为进一步加强国家电网公司无功补偿装置的技术管理工作,规范电网无功补偿的配置要求,提高电网的安全、稳定、经济运行水平,国家电网公司在广泛征求公司各有关单位意见的基础上,制定完成了《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》,并于8月24日以国家电网生[2004]435号印发,其全文如下:?  ! g% i! }( m4 r  h

9 B$ {& x2 }; e# r2 R; g% @ 国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则   
' G0 d1 G( {. q9 A
7 ^! m4 u3 S  i! T/ z# }0 T 第一章 总则  & U/ S6 A7 U' \0 W
$ G5 h8 w8 @2 B) o
第一条 为保证电压质量和电网稳定运行,提高电网运行的经济效益,根据《中华人民共和国电力法》等国家有关法律法规、《电力系统安全稳定导则》、信息来源:《电力系统电压和无功电力技术导则》、《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》等相关技术标准和管理规定,特制定本技术原则。?   $ N- I0 s, R" `& C6 O$ Z+ J4 A" n
4 x$ H: f6 o( B
第二条 国家电网公司各级电网企业、并网运行的发电企业、电力用户均应遵守本技术原则。    : U! O% ?4 n6 L

) h4 Q7 R6 r2 U8 u; @1 p$ u第二章 无功补偿配置的基本原则  
  A. X' N9 C' i
' Q) D% m7 S( q, p2 j第三条 电力系统配置的无功补偿装置应能保证在系统有功负荷高峰和负荷低谷运行方式下,分(电压)层和分(供电)区的无功平衡。分(电压)层无功平衡的重点是220kV及以上电压等级层面的无功平衡,分(供电)区就地平衡的重点是110kV及以下配电系统的无功平衡。无功补偿配置应根据电网情况,实施分散就地补偿与变电站集中补偿相结合,电网补偿与用户补偿相结合,高压补偿与低压补偿相结合,满足降损和调压的需要。?       ! T+ d' w1 }' d, `5 x
, F, X$ Z  R4 G8 r8 R- Y
第四条 各级电网应避免通过输电线路远距离输送无功电力。500(330)kV电压等级系统与下一级系统之间不应有大量的无功电力交换。500(330)kV电压等级超高压输电线路的充电功率应按照就地补偿的原则采用高、低压并联电抗器基本予以补偿。?   : a9 _0 D. p3 i) W6 ^
( U8 @# U8 \4 v; M+ E  e
第五条 受端系统应有足够的无功备用容量。当受端系统存在电压稳定问题时,应通过技术经济比较,考虑在受端系统的枢纽变电站配置动态无功补偿装置。?   
5 P8 C0 R# R9 e* i
5 A$ \9 R  O/ P! }第六条 各电压等级的变电站应结合电网规划和电源建设,合理配置适当规模、类型的无功补偿装置。所装设的无功补偿装置应不引起系统谐波明显放大,并应避免大量的无功电力穿越变压器。35kV~220kV变电站,在主变最大负荷时,其高压侧功率因数应不低于0.95,在低谷负荷时功率因数应不高于0.95。?   1 K" k5 B0 @+ A' c1 i
9 X6 o; z9 C1 S
第七条 对于大量采用10kV~220kV电缆线路的城市电网,在新建110kV及以上电压等级的变电站时,应根据电缆进、出线情况在相关变电站分散配置适当容量的感性无功补偿装置。?   
; t- H3 Q. J2 }2 W+ M! [# @; s, {& G/ Y  W
第八条 35kV及以上电压等级的变电站,主变压器高压侧应具备双向有功功率和无功功率(或功率因数)等运行参数的采集、测量功能。?   , ?1 o) h1 ~) @/ F5 h

7 M8 [3 v+ C. t. x$ B9 q% ~/ q第九条 为了保证系统具有足够的事故备用无功容量和调压能力,并入电网的发电机组应具备满负荷时功率因数在0.85(滞相)~0.97(进相)运行的能力,新建机组应满足进相0.95运行的能力。为了平衡500(330)kV电压等级输电线路的充功率,在电厂侧可以考虑安装一定容量的并联电抗器。?   % N9 J" V  H3 ^: Q5 G& s2 Y

7 d) i8 S& ]; S" m第十条 电力用户应根据其负荷性质采用适当的无功补偿方式和容量,在任何情况下,不应向电网反送无功电力,并保证在电网负荷高峰时不从电网吸收无功电力。?   ! ]7 ^2 H0 |8 O+ [1 o
; q$ F0 c8 C5 z9 [: H8 h& E( R
第十一条 并联电容器组和并联电抗器组宜采用自动投切方式。    
" N+ [3 p6 U1 B) z6 Z' f% Y' ], r5 n8 ?% }* d  J5 x
第三章 500(330)kV电压等级变电站的无功补偿  
2 H, o' ?7 [- k! Q! {3 F# E3 {" \3 G; `
第十二条 500(330)kV电压等级变电站容性无功补偿配置?   500(330)kV电压等级变电站容性无功补偿的主要作用是补偿主变压器无功损耗以及输电线路输送容量较大时电网的无功缺额。容性无功补偿容量应按照主变压器容量的10%~20%配置,或经过计算后确定。?   ; @9 T9 e% q2 ?/ R$ R0 N

8 I7 ^9 e4 O: }5 O7 D第十三条 500(330)kV电压等级变电站感性无功补偿配置?   500(330)kV电压等级高压并联电抗器(包括中性点小电抗)的主要作用是限制工频过电压和降低潜供电流、恢复电压以及平衡超高压输电线路的充电功率,高压并联电抗器的容量应根据上述要求确定。主变压器低压侧并联电抗器组的作用主要是补偿超高压输电线路的剩余充电功率,其容量应根据电网结构和运行的需要而确定。?   
/ i: q- W+ h' e  o, e9 f+ p+ G* I- `2 \8 Y% X4 n. ?
第十四条 当局部地区500(330)kV电压等级短线路较多时,应根据电网结构,在适当地点装设高压并联电抗器,进行无功补偿。以无功补偿为主的高压并联电抗器应装设断路器。?   , Q  y) r  n* I# \' p5 c% y& s

' x1 N! ]# d$ I+ L  L0 s( z; Q第十五条 500(330)kV电压等级变电站安装有两台及以上变压器时,每台变压器配置的无功补偿容量宜基本一致。    
8 V. I$ s, J/ Q; q3 O& x0 x" U  H/ ?* D  V& K. }% V
第四章 220kV变电站的无功补偿  
8 k8 X# E" o* v( {; g6 s; f- h6 s* u3 E$ z/ ^) E" ^; ~
第十六条 220kV变电站的容性无功补偿以补偿主变压器无功损耗为主,并适当补偿部分线路的无功损耗。补偿容量按照主变压器容量的10%~25%配置,并满足220kV主变压器最大负荷时,其高压侧功率因数不低于0.95。?   
& \7 |  ]" z# h: @9 {
; R7 w" N, `$ n$ Q8 z: ~9 I第十七条 当220kV变电站无功补偿装置所接入母线有直配负荷时,容性无功补偿容量可按上限配置;当无功补偿装置所接入母线无直配负荷或变压器各侧出线以电缆为主时,容性无功补偿容量可按下限配置。?   
; D+ ?! c" d3 T) e9 I: }( ?- `
0 t2 w* a5 E7 T8 k2 v# J第十八条 对进、出线以电缆为主的220kV变电站,可根据电缆长度配置相应的感性无功补偿装置。每一台变压器的感性无功补偿装置容量不宜大于主变压器容量的20%,或经过技术经济比较后确定。?   
. o# O" B+ _# W" E3 m2 j
; E$ T( A4 R2 O' m4 K6 n( q第十九条 220kV变电站无功补偿装置的分组容量选择,应根据计算确定,最大单组无功补偿装置投切引起所在母线电压变化不宜超过电压额定值的2.5%。一般情况下无功补偿装置的单组容量,接于66kV电压等级时不宜大于20Mvar,接于35kV电压等级时不宜大于12Mvar,接于10kV电压等级时不宜大于8Mvar。?   
5 o% r% H# A) b& \4 s% e
/ s/ M' \3 T' X) F& T1 X第二十条 220kV变电站安装有两台及以上变压器时,每台变压器配置的无功补偿容量宜基本一致。    9 i* \: l) g' V
9 e6 Q& m* @/ f2 Y  e1 Z  y0 v
第五章 35kV~110kV变电站的无功补偿  6 g" N( U! n! k  ?3 K  z% ?. ]
. x; S* E, m9 l  m
第二十一条 35kV~110kV变电站的容性无功补偿装置以补偿变压器无功损耗为主,并适当兼顾负荷侧的无功补偿。容性无功补偿装置的容量按主变压器容量的10%~30%配置,并满足35kV~110kV主变压器最大负荷时,其高压侧功率因数不低于0.95。?     ]" K' P7 z$ }* J: _5 d) t

; w6 B; h& i% X* M) I( \$ \  U第二十二条 110kV变电站的单台主变压器容量为40MVA及以上时,每台主变压器应配置不少于两组的容性无功补偿装置。?   
5 w$ o* m0 a  U4 q5 h* d
( k" m0 E9 u$ @) ^5 P3 X第二十三条 110kV变电站无功补偿装置的单组容量不宜大于6Mvar,35kV变电站无功补偿装置的单组容量不宜大于3Mvar,单组容量的选择还应考虑变电站负荷较小时无功补偿的需要。?   
. b% e  Z8 m1 O3 c8 N
" E" ^7 P) g& h, x第二十四条 新建110kV变电站时,应根据电缆进、出线情况配置适当容量的感性无功补偿装置。    9 X. ]; N) S2 Q2 U0 x
9 {9 ~8 ~1 |" P6 O7 l/ ^, {6 \
第六章 10kV及其它电压?等级配电网的无功补偿  - l7 j: b  W* @+ k  E* X# m$ o

  B+ ~  @/ S0 k8 o第二十五条 配电网的无功补偿以配电变压器低压侧集中补偿为主,以高压补偿为辅。配电变压器的无功补偿装置容量可按变压器最大负载率为75%,负荷自然功率因数为0.85考虑,补偿到变压器最大负荷时其高压侧功率因数不低于0.95,或按照变压器容量的20%~40%进行配置。?   
$ |: x7 s1 k1 ?' U* l
8 i3 C" g, m6 H) m( G( a+ d7 f, Q第二十六条 配电变压器的电容器组应装设以电压为约束条件,根据无功功率(或无功电流)进行分组自动投切的控制装置。    
5 J! b& v  F/ F& p+ B7 [  B
/ @  T9 k' ~1 V- K. A第七章 电力用户的无功补偿  0 p3 f- @- G: b! T5 U) d; J2 ^

6 Y7 q4 }( w4 C  e/ @1 _$ b0 e+ O% T第二十七条 电力用户应根据其负荷特点,合理配置无功补偿装置,并达到以下要求:   100kVA及以上高压供电的电力用户,在用户高峰负荷时变压器高压侧功率因数不宜低于0.95;其他电力用户,功率因数不宜低于0.90。    % b% F' x& R: \  ^% h- b' j

4 n! n0 N3 u4 Z' X2 ~4 j5 O  y第八章 附则  5 }% p/ I: M1 [( Q1 r

& N9 v$ E, l7 ~5 [$ l第二十八条 本技术原则由国家电网公司负责解释。?   2 N  M9 V) m0 k9 ?; B7 m
" P4 s2 L9 w  `- b( ~, u
第二十九条 本技术原则自颁发之日起执行
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-4-3 10:43:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-11-19 06:17

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表