功率,我的BPA应该是比较新的吧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-10-21 19:08:38 | 显示全部楼层
    你看下母线A的数据库,不是电压控制范围就是有功无功出力有问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2019-5-7 12:53
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2012-10-21 20:03:33 | 显示全部楼层
    回复 9# mengxj # V% o: l2 U; d4 a9 r: j: y' k
    ) s. Y1 \1 i3 Z) P# z8 l

    8 K8 z, D7 u" t2 w7 Q/ t9 \我的移相器卡填的就是下面的。我用的就是BPA软件里面自带的IEEE9节点例子,只不过是在母线A和线路2中间加了一个“移相器节点”,移相器安装在 母线A和“移相器”节点,然后自己想试试移相器安装后有什么效果,然后就遇到这种问题了。自己刚刚学BPA,很多不大懂,谢谢你了~/ I7 T: w3 ~! r' U
    RP    母线A   230  移相器1 230               70.0 -70.00 -20    % G, r$ E3 m& B& T- ]9 g9 W
    " p& h# H* b( P4 Y( q; |/ S
    把RP卡给屏蔽了就可以运行,这时候移相器不控制功率(在故障的时候移相器是不是仍然在控制功率???)。5 Q* y) o+ \# m# ^, t

    / ^  G6 t. U0 b! p8 }! }   

    系统图

    系统图
    测试.jpg
    ! H2 c7 ?$ C6 L$ ?不知道怎么上传图,就是这样的系统。
    1 R( _# ~0 ?3 _谢谢前辈~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入