电机启动电流 500A 8S  过流 300A 5S  怎么样避开电机的启动电流对保护造成的影响 谢谢!-%-42258-%--%-96229-%--%-43527-%-
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-9-26 14:57:41 | 显示全部楼层

最简单的方法就是降压起动

最简单的方法就是降压起动4 E+ U, r/ j9 F) \# G' ^6 ~4 |
比如% T0 U9 W" Z% R+ ~0 ]
星角转换
$ C/ Q- q. I$ _" S7 H# W或加软启动器

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +1 收起 理由
cepsc + 5 + 1 感谢您参与

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-9-27 22:24:21 | 显示全部楼层
小容量电机还可以采取定子串联电抗或电阻降压起动
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2019-6-2 21:23
  • 签到天数: 30 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:31 天
    连续签到:1 天
    发表于 2007-11-3 10:50:32 | 显示全部楼层
    电动机保护装置一般都会判别起动过程,过流保护在起动时是退出的;而速断保护,不少装置也考虑了起动时采用高定值,正常运行时为低定值,如此,基本上能克服这些影响
    ) Y3 D$ ^) y+ y2 j' ]' D6 |至于采用了其他方法,例如降压启动等,此时整定计算时就要综合考虑一下了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-12-14 09:23:00 | 显示全部楼层
    鄙人认为大功率电机最好的起动方法是转子回路串液体电阻。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-12-14 09:26:13 | 显示全部楼层
    大功率电机带负载起动时不宜采用降压起动方案
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2007-12-21 23:08:09 | 显示全部楼层
    在进行保护整定计算时,可以采用两种方式来实现过流保护,一是定时限,二是反时限,两种的时限整定方式不同,但都要考虑躲过启动时间,而没必要考虑躲过启动电流,可以参考相关设备保护的书籍。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2017-2-26 11:53
  • 签到天数: 7 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:7 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-6-22 16:04:48 | 显示全部楼层

    变频启动,启动电流1~2In,另外,保护时限放大,躲过最初的5s

    变频启动,启动电流1~2In,另外,保护时限放大,躲过最初的5s
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2008-8-27 09:09:40 | 显示全部楼层
    采用反时限特性保护较合理.
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-18 07:29
  • 签到天数: 361 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    累计签到:361 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-9-18 17:12:34 | 显示全部楼层
    最好的方法是采用软启动,根据负载特性,制定相应的软启动曲线,会取得较好的效果。