为进一步加强国家电网公司无功补偿装置的技术管理工作,规范电网无功补偿的配置要求,提高电网的安全、稳定、经济运行水平,国家电网公司在广泛征求公司各有关单位意见的基础上,制定完成了《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》,并于8月24日以国家电网生[2004]435号印发,其全文如下:? ! g% i! }( m4 r h
9 B$ {& x2 }; e# r2 R; g% @ 国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则 ' G0 d1 G( {. q9 A 7 ^! m4 u3 S i! T/ z# }0 T 第一章 总则 & U/ S6 A7 U' \0 W
$ G5 h8 w8 @2 B) o
第一条 为保证电压质量和电网稳定运行,提高电网运行的经济效益,根据《中华人民共和国电力法》等国家有关法律法规、《电力系统安全稳定导则》、信息来源:《电力系统电压和无功电力技术导则》、《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》等相关技术标准和管理规定,特制定本技术原则。? $ N- I0 s, R" `& C6 O$ Z+ J4 A" n
4 x$ H: f6 o( B
第二条 国家电网公司各级电网企业、并网运行的发电企业、电力用户均应遵守本技术原则。 : U! O% ?4 n6 L
) h4 Q7 R6 r2 U8 u; @1 p$ u第二章 无功补偿配置的基本原则 A. X' N9 C' i ' Q) D% m7 S( q, p2 j第三条 电力系统配置的无功补偿装置应能保证在系统有功负荷高峰和负荷低谷运行方式下,分(电压)层和分(供电)区的无功平衡。分(电压)层无功平衡的重点是220kV及以上电压等级层面的无功平衡,分(供电)区就地平衡的重点是110kV及以下配电系统的无功平衡。无功补偿配置应根据电网情况,实施分散就地补偿与变电站集中补偿相结合,电网补偿与用户补偿相结合,高压补偿与低压补偿相结合,满足降损和调压的需要。? ! T+ d' w1 }' d, `5 x
, F, X$ Z R4 G8 r8 R- Y
第四条 各级电网应避免通过输电线路远距离输送无功电力。500(330)kV电压等级系统与下一级系统之间不应有大量的无功电力交换。500(330)kV电压等级超高压输电线路的充电功率应按照就地补偿的原则采用高、低压并联电抗器基本予以补偿。? : a9 _0 D. p3 i) W6 ^
( U8 @# U8 \4 v; M+ E e
第五条 受端系统应有足够的无功备用容量。当受端系统存在电压稳定问题时,应通过技术经济比较,考虑在受端系统的枢纽变电站配置动态无功补偿装置。? 5 P8 C0 R# R9 e* i 5 A$ \9 R O/ P! }第六条 各电压等级的变电站应结合电网规划和电源建设,合理配置适当规模、类型的无功补偿装置。所装设的无功补偿装置应不引起系统谐波明显放大,并应避免大量的无功电力穿越变压器。35kV~220kV变电站,在主变最大负荷时,其高压侧功率因数应不低于0.95,在低谷负荷时功率因数应不高于0.95。? 1 K" k5 B0 @+ A' c1 i
9 X6 o; z9 C1 S
第七条 对于大量采用10kV~220kV电缆线路的城市电网,在新建110kV及以上电压等级的变电站时,应根据电缆进、出线情况在相关变电站分散配置适当容量的感性无功补偿装置。? ; t- H3 Q. J2 }2 W+ M! [# @; s, {& G/ Y W
第八条 35kV及以上电压等级的变电站,主变压器高压侧应具备双向有功功率和无功功率(或功率因数)等运行参数的采集、测量功能。? , ?1 o) h1 ~) @/ F5 h