|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
变电运行管理标准
1 m) k2 t: ]# k/ w; D# |- b
: H2 N$ t3 v( } X: e' z1 范围4 w+ L- e! N1 k: G
本标准规定了中国南方电网有限责任公司变电运行及其管理部门的主要业务及工作规范。* `9 O0 L8 e, [3 e
本标准适用于中国南方电网有限责任公司生产系统的变电运行及其管理部门。
0 s0 l6 C8 v- a# ]' b: U* a2 规范性引用文件
1 _1 N7 g6 c8 o7 [) U) Q) U下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版适用于本标准。
) i) m4 w* _: ?; p/ ^3 R中华人民共和国安全生产法
" c; _; R+ ^. q中华人民共和国电力法. I5 @% j! \" X: `6 t
GB 50150—1991 电气装置安装工程电气设备交接试验标准! _8 s7 [0 { O
DL 408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)
9 H8 g. j! S! u% u! dDL/T596—1996 电力设备预防性试验规程
3 Q# ^& }) [; QQ/CSG 1 0001—2004 变电站安健环设施标准( X9 ?5 L9 S* C3 s3 u) F8 }5 w
Q/CSG 1 0003—2004电气工作票技术规范(发电、变电部分)
4 M J! H, a( B$ f2 HQ/CSG 1 0004—2004 电气工作票技术规范(线路部分)( H0 `" A* C# a! }4 n0 M. r% E
Q/CSG 1 0006—2004 电气操作导则
. ?% J: }# Z; @3 [Q/CSG 1 0007—2004 电力设备预防性试验规程7 F2 y& R" D" y+ s- \6 s7 Y
Q/CSG 1 0008—2004 继电保护及安全自动装置检验条例 , a8 T4 n4 F2 ^" _! v
Q/CSG 1 0010—2004 输变电设备状态评价标准
; B+ ?( v9 g, E4 t+ p/ J3 术语和定义$ d& p" Z. U$ R6 b ^2 |4 I- l
下列术语和定义适用于本标准
. {& w/ b j( m- x3.17 B9 M. Q; n; K* a3 R
变电运行业务
3 v6 }0 t, R& z 是指围绕变电设备运行开展的各项管理工作,主要业务包括:生产计划管理、设备管理、安全管理、技术管理、变电站运行管理等。
8 P; l: N0 D s- J. T$ B$ c3.2 r7 N* i4 l# k
变电运行部门
' F. ?, R6 v9 d是指变电运行业务实施主体,是变电设备运行的直接责任者,具体形式如:变电部、变电管理所、变电巡维部、变电工区等。
y. e; C% J" F# Q$ ` I; j4 m3.3
, @- Y+ f+ L* ^5 K; [变电站运行人员
5 W+ O) j; G5 k& F是指具体负责变电站运行管理的生产人员,包括集控站、巡检站、运行操作班等工作人员。4 E; ?1 O; r4 }+ Q& S8 K! O; \3 Z, L$ E+ ?
3.4' U1 F' j. b' [: ^
设备维护7 o: Q. a, u% N+ w% c" `
是指为维持设备正常运行工况,对运行设备所采取的除检修、技术改造外的检查、维修、维护、试验、保养等工作。
( t d5 \8 H3 \! L' f3.5
3 y# V' O, B8 r5 x. ^3 C设备缺陷
2 _" h9 y3 t' J* r7 x4 Z2 ]& s是指使用中的设备、设施发生异常或存在的隐患。
$ S; b+ @! \& l% S' U- a3.6
/ r+ s4 {- O r6 O/ x# U# y- N设备状态评价
! `; u6 O1 i0 B7 W- K+ O3 x是指依据设备运行状态信息,进行科学的综合分析,确定设备当前健康状况,为设备检修提供依据。% @8 X/ F9 B6 w% B
4 总则
" T3 B, H4 i e0 ~; H本标准贯彻“安全第一、预防为主”的方针,遵循“保人身、保电网、保设备”的工作原则,以班组控制异常和未遂、运行管理部门控制障碍和轻伤为安全目标,以设备运行管理为核心,开展变电运行管理业务。& m1 D0 S2 v, K+ _5 F+ M# N
本标准明确了变电运行部门是变电设备运行的直接责任者,对变电设备安全运行负责。# Z1 z* G, n$ n: C
本标准为表达简明,各条文无特别指出的工作实施主体均为“变电运行部门”,“南方电网公司”均指“中国南方电网有限责任公司”。0 [& L) j$ h# B1 Q
5 生产计划管理
2 R# O# E, K9 o# f5.1 制定生产计划的必要性; h- y* R+ ?& c6 p! K
变电运行部门应制定和掌握生产计划,指导变电生产业务的开展。 S' I) z; c, K1 m' b8 c5 V
5.2 生产计划的分类和内容0 h; C4 M1 K3 E2 z9 b
5.2.1 变电运行部门的生产计划应包括年度生产计划、月度生产计划。根据生产实际需要,各单位可制定具体的周工作计划或日工作安排。4 ?# D& s. |2 G2 a% ]/ u- G% f$ R; u0 w
5.2.2 生产计划的主要内容应包括:设备维护、设备检修、技术改造、一次设备预
* b% m5 n8 H$ g7 d" ]+ c性试验、继电保护及安全自动装置定期检验、缺陷处理等。, ~/ W/ ~2 U! G. B) h" E. S; |- z
5.3 制定生产计划的依据
0 V4 z0 Y" p5 X4 D7 ?3 {% \4 ?# Q7 r5.3.1 年度生产计划制定依据:
# @) T) x' ^1 ^4 r3 }5 l$ ma) 设备维护工作年度计划;
* e0 @: ^, r; o% X) Nb) 上级批准的年度检修、技术改造计划;+ T0 A: w7 H/ r' P: G( E# `
c) 一次设备预防性试验计划;. p7 G7 C( i; G1 x3 s: F5 p
d) 继电保护及安全自动装置定期检验计划; g- |! I, M9 ` R
e) 变电站自动化系统维护校验计划;
; }" ?0 @7 z1 Nf) 上年度未结束的工作;( ~2 B+ }4 _1 g6 [/ ` R' a
g) 其他工作任务。
; u9 ~2 R1 k( u1 k- l0 l5.3.2 月度生产计划制定依据:9 T& f; j& J8 F7 J! S' Q1 I
a) 年度生产计划;4 ~4 X6 y4 ^% n7 i' _ l
b) 上月未结束的工作;2 z* } Y/ O9 s. L6 Q, Q
c) 其他工作任务。
+ g5 C2 j% C8 ?. R5.4 生产计划的管理流程
( ?( |2 r9 n5 G/ ]2 Z7 Q生产计划的管理流程主要包括制定、上级批准、执行、反馈及调整、总结5个五环节,如图1所示。 , Q; ?1 A; e% G( [9 K
! W3 W, K7 P7 d h& R
5 M% n) G( B7 e1 ? V8 E
3 _' u+ w j$ A, U( A5 y( ~# f
# O: |; R9 d, V1 n, b- f) e+ s0 d* P2 u0 w! m% e: s
, F$ O. W8 Q" J$ s P6 L3 q( m. E: r9 a
- Z. ^2 P" I3 u8 X& s6 S. f; G1 M: t5 y V( n$ X2 d) K
1 S" ]5 }: s# x2 ^1 j- k) G图1 生产计划的管理流程图3 q/ P; e. m9 q8 N* s( R# y
% s! E) E9 T! Q9 a9 V5.4.1 年度生产计划。
' |3 c, Q5 E q9 e+ Z( ~- m 年度生产计划由变电运行部门提出,经上级主管部门批准。2 Y: Y& C7 Z$ q( m8 t, Y8 W/ {
年度生产计划通过月度生产计划实施。应加强月度生产计划的执行管理,以确保年度计划的完成。7 h2 e) P0 O, L4 [4 d5 `
应对生产计划的执行情况进行跟踪检查,每半年对计划完成情况进行总结,提出调整建议,报上级主管部门批准。. R' Z# @" b* x$ U' ^% w
应编写年度计划执行情况年终总结,报上级生产管理部门。内容主要包括计划的执行情况(统计完成率)、已完成的工作、未完成的工作及原因、存在问题及建议。( d' }6 C! U5 ]7 V9 f) F1 i
5.4.2 月度生产计划。$ N/ V% Q% I0 a; h* M; l
月度生产计划由停电和不停电生产计划组成。# R0 q, [: j2 W' q; q' |
月度生产计划中涉及运行中设备的工作,须经相关调度部门批准的,应以调度部门批复为准。8 H$ b6 q6 W, {# `" ~
应加强月度生产计划的执行管理,及时跟踪反馈,统计计划完成率,对未完成的计划分析原因,必要时上报。 J8 ?5 C' e- F2 `0 \+ m3 W' }4 j
5.5 生产计划的编制格式
$ o7 s) N5 u/ x* N+ J, S7 s) v$ s d年度生产计划及月度工作计划表编制格式示例分别见附录A中表A.1 和表A.2。
* R% k9 @) k1 L6 设备管理
8 j' r) `. P; \ j+ Z6.1 设备验收管理! ]1 e& {. \# `' a6 w) h: m) n
6.1.1 凡新建、扩建、技术改造、检修、预防性试验、检验的变电设备,变电运行部门应按有关国家标准、电力行业标准、南方电网公司企业标准要求,进行设备验收。
/ N3 b, H4 t# t1 l8 _6.1.2 变电设备应经验收合格,符合运行条件的,才可投入电网运行。* y# a8 Q# h, x) t$ N+ r7 o4 U
6.2 设备维护管理) T- z1 |$ q6 p+ ?0 R
6.2.1 变电运行部门应制定年度、月度设备维护计划,定期监督、检查变电站设备维护工作的开展。$ E& |7 [- N0 ^) Q& [! f
6.2.2 设备维护计划主要参照有关设备维护使用说明书、技术标准、工作标准等制定。
6 Y2 [: X$ P& v4 S. ]6.2.3 变电运行部门应制定各变电站设备定期维护项目周期表,并按设备定期维护项目周期表开展设备维护工作。% U: c# P+ k! }1 X
6.2.4 变电站运行人员应按照设备维护分工原则,做好日常设备维护工作,并督促专业维护人员开展设备维护工作。" F B! W8 B( X
6.3 设备缺陷管理
: ]# D3 Z: n2 [6.3.1 设备缺陷的分类。
- E8 o' J) G! }/ x/ ]设备缺陷分为三大类:& R) `: H0 U- _: E/ R. ?
a) 紧急缺陷。设备或设施发生直接威胁安全运行并需立即处理,随时可能造成设备损坏、人身伤亡、大面积停电、火灾等事故者。) r) ]+ A# A2 `" E1 ?) b
b) 重大缺陷。对人身、电网和设备有严重威胁,尚能坚持运行,不及时处理有可能造成事故者。
- K0 A5 r* _! B/ hc) 一般缺陷。短时之内不会发展为重大缺陷、紧急缺陷,对运行虽有影响但尚能坚持运行者。) W, D! x/ x1 |- |1 {
6.3.2 设备缺陷的管理流程。
0 @3 r1 P& x+ W) L+ z+ S' L% r* B设备缺陷的管理流程包括设备缺陷的发现、报告、受理分析、处理、验收、反馈6个环节,如图2所示。3 I" d. l1 Y; k2 \- b
1 W8 X$ N5 ?+ o% S6 `
1 ]- x) C9 L& Z: }& j3 F4 ^& H4 E
3 i2 W( w5 d X, N% A! d
2 r& ?% j6 ], J8 n
; A4 A ?" p/ O& V" ^# A+ z# ^0 b' T7 n6 u+ Y: s A/ T. }
' R- @& W; Z1 K% P. P' n
6 `) u# l0 [) P: C5 x( d( s" q5 \* w- o. f; d: z' m% J
; l% V) x5 C5 H' e
" \+ G5 F" I6 l8 }9 _$ b% G+ o! A/ ]! E
! v: O- H( W( I% V9 l图2 设备缺陷管理流程图
) F2 }) c! |# i. a: ~1 }! m! ]. b
变电运行部门应依据上述流程,并结合自己的实际情况制定“设备缺陷管理工作标准”,明确所属各部门、人员在缺陷跟踪处理过程中的职责分工。6 M# _4 S$ `6 P7 t1 b8 ~
6.3.3 缺陷管理的一般规定。- P0 M; K0 s. K2 O
变电运行部门应及时安排缺陷处理。原则上紧急缺陷应立即安排处理,重大缺陷一周之内安排处理,一般缺陷半年内安排处理。因客观原因暂不具备条件处理的缺陷,应进行跟踪。
) a: q0 D/ ~* r$ E) z2 K# T部分重要设备的缺陷(如500KV主变压器),属于重大缺陷。但暂不影响设备运行的,要及时报上级部门备案,进行跟踪,积极创造条件处理。
r4 {2 @: V( F3 x0 W2 ~# W8 x5 W紧急缺陷、重大缺陷应及时上报。% ^4 ]* i0 @* l2 G& S I; K
变电运行部门应每月对设备缺陷进行汇总和统计分析工作。7 b+ m6 ?9 x8 U- s! }% M5 U) R$ E
6.4 设备定期试验轮换管理
" c, W' p* |+ k6.4.1 变电设备应严格按照南方电网公司Q/CSG 1 0007—2004和Q/CSG 1 0008—2004规定的项目、周期进行试验或检验。对于已开展状态检修的设备,应按照南方电网公司Q/CSG 1 0010—2004执行。
; C$ u/ t2 \/ z/ X/ C) D( u% C6.4.2 变电运行部门应掌握所辖设备的试验、检验周期和年度、月度设备试验、检验计划。
0 M8 o% N0 s/ p9 O6.4.3 定期检查的设备一般包括:变压器冷却器、备用电源切换装置、高频通道、重合闸、中央信号系统、直流系统、事故照明、设备室通风装置、自动化设备等。' x3 G- C- S* o. ?' d. i$ |
6.4.4 定期轮换的设备一般包括:备用的变压器、站用变压器、电抗器、电容器、直流电源、备用电源等。5 x% K `% \ O
6.4.5 对运行设备影响较大的轮换试验,应安排在适当的时机进行,并做好事故预想、安全措施。轮换试验结果应及时记入有关记录薄中。
2 E5 g) h! d) l! s6.4.6 变电运行部门应保存完整、齐全的设备试验、检验记录,并分类归档。1 S% ~" u0 d! P: [) B# P% A
6.5 设备状态评价管理! U# G) @, k" l3 n
6.5.1 变电运行部门应依据南方电网公司Q/CSG 1 0010—2004对变电设备进行状态评价。
3 f- h4 X0 ?, w8 H. I6.5.2 应结合设备运行状态及时进行设备状态评价,并提出设备状态评价报告,填写有关设备状态评价表,每半年对所管辖的变电设备进行一次全面的设备状态评价及汇总工作。; ]& z& X$ b! q. j
6.5.3 应依据设备状态评价结果指导巡视、维护、试验、检验及设备检修、技术改造等工作。8 i, ^. z+ y/ H$ B8 p8 O, K
6.5.4 设备状态评价宜采用计算机数据库管理,便于设备运行数据及时添加和更新。9 t: W- P; q, j" K* y$ X
6.6 设备检修、技术改造管理* f% S" F8 D% C0 q- E8 x W' i
6.6.1 变电运行部门应在设备状态评价工作的基础上,根据设备检修、技术改造管理的有关规定,每半年向上级主管部门提出设备检修、技术改造建议。
& e6 Y/ s/ x* U( c" N9 Z6.6.2 变电运行部门应根据上级批准的设备检修、技术改造计划,组织或督促完成设备检修、技术改造工作任务。4 h O5 \' I% t6 V. A0 J }0 t$ A% V
6.6.3 变电运行部门应每年进行一次设备检修、技术改造任务完成情况的总结汇报。( {" w h7 w: N
7 安全管理+ f9 d$ z0 U% u! V: G
7.1安全生产责任管理
$ h& ]! W7 p) x5 c8 K4 Q9 a4 @7.1.1 变电运行部门应根据上级有关规定,结合本单位部门岗位设置和职责分工,制定各部门、人员的安全生产责任制。
; Q4 a8 h/ [4 e8 u7.1.2 变电运行部门应对安全生产责任制的执行、落实、完成情况进行跟踪和总结,并作为年度工作业绩考核的重要指标。
3 ]* K3 |% z# X; Q3 c# ~ C7.2 安全生产目标管理
" i, \ G* o3 H% H. Y+ b$ v: R7.2.1 应依据有关安全生产法律、法规和上级部门下达的安全目标,结合生产实际,制定本部门年度安全生产目标。9 j6 n, T4 o# [1 w3 S. I& `& P6 _- ~2 K
7.2.2 变电运行部门的年度安全生产目标经上级有关部门批准后,应逐级分解到各级生产人员。
! j9 j9 e) C) I7.2.3 变电运行部门应每年对各级生产人员完成年度安全生产目标的情况进行考核。- X/ Y+ u5 ]. K- j0 h3 V9 \4 P
7.3 安全资质管理' W% \, J- ]. e" B
7.3.1 生产岗位职工每年应经本单位安全监督部门培训考试合格后上岗。. q8 u' m9 Q$ |8 X& P0 Y
7.3.2 变电运行部门应严把进入变电站施工单位的安全资质关,禁止无资质单位人员在运行中的变电站工作。6 G: N4 I" _: b( J& [. \( q5 h( R
7.4 工作票、操作票管理* l/ h& |% b( W# q
7.4.1 变电运行部门应按照南方电网公司的Q/CSG 1 0003—2004、Q/CSG 1 0006—2004及其他有关管理标准和技术标准要求,对工作票、操作票进行严格管理。9 _, U9 S# Q/ d3 b3 }3 k
7.4.2 工作票、操作票管理的内容应包括:相关工作标准的制定,安全责任制的落实及奖惩,工作票、操作票的审查和统计分析等。
% }5 M- C! Z' g3 Y0 W2 `# [; v7.4.3 应加强工作票、操作票相关人员的资质管理,在工作票、操作票执行过程中严格按照有关规定对有权接受调度命令人、监护人、操作人、签发人、许可人、工作负责人等进行资质把关。/ v0 N8 i- W) D; p; c4 i( Q
7.4.4 按照Q/CSG 1 0003—2004及Q/CSG 1 0006—2004的要求使用统一格式的工作票、操作票。继电保护及安全自动装置安全措施票是保证工现场工作安全的重要措施,作为工作票的有效补充部分,但不能代替工作票。
+ }) t6 e6 Q* k* D1 T0 }* |4 G9 }7.4.5 已执行、未执行、作废、已结束和空白的工作票、操作票均应分别存放,不得遗失。已执行、未执行、作废、已结束的工作票、操作票应保存三个月。/ u2 i* \: A7 l% L0 F
7.4.6 应加强工作票、操作票执行全过程的监督,每月对执行结果进行审核、分析、将工作票、操作票执行情况和存在的问题及时反馈。
$ j% }6 B, B/ O: b1 |7.4.7 变电运行部门应按有关规定,对班、站正确使用工作票、操作票进行考核。
& J& A) e5 N; U7.5 安全活动与安全预案
' Q7 {3 B! O* C0 U7.5.1 变电运行部门及下属班、站应按照安全管理有关规定,结合生产实际,组织开展安全生产活动。
0 l% s' q# L9 j! |7.5.2 变电运行应根据生产和季节特点进行有计划、有重点、有实效、有总结的安全大检查。+ G- A2 c, D& f. N, ~
7.5.3 有针对性地制定安全工作预案,如防自然灾害,保供电等预案,促进安全管理的标准化。
$ B2 `! L) y. E) @4 b4 M. M; b- C$ g7.6 安全工器具的管理+ O% F0 z- N; ~. Z
7.6.1 应按照有关规定,结合生产实际制定“安全工器具管理工作标准”,对安全工器具的采购、存放、领用、使用、定期检查试验、报废环节实施全过程管理。
, z; B: ]0 R8 }, |2 K4 N7.6.2 按照有关安全工器具的管理规定,配备规定种类和数量的安全工器具,并对所使用的安全工器具建立统一台账。% f" X8 h" @1 z# c& W4 @+ p
7.6.3 应使用有资质厂家生产的符合国家、行业标准的安全工器具。) E% @: \1 [* A. T, C5 F: p
7.6.4 按“安全工器具管理工作标准”对安全工器具的存放、维护进行定期检查、试验、并填写有关记录。, {0 ]! ^! Y. F: U) z
7.7 防误闭锁装置的管理2 t% `$ {+ I$ B2 `2 f
7.7.1 变电运行部门应加强防误操作闭锁装置的运行管理,并制定防误闭锁装置的管理制度。2 ~2 J7 h* w9 B' I1 N0 b0 I
7.7.2 建立防误闭锁装置的档案,做好防误闭锁装置的统计。4 y9 b S s& w9 b- P* L* H
7.7.3 按有关规定对防误闭锁装置进行定期检查和维护,做好记录并归档。6 s8 ]: V6 C4 ~# s" m
7.7.4 变电站应建立防误闭锁装置解锁钥匙存放、使用、登记管理细则。解锁钥匙应放置在专用的钥匙盒内并锁好,钥匙由值班长保管,取用钥匙应书面登记。
{# A5 ^9 j- n- {1 _" k% `; m' o7.7.5 操作过程中原则上不得解除防误闭锁进行操作,特殊情况下解锁操作须经变电运行部门主管领导批准。
4 ~8 r( W6 f* S7.8 消防安全管理
2 v$ L4 E/ e8 f5 u7.8.1 根据上级有关管理标准建立本部门消防安全责任制。
/ Z! w2 |! G5 W4 I7.8.2 制定“消防设施操作工作标准”,定期对有关人员培训。
/ j. @' H4 J/ F0 e# M0 f7.8.3 建立消防设施台帐,内容包括设施铭牌参数、放置地点、定期试验情况等。- Y+ x$ w6 M G1 G' x% q1 f# Z1 O
7.8.4 对消防设施、器材进行定期检查,按有关工作标准要求,填写相关记录。
$ \$ }" L! ?. y7.8.5 对消防设施应定期维护、保养、需外委的维护工作,应选择有资质的专业公司。
6 X% }& ~; h0 \- P$ o, Z+ R7.8.6 对过期、失效或已使用过的消防设施、器材应及时更新补充。
* O$ T+ E' {3 m( r v7.8.7 任何单位或人员进入变电站实施动火工作应开具动火工作票,实施动火工作人员应具备相关安全资质。* C2 f8 D- f: R k: }# H
7.8.8 变电站内原则上不存放易燃易爆物品,特殊情况应经本单位消防保卫部门批准,在站内专门地点保存,并制定相应消防措施。# W7 v; ?9 ?4 I+ h& e/ o
7.9 劳动安全与环境保护
3 Q; u& A; \0 X5 ]7.9.1 遵守《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国安全生产法》,做好职工的劳动安全保护工作。5 L2 \* B! T# O( e' s+ d7 D+ Y
7.9.2 为职工提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,并监督、指导职工按照使用规则佩戴、使用。) _0 M. W5 e( x
7.9.3 重视环境保护工作,遵守国家环保法律、法规、条例的规定,严格执行南方电网公司Q/CSD 1 0001—2004。
( N2 \! E7 K2 K$ a) T& @8 技术管理9 T) W" G, j: ]$ E) C; `
8.1 标准、规程管理
( @. B. r- {) h! N3 x6 Y; I8.1.1 变电运行部门应具备国家、行业、南方电网公司颁发的有关法律、法规、标准以及本企业、部门制定的规范、制度、工作标准等。具体见附表B.1。: {4 B% f3 O9 X* o: z9 C5 m! e
8.1.2 变电站(集控站、巡检站、运行操作班)应具备的标准、应注意标准及规程的有效性,及时淘汰作废文档,修正更新相关资料。
( I9 _5 r6 h( v5 k5 K4 A8.2技术档案管理! S* Y, x& @- s* N, L% s* z# {
8.2.1 变电运行部门及其下属的变电站(集控站、巡检站、运行操作班)应建立、健全各种设备技术档案。
* ^8 n% E7 o7 C$ V( c8.2.1.1 变电运行部门应具备的设备技术档案见附录B.3。& @% R- B5 o; A) ]# i ] p/ k) j
8.2.1.2 变电站(集控站、巡检站、运行操作班)应具备的设备技术档案见附录B.4。
" h% M4 K3 A/ b8.2.1.3 变电站(集控站、巡检站、运行操作班)应具备的指示图表及记录簿的种类见附表B.5。
0 V V% h+ c, l ~8.2.2 变电设备台账管理。* o7 p* C# j* @1 o: C
8.2.2.1 变电设备台账的种类。: u8 h, I. _# L+ c i& @0 |3 R
变电设备台账应包括一次设备台账、继电保护及自动化设备台账和其他设备台账等。
2 M4 v C% F4 f( j8.2.2.2 变电设备台账的内容。' g2 g; W1 s6 s6 J* m
变电设备台账的内容应包括设备标准编码,运行编码,设备铭牌,技术参数,投运时间,检修、预试和检验记录,周期、缺陷记录,事故及跳闸记录,变更情况等,做到设备的全过程管理。5 p4 Y" D. U" b
8.2.2.3 变电设备台账的格式。
6 v C, w2 q |0 Q: n% C: T* ?各单位应制定设备台账的技术标准,规定设备台账的格式。变电设备类型的分类、树结构应合理清晰,便于输入。
1 {4 E) B. ?! y4 T8.2.2.4 设备编码体系。
9 q/ N2 r4 ^- A! M. z- t应采用南方电网公司设备标准编码体系,便于数据共享和接口。
8 ?* _) v2 X# k8 h- q8.2.2.5 制定设备台账数据维护工作标准,明确各部门及人员维护职责。! q0 }( k! n) H$ M7 {/ F
8.2.3 变电运行部门应根据实际情况制定技术档案更新的具体管理实施细则,依据设备或接线的变更情况及时更新其图纸、资料和相关技术档案。
+ M3 `+ Z" b* Y/ e& I: n( Y1 P2 |8.3 生产报表6 U$ u, J; Y/ T5 u( L
变电运行部门应按上级要求及时上报各种生产报表并分类存档。
- L4 q1 M- N+ w* b z8.4 运行月报
; t4 {3 ~% O, p+ r) v变电运行部门应编制运行月报,其内容应包括:
* K$ f, ~9 X7 Ja) 安全生产目标完成情况;
# e% r% C: W% J; v9 I: a1 zb) 变电站安全运行情况;, t. f8 U+ `: `$ ^
c) 继电保护和安全自动装置运行情况;
; `) K) m5 S4 G$ E7 {d) 变电站自动化系统运行情况;6 A, @9 e) J! ^2 M
e) 主设备变动情况,基建工程投产情况;
/ w @. O- [& _) W+ Q; Yf) 本月完成设备检修、技术改造,预防性试验和继电保护及安全自动装置校验情况;
, |6 z \1 u6 f/ k/ ng) 主要缺陷处理情况;
& f( |5 r6 H5 q+ nh) 本月计划执行情况总结;& i9 A# ^; G( Z
i) 下月工作计划与重点;: ]+ R5 k) N$ Z* T7 i
j) 专题技术分析。" a4 @. G8 W; J/ U4 @
8.5 变电站一次接线图2 C1 E6 C9 }- X7 U2 e) h# q7 W
8.5.1 变电站运行部门应具备变电站一次接线图。6 }) w" S) {1 J4 m8 k
8.5.2 变电站一次接线图中设备间隔名称、位置、运行编号应与现场一致。0 m. q5 }- B& W6 Q
8.5.3 设备更动,或调度名称、运行编号变化时,应以上级调度部门书面通知单为准,对变电站一次接线图及时更新。
/ B8 T" z- c0 v( A" A# i9 变电站运行管理
& E7 u8 |: B+ V2 n E3 `9.1 变电站运行人员岗位责任制
0 a1 T# e- D ~1 q变电站运行部门应制定变电站运行岗位责任制,明确变电站运行人员岗位职责。, ~, r2 J+ f5 Y. t h
9.2 值班管理% Q& G4 I/ a/ f) [ V
9.2.1 变电运行部门应制定“变电站值班工作标准”,按要求做好值班工作。
6 n1 s2 _3 E1 Z9 E! S( n9.2.2 变电站运行人员应按《电业生产人员培训制度》的规定,进行培训,考试合格后方能正式担任值班工作。
R- b* w9 q% ?, F: `' E, u9.2.3 变电站运行人员应根据上级批准的值班方式安排轮值,由站长(班长)编排,未经许可不得随意调班。
3 c" B( |4 `6 P0 A# e+ T9.2.4 变电站当班运行人员应穿统一服装,衣着整齐,并配戴值班标志。
& v3 e* R; b* g% P# k) m9.3 交接班管理
* ^) @& i0 [$ h8 o" h, d9.3.1 变电运行部门应制定“变电站交接班工作标准”。变电站运行人员应按照交接班工作标准进行交接,未办完交接手续前,不得擅离职守。
, v, s4 U q8 Y1 |! S' Q1 W9.3.2 变电站运行人员应提前到站做好接班的准备工作。交接班时,如接班人员未到,交班人员应坚守工作岗位,并立即报告站长或本部门领导,做好安排。
$ z& ]5 t3 m+ Q8 p3 _5 C9.3.3 交接班时如遇倒闸操作,原则上应由交班人员负责完成:要处理事故或进行倒闸操作时,不得进行交接班;交班时发生事故,停止交接班并由交班人员处理,接班人员在交班班长指挥下协助工作。
# V4 R! F+ H1 }; a9.3.4 交班前,值班长应组织全体人员进行本值工作小结。
( q$ j% S6 n% x9.3.5 交接班的内容见附录C。# m: \( b6 q; s5 Y, h1 u
9.3.6 交接班内容经双方确认清楚无误后,交、接班值班长签名并记录交班完毕时间。接班人员在接班中发现的问题,应由交班人员重新处理,直至达到要求方可履行交接班签名手续。
' E5 p1 _! V! [1 r9.3.7 接班后,值班长主持召开班前会,向全值人员交代本值运行注意事项,安排本值工作。* G) j) ?; [$ M6 G, c+ j
9.4 设备巡回检查管理3 w& Z: ^- T8 x$ Q1 t- @4 o
9.4.1 变电运行部门应制定“变电站设备巡回检查工作标准”。变电站运行人员应按照工作标准要求巡视设备,及时发现设备异常状态,并认真分析,正确处理,及时汇报,做好记录。
5 ]# C7 W0 R( N8 w6 \6 w9 F, M$ }9.4.2 有权单人巡视高压设备的值班人员和非值班人员进行设备巡视时,应遵守DL 408—1991中的有关规定。
% x; u8 W# N2 X6 c$ k1 _9.4.3 变电站设备巡视分为日常巡视和特殊巡视两种。
9 @& f& e9 ]- i8 g7 b2 B2 _+ k9.4.4 变电站设备的日常巡视周期由变电站运行部门根据设备状态评价的结果,经综合分析确定,一般要求不少于每站每月一次,可每年进行调整。
" W0 k( b- T1 ^6 C9 Q5 [9.4.5 变电站设备的特殊巡视的对象、时间和次数由变电运行部门根据设备的健康状况、设备的运行工况、气候情况以及设备状态评价综合结果确定,可随时调整。如遇有下列情况,应进行特殊巡视。
: o$ Y, e9 f% ?4 o$ {1 Ma) 设备过负荷,或负荷有显著增加时;
2 O& W# K: ^: c- ]& e5 Lb) 设备经过检修、技术改造或长期停用后重新投入系统运行,新安装设备加入系统运行;* ?* j2 W# U( V, t: C
c) 设备缺陷近期有发展时;
7 b) n% T q' O# B# zd) 恶劣气候、事故跳闸和设备运行中有可疑现象时;8 Z3 p+ c& g) b5 A9 ]8 T
e) 法定节日及上级通知有重要保供电任务期间。
; H6 L' U/ P- A9.5 倒闸操作管理
& \, A: O5 I. b) E+ }5 ]9.5.1 变电运行部门应根据南方电网公司Q/CSG 1 0006—2004和本变电站工作标准制定“倒闸操作工作标准”,规范各变电站的倒闸操作工作。7 P# y/ K! D! ^: F( R* h
9.5.2 现场设备改动、运行方式变化后,变电站运行人员应立即对变电站“倒闸操作工作标准”进行修订。* K4 X4 Y) e2 e4 u8 h& Y
9.5.3 变电站运行人员应每月对倒闸操作的执行情况进行审查、统计、分析、上报,变电运行部门应对执行情况进行检查,及时反馈执行情况和存在问题。
: V( H3 w, X1 C Y+ M; U) ?9.5.4 变电站应对倒闸操作执行中存在的问题及时进行整改,变电运行部门应进行检查、监督。! f! v. e5 a; K& C. C
9.6 运行分析管理
" L3 i' N/ [6 R# {/ ]9.6.1 变电站(集控站、巡检站、运行操作班)应每月开展综合运行分析,分析变电站的安全运行、运行管理情况,找出影响安全、经济运行的因素和存在的问题,并针对其薄弱环节,提出实现安全、经济运行的有效措施。0 H. p* R6 _: b! {1 ?$ R
9.6.2 综合运行分析主要包括:系统接线方式,设备更动情况,保护、断路器动作情况,两票合格率,设备事故、障碍、异常、重大缺陷,最大、最小负荷,电压质量,无功装置可用率,母线电量不平衡率,综合自动化系统及直流系统运行情况,本站培训情况等。0 m2 I/ k, }3 H
9.6.3 变电站(集控站、巡检站、运行操作班)进行综合运行分析后,应按有关工作标准填写运行分析报表报上级主管部门。
! ?7 s6 e) g2 I! [+ X9.6.4变电站(集控站、巡检站、运行操作班)可结合事故、障碍、异常运行情况,进行不定期专题运行分析。
& |* [2 H; S. H! a6 u9.7 变电站事故处理管理
( ]: O# R# ]+ ^: r+ V9 `& S9.7.1 变电运行部门应根据电力安全生产规程、电力调度规程、南方电网公司有关管理标准、技术标准、变电站工作标准、有关安全工作预案进行事故处理。! f5 @1 ~/ ~. E! Q! Z i
9.7.2 变电站事故处理管理的主要内容有:事故预想、反事故学习、事故处理过程管理、事故分析、事故统计等。
! \* h# s1 D" z% g9 r9.7.3 变电站应根据电网运行情况、设备运行工况、状态评价确定的设备健康状工况、状态评价确定的设备健康状况、季节特点、气候情况等每月进行一次事故预想,每季度进行一次反事故演习,并按要求填写记录。
: P4 v2 T* c3 c. N. t3 j. ~1 i( d9.7.4 变电站在事故发生后应按照变电站事故处理工作标准规定,记录并汇报事故有关情况。内容主要包括:事故前的电网运行方式和设备运行状态,事故发生时间和经过,断路器跳闸和继电保护动作情况,录波器及其他安全自动装置动作情况,设备损失情况、事故处理情况等。: Q9 ~6 G: j2 r% l) I1 L
9.7.5 变电运行部门在事故发生后应及时组织相关技术和管理人员对事故进行初步分析,提交事故初步分析报告,内容包括:事故前的电网运行方式和设备运行状态,事故发生时间和经过,断路器跳闸和继电保护动作情况,录波器及其他安全自动装置动作情况,设备损失情况、事故处理情况,以及继电保护动作行为分析,录波器及继电保护报文分析,事故原因初步分析等。
' r: [' @7 t }变电运行部门和变电站应按照“三不放过”的原则,配合上级有关部门做好事故调查工作。9 C! x( a+ M7 y" N5 Q/ M* S
9.7.6 变电运行部门和变电站应开展事故统计分析工作,总结经验,为设备选型、设备维护、设备运行管理提供技术依据。1 D% z, v7 R: T" Z& O
9.8 变电站工作标准的管理' ?) u6 t& u8 i2 H, E
9.8.1 应依据上级有关变电站的管理标准和技术规范,根据运行管理需要,制定“变电站工作标准”,包括:岗位责任标准、倒闸操作工作标准、设备运行工作标准、值班工作标准、交接班工作标准、设备巡回检查工作标准、运行分析工作标准、事故处理工作标准等标准化作业文档。# V/ H: I, n7 ^/ o5 f
9.8.2 “变电站工作标准”应随设备变化动态更新,定期修编、批准。
+ ]0 F' U" H. B8 U+ D, _& m4 |+ O1 j4 Q ]/ T& s
2 ?7 V2 U: _% Z0 `4 G: t# k0 u7 D
8 k( U2 U1 n7 c; y
: c( L8 W, B ?
9 g" y1 A8 n& ~* m
; D# H% s$ A4 V
1 G2 Q4 o9 S( V$ z- M
8 d! Q( L7 d7 X1 k0 Y/ c- r# }: O: u
5 U6 y1 n; |$ X! e' K附 录 A: R6 H' Z& _6 J5 g. p
(规范性附录)' r9 Z5 [/ {9 J+ c- y; ^: l
工 作 计 划 示 例
3 n! a+ m( l& y; H9 ~
/ [2 [4 p2 t$ W9 s- t* SA.1 年度工作计划表示例6 Z/ R0 z& Y, N$ _3 @; j
年度工作计划表示例见表A.1
( ]3 J( d* g0 `8 n3 W, t表A.1 年度工作计划表
1 b; ^6 q T: d, `( Q# ?编写单位:( `# h4 W+ F* p: }! L! z
批准 审核 填写 年 月 日. Q: A. u6 I+ Q* X
一、本年安全生产目标
6 Z! ^. J$ n7 T1、安全实绩考核指标
! k: [* G# }9 H! d$ C7 \8 W3 h2、工作质量考核指标* D/ `5 X/ D+ _- Y8 }# w9 i
3、设备和生产管理考核指标) k+ m$ ~. d0 c- l8 q3 @
二、设备维护计划6 [" ]) _. _4 X& d
序号 计划日期 变电站 设备名称 维护内容 停电范围 预计工期 项目负责 施工负责 备注
* c# t" ]0 a2 y# `7 G- K / L4 x2 X. ]+ I6 W$ p% L
三、一次设备预防性试验计划9 W# T; g0 F( @
序号 计划月份 变电站 设备名称 试验性质 停电范围 工作需时 工作负责单位 备注
1 m( X+ c$ j" V' L. Z. |. S( ? " ]# V: f7 t. A5 R8 y
四、继电保护及安全自动装置校验计划- W* D# i' _" y' ^
序号 计划日期 变电站 设备 校验性质 停电范围 工作需时 少送电否 管辖调度 工作负责单位 备注
' o9 i3 i3 Q- X M4 z p
0 j2 m- _ A: K+ I0 x8 r$ G! A, Y五、设备检修、技术改造计划
4 A7 Y; ?2 k5 E, Y! A' M序号 计划日期 项目名称 项目编号 所属类别 预计工期 需停电设备范围 项目负责 施工负责 备注
5 w# M8 I1 J: T( a9 } : p7 g2 o5 B4 d$ U4 E. V& x7 H% t
六、其他工作计划9 ~4 E! Q j# U5 x* l/ t
A.2 月度工作计划表示例
8 T" A) j4 |. F$ Y0 `( {* r& ~月度工作计划表示例见表A.2。
, D) a R3 {+ @2 w, o, W3 Y- Y+ X3 j+ e, P8 Y! e
表A.2 月度工作计划表* P- z4 w; @4 q9 W
8 |+ ~3 j) e4 N9 A2 p7 I% z! T, i编写单位:
; C1 \, X0 ~1 h7 a1 O5 Z批准 审核 填写 年 月 日3 A7 A- Q9 C$ O: Q- u. |2 T3 k. t1 R
停电工作- y: @, n& x. }
日期 星期 停电范围 停电时间 申请单位 工作性质 主要工作内容 调度管辖部门 项目负责单位 施工负责单位 备注
( {/ \ w* V# B3 s$ P7 [. q1 V" X 起 止 合计 3 j" i" W' l$ G. [1 Z9 V& q
- X8 o6 S# W7 s' `1 c$ Z
9 m: t( u n$ h$ f) G; G3 P
& i* u2 a# @- O( S( e
' ^, D+ {( A7 A% h7 b8 y" N' e不停电的工作) D; N* O! o# T5 @: E' O
序号 工作内容 工作性质 预计时间 工作项目依据 项目负责部门 施工负责部门 备注
V! W4 V, [, l9 \8 @1 |! O9 z 9 j) \4 B( L" ` q
2 v4 E/ |/ C Q2 P1 c0 c/ X8 s' y
9 x' E" ?# x# V; C6 n
1 I$ _2 |$ T( P# {# o附 录 B4 t$ y% T& |4 w) C2 V" C
(规范性附录)) W+ J: R6 V5 P8 F# ?( A0 k
应具备技术标准、技术资料示例+ I! I5 A6 O4 G" {+ j; ]: {
1 [' P9 R3 Z8 j# U3 ]B.1 变电运行部门应具备的标准、规程
7 c0 J$ `9 h+ c/ Y! y8 j; O! c: cB.1.1 中华人民共和国有关法律、法规:中华人民共和国安全生产法;中华人民共和国电力法;中华人民共和国消防法;中华人民共和国劳动法等。2 K5 K# c; L. T5 x6 r
B.1.2 电力行业现行有效标准,至少应包括:DL 408—1991《电业安全生产规程》(发电厂及变电所部分),DL 558—1994《电业生产事故调查规程》,DL/T 596—1996《电力设备预防性试验规程》,基建安装工程验收类各项标准,电气设计规范及各种条件书,电气设备各类运行标准、导则,变电站运行导则等。
: E3 N5 U8 }( `+ QB.1.3 南方电网公司管理标准、技术标准,包括:
6 Q, E0 C |$ P7 P7 d' t a)《变电站安健环设设施标准》;3 C0 ]% w+ C* w; O- e
b)《工作票技术规范》;' Q) P0 X3 E' V+ {4 ^" i1 ]! { B
c)《电气操作导则》;
/ H$ ~5 d X9 y8 m d)《电力设备预防性试验规程》% d# H: V7 P5 R4 F
e)《继电保护及安全自动装置检验条例》" w$ {" V3 B. `/ t
f)《输变电设备状态评价标准》
: [" f0 @( h" YB.1.4 南方电网公司各级高度部门颁布的“电力调度规程”。
& b2 s5 h6 J4 a9 r. b w" AB.1.5 南方电网公司下属分公司、子公司制定颁布的各项规程、制度、标准。5 q3 V8 j/ c; u* U# @
B.1.6 变电运行部门编写的“变电站现场运行规程”、“变电站工作标准”。4 b( M3 ^% M/ W# O$ a: h
9 }: z* ^; B/ BB.2 变电站应具备的标准、规程
; D6 m. @ [3 m7 \' K* C% G0 A: @; T9 RB.2.1 中华人民共和国有关法律、法规:《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》等。. g% G! e4 F2 @1 t/ a0 u( |- k7 B
B.2.2 电力行业现行有效标准,应包括:《电业安全工作规程》,DL558—1994《电业生产事故调查规程》,基建安装工程验收类各项标准,DL/T596—1996《电力设备预防性试验规程》,电气设备各类运行标准,“变电站运行导则”等。
( B" H! X/ ~' q$ ^5 A9 o4 KB.2.3 南方电网公司系列管理标准、技术标准,包括:" j2 c: A) q/ Y2 s. B3 }
a)《变电站安健环设施标准》;
. s9 j( g( p: |: ?b)《工作票技术规范》;4 e, I; {% \# t" @* Z
c)《电气操作导则》;
2 l9 n8 X- s9 H; Kd)《电力设备预防性试验规程》;
2 L0 H) C1 j p6 s4 M7 J! |e)《继电保护及安全自动装置检验条例》;* E0 ?, s2 \, X3 U6 K6 Y( L
f)《输变电设备状态评价标准》。
% u1 b8 y! j1 V- f$ BB.2.4 南方电网公司各级调度部门颁布的:“电力调度规程”。. w6 y. g+ n* a0 \9 `( c
B.2.5 南方电网公司下属分公司、子公司制定颁布的各项规程、制度、标准。$ _* B5 j2 E! S( X5 `2 b
B.2.6 “变电站现场运行规程”、“变电站工作标准”。
8 _' t1 a) x9 E
! T5 s$ R: p: J3 s- s* @0 Q, mB.3 变电运行部门应具备的设备技术档案
' _* ?% X3 m8 CB.3.1 本部设备台帐。
, m; [$ c5 G* {5 I8 {B.3.2 本部消防设施及安全工器具台账。2 y3 ^$ y+ h' {( d4 H. p0 m) y
B.3.3 本部技术图纸,包括:6 H, E0 R1 b- c/ ~3 F5 @6 S- S
a)一次系统接线图;8 V+ B# |3 q; d4 g( P9 l
b)建筑平、断面图; ( O6 o/ ]3 O6 {& w0 z, l
c)征地红线图复印件;
/ x/ {9 I8 ]4 `& P; dd)继电保护及安全自动装置原理、安装竣工图;! ~4 _9 V# |# M
e)站端远动设备展开图、安装图;5 h1 Y" x* V/ U
f)站用电系统接线图;6 j- F5 y! t" U6 A6 W- g4 J
g)正常和事故照明接线图;, A$ R7 n6 B, \8 {
h)压缩空气系统图(有气动装置时);; K; e% B% F( h7 ?: W1 y
i)电缆敷设图;( K/ Y. b6 S* L/ q9 b
j)接地装置敷设图;: ^: W# j" f7 A# \! n
k)直击雷保护范围图;
* M/ U9 b, f, k0 O1 Vl)地下隐蔽工程图;4 q! o6 m1 l; N
m)直流系统图,熔断器、直流断路器配置表;
; S$ z' |7 {( |9 c/ mn)消防系统图。 6 [: S' w5 m2 |
B.3.4 各站投产时基建部门移交的竣工资料。0 z! q0 g8 E6 u+ ~, d) i" `
B.3.5 本部安全生产计划、生产总结及存档的运行月报、各类生产报表。
. L% t3 M' n5 ^B.3.6 上级部门下发的各类生产文件、计划。
6 M6 V n$ e; y, m( FB.3.7 与本部有关的大修改造项目技术协议、技术合同。
, @# |6 I) o( `# }0 HB.3.8 检修、技术改造施工记录、安全组织技术措施、竣工报告及设备更动报告、启动方案。
' u8 `. a$ a; s, n. w( U5 s1 NB.3.9 主要设备制造厂家的使用说明书。/ i- t# D& {# f( z1 A
B.3.10 历年设备预防性试验及继电保护定期检验报告。
3 `6 H# h7 r( v% H1 b* N* d$ zB.3.11 设备事故、障碍报表及运行分析专题报告。* n r7 X4 o5 I2 ]6 H
B.3.12 设备缺陷单汇总,重大缺陷跟踪记录。
( N! d- O: U/ _2 aB.3.13 设备状态评价报告。# |2 f, I. @5 r4 M
B.3.14 变电站两票统计资料。
4 h: |& o. p SB.3.15 其他资料档案。$ S2 t9 r/ ] r
B.4 变电站应具备的设备技术档案
3 i/ U5 ~! Y, T/ Z, g9 vB.4.1 本站设备台帐;$ b2 W1 @1 a: ?/ A+ k, J
B.4.2 本站消防设施及安全工器具台账;) T% s9 f8 P9 H
B.4.3 本站技术图纸,包括:& F* J0 ?$ h: u
a)一次系统接线图;
! {2 }. J, |9 ?8 F8 d2 xb)全站平、断面图;
% o( S( \1 b, dc)征地红线图复印件;
( ~( ^4 ^6 v" P% y: k3 G/ ?/ xd) 继电保护及安全自动装置原理、安装图;
/ s2 |- V- N7 t) u4 K2 m0 ke)站端远动设备展开图、安装图;
* Q! H- N* M& } n6 n. R7 i% s1 kf)站用电系统接线图;
) \# G/ L: w2 ^8 b8 x$ X' d+ h) Kg)正常和事故照明接线图;
1 x5 Q% w6 Z+ X% i* K$ w# [+ D0 th)压缩空气系统图(有气动装置时);
) K7 r5 M/ @9 k5 X$ ?5 o, u* Wi)电缆敷设图;
) v- t: |) R) b. a( Y, ^ A9 Xj)接地装置敷设图;, ]! U8 X* V, Q% S6 [
k)直击雷保护范围图;
* R6 u. ~% g. L! s \9 T+ p$ E- El)地下隐蔽工程图;5 x* [3 T" N% P- r6 Y
m)直流系统图,熔断器、直流断路器配置表;1 _1 _3 M8 C3 Y w( h' z' J
n)消防系统图。
" G1 k0 S( L5 p& q# J6 eB.4.4 本站投产时基建部门移交的竣工资料。
/ t- r' G0 S( n4 e+ JB.4.5 本站存档的各类运行报表。) u$ a( m0 u' m' a! ~: Y
B.4.6 上级部门下发的各类生产文件、计划。. _6 h$ O- e, U
B.4.7 设备检修、技术改造施工记录、安全组织技术措施、竣工报告、启动方案。& u8 V- h' R! I/ _- d( n# O7 j2 V2 T
B.4.8 本站设备制造厂家的使用说明书,出厂试验记录,安装交接有关资料。
: |6 C/ }. ~- r0 HB.4.9 设备预防性试验及继电保护定期检验报告。! l( W: s" b2 J
B.4.10 变电站运行日志及两票统计资料。: u: D$ |9 U1 }, q
B.4.11 设备事故、障碍及运行分析专题报告。8 E' `# O# Q% l$ c
B.4.12 本站设备发生的严重缺陷、移动情况及改造记录。
, u5 I3 c, }: c. | {/ b* l1 gB.4.13 本站设备状态评价报告。
4 O) E2 a5 ]! @% \1 vB.4.14 其他资料档案。, X8 i& {; g" W0 y
: R( T, J$ D3 O- Y9 k) qB.5 变电站应具备的指示图表及记录簿的种类
, y: e0 h7 c& i. A. ~9 Y1 WB.5.1 指示图表,包括: ?' R% n! t2 l! Z
a) 一次接线模拟图板或电子图板;: w" r3 f2 e5 s2 u$ \" [) ^3 S
b) 继电保护及安全自动装置定值单;
$ Q. o, C% n! n! |' xc) 变电站设备状态评价表;
6 s7 G- [# v: v# v- l; {d) 有权发布调度操作命令人员名单;
: W1 O& \$ R4 l& z6 fe) 工作票签发人、许可人、工作负责人名单;
. f% s+ \2 j/ W" B/ Hf) 有权单独巡视高压设备人员名单;
1 }5 H$ P" C N8 h9 X$ xg) 有权担任监护人员名单;
/ P9 d' P: z4 w% |h) 紧急事故拉电顺序表;
2 P0 l5 K& ~- C0 I8 G1 O: A6 B0 ]" di) 事故处理紧急使用电话表;& Z# Q3 t4 Q% F/ P$ c
j) 设备专责分工表。
9 O- r) q* ]& {9 ?4 GB.5.2 变电站的工作记录簿,包括:
3 L8 Y& ]' u) s; [a) 调度操作指令记录簿;
V4 @* X. B* qb) 运行工作记录簿;
+ b" J( `, \+ v9 c/ w6 V1 Q! xc) 设备缺陷记录簿;7 k3 o5 S9 m1 N
d) 一次设备检修、试验记录簿;9 |4 Q# ]. w# b
e) 二次设备检修、试验记录簿;- z5 `0 r. R- Z% d& p- C5 l G/ A1 U. q
f) 断路器动作记录簿;
: b# `& n' c% G" w3 hg) 避雷器放电记录簿;
! z) v# X+ \. eh) 蓄电池测量记录簿;
+ l3 h# @* s$ p% G A F! Vi) 事故预想及反事故演习记录簿;, [& Y2 G0 ~2 `) ^2 ?& w
j) 安全活动记录簿;
/ s/ [' v) c/ xk) 事故、障碍及异常运行分析记录簿;
" G; @; _: y8 h& P' f E1 s7 k, Ol) 防误闭锁装置解锁钥匙使用记录簿;
' v) u# {; y& G( J& B1 }4 {% d& Um) 培训记录簿。
8 C2 T) A% I+ D' `# J) d附 录 C3 j& D+ p, Q5 ?+ H& G9 A
(规范性附录)
i0 e( v- o0 Y) F交 接 班 的 内 容
7 z, s3 U# b8 ~0 S2 a7 c
$ q# `- }+ J) iC.1 交代当值的运行方式和设备的运行状况,布置的安全措施,保留的接地线位置、数量和编号) K$ d' f/ y3 H H, B
C.2 本值内设备事故及处理情况,继电保护、自动装置的动作情况;新发现的设备缺陷和异常运行及处理情况。) F0 L0 k0 ?/ U" K
C.3 修、试、校情况及使用中的工作票& L2 i% e5 ]$ c) X
C.4 上级命令、指示内容及执行情况' X7 G1 [- \, Q2 M# Q. ~$ f5 U% [' B
C.5 提醒下一值的注意事项
: Q% O) v" V/ p+ H& fC.6 其他需要交接的事项 |
|