recorder输出文件.pbk中的数据是什么意思

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-10-8 16:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
图片中的
: K/ p" X4 `' C7 H+ @) Z/ F* W1 UmA Voltage   835754.       1  10000.0 ) Q0 Q  o  D3 j
835754.  是什么意思
& c/ B1 e' _1 O# [, ^这些信息下面的数据应该是录波数据吧? 但跟真实值不对应啊 改变CT PT的变比也没什么影响?
( Z1 Z( V- y: w. l% H% K请问下录波数据怎么用? 跟实际值怎么对应? 谢谢!
pbk数据.bmp
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-8 18:43:16 | 显示全部楼层
    这个数据文件是跟你这这个RTP设置有关系。
    , ]5 P8 y9 K# B5 r* \* w第一行对应main configuration设置的参数。9-模拟通道数,0-数字通道数,2001-应该采样次数,5-记录步长,50-频率。
    % Z3 X% F1 A4 A+ T第二行 对应第一个模拟通道记录值 第一列数字 对应模拟值(如图中835754),第二列数字recorder编号(图中数字1),第三列对应PT/CT变比(图中的数字设置的有问题)。
    : @& Q$ p+ O5 w4 \第三行及以后以此类推~~~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-10-8 20:14:47 | 显示全部楼层
    回复 2# mingyu
    0 ~" @' V; h% c( j7 t1 j8 l  V: m( t  u

    . Q; L" g$ F) D2 X8 O- ?  s) p    变比我本来都是设成1的,但设成在一些情况下数据会出现******然后导致matlab无法读取。 将变比设成那样可以解决,这是我在网上看到的。而对于一些没有变成******的数据,变比的改变并没有改变它们的值,图中的变比就是在试验的过程设置的。5 P' \, }! c7 H, h4 t8 `) }
    . T  \; Q# c% a3 [: D* ^! v
    你说那个 835754. 是模拟值 是什么意思? 表示什么? 然后如果我想要把录波的数据还原成实际值,要怎么做?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-8 21:02:13 | 显示全部楼层
    刚算了下,按照你你那个变比2000,一次侧电压折算后是不是115kV(二次侧假设是100/1.732V)?好像记录的电压电流值电流值太大了,是不是模型参数设置有问题?5 S# @4 S4 `" s' ?7 P5 p
    关于模拟值就是一般的物理值就像我们用万用表测得数据,数字量就是0或者1,相当于状态量。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2017-9-26 15:28
  • 签到天数: 21 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:21 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-9 08:32:08 | 显示全部楼层
    看不懂呀
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-10-9 08:59:52 | 显示全部楼层
    回复 4# mingyu - \$ \8 Z" U$ a. \

    3 n, Z  [/ ~2 U! L0 I8 u$ ?
    . T( e1 J: d0 j4 ]$ ?; J# R    这是故障后的数据,但这和.out得到的数据不一样,也不是差一个变比的关系
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-9 11:54:30 | 显示全部楼层
    回复 6# two_fish 2 {6 ~, Y+ N7 V' |0 D3 e  b

    4 S. @' k, J* V4 a  _
    ) Q* y4 |' a+ F9 Z3 R   能看一下你的模型吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-10-9 15:05:48 | 显示全部楼层
    回复 7# mingyu ) G4 |, c: n7 I- A+ [

    ! D7 ^3 Q0 `0 Z+ u$ M" ]7 Z' `* F1 l1 K7 r, }2 W
        弄懂了,刚看了一个 IEEE电力系统数据交换通用格式。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-10-9 15:07:15 | 显示全部楼层
    回复 7# mingyu
    8 z) b) N% y7 N* o7 J- l/ M" \: F/ R% T, F4 ?1 }. M! f+ ~
    , n- s! m$ ]! O" s, W- {7 P9 g& c
        谢谢你哈!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:221 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-10-10 12:41:49 | 显示全部楼层
    不客气,相互交流!其实根据RTP的那个例子就可以看出来数据大概代表什么意思。那个标准我刚看了下,中文的有---GB 22386-2008-T 电力系统暂态数据交换通用格式,英文好像有修订版的---IEC/IEEE 60255-24 Ed.2。有兴趣的研友可以去看看。